> выбор повышающего трансформатора, какие могут быть нюансы и подводные камни?
7on
сообщение 5.6.2009, 7:21
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 28.6.2008
Пользователь №: 20135



Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то нюансы при выборе повышающего трансформатора. В теории трансформаторы обратимы, это понятно, а на практике?
Надо подключить потребителя на расстоянии 2км, поэтому будет ВЛ-6кВ. В конце линии тр-р тм-25-6,4. Значит, в начале ставим такой же и в спецификацию закладываем два одинаковых тр-ра?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 26.6.2009, 16:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519




А что свободной высоковольтной ячейки рядышком нет.

Посчитайте потери на 2-х трансах и сравните их для варианта установки на"хвосте" НВ стабилизатора, да и с ВВ напругой заморачиваться не надо.

В теории трансформаторы обратимы, это понятно, а на практике? Не катит по многим весчам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
7on
сообщение 29.10.2009, 14:21
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 28.6.2008
Пользователь №: 20135



МЕ МЮДН СЛМХВЮРЭ. яЙЮГЮМН, ВРН МЮДН ОНБШЬЮЧЫХИ, ГМЮВХР, МЮДН ХЛЕММН РЮЙНИ.
цДЕ БШ ЯНАПЮКХЯЭ АПЮРЭ БШЯНЙНЕ МЮОПЪФЕМХЕ МЮ дщя, ПЮАНРЮЧЫЕИ МЮ МЮОПЪФЕМХХ 0,4?
ю ГЮОХРЮРЭ МЮДН СДЮКЕММСЧ МЮЦПСГЙС (~3ЙЛ) НР ДХГЕКЙХ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 29.10.2009, 17:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Трансформаторы конечно обратимы, но залезать в другую категория электроснабжения (выше 1000В) чревато. Могут вообще запретить
без всяких объяснений, а если разрешат, то заставят делать проект по всем правилам, с согласованиями и прочее, прочее...
Дешевле дизель-генератор будет поставить..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 9:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных