Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
7 страниц V  < 1 2 3 4 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Наружное пожаротушение, для чайников :)
Ribkalux86
сообщение 15.4.2010, 16:06
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 15.4.2010
Из: Запорожье
Пользователь №: 52461



Вопросс следующий, если как я писала раньше у меня разные потребители, то расход на пожаротушение нужно складывать или можно взять по наибольшем? Каково должно быть расстояние от гидранта до здания максимальное?
Как вообще происходит это пожаро-тушение.
Если я правильно понимаю, то машина подъезжает, вскрывает люк, подсоединяется к нему своей трубой и пожарник уже со шлангом бежит к очагу горения, В этом влучае без разницы что здание на переднем плане выше, чем то, которое на заднем плане. И у меня возникает вопрос какой длины у пожарной машины этот рукав.
Благодарна за ответы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 15.4.2010, 16:09
Сообщение #32


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



В СНиП 2.04.02-84 есть все ответы на Ваши вопросы. Не ленитесь читать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ribkalux86
сообщение 15.4.2010, 16:18
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 15.4.2010
Из: Запорожье
Пользователь №: 52461



Я сама просто ОВ-ка а приходится искать всю информацию, так что извените, в скором времени постараюсь изучить его четко, а пока все же прошу ответить, хотябы пунктами того же СНиПа.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 16.4.2010, 9:24
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Ribkalux86
СНиП 2.04.02-84 раздел 8 и СП 8.13130.2009 весь. Там не так уж много текста, чтобы спрашивать конкретные пункты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ribkalux86
сообщение 19.4.2010, 11:51
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 15.4.2010
Из: Запорожье
Пользователь №: 52461



Все прочитала, спасибо, так как территория у меня меньше 150 Га, а самый большой расход 15л/с, Устанавливаю два пожарных гидранта.
В принцыпе мне все понятно.
А вот начальник управления главного энергетика хочет почему-то 3 гидранта.
Как боротся?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 19.4.2010, 14:00
Сообщение #36


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



А длина рукавов по проездам с твердым покрытием получается от этих двух до любой точки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ribkalux86
сообщение 19.4.2010, 14:26
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 15.4.2010
Из: Запорожье
Пользователь №: 52461



Визде дорога. Прилагаю архив с начатой планировкой если можно взгляните.
Я вложила jpg файл, Автокадовский грузится долго тем более, что там у меня сети тоже сканированные.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 656,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 353
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 21.4.2010, 0:37
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Обычно для дилетантов (не в обиду сказано!) такие вопросы ставятся в Песочнице - одном из подфорумов.
Про 10 м. Когда проектируется хоз.-противопожарный водопровод, то проектировщик ставит насосы в насосной станции, предназначенной для пожаротушения всего города или района с таким напором , которые обеспечат напор в самой удаленной и высокорасположенной точке города 10 м, расход на хоз-питьё при максимальном водоразборе + расход на максимальный расчетный пожар. Таким образом 10 м - это минимальный, но достаточный напор в критической точке. В других районах города этот напор будет гораздо выше, но это не повредит системе, наоборот, будет тушить пожар более надежно. Следует отметить, что пожаротушение будет проходить нормально и при более низком напоре в сети, напр., при 1 м, но проектировщик, повторяюсь, в своих расчетах должен обеспечить 10 м. Это - ответственный норматив.
Процесс пожаротушения. Пожарная команда открывает люк колодца, откидывает крышку гидранта, устанавливает на гидрант пожарную колонку (стендер), при помощи него открывает доступ воды из трубы в стендер. К стендеру присоединяется из пожарной машины всасывающий рукав, далее от машины протягиваются пожарные рукава к месту пожара, если пожар обширный, то при помощи тройников делаются разветвления рукавов.
Открывается вентиль стендера, включается насос пожмашины .
На практике каждый боец (их в расчете, как правило 6 чел.) занят своим делом. 2 человека откапывают колодец из-под снега, открывают крышку и т.д. У машины остается водитель, который управляет насосом. Остальные разматывают и прокладывают напорные рукава. Еще не успели задействовать гидрант, а пожаротушение начинается из цистерны машины емкостью 6 куб. м. Производительность насоса 40 л/с, напор 100 м. Глядишь, не успели задействовать гидрант, а пожар ликвидирован. Такое часто быват. А еще машина оборудована баком с пенообразователем, для тушения гсм.
Никаких кнопок возле пожгидрантов не бывает.
Персонал городской насосной в курсе дела, по команде включают пожарные насосы (или они включаются автоматически).
Если тушение производится из озера, реки или пожарного резервуара, то от машины опускается всасывающий рукав и включается насос. Здесь нет гидранта и стендера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ribkalux86
сообщение 21.4.2010, 8:45
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 15.4.2010
Из: Запорожье
Пользователь №: 52461



Спасибо боольшое...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман5000
сообщение 22.4.2010, 12:02
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 12283



я не особо соображаю в тушении, но у меня на заводе везде разбросаны пож щиты с шлангом, ду 50 и 1 или 2 поста в щите. все это запитано от питьевового и сам питьевой запитан с накопительным баком на 30 кубов где то. насосной станции нет. пож колодцев по моему тоже
и еще часто нет воды в подающей трубе от города. в принципе накопитель для этого.
и там цех покраски, то есть ацетон и тд.
такое разве возможно. как тушить если нет напора в трубе от города. и куда подсоединится пожарка если нет колодца(или он обязательно, а я его просто ненашел?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 22.4.2010, 14:18
Сообщение #41


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Так это территория завода. Городские пожарные её не тушат и за неё не отвечают - есть своя пожарная команда и средства пожаротушения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман5000
сообщение 22.4.2010, 14:44
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 12283



да команда там еще та. сгорит он чую)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 23.4.2010, 12:12
Сообщение #43


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Роман5000 @ 22.4.2010, 14:44) *
да команда там еще та. сгорит он чую)))

Это ничего - главное, что было кого посадить потом. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ribkalux86
сообщение 26.4.2010, 11:08
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 15.4.2010
Из: Запорожье
Пользователь №: 52461



Я думаю, что просто не нашел, У меня на одном объекте их 5 штук, из них только 2 покрашено в красный цвет (по нормам), два завалено муссором, а еще один уже поржавел, так что я думаю, что надо поискать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 12.5.2010, 12:50
Сообщение #45


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Skorpion @ 21.4.2010, 0:37) *
Про 10 м. Когда проектируется хоз.-противопожарный водопровод, то проектировщик ставит насосы в насосной станции, предназначенной для пожаротушения всего города или района с таким напором , которые обеспечат напор в самой удаленной и высокорасположенной точке города 10 м, расход на хоз-питьё при максимальном водоразборе + расход на максимальный расчетный пожар. Таким образом 10 м - это минимальный, но достаточный напор в критической точке. В других районах города этот напор будет гораздо выше, но это не повредит системе, наоборот, будет тушить пожар более надежно. Следует отметить, что пожаротушение будет проходить нормально и при более низком напоре в сети, напр., при 1 м, но проектировщик, повторяюсь, в своих расчетах должен обеспечить 10 м. Это - ответственный норматив.

При расчете системы водоснабжения населенного пункта в час максимального водоразбора + пожаротушения, в любой точке города (а не только в месте пожара) должен быть обеспечен напор не менее 10м. Не всегда точка (точки), в которой назначается пожар, является одновременно и самой удаленной и самой высокой.
10м – это перестраховка проектанта, или по иному - гарантия того, что в любой точке водопроводной сети не возникнет вакуум!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ok666
сообщение 27.8.2011, 13:05
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 10.7.2007
Пользователь №: 9916



Доброго времени суток многоуважаемые! И опять к расстановке гидрантов, понимаю вопрос заесженный но не совсем ясный. Ситуация такая-проектируется общественное здание, требуется наружное пожаротушение. Для здания проектируется отдельный кольцевой противопожарный водопровод. Вода в сеть будет подаваться из резервуаров запаса насосами. Вокруг здания предусматривается дорога. Вдоль дороги кольцевая сеть вокруг здания.Требуемый расход 20 л/с. Согласно СНиПу 2.04.02-84 при таком расходе необходимо обеспечить пожаротушение "не менее чем от двух гидрантов". Достаточно ли поставить на сети 2 гидранта если они обеспечивают требования п. 9.30 ? Находятся в радиусе 200 м (при использовании автонасосов). К примеру поставить по одному с фасадов. Что подразумевает п. 8.16 "Расстояние между гидрантами определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа гидрантов по ГОСТ 8220-85* Е". Сеть ведь кольцевая, расчитывается на пропуск расч. расхода 20 л/с и на обеспечение свободного напора в каждой точке. А в типовом ТП 901-9-17.87 "Установка водоразборных колонок и пожарных гидрантов" написано, что "Расстояние между гидрантами на сети хозяйственно-противопожарного водопровода не должно превышать 150м, между водоразборными колонками не более 100м" откуда это? У меня длина сети порядка 500 метров. Если ч/з каждые 150 то как минимум 4 гидранта получается, не много ли для одного то здания?Господа помогите пожалуйста , развейте сомнения!Заранее спасибо. Для наглядности прикрепляю генплан


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________.dwg ( 330,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 253
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 28.8.2011, 11:27
Сообщение #47


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Не в радиусе 200м, а по проездам с твёрдым покрытием длина рукавов от гидранта не должна превышать 200м до любой точки. С учётом заборов, кустов и т.п.

8.16. Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии нс более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части. При этом установка гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.
Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного — при расходе поды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной, не более указанной в п. 9.30 по дорогам с твердым покрытием.
Расстояние между гидрантами определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа гидрантов по ГОСТ 8220—85* Е.
Потери напора h, м, на 1 м длины рукавных линий следует определять по формуле
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ok666
сообщение 28.8.2011, 14:23
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 10.7.2007
Пользователь №: 9916



спасибо.вот только не понятно как трактовать "Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов. Что имеется ввиду?что каждая точка здания должна тушиться от двух гидрантов типа как во внутрянке двумя струями?Т.е. каждая точка должна перекрываться радиусами действия как минимум 2х гидрантов или это не обязательно? или достаточно чтобы радиусы 2х гидрантов перекрыли все здание не накладываясь? не понятно как то))

Сообщение отредактировал ok666 - 28.8.2011, 14:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 30.8.2011, 22:56
Сообщение #49


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



До любой точки на плане здания должно быть возможно дотянуться от двух гидрантов рукавами длиной 200м по проездам с твёрдым покрытия. И второй раз повторяю - НЕ РАДИУСАМИ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пользователь
сообщение 25.10.2011, 13:51
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19389



в эту же тему подскажите пожалуйста как выглядит пожаротушение из водопровода высокого давления. (объект- ГНС)
в нормативах имеем требование: противопожарный водопровод высокого давления с пожарными гидрантами, расход воды 15 л/с.
пожарные гидранты запроектировала.
а что заказывать в спецификацию? абсолютно не представляю процесс тушения на практике.
рукав со стволом приделают непосредственно к гидранту и он будет висеть в колодце? или требуется какая-то колонка? тогда откуда эту колонку в случае пожара достают? ведь колодец закрыт двумя крышками- она не может постоянно наружу торчать... blink.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 25.10.2011, 14:59
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 1686
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



"Противожарное водоснабжение промышленных предприятий" Кузнецова:"При водопроводе высокого давления тушение осуществляется от гидрантов наружной противопожарной сети. На гидранты устанавливают пожарные колонки (стендеры), к которым присоединяют пожарные рукава."
Пожарные колонки (стендеры) я думаю, пожарные с собой привезут rolleyes.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пользователь
сообщение 26.10.2011, 7:01
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19389



а я думала если бы пожарные обязательно приезжали тогда и высокого давления не надо было- можно пожарной техникой из низкого давления тушить. соответственно из "высокого давления" можно тушить и без пожарников. но тогда колонки , рукава и прочая ерунда должны быть в наличии на объекте. и я их должна св спецификацию заложить.. значит надо заложить колонку, рукав со стволом.. и наверно все это будет в операторной лежать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 26.10.2011, 11:07
Сообщение #53


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(пользователь @ 26.10.2011, 7:01) *
значит надо заложить колонку, рукав со стволом.. и наверно все это будет в операторной лежать.

Правильно. Лежать должно там же где огнетушители, ящик с песком и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zloy
сообщение 22.11.2011, 15:18
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 26.3.2009
Пользователь №: 31135



Здравствуйте. Проектируется административное здание. Количество этажей – 3. Наружный водопровод объединенный хоз.-противопожарный, закольцованный. Напор в точке подключения – 50 м, расстояние от точки подключения до здания – 1000 м, перепад высот – +16 м (здание выше). Расход хоз-быт – 4.8 л/с, расход при пожаре – 2.5 л/с на внутреннее и 20 л/с на наружное. Труба – полиэтилен 160 мм. Получается, что в рабочем режиме общие потери составляют 35 м (при учете, что 10м на первый этаж и по 4 на второй и третий) – давление в сети достаточное. При пожаре расчетный расход составляет 27,3 л/с, соответственно потери возрастают до 54.4 м, при этом нужно еще обеспечить напор 10 м у пожарного крана для внутреннего пожаротушения. Те нужна насосная станция для повышения на 15 м.
Вопрос – каким образом происходит включение насосной: по сигналу пожарной сигнализации, от кнопки у пожарного крана, или еще как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 22.11.2011, 16:25
Сообщение #55


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



От кнопки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шахерезада Степа...
сообщение 23.12.2011, 3:40
Сообщение #56





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 13.12.2011
Пользователь №: 133004



Подождите, Zloy, откуда такие большие потери? Вы же пишете, что водопровод закольцованный. Если Вы от кольца тянете тупиковую нитку в 1000 м (!!!), то как Вы обеспечите наружное пожаротушение из двух пожарных гидрантов? И Вы пишете, что при пожаре расчетный расход составляет 27,3 л/с - общий расход на хоз.-пит. и пожар. но Вы же не думаете, что при пожаре кто-то пойдет в туалет или будет мыть спокойно руки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 23.12.2011, 13:59
Сообщение #57


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Шахерезада Степановна @ 23.12.2011, 4:40) *
но Вы же не думаете, что при пожаре кто-то пойдет в туалет или будет мыть спокойно руки

Думает. Ибо пп.7.2 СНиП 2.04.01-85 rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шахерезада Степа...
сообщение 26.12.2011, 1:23
Сообщение #58





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 13.12.2011
Пользователь №: 133004



Да, да, конечно, Serg Ivanov, а еще п.п.4.3 СНиП 2.04.02-84*, но в том же п.п 7.2 СНиП 2.04.01-85 сказано, что не весь хоз-пит расход учитывается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 26.12.2011, 12:41
Сообщение #59


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Шахерезада Степановна @ 26.12.2011, 1:23) *
Да, да, конечно, Serg Ivanov, а еще п.п.4.3 СНиП 2.04.02-84*, но в том же п.п 7.2 СНиП 2.04.01-85 сказано, что не весь хоз-пит расход учитывается

Не весь. Но там разница не велика - обычно не заморачиваюсь. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шахерезада Степа...
сообщение 27.12.2011, 1:46
Сообщение #60





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 13.12.2011
Пользователь №: 133004



Это смотря что проектировать. Если производственное здание или офисы, то можно и не заморачиваться, а если гостиницу с сауной - то будьте любезны вычесть расход на пользование душами и мытье полов ( а поливом территории можно и не заморачиваться).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

7 страниц V  < 1 2 3 4 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg





ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2026, 8:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных