|
  |
Наружное пожаротушение, для чайников :) |
|
|
|
|
27.12.2011, 9:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Прробежала тему, но не нашла ответа на интересующий меня вопрос ) Подскажите пожалуйста, как организовано наружное пожаротушение многоэтажек ? Например 35 этажей
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2011, 9:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1686
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Примечание 5 к таблице 4 СП8. "Расход воды на наружное пожаротушение зданий объемами, более указанных в табл. 3 и 4, подлежит обоснованию в спец. ТУ".
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2011, 9:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(aminopower @ 27.12.2011, 10:48)  Примечание 5 к таблице 4 СП8. "Расход воды на наружное пожаротушение зданий объемами, более указанных в табл. 3 и 4, подлежит обоснованию в спец. ТУ". расходы да...а напор ?
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2011, 10:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1686
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Вы это к тому что одна пожарная машина не выдаст требуемый напор на пожаротушения высотного здания? Две последоватетально установленных пожарных машин должны выдасть требуемый напор. А так вопрос конечно больше к пожарным, у них на каждое здание должен быть план пожаротушения.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2011, 10:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(aminopower @ 27.12.2011, 11:01)  Вы это к тому что одна пожарная машина не выдаст требуемый напор на пожаротушения высотного здания? Две последоватетально установленных пожарных машин должны выдасть требуемый напор. А так вопрос конечно больше к пожарным, у них на каждое здание должен быть план пожаротушения. хм...то есть... мы подбираем насос для обеспечения необходимого напора из гидранта , а в ситуации с высотками дополнительный напор нагнетают машины ? я правильно поняла ?
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2011, 10:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1686
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Если Вы проектируете противопожарный водопровод низкого давления то при пожаротушении свободный напор должен быть не менее 10 м. Остальный напор должны создавать пожарные машины. Если у Вас водопровод высокого давления, напор должен обеспечивать высоту компактной части струи не менее 20 м при расположении пожарного ствола на наивысшей точки самого высокого здания. При водопроводе высокого давления "участия" пожарных не подразумевается. Все это написано в СП 8 п. 4.4.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2011, 10:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(aminopower @ 27.12.2011, 11:17)  Если Вы проектируете противопожарный водопровод низкого давления то при пожаротушении свободный напор должен быть не менее 10 м. Остальный напор должны создавать пожарные машины. Если у Вас водопровод высокого давления, напор должен обеспечивать высоту компактной части струи не менее 20 м при расположении пожарного ствола на наивысшей точки самого высокого здания. При водопроводе высокого давления "участия" пожарных не подразумевается. Все это написано в СП 8 п. 4.4. спасибо
|
|
|
|
|
|
|
|
25.1.2012, 21:45
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 20.3.2010
Пользователь №: 48868

|
Вопрос от чайника... Наружное пожаротушение базы... Прокладываю только противопожарный водопровод от наружных сетей, с условием что с напором все в порядке... Прокладка -в две линии параллельно (Дублирующая линия) расставила гидранты.. Вопрос в следующем - куда подключать эту дублирующую линию - тоже к наружным сетям? А как выглядит узел подключения?
|
|
|
|
|
|
|
|
26.1.2012, 7:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1686
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(pny @ 25.1.2012, 22:45)  Прокладка -в две линии параллельно (Дублирующая линия) расставила гидранты.. Вопрос в следующем - куда подключать эту дублирующую линию - тоже к наружным сетям? А как выглядит узел подключения? У Вас сеть противопожарного водопровода, при длине свыше 200 м, должна быть кольцевой. Естественно, подключать эту сеть необходимо к наружным сетям 2 вводами.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.1.2012, 7:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1686
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(pny @ 25.1.2012, 22:45)  А как выглядит узел подключения? Как на примере. Только тут для здания показан, но узел подключения такой же будет. Там два примера, когда от кольцевой сети запитывается и для 2 тупиковых. Выбирете свой вариант.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.1.2012, 9:47
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 20.3.2010
Пользователь №: 48868

|
Спасибо огромное!!!! Думаю вариант г) мне подходит, только не соображу -циркуляции не будет? Будет просто под давлением стоять? Ведь в любом случае моя ветка будет с меньшим напором, чем магистраль... А подскажите из какой книги скан?
|
|
|
|
|
|
|
|
26.1.2012, 10:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1686
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(pny @ 26.1.2012, 10:47)  А подскажите из какой книги скан? Справочник Тугая.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.3.2012, 14:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 24.8.2011
Пользователь №: 119521

|
Ещё раз о высоком давлении. оно предусматривается при отсутствии в населенном пункте пож. бригады. в таком случае где должны храниться гидранты и всё остальное? и кто будет тушить? соседи?
меня ещё смущает автоматика процесса пуска насосов. сеть объединенная - по падению давления не включатся, как тогда?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.6.2012, 14:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 22.3.2012
Пользователь №: 144653

|
Добрый день всем! у меня вопрос - в СНиПе 2.04.02-84* в п.9.30 написано, что "пож резервуары надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий. находящихся в РАДИУСЕ : при наличии автонасосов - 200м, при наличии мотопомп - 100-150 м в зависимости от типа мотопомп." так вот вопрос : во-первых, чем отличаются автонасос и мотопомпа; во-вторых, "В РАДИУСЕ" - в прямом смысле?не 200(или 100-150м) по дороге с твердым покрытием как для пг?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.6.2012, 15:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1686
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(gaifulik @ 18.6.2012, 15:45)  во-первых, чем отличаются автонасос и мотопомпа; Автонасос-автомобиль оборудованный пожарными насосами. Мотопомпа-в гугле смотрите. Цитата(gaifulik @ 18.6.2012, 15:45)  во-вторых, "В РАДИУСЕ" - в прямом смысле?не 200(или 100-150м) по дороге с твердым покрытием как для пг? Судя по однозначной формулировке-в прямом.
Сообщение отредактировал aminopower - 18.6.2012, 15:56
|
|
|
|
|
|
|
|
12.7.2012, 13:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 11.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17654

|
Есть чайночный вопрос. Или, наверное, чайный... Ну, в общем, вопрос от чайника согласно названию темы))
Имею два резервуара и насосную пожаротушения. Система обеспечивает тушение здания из ПГ и ПК. На самом деле, делаю по аналогии с ранее выданным объектом нашей фирмой. Так вот - от каждого резервуара выведено на улицу по два подключения для передвижных средств пожаротушения. А теперь чайный вопрос: обязан ли я предусматривать такие подключения? Я так понимаю, что в данном случае выполняют они функцию как раз ПГ(дублируют их), а никак не заполнения резервуаров от пож.машин как в случае внутрянки. Обратных клапанов не имеется. ПГ расположены в 5 метрах от насосной.
Сообщение отредактировал SAN255 - 12.7.2012, 13:35
|
|
|
|
|
|
|
|
12.7.2012, 14:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1686
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(SAN255 @ 12.7.2012, 14:33)  от каждого резервуара выведено на улицу по два подключения для передвижных средств пожаротушения А на основание чего так сделано в проекте?
|
|
|
|
|
|
|
|
12.7.2012, 14:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 11.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17654

|
Цитата(aminopower @ 12.7.2012, 15:07)  А на основание чего так сделано в проекте? Если бы я знал, то и смысл моего вопроса пропадал бы  Вот я и спрашиваю - обязан ли я? Что-то я такого требования не встречал. Мне видится, что это чисто инженерское решение - дублирование ПГ, расположенных рядом. Объект был в северных широтах(но не мерзлота), где много снега. Возможно, во избежании мучений с поиском ПГ под снегом сделали такие выводы. Но все это просто мои догадки.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.7.2012, 14:34
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5232
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
В типовом резервуаров для пожаротушения сделаны гидранты, а для забора воды для питья - мокрые колодцы для откачки ручным насосом на время отключения электричества...сами понимаете - резервуары хоз-питьевые + противопожарные... по-идее, мокрые колодцы для пожарных резервуаров не нужны при наличии гидрантов... PS:у нас аналогичная ситуация, организация заложила на стадии П и гидранты и мокрые колодцы....всё согласовано, поэтому вопрос об аннулировании последних не стоит))))
|
|
|
|
|
|
|
|
12.7.2012, 14:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 11.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17654

|
Цитата(Водяной @ 12.7.2012, 15:34)  В типовом резервуаров для пожаротушения сделаны гидранты, а для забора воды для питья - мокрые колодцы Значит все-таки эти выводы лишние. Вот кстати по типовому был бы мой следующий вопрос - подскажите номерок.
Сообщение отредактировал SAN255 - 12.7.2012, 14:57
|
|
|
|
|
|
|
|
12.7.2012, 16:34
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5232
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(SAN255 @ 12.7.2012, 15:49)  Значит все-таки эти выводы лишние. Вот кстати по типовому был бы мой следующий вопрос - подскажите номерок. ТП_901_4_63_1_.83 здесь должен быть в документах
|
|
|
|
|
|
|
|
12.7.2012, 16:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 11.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17654

|
Цитата(Водяной @ 12.7.2012, 17:34)  ТП_901_4_63_1_.83 здесь должен быть в документах Спасибо. Буду изучать. У меня правда цилиндрические и надземные. Ладно, пойду в норме рыться.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.7.2012, 22:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(SAN255 @ 12.7.2012, 14:49)  Значит все-таки эти выводы лишние. выводы не лишние, но вместо ПГ я бы поставил задвижку и мокрый колодец для каждого резервуара
|
|
|
|
|
|
|
|
13.7.2012, 8:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 11.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17654

|
Цитата(Dima_UA @ 12.7.2012, 23:21)  выводы не лишние, но вместо ПГ я бы поставил задвижку и мокрый колодец для каждого резервуара Я понимаю, что они не лишние, но они стоят денег, они увеличивют помещение. Объект бюджетный и местная экспертиза умеет считать деньги - был уже опыт. Я пытаюсь для себя обосновать устройство данных выводов. Пока получается обосновывать только здравым смыслом, но не нормами  Зачем? Мне же все равно тянуть сеть на ПК, а следовательно от насосов никак не отказаться.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.7.2012, 9:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
у вас резервуары в помещении? может действительно для заполнения?
а наружное пожаротушения у вас тоже от этой насосной?
|
|
|
|
|
|
|
|
13.7.2012, 9:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 11.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17654

|
Цитата(Dima_UA @ 13.7.2012, 10:18)  у вас резервуары в помещении? Нет, резервуары на улице. Два резервуара и насосная. Обеспечивают тушение проектируемого здания из ПГ и ПК.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.7.2012, 9:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
заполнение резервуаров от куда? и выводы как сделаны? схемку покажите, если не трудно
|
|
|
|
|
|
|
|
13.7.2012, 9:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 11.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17654

|
Цитата(Dima_UA @ 13.7.2012, 10:45)  заполнение резервуаров от куда? и выводы как сделаны? схемку покажите, если не трудно заполнение от тупиковй поселковой сети. вот мой проект:
|
|
|
|
|
|
|
|
13.7.2012, 9:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
такая огромная насосная под одну гидру эмикс... но это так, оффтоп
|
|
|
|
|
|
|
|
13.7.2012, 10:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
выводы судя по всему для забора воды, чтобы не делать мокрых колодцев
чем утеплены резервуары?
Сообщение отредактировал Dima_UA - 13.7.2012, 10:32
|
|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7
Последние сообщения Форума
|