|
  |
Наружное пожаротушение, для чайников :) |
|
|
|
|
20.11.2013, 12:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 28.10.2013
Пользователь №: 210831

|
Цитата(aminopower @ 20.11.2013, 12:55)  Правильно-по расчету. 40 м-цифра с потолка и завышенная. Видимо, по-принципу, "больше-то, оно не меньше". А если вопрос поставить по-другому? Можно ли в описанном мной выше примере обосновать применение противопожарного водопровода высокого давления?
|
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2013, 14:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1686
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(all161 @ 20.11.2013, 13:19)  Можно ли в описанном мной выше примере обосновать применение противопожарного водопровода высокого давления? Не можно.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2013, 14:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 28.10.2013
Пользователь №: 210831

|
Цитата(aminopower @ 20.11.2013, 15:10)  Не можно. а если не может приехать пожарный расчет в указаноое законом время? тогда поидеи надо тушить своими силами или письмо от пожарки не будет являтся обоснованием?
|
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2013, 22:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Что вы вкладываете в смысл фразы Водопровод высокого давления? Каким образом вы предполагаете им пользоваться и кем тушить? Надо пожарную команду иметь на этот случай.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2013, 22:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1686
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(all161 @ 20.11.2013, 15:55)  а если не может приехать пожарный расчет в указаноое законом время? У Вас есть расчет на это? Цитата(all161 @ 20.11.2013, 15:55)  тогда поидеи надо тушить своими силами Это не подразумевает однозначного применения противопожарного водопровода высокого давления. Вот я, например, сталкивался с водопроводом высокого давления только на НПЗ. Так у них там и своя пожарная часть есть. Цитата(all161 @ 20.11.2013, 15:55)  письмо от пожарки не будет являтся обоснованием? Так ежели есть выкладывайте. Может там ЦУ есть какие.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2013, 8:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 28.10.2013
Пользователь №: 210831

|
Цитата(Никитос @ 20.11.2013, 23:01)  Что вы вкладываете в смысл фразы Водопровод высокого давления? Каким образом вы предполагаете им пользоваться и кем тушить? Надо пожарную команду иметь на этот случай. Ну, я предполагаю, что противопожарный водопровод низкого давления - это когда тушат средствами, приехавшими из ближайшей пожарной части. Высокого давления - это когда на гидрант крепят, какую-то доп. головку, к ней шланг и тушат непосредственно из ПГ. Про пожарную команду не думал. Как понимаю, она оформляется фиктивно на работников этого предприятия. Я числился в одной такой пожарной команде))) Или все-таки необходимо целую часть размещать при предприятии?
|
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2013, 8:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 28.10.2013
Пользователь №: 210831

|
Цитата(aminopower @ 20.11.2013, 23:10)  У Вас есть расчет на это? Это не подразумевает однозначного применения противопожарного водопровода высокого давления. Вот я, например, сталкивался с водопроводом высокого давления только на НПЗ. Так у них там и своя пожарная часть есть. Так ежели есть выкладывайте. Может там ЦУ есть какие. Письма от пожарников нет. Хочу, для себя понять в каком случае допускается применение водопровода высокого давления. И что является достаточным обоснованием. Если знаете, подскажите.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2013, 9:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Одно из оснований применение водопровода высокого давление является необходимость большого напора при автоматическом пожаротушении (например, кабельные трассы, автотрансформаторы)
|
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2013, 10:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 28.10.2013
Пользователь №: 210831

|
Цитата(Elenk_@ @ 21.11.2013, 10:40)  Одно из оснований применение водопровода высокого давление является необходимость большого напора при автоматическом пожаротушении (например, кабельные трассы, автотрансформаторы) С этим мне понятно, когда есть АПТ то водопровод высокого давления. А когда нет АПТ как обосновывать, из чего исходить?
|
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2013, 10:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(all161 @ 21.11.2013, 11:35)  С этим мне понятно, когда есть АПТ то водопровод высокого давления. А когда нет АПТ как обосновывать, из чего исходить? никак...сеть высокого давление дорогостоящая штука..и притягивать за уши нет смысла
|
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2013, 11:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 28.10.2013
Пользователь №: 210831

|
Цитата(Elenk_@ @ 21.11.2013, 11:57)  никак...сеть высокого давление дорогостоящая штука..и притягивать за уши нет смысла а чем дороговизна то? как я понял из разных тем этого форума, противопожарный водопровод высокого давления от низкого отличается не давлением а способом тушения.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2013, 11:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
не правильно поняли в мощных насосах
|
|
|
|
|
|
|
|
23.11.2013, 20:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Бабло всегда рулит (с) Мы делаем объединенную сеть при существующих системах АПТ. Но это зло,всегда против этого.Когда на кране или гидранте 11-13 кгс это ужас, могут быть жертвы. Что есть сеть высокого давления?Пришел, поставил стендер и побежал ловить ствол и тушить. Если здание 25 м высотой это около 50 м давление на стволе. Видел как то как проливали песок из ПК.Давление в сети 6 кгс. Человек на стволе сидел чтобы не унесло. Теперь о способах тушения.Да,верно,разные. Но тушить "ответственные за противопожарное состояние" не имеют права, должна быть именно пожарная команда не из добровольцев и дружинников, а специалисты.Иначе жертвы могут быть в рядах добровольцев. По поводу бабла - высокого давления по определению дороже. Всё сразу, от насосов до арматуры. Тут всё просто.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2013, 10:05
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Никитос @ 23.11.2013, 20:50)  По поводу бабла - высокого давления по определению дороже. Всё сразу, от насосов до арматуры. Тут всё просто. Раз на раз не приходится. Может быть такая геометрия, что высокого давления получится сама-собой.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2013, 10:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1686
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Serg Ivanov @ 25.11.2013, 11:05)  Может быть такая геометрия, что высокого давления получится сама-собой. Поддержание постоянного давления в сети высокого давления-расходы эксплуатационные (на электричество) несопостовимые с водопроводом низкого давления.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2013, 16:07
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(aminopower @ 26.11.2013, 10:55)  Поддержание постоянного давления в сети высокого давления-расходы эксплуатационные (на электричество) несопостовимые с водопроводом низкого давления. Резервуар на горке. Да и высокого - сколько ати надо?
|
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2013, 22:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Сергей,это бесполезный разговор.Где вы видели в АПТ малые давления? Ну пусть 4-5-6 ати - горку в 50 м ваять будете? Не сочиняйте.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2013, 9:35
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Никитос @ 26.11.2013, 22:14)  Сергей,это бесполезный разговор.Где вы видели в АПТ малые давления? Ну пусть 4-5-6 ати - горку в 50 м ваять будете? Не сочиняйте. Да зачем её ваять? Не в степях живём. Такие давления довольно часто встречаются в водопроводе. И причём здесь АПТ? пп.2.29. .. Примечание. Для населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел., в которых не предусматривается профессиональная пожарная охрана, противопожарный водопровод должен приниматься высокого давления. пп.2.30. .. Свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 10 м при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания. Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать 60 м. пп.8.16 Потери напора h, м, на 1 м длины рукавных линий следует определять по формуле (31) h=0.00385*qn^2 где qn — производительность пожарной струи, л/с. --- Вот и получается, что при длине рукавной линии в 150м и давлении на гидранте 40-45м вод. ст. обеспечивается пожаротужение при двухэтажной застройке без мотопомп или пожарных машин. Проверьте.  пс Причём это давление отнюдь не обязательно поддерживать постоянно: пп.2.29. .. В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 мин после подачи сигнала о возникновении пожара.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2013, 14:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 17.5.2007
Пользователь №: 8306

|
Цитата(Никитос @ 23.11.2013, 21:50)  Мы делаем объединенную сеть при существующих системах АПТ. Но это зло,всегда против этого.Когда на кране или гидранте 11-13 кгс это ужас, могут быть жертвы. Цитата(Serg Ivanov @ 27.11.2013, 10:35)  пп.2.30. .. Свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 10 м при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания. Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать 60 м. А как действительно быть при объединенной системе АПТ+гидранты (тушение резервуарного парка например)? Насосы развивают давление 110 м, может стоит предусмотреть какие-то мероприятия для понижения давления перед гидрантами до 60 м? Я не знаю, те же диафрагмы понижения давления как для ПК, когда ВПВ объединен с АПТ при внутреннем пожаротушении.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2013, 10:02
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(sol @ 27.11.2013, 14:04)  А как действительно быть при объединенной системе АПТ+гидранты (тушение резервуарного парка например)? Насосы развивают давление 110 м, может стоит предусмотреть какие-то мероприятия для понижения давления перед гидрантами до 60 м? Я не знаю, те же диафрагмы понижения давления как для ПК, когда ВПВ объединен с АПТ при внутреннем пожаротушении. Объединённой системной в данном случае называется объединение хоз-питьевого водопровода с противопожарным, а не АПТ+гидранты.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2013, 18:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Сергей, Sol уточнила о каких системах идет речь,не буквоедствуйте) В данном случае надо бы по уму делать различные сети для ПГ и АПТ. Но это ж дорого и заказчик редко на такое идет.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2015, 16:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 16.6.2010
Пользователь №: 61308

|
вопрос в соответствии с заданной тематикой "пожаротушение для чайников". Есть пож. емкости с запиткой из водопровода, нас. станц., сеть, гидранты. Правильно ли я понимаю технологию: Пож. емкости вегда находятся под давлением т.е. задвижка на запиточной трубе в колодце перед пож. емк. всегда открыта, насосы в насосн. станции должны находятся под заливом и в случаи пожара (кнопка или падение давление) происходит их пуск.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2015, 17:09
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(kolimba @ 21.12.2015, 17:32)  Правильно ли я понимаю технологию: Пож. емкости вегда находятся под давлением т.е. задвижка на запиточной трубе в колодце перед пож. емк. всегда открыта, Нет. Ни задвижки, ни колодца вообще не должно быть. Заполнение по пожарному рукаву от ближайшего гидранта. Если заполнение из хоз-питьевого водопровода - нельзя соединять без разрыва струи с не питьевым резервуаром.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2015, 20:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Цитата Заполнение по пожарному рукаву от ближайшего гидранта. По нормам-то, да, но все делают через поплавковый клапан подпитку.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2015, 15:11
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5232
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Разрыв струи есть в резервуаре. У Вас система с пожаротушением более 10 л/с. Стандарт СССР и РФ. Задвижка на вводе в резервуар всегда закрыта. Открывается по датчику в резервуаре при падении уровня воды. Закрывается при достижении водой верхнего уровня. При срабатывании аварийного уровня - отключают участок наружной сети и чинят задвижку на вводе.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.12.2015, 14:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41403

|
Здравствуйте! Может кто сталкивался..В наружном противопожарном водопроводе высокого давления рукава тоже закладывать 200м или меньше просто в формуле по расчету напора у гидранта для водопровода высокого давления фигурирует длина 120м?
|
|
|
|
|
|
|
|
23.12.2015, 15:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Закладывать куда: в расчёт или спецификацию?
|
|
|
|
|
|
|
|
23.12.2015, 17:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41403

|
не так выразилась.. простите, интересует расстановка гидрантов... длинну рукава брать 200 или 120 для водопровода высокого давления...
|
|
|
|
|
|
|
|
24.12.2015, 8:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Длину лучше рассчитать. Не стоит уповать на голые цифры.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.2.2016, 7:54
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 12.12.2011
Из: Тюмень
Пользователь №: 132885

|
Подскажите. Нужно ли устанавливать прибор учета холодной воды на пожарный резервуар? и почему если да.
|
|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7
Последние сообщения Форума
|