Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Чиллер + теплообменник + бак-аккумулятор
sernik
сообщение 4.6.2009, 9:56
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 13.7.2007
Пользователь №: 9998



Вообщем столкнулся со следующей задачей:
Чиллер воздушного охлаждения мощностью 255 кВт на кровле. Для уменьшения объема антифриза было принято решение установки разделительного пластнинчатого теплообменника внутри здания. В контуре чиллер - теплообменник циркулирует раствор пропиленгликоля. В контуре теплообменник - фанкойлы и установки циркулирует вода.
Вопрос в том, необходим ли аккумулятор холода в контуре чиллер-теплообменник для доведения объема до требуемых 7л/на кВт ?? Во внешнем контуре объем воды явно больше требуемого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey'd
сообщение 4.6.2009, 10:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 30.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13380



Только более верно не аккумулятор холода, а бак-аккумулятор, поскольку его задача не аккумулировать холод, а создать миним. объем системы, обеспечивающий работу компрессоров без частых пусков-стопов.
Да, необходим. А 7 л/кВт требуются кем? Поставщиком?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sernik
сообщение 4.6.2009, 10:51
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 13.7.2007
Пользователь №: 9998



ну да, бак-аккумулятор :-)
7л/кВт - требования иструкции на чиллер ( там же есть минимальный объем системы - 1800 л )
Но разве теплосъем (холодосъем) в теплообменнике- не является практически прозрачным процессом (ну добавляется delta t около 2-3° ) ?
Объем внешней-то системы достаточен. в таком случае, не вижу особого смысла в разделении. Хотелось снизить себестоимость системы за счет экономии антифириза без ущерба для надежности.

Будут еще мнения !!!???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volander
сообщение 4.6.2009, 11:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928



А если что-то случится с теплообменником? Нужно тогда резервный ставить, если требуется надежность. А еще добавится еще насосная группа+резерв по насосам (если опять же требуется надежность).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 4.6.2009, 12:14
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Я думаю, доп.ёмкость ненужна, поскольку во вторичном контуре достаточный объём и связь постоянная. Что до резервирования, я не поддерживаю. Теплообменник вообще в этой системе самая надёжная штука. Если объект ответственный, можно на склад запастись резервным насосом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sharki
сообщение 4.6.2009, 12:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 2.4.2009
Из: Самара
Пользователь №: 31546



Обязательно нужен гидромодуль, как уже писал sergey'd "создать миним. объем системы, обеспечивающий работу компрессоров без частых пусков-стопов". От себя ещё добавлю: обеспечить компресору работу с постоянным количеством (3-4 в час) остановок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 4.6.2009, 12:29
Сообщение #7


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Прежде надо определиться с обеспеченностью ТВР согласно задания. Если он 1, то предусматривать надо все возможные варианты отказов в системе. Если он 0,98, то и технические решения могут быть с учетом временных перерывов в работе. Тут и холодный резерв пройдет. Если 0,95 ...0,92 и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volander
сообщение 4.6.2009, 13:48
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928



Можно вопрос? Что будет обслуживать данный чиллер?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 4.6.2009, 15:41
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



"Но разве теплосъем (холодосъем) в теплообменнике- не является практически прозрачным процессом (ну добавляется delta t около 2-3° ) ?
Объем внешней-то системы достаточен. в таком случае, не вижу особого смысла в разделении."

Правильно. Не нужен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Любознательный_*
сообщение 5.6.2009, 5:26
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(jota @ 4.6.2009, 15:14) [snapback]396033[/snapback]
Я думаю, доп.ёмкость ненужна, поскольку во вторичном контуре достаточный объём и связь постоянная. Что до резервирования, я не поддерживаю. Теплообменник вообще в этой системе самая надёжная штука. Если объект ответственный, можно на склад запастись резервным насосом.

Полностью согласен!
1. В такой системе частых пусков не будет. Если даже потребления холода не будет, роль аккумулятора холода выполнит вторичный контур системы холодоснабжения.
2. В системах холодоснабжения эусплуатационных факторов, приводящих к отказу (засорению) теплообменника нет. Резервирование не требуется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sernik
сообщение 5.6.2009, 7:47
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 13.7.2007
Пользователь №: 9998



Цитата(Volander @ 4.6.2009, 14:48) [snapback]396088[/snapback]
Можно вопрос? Что будет обслуживать данный чиллер?


АБК пром. предприятия.
вент. установки и фанкойлы. ( в пропорции примерно 40-60)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnvik
сообщение 5.6.2009, 8:20
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520



Хотелось бы уточнить, что такое delta t около 2-3град, это температурный напор в теплообменнике, или это разность температуры воды на входе и выходе из теплообменника. Потому что, по моему мнению если объём контура с раствором будет пренебрежительно мал по сравнению с объёмом воды, то главную роль будет играть не температурный напор в теплообменнике а сумма температурного напора и половины разности температур воды. Поскольку после выключения компрессора из-за малой теплоёмкости контура с раствором температура его измениться быстро а температура воды на входе в теплообменник практически не поменяется за это время.
В итоге температура раствора очень быстро приблизиться к температуре воды на входе в теплообменник.

Сообщение отредактировал vnvik - 5.6.2009, 8:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sernik
сообщение 5.6.2009, 8:45
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 13.7.2007
Пользователь №: 9998



Цитата(vnvik @ 5.6.2009, 9:20) [snapback]396361[/snapback]
В итоге температура раствора очень быстро приблизиться к температуре воды на входе в теплообменник.


delta t 2-3° - температурный напор.

Т.е. Вы считаете, что частота пусков компрессора будет довольно-таки велика ?? если я конечно вас правильно понял. dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey'd
сообщение 5.6.2009, 9:04
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 30.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13380



sernik
Еще учтите такой момент: если в гарантийный период сгорит компрессор, поставщик вправе отказать в гарантии, аппелируя это тем, что не соблюдаются требуемые условия эксплуатации.
Кстати, а что за чиллер, кол-во и тип компрессоров, кол-во ступеней регулирования?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sernik
сообщение 5.6.2009, 9:22
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 13.7.2007
Пользователь №: 9998



Цитата(sergey @ 5.6.2009, 10:04) [snapback]396376[/snapback]
sernik
Еще учтите такой момент: если в гарантийный период сгорит компрессор, поставщик вправе отказать в гарантии, аппелируя это тем, что не соблюдаются требуемые условия эксплуатации.
Кстати, а что за чиллер, кол-во и тип компрессоров, кол-во ступеней регулирования?


А как же автоматика и защиты ??

VLS 1004
2+2 спиральных компрессора, фреон 407R
ступени 25-50-75-100%
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Любознательный_*
сообщение 5.6.2009, 10:28
Сообщение #16





Guest Forum






Цитата(vnvik @ 5.6.2009, 11:20) [snapback]396361[/snapback]
... Поскольку после выключения компрессора из-за малой теплоёмкости контура с раствором температура его измениться быстро а температура воды на входе в теплообменник практически не поменяется за это время.
В итоге температура раствора очень быстро приблизиться к температуре воды на входе в теплообменник...

...поставщик вправе отказать в гарантии, аппелируя это тем, что не соблюдаются требуемые условия эксплуатации...

Спорное утверждение. wink.gif
1.Температура раствора будет подниматься медленно. Теплообменник будет интенсивно снижать температуру в малом контуре до тех пор, пока в большом контуре холодоноситель не сделает полный оборот (а может и несколько оборотов при малой нагрузке по охлаждению).
2. Обратите внимание, что производитель требует соблюсти минимальную 7л/кВт емкость системы холодоснабжения, а не малого контура циркуляции. Оснований для отказа в гарантии нет.

Сообщение отредактировал Любознательный - 5.6.2009, 10:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
S//1
сообщение 5.6.2009, 10:43
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 15.2.2008
Из: москва
Пользователь №: 15630



Кстати, вот эту цифру объёма системы, которая нужна для вкл/выкл. компрессора ХМ не чаще, чем раз в 5 мин (вроде так...) я так понимаю, в данном случае, наверное, должен (как минимум) обеспечивать сумма объёмов нар. и внутр. контуров, т.к. и то, и то является аккумуляторами холода. (написал чисто для собственного понимания. Прав я или нет?). А бак точно не нужен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnvik
сообщение 5.6.2009, 10:56
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520



Я считаю что её надо рассчитать для этой конкретной установки исходя из мощности. объёмов, производительности насосов и т.д. а тогда уже делать выводы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Любознательный_*
сообщение 5.6.2009, 11:41
Сообщение #19





Guest Forum






Цитата(S//1 @ 5.6.2009, 13:43) [snapback]396419[/snapback]
Кстати, вот эту цифру объёма системы, которая нужна для вкл/выкл. компрессора ХМ не чаще, чем раз в 5 мин (вроде так...) я так понимаю, в данном случае, наверное, должен (как минимум) обеспечивать сумма объёмов нар. и внутр. контуров, т.к. и то, и то является аккумуляторами холода. (написал чисто для собственного понимания. Прав я или нет?). А бак точно не нужен.

Правильно понимаешь! Пять минут для повторного пуска Х/М вполне достаточно.
Период времени перед повторным включения холодильной машины нужен, чтобы снизилось давление паров фреона, которое противодействует пуску компрессора (возникает большой пусковой ток в двигателе).
В современных Х/М слишком быстрый повторный пуск ограничивает реле времени, даже если температура холодоносителя перед Х/М повысится выше уставки (например +12 град).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey'd
сообщение 5.6.2009, 12:03
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 30.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13380



Насколько я помню для чиллеров Веспер стандарная заводская уставка времени между пусками компрессора - 6 мин.
Мдаа, надо считать садиться, а то голословно как-то... bestbook.gif
А поставщику звонили, что они скажут по этому вопросу? Если нужно, могу дать контакт очень грамотного спеца у поставщика Веспера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sernik
сообщение 10.6.2009, 14:51
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 13.7.2007
Пользователь №: 9998



Вообщем, после общения с тех. поддержкой Wesper пришли к решению все-таки ставить аккумулятурную емкость на внутреннем контуре. Минимальный объем системы они трактуют как объем холодносителя в контуре испарителя..:-(

Вообщем, думаю тему можно закрывать, если нет возражения и предложений...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
toxan
сообщение 10.6.2009, 23:57
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 862
Регистрация: 2.9.2007
Пользователь №: 11043



Бак аккумулятор холода в данном случае необходим:
1. Для обеспечения инерционности системы. Что позволит холодильной машине работать со значительными перерывами, при малых нагрузках. и продлит ее срок службы.
При условии малой емкости первичного циркуляционного контура- инерционность системы мала, т.е при не работающей ХМ хладоноситель вторично контура моментально достигнет максимальной температуры, т.к передача теплоты в испарителе ХМ уже не происходит, что приводит:
а) к пуску быстрому пуску ХМ.(быстрому выходу из строя)
б) к скачкам температуры во вторичном контуре и как следствие неустойчивой работе всех систем.
2. Для поддержания разности температур(постоянного расхода) во вторичном контуре (вне зависимости от того работает холодильная машина(ХМ) или нет.) Т. е для поддержания заданного перепада температур(расхода) во вторичном контуре необходимо поддерживать в первичном контуре постоянный перепад температур, (изменяя расход), а при малом объеме хладоносителя в первичном контуре то становиться проблематично!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Николай Николаев...
сообщение 30.6.2009, 14:33
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 8.9.2008
Пользователь №: 22244



Все как раз наоборот. При наличии двух контуров, нагрев холодоносителя в первом контуре (гликоля) будет происходить здачительно с запаздыванием, между источниами нагрева (кондиционерами) и контур испарителя находяться теплообменник. Инерция всей системы повышается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 30.6.2009, 15:09
Сообщение #24


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Кроме аккумулятора очень важно не переразмерить чиллер. Это так же может привести к частым пускам и даже аварийной остановке по т-ре кипения, в этом случае придется менять уставку на температурный график(не 7/12, а допустим 9/14). А это для кондиционирования не всегда допустимо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 1.7.2009, 1:13
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



2 JJJJ Так если уставку поднять то номинал чиллера станет больше. Ее наоборот снижать нужно.

Сообщение отредактировал daddym - 1.7.2009, 1:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 1.7.2009, 10:21
Сообщение #26


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(daddym @ 30.6.2009, 22:13) [snapback]405819[/snapback]
2 JJJJ Так если уставку поднять то номинал чиллера станет больше. Ее наоборот снижать нужно.

При снижении уставки будет срабатывать автоматика безопасности и останавливать чиллер по понижению т-ры воды в испарителе. У меня был такой случай на "чужом" объекте. Пока не нагрузил чиллер до номинала задачка оказалась не решаемой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 1.7.2009, 13:23
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Ну так пределы регулировки мощности уставкой не такие уж большие. Процентов 10-15.
Так что если мощность сильно меньше то неудивительно что сработала автоматика. Хотя может объема воды не хватало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zemlemer
сообщение 1.7.2009, 13:45
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 23.6.2008
Пользователь №: 19980



Вот сколько видел проектов с чиллерами, сколько видел смонтированных объектов - каждый делает на свое усмотрение.
А зря.
Дайте алгоритм по поводу бака-аккумулятора:
1) Где его ставим - первичный контур или внутренний контур фанкойлов?
2) Когда его ставим? Когда что-то превышает чего-то? или наоборот.

По поводу резервных насосов, как делаете 2раб+1 резерв (50%), или 1раб+1 резерв (100%). Когда нужны резервные насосы - типа дайте ту степень надежности (по классам зданий или другой классификации).
По поводу теплообменника - где ссылка в норм. документах, что нужен резерв? Дайте ссылку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 1.7.2009, 14:03
Сообщение #29


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(daddym @ 1.7.2009, 10:23) [snapback]406082[/snapback]
Ну так пределы регулировки мощности уставкой не такие уж большие. Процентов 10-15.
Так что если мощность сильно меньше то неудивительно что сработала автоматика. Хотя может объема воды не хватало.

Мощность чиллера много больше, чиллер переразмерен, а потребитель слабенький. При изменении уставки мощность незначительно изменится, но температура кипения вырастет и перестанет срабатывать автоматика безопасности. В моем случае такое решение было недопустимо(нельзя выйти на нужное влагосодержание в-ха в ЦК). Поэтому пришлось догрузить ККБ.

В приводимом мной примере небольшой ККБ clivet c циркуляционным насосом встроенным в мембранный бак - аккумулятор. Уставкой задавалась температура входящей(отепленной) в испаритель воды(из воздухоохладителя).
Объем бака аккумулятора не поможет, т.к отепленная вода из воздухоохладителя имела т-ру около 9гр.(не верно посчитан охладитель). Можно было бы изменить расход воды на двухходовом клапане узла, или изменить уставку на ЦК, но тогда т-ра и влагосодержание притока не устроит. В общем первопричина - нагрузка(воздухоохладитель) пришлось увеличить его поверхность втрое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 1.7.2009, 14:27
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Наоборот нужно радоваться - не останемся без работы:) Чем хороша именно чиллерная схема - возможность оптимального выбора под задачу.
К примеру бак аккумулятор может быть нужен для бесперебойной работы, а может быть нужен для обеспечения отсутствия циклинга компрессоров - в этом случае его объем это 5-6 минут работы самой большой ступени, считая разумеется совместно с объемом трубопроводов.
С насосами проще - несколько мелких заметно дешевле чем один крупный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 11:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных