Чиллер + теплообменник + бак-аккумулятор |
|
|
|
4.6.2009, 9:56
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 13.7.2007
Пользователь №: 9998

|
Вообщем столкнулся со следующей задачей: Чиллер воздушного охлаждения мощностью 255 кВт на кровле. Для уменьшения объема антифриза было принято решение установки разделительного пластнинчатого теплообменника внутри здания. В контуре чиллер - теплообменник циркулирует раствор пропиленгликоля. В контуре теплообменник - фанкойлы и установки циркулирует вода. Вопрос в том, необходим ли аккумулятор холода в контуре чиллер-теплообменник для доведения объема до требуемых 7л/на кВт ?? Во внешнем контуре объем воды явно больше требуемого.
|
|
|
|
|
4.6.2009, 10:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 30.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13380

|
Только более верно не аккумулятор холода, а бак-аккумулятор, поскольку его задача не аккумулировать холод, а создать миним. объем системы, обеспечивающий работу компрессоров без частых пусков-стопов. Да, необходим. А 7 л/кВт требуются кем? Поставщиком?
|
|
|
|
|
4.6.2009, 10:51
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 13.7.2007
Пользователь №: 9998

|
ну да, бак-аккумулятор :-) 7л/кВт - требования иструкции на чиллер ( там же есть минимальный объем системы - 1800 л ) Но разве теплосъем (холодосъем) в теплообменнике- не является практически прозрачным процессом (ну добавляется delta t около 2-3° ) ? Объем внешней-то системы достаточен. в таком случае, не вижу особого смысла в разделении. Хотелось снизить себестоимость системы за счет экономии антифириза без ущерба для надежности.
Будут еще мнения !!!???
|
|
|
|
|
4.6.2009, 11:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928

|
А если что-то случится с теплообменником? Нужно тогда резервный ставить, если требуется надежность. А еще добавится еще насосная группа+резерв по насосам (если опять же требуется надежность).
|
|
|
|
|
4.6.2009, 12:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Я думаю, доп.ёмкость ненужна, поскольку во вторичном контуре достаточный объём и связь постоянная. Что до резервирования, я не поддерживаю. Теплообменник вообще в этой системе самая надёжная штука. Если объект ответственный, можно на склад запастись резервным насосом.
|
|
|
|
|
4.6.2009, 12:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 2.4.2009
Из: Самара
Пользователь №: 31546

|
Обязательно нужен гидромодуль, как уже писал sergey'd "создать миним. объем системы, обеспечивающий работу компрессоров без частых пусков-стопов". От себя ещё добавлю: обеспечить компресору работу с постоянным количеством (3-4 в час) остановок.
|
|
|
|
|
4.6.2009, 12:29
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Прежде надо определиться с обеспеченностью ТВР согласно задания. Если он 1, то предусматривать надо все возможные варианты отказов в системе. Если он 0,98, то и технические решения могут быть с учетом временных перерывов в работе. Тут и холодный резерв пройдет. Если 0,95 ...0,92 и т.д.
|
|
|
|
|
4.6.2009, 13:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928

|
Можно вопрос? Что будет обслуживать данный чиллер?
|
|
|
|
|
4.6.2009, 15:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945

|
"Но разве теплосъем (холодосъем) в теплообменнике- не является практически прозрачным процессом (ну добавляется delta t около 2-3° ) ? Объем внешней-то системы достаточен. в таком случае, не вижу особого смысла в разделении."
Правильно. Не нужен.
|
|
|
|
Гость_Любознательный_*
|
5.6.2009, 5:26
|
Guest Forum

|
Цитата(jota @ 4.6.2009, 15:14) [snapback]396033[/snapback] Я думаю, доп.ёмкость ненужна, поскольку во вторичном контуре достаточный объём и связь постоянная. Что до резервирования, я не поддерживаю. Теплообменник вообще в этой системе самая надёжная штука. Если объект ответственный, можно на склад запастись резервным насосом. Полностью согласен! 1. В такой системе частых пусков не будет. Если даже потребления холода не будет, роль аккумулятора холода выполнит вторичный контур системы холодоснабжения. 2. В системах холодоснабжения эусплуатационных факторов, приводящих к отказу (засорению) теплообменника нет. Резервирование не требуется.
|
|
|
|
|
5.6.2009, 7:47
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 13.7.2007
Пользователь №: 9998

|
Цитата(Volander @ 4.6.2009, 14:48) [snapback]396088[/snapback] Можно вопрос? Что будет обслуживать данный чиллер? АБК пром. предприятия. вент. установки и фанкойлы. ( в пропорции примерно 40-60)
|
|
|
|
|
5.6.2009, 8:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520

|
Хотелось бы уточнить, что такое delta t около 2-3град, это температурный напор в теплообменнике, или это разность температуры воды на входе и выходе из теплообменника. Потому что, по моему мнению если объём контура с раствором будет пренебрежительно мал по сравнению с объёмом воды, то главную роль будет играть не температурный напор в теплообменнике а сумма температурного напора и половины разности температур воды. Поскольку после выключения компрессора из-за малой теплоёмкости контура с раствором температура его измениться быстро а температура воды на входе в теплообменник практически не поменяется за это время. В итоге температура раствора очень быстро приблизиться к температуре воды на входе в теплообменник.
Сообщение отредактировал vnvik - 5.6.2009, 8:37
|
|
|
|
|
5.6.2009, 8:45
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 13.7.2007
Пользователь №: 9998

|
Цитата(vnvik @ 5.6.2009, 9:20) [snapback]396361[/snapback] В итоге температура раствора очень быстро приблизиться к температуре воды на входе в теплообменник. delta t 2-3° - температурный напор. Т.е. Вы считаете, что частота пусков компрессора будет довольно-таки велика ?? если я конечно вас правильно понял.
|
|
|
|
|
5.6.2009, 9:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 30.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13380

|
sernik Еще учтите такой момент: если в гарантийный период сгорит компрессор, поставщик вправе отказать в гарантии, аппелируя это тем, что не соблюдаются требуемые условия эксплуатации. Кстати, а что за чиллер, кол-во и тип компрессоров, кол-во ступеней регулирования?
|
|
|
|
|
5.6.2009, 9:22
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 13.7.2007
Пользователь №: 9998

|
Цитата(sergey @ 5.6.2009, 10:04) [snapback]396376[/snapback] sernik Еще учтите такой момент: если в гарантийный период сгорит компрессор, поставщик вправе отказать в гарантии, аппелируя это тем, что не соблюдаются требуемые условия эксплуатации. Кстати, а что за чиллер, кол-во и тип компрессоров, кол-во ступеней регулирования? А как же автоматика и защиты ?? VLS 1004 2+2 спиральных компрессора, фреон 407R ступени 25-50-75-100%
|
|
|
|
Гость_Любознательный_*
|
5.6.2009, 10:28
|
Guest Forum

|
Цитата(vnvik @ 5.6.2009, 11:20) [snapback]396361[/snapback] ... Поскольку после выключения компрессора из-за малой теплоёмкости контура с раствором температура его измениться быстро а температура воды на входе в теплообменник практически не поменяется за это время. В итоге температура раствора очень быстро приблизиться к температуре воды на входе в теплообменник...
...поставщик вправе отказать в гарантии, аппелируя это тем, что не соблюдаются требуемые условия эксплуатации... Спорное утверждение. 1.Температура раствора будет подниматься медленно. Теплообменник будет интенсивно снижать температуру в малом контуре до тех пор, пока в большом контуре холодоноситель не сделает полный оборот (а может и несколько оборотов при малой нагрузке по охлаждению). 2. Обратите внимание, что производитель требует соблюсти минимальную 7л/кВт емкость системы холодоснабжения, а не малого контура циркуляции. Оснований для отказа в гарантии нет.
Сообщение отредактировал Любознательный - 5.6.2009, 10:29
|
|
|
|
|
5.6.2009, 10:43
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 15.2.2008
Из: москва
Пользователь №: 15630

|
Кстати, вот эту цифру объёма системы, которая нужна для вкл/выкл. компрессора ХМ не чаще, чем раз в 5 мин (вроде так...) я так понимаю, в данном случае, наверное, должен (как минимум) обеспечивать сумма объёмов нар. и внутр. контуров, т.к. и то, и то является аккумуляторами холода. (написал чисто для собственного понимания. Прав я или нет?). А бак точно не нужен.
|
|
|
|
|
5.6.2009, 10:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520

|
Я считаю что её надо рассчитать для этой конкретной установки исходя из мощности. объёмов, производительности насосов и т.д. а тогда уже делать выводы.
|
|
|
|
Гость_Любознательный_*
|
5.6.2009, 11:41
|
Guest Forum

|
Цитата(S//1 @ 5.6.2009, 13:43) [snapback]396419[/snapback] Кстати, вот эту цифру объёма системы, которая нужна для вкл/выкл. компрессора ХМ не чаще, чем раз в 5 мин (вроде так...) я так понимаю, в данном случае, наверное, должен (как минимум) обеспечивать сумма объёмов нар. и внутр. контуров, т.к. и то, и то является аккумуляторами холода. (написал чисто для собственного понимания. Прав я или нет?). А бак точно не нужен. Правильно понимаешь! Пять минут для повторного пуска Х/М вполне достаточно. Период времени перед повторным включения холодильной машины нужен, чтобы снизилось давление паров фреона, которое противодействует пуску компрессора (возникает большой пусковой ток в двигателе). В современных Х/М слишком быстрый повторный пуск ограничивает реле времени, даже если температура холодоносителя перед Х/М повысится выше уставки (например +12 град).
|
|
|
|
|
5.6.2009, 12:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 30.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13380

|
Насколько я помню для чиллеров Веспер стандарная заводская уставка времени между пусками компрессора - 6 мин. Мдаа, надо считать садиться, а то голословно как-то... А поставщику звонили, что они скажут по этому вопросу? Если нужно, могу дать контакт очень грамотного спеца у поставщика Веспера.
|
|
|
|
|
10.6.2009, 14:51
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 13.7.2007
Пользователь №: 9998

|
Вообщем, после общения с тех. поддержкой Wesper пришли к решению все-таки ставить аккумулятурную емкость на внутреннем контуре. Минимальный объем системы они трактуют как объем холодносителя в контуре испарителя..:-(
Вообщем, думаю тему можно закрывать, если нет возражения и предложений...
|
|
|
|
|
10.6.2009, 23:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 862
Регистрация: 2.9.2007
Пользователь №: 11043

|
Бак аккумулятор холода в данном случае необходим: 1. Для обеспечения инерционности системы. Что позволит холодильной машине работать со значительными перерывами, при малых нагрузках. и продлит ее срок службы. При условии малой емкости первичного циркуляционного контура- инерционность системы мала, т.е при не работающей ХМ хладоноситель вторично контура моментально достигнет максимальной температуры, т.к передача теплоты в испарителе ХМ уже не происходит, что приводит: а) к пуску быстрому пуску ХМ.(быстрому выходу из строя) б) к скачкам температуры во вторичном контуре и как следствие неустойчивой работе всех систем. 2. Для поддержания разности температур(постоянного расхода) во вторичном контуре (вне зависимости от того работает холодильная машина(ХМ) или нет.) Т. е для поддержания заданного перепада температур(расхода) во вторичном контуре необходимо поддерживать в первичном контуре постоянный перепад температур, (изменяя расход), а при малом объеме хладоносителя в первичном контуре то становиться проблематично!
|
|
|
|
|
30.6.2009, 14:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 8.9.2008
Пользователь №: 22244

|
Все как раз наоборот. При наличии двух контуров, нагрев холодоносителя в первом контуре (гликоля) будет происходить здачительно с запаздыванием, между источниами нагрева (кондиционерами) и контур испарителя находяться теплообменник. Инерция всей системы повышается.
|
|
|
|
|
30.6.2009, 15:09
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Кроме аккумулятора очень важно не переразмерить чиллер. Это так же может привести к частым пускам и даже аварийной остановке по т-ре кипения, в этом случае придется менять уставку на температурный график(не 7/12, а допустим 9/14). А это для кондиционирования не всегда допустимо.
|
|
|
|
|
1.7.2009, 1:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
2 JJJJ Так если уставку поднять то номинал чиллера станет больше. Ее наоборот снижать нужно.
Сообщение отредактировал daddym - 1.7.2009, 1:14
|
|
|
|
|
1.7.2009, 10:21
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(daddym @ 30.6.2009, 22:13) [snapback]405819[/snapback] 2 JJJJ Так если уставку поднять то номинал чиллера станет больше. Ее наоборот снижать нужно. При снижении уставки будет срабатывать автоматика безопасности и останавливать чиллер по понижению т-ры воды в испарителе. У меня был такой случай на "чужом" объекте. Пока не нагрузил чиллер до номинала задачка оказалась не решаемой.
|
|
|
|
|
1.7.2009, 13:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Ну так пределы регулировки мощности уставкой не такие уж большие. Процентов 10-15. Так что если мощность сильно меньше то неудивительно что сработала автоматика. Хотя может объема воды не хватало.
|
|
|
|
|
1.7.2009, 13:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 23.6.2008
Пользователь №: 19980

|
Вот сколько видел проектов с чиллерами, сколько видел смонтированных объектов - каждый делает на свое усмотрение. А зря. Дайте алгоритм по поводу бака-аккумулятора: 1) Где его ставим - первичный контур или внутренний контур фанкойлов? 2) Когда его ставим? Когда что-то превышает чего-то? или наоборот.
По поводу резервных насосов, как делаете 2раб+1 резерв (50%), или 1раб+1 резерв (100%). Когда нужны резервные насосы - типа дайте ту степень надежности (по классам зданий или другой классификации). По поводу теплообменника - где ссылка в норм. документах, что нужен резерв? Дайте ссылку.
|
|
|
|
|
1.7.2009, 14:03
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(daddym @ 1.7.2009, 10:23) [snapback]406082[/snapback] Ну так пределы регулировки мощности уставкой не такие уж большие. Процентов 10-15. Так что если мощность сильно меньше то неудивительно что сработала автоматика. Хотя может объема воды не хватало. Мощность чиллера много больше, чиллер переразмерен, а потребитель слабенький. При изменении уставки мощность незначительно изменится, но температура кипения вырастет и перестанет срабатывать автоматика безопасности. В моем случае такое решение было недопустимо(нельзя выйти на нужное влагосодержание в-ха в ЦК). Поэтому пришлось догрузить ККБ. В приводимом мной примере небольшой ККБ clivet c циркуляционным насосом встроенным в мембранный бак - аккумулятор. Уставкой задавалась температура входящей(отепленной) в испаритель воды(из воздухоохладителя). Объем бака аккумулятора не поможет, т.к отепленная вода из воздухоохладителя имела т-ру около 9гр.(не верно посчитан охладитель). Можно было бы изменить расход воды на двухходовом клапане узла, или изменить уставку на ЦК, но тогда т-ра и влагосодержание притока не устроит. В общем первопричина - нагрузка(воздухоохладитель) пришлось увеличить его поверхность втрое.
|
|
|
|
|
1.7.2009, 14:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Наоборот нужно радоваться - не останемся без работы:) Чем хороша именно чиллерная схема - возможность оптимального выбора под задачу. К примеру бак аккумулятор может быть нужен для бесперебойной работы, а может быть нужен для обеспечения отсутствия циклинга компрессоров - в этом случае его объем это 5-6 минут работы самой большой ступени, считая разумеется совместно с объемом трубопроводов. С насосами проще - несколько мелких заметно дешевле чем один крупный.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|