Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Наружное пожаротушение, для чайников :)
all161
сообщение 20.11.2013, 12:19
Сообщение #121





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 28.10.2013
Пользователь №: 210831



Цитата(aminopower @ 20.11.2013, 12:55) *
Правильно-по расчету. 40 м-цифра с потолка и завышенная. Видимо, по-принципу, "больше-то, оно не меньше".

А если вопрос поставить по-другому? Можно ли в описанном мной выше примере обосновать применение противопожарного водопровода высокого давления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 20.11.2013, 14:10
Сообщение #122





Группа: Участники форума
Сообщений: 1686
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(all161 @ 20.11.2013, 13:19) *
Можно ли в описанном мной выше примере обосновать применение противопожарного водопровода высокого давления?

Не можно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
all161
сообщение 20.11.2013, 14:55
Сообщение #123





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 28.10.2013
Пользователь №: 210831



Цитата(aminopower @ 20.11.2013, 15:10) *
Не можно.

а если не может приехать пожарный расчет в указаноое законом время? тогда поидеи надо тушить своими силами или письмо от пожарки не будет являтся обоснованием?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 20.11.2013, 22:01
Сообщение #124





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Что вы вкладываете в смысл фразы Водопровод высокого давления? Каким образом вы предполагаете им пользоваться и кем тушить? Надо пожарную команду иметь на этот случай.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 20.11.2013, 22:10
Сообщение #125





Группа: Участники форума
Сообщений: 1686
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(all161 @ 20.11.2013, 15:55) *
а если не может приехать пожарный расчет в указаноое законом время?

У Вас есть расчет на это?

Цитата(all161 @ 20.11.2013, 15:55) *
тогда поидеи надо тушить своими силами

Это не подразумевает однозначного применения противопожарного водопровода высокого давления. Вот я, например, сталкивался с водопроводом высокого давления только на НПЗ. Так у них там и своя пожарная часть есть. rolleyes.gif

Цитата(all161 @ 20.11.2013, 15:55) *
письмо от пожарки не будет являтся обоснованием?

Так ежели есть выкладывайте. Может там ЦУ есть какие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
all161
сообщение 21.11.2013, 8:02
Сообщение #126





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 28.10.2013
Пользователь №: 210831



Цитата(Никитос @ 20.11.2013, 23:01) *
Что вы вкладываете в смысл фразы Водопровод высокого давления? Каким образом вы предполагаете им пользоваться и кем тушить? Надо пожарную команду иметь на этот случай.

Ну, я предполагаю, что противопожарный водопровод низкого давления - это когда тушат средствами, приехавшими из ближайшей пожарной части. Высокого давления - это когда на гидрант крепят, какую-то доп. головку, к ней шланг и тушат непосредственно из ПГ. Про пожарную команду не думал. Как понимаю, она оформляется фиктивно на работников этого предприятия. Я числился в одной такой пожарной команде))) Или все-таки необходимо целую часть размещать при предприятии?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
all161
сообщение 21.11.2013, 8:08
Сообщение #127





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 28.10.2013
Пользователь №: 210831



Цитата(aminopower @ 20.11.2013, 23:10) *
У Вас есть расчет на это?


Это не подразумевает однозначного применения противопожарного водопровода высокого давления. Вот я, например, сталкивался с водопроводом высокого давления только на НПЗ. Так у них там и своя пожарная часть есть. rolleyes.gif


Так ежели есть выкладывайте. Может там ЦУ есть какие.

Письма от пожарников нет. Хочу, для себя понять в каком случае допускается применение водопровода высокого давления. И что является достаточным обоснованием. Если знаете, подскажите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 21.11.2013, 9:40
Сообщение #128





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Одно из оснований применение водопровода высокого давление является необходимость большого напора при автоматическом пожаротушении (например, кабельные трассы, автотрансформаторы)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
all161
сообщение 21.11.2013, 10:35
Сообщение #129





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 28.10.2013
Пользователь №: 210831



Цитата(Elenk_@ @ 21.11.2013, 10:40) *
Одно из оснований применение водопровода высокого давление является необходимость большого напора при автоматическом пожаротушении (например, кабельные трассы, автотрансформаторы)

С этим мне понятно, когда есть АПТ то водопровод высокого давления. А когда нет АПТ как обосновывать, из чего исходить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 21.11.2013, 10:57
Сообщение #130





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(all161 @ 21.11.2013, 11:35) *
С этим мне понятно, когда есть АПТ то водопровод высокого давления. А когда нет АПТ как обосновывать, из чего исходить?

никак...сеть высокого давление дорогостоящая штука..и притягивать за уши нет смысла
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
all161
сообщение 21.11.2013, 11:37
Сообщение #131





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 28.10.2013
Пользователь №: 210831



Цитата(Elenk_@ @ 21.11.2013, 11:57) *
никак...сеть высокого давление дорогостоящая штука..и притягивать за уши нет смысла

а чем дороговизна то? как я понял из разных тем этого форума, противопожарный водопровод высокого давления от низкого отличается не давлением а способом тушения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 21.11.2013, 11:49
Сообщение #132





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



не правильно поняли
в мощных насосах
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 23.11.2013, 20:50
Сообщение #133





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Бабло всегда рулит (с)
Мы делаем объединенную сеть при существующих системах АПТ. Но это зло,всегда против этого.Когда на кране или гидранте 11-13 кгс это ужас, могут быть жертвы.
Что есть сеть высокого давления?Пришел, поставил стендер и побежал ловить ствол и тушить. Если здание 25 м высотой это около 50 м давление на стволе. Видел как то как проливали песок из ПК.Давление в сети 6 кгс. Человек на стволе сидел чтобы не унесло.
Теперь о способах тушения.Да,верно,разные. Но тушить "ответственные за противопожарное состояние" не имеют права, должна быть именно пожарная команда не из добровольцев и дружинников, а специалисты.Иначе жертвы могут быть в рядах добровольцев.
По поводу бабла - высокого давления по определению дороже. Всё сразу, от насосов до арматуры. Тут всё просто.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 25.11.2013, 10:05
Сообщение #134


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Никитос @ 23.11.2013, 20:50) *
По поводу бабла - высокого давления по определению дороже. Всё сразу, от насосов до арматуры. Тут всё просто.

Раз на раз не приходится. Может быть такая геометрия, что высокого давления получится сама-собой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 26.11.2013, 10:55
Сообщение #135





Группа: Участники форума
Сообщений: 1686
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Serg Ivanov @ 25.11.2013, 11:05) *
Может быть такая геометрия, что высокого давления получится сама-собой.

Поддержание постоянного давления в сети высокого давления-расходы эксплуатационные (на электричество) несопостовимые с водопроводом низкого давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 26.11.2013, 16:07
Сообщение #136


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(aminopower @ 26.11.2013, 10:55) *
Поддержание постоянного давления в сети высокого давления-расходы эксплуатационные (на электричество) несопостовимые с водопроводом низкого давления.

Резервуар на горке. Да и высокого - сколько ати надо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 26.11.2013, 22:14
Сообщение #137





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Сергей,это бесполезный разговор.Где вы видели в АПТ малые давления? Ну пусть 4-5-6 ати - горку в 50 м ваять будете? Не сочиняйте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 27.11.2013, 9:35
Сообщение #138


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Никитос @ 26.11.2013, 22:14) *
Сергей,это бесполезный разговор.Где вы видели в АПТ малые давления? Ну пусть 4-5-6 ати - горку в 50 м ваять будете? Не сочиняйте.

Да зачем её ваять? Не в степях живём. Такие давления довольно часто встречаются в водопроводе. И причём здесь АПТ?
пп.2.29. ..
Примечание. Для населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел., в которых не предусматривается профессиональная пожарная охрана, противопожарный водопровод должен приниматься высокого давления.

пп.2.30. ..
Свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 10 м при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.
Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать 60 м.

пп.8.16
Потери напора h, м, на 1 м длины рукавных линий следует определять по формуле

(31) h=0.00385*qn^2

где qn — производительность пожарной струи, л/с.
---
Вот и получается, что при длине рукавной линии в 150м и давлении на гидранте 40-45м вод. ст. обеспечивается пожаротужение при двухэтажной застройке без мотопомп или пожарных машин. Проверьте. wink.gif
пс
Причём это давление отнюдь не обязательно поддерживать постоянно:
пп.2.29. ..
В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 мин после подачи сигнала о возникновении пожара.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sol
сообщение 27.11.2013, 14:04
Сообщение #139





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 17.5.2007
Пользователь №: 8306



Цитата(Никитос @ 23.11.2013, 21:50) *
Мы делаем объединенную сеть при существующих системах АПТ. Но это зло,всегда против этого.Когда на кране или гидранте 11-13 кгс это ужас, могут быть жертвы.


Цитата(Serg Ivanov @ 27.11.2013, 10:35) *
пп.2.30. ..
Свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 10 м при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.
Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать 60 м.


А как действительно быть при объединенной системе АПТ+гидранты (тушение резервуарного парка например)?
Насосы развивают давление 110 м, может стоит предусмотреть какие-то мероприятия для понижения давления перед гидрантами до 60 м?
Я не знаю, те же диафрагмы понижения давления как для ПК, когда ВПВ объединен с АПТ при внутреннем пожаротушении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 28.11.2013, 10:02
Сообщение #140


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(sol @ 27.11.2013, 14:04) *
А как действительно быть при объединенной системе АПТ+гидранты (тушение резервуарного парка например)?
Насосы развивают давление 110 м, может стоит предусмотреть какие-то мероприятия для понижения давления перед гидрантами до 60 м?
Я не знаю, те же диафрагмы понижения давления как для ПК, когда ВПВ объединен с АПТ при внутреннем пожаротушении.

Объединённой системной в данном случае называется объединение хоз-питьевого водопровода с противопожарным, а не АПТ+гидранты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 30.11.2013, 18:05
Сообщение #141





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Сергей, Sol уточнила о каких системах идет речь,не буквоедствуйте)
В данном случае надо бы по уму делать различные сети для ПГ и АПТ. Но это ж дорого и заказчик редко на такое идет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kolimba
сообщение 21.12.2015, 16:32
Сообщение #142





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 16.6.2010
Пользователь №: 61308



вопрос в соответствии с заданной тематикой "пожаротушение для чайников". Есть пож. емкости с запиткой из водопровода, нас. станц., сеть, гидранты. Правильно ли я понимаю технологию:
Пож. емкости вегда находятся под давлением т.е. задвижка на запиточной трубе в колодце перед пож. емк. всегда открыта, насосы в насосн. станции должны находятся под заливом и в случаи пожара (кнопка или падение давление) происходит их пуск.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 21.12.2015, 17:09
Сообщение #143


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(kolimba @ 21.12.2015, 17:32) *
Правильно ли я понимаю технологию:
Пож. емкости вегда находятся под давлением т.е. задвижка на запиточной трубе в колодце перед пож. емк. всегда открыта,

Нет. Ни задвижки, ни колодца вообще не должно быть. Заполнение по пожарному рукаву от ближайшего гидранта. Если заполнение из хоз-питьевого водопровода - нельзя соединять без разрыва струи с не питьевым резервуаром.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 21.12.2015, 20:52
Сообщение #144





Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
Заполнение по пожарному рукаву от ближайшего гидранта.

По нормам-то, да, но все делают через поплавковый клапан подпитку. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 22.12.2015, 15:11
Сообщение #145


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5232
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Разрыв струи есть в резервуаре. У Вас система с пожаротушением более 10 л/с. Стандарт СССР и РФ.
Задвижка на вводе в резервуар всегда закрыта. Открывается по датчику в резервуаре при падении уровня воды.
Закрывается при достижении водой верхнего уровня.
При срабатывании аварийного уровня - отключают участок наружной сети и чинят задвижку на вводе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nadja
сообщение 23.12.2015, 14:09
Сообщение #146





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41403



Здравствуйте! Может кто сталкивался..В наружном противопожарном водопроводе высокого давления рукава тоже закладывать 200м или меньше просто в формуле по расчету напора у гидранта для водопровода высокого давления фигурирует длина 120м?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 23.12.2015, 15:27
Сообщение #147





Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Закладывать куда: в расчёт или спецификацию?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nadja
сообщение 23.12.2015, 17:53
Сообщение #148





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41403



не так выразилась.. простите, интересует расстановка гидрантов... длинну рукава брать 200 или 120 для водопровода высокого давления...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 24.12.2015, 8:05
Сообщение #149





Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Длину лучше рассчитать. Не стоит уповать на голые цифры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RID
сообщение 25.2.2016, 7:54
Сообщение #150





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 12.12.2011
Из: Тюмень
Пользователь №: 132885



Подскажите. Нужно ли устанавливать прибор учета холодной воды на пожарный резервуар? и почему если да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg





ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2026, 10:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных