Это не дефект, это такие хитрые вентблоки. Они состоят из двух половинок. Сначала ставят одну половину, дальнюю к стене, - устраняют неплотности, затем ставят вторую. На закладных сваривают в нескольких местах, устраняют неплотности. Если же вентблок поставить сразу, то половину (или 1\4, или 3\4) уже нельзя будет достать, чтобы устранить неплотности. Получаем кучу неплотностей, которые потом заделать уже невозможно. И гуляют у нас запахи из квартиры в квартиру, а сделать ничего нельзя. А уж вытяжка от плиты в вентиляцию - вообще катастрофа... Проектировщики попробовали таким образом решить эту проблему. В Москве такую систему не помню, а в Подмосковье встречается часто.
|