> Сплинклерное пожаротушение, Надо ли отводить стоки при срабатывании системы?
V_A_S_I_L_I_C_H
сообщение 5.6.2009, 13:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 5.6.2009
Пользователь №: 34471



Уважаемые коллеги!
У меня объект 10-ти этажное офисное здание. Там разрабатывался раздел автоматического водяного пожаротушения.
С экспертизы пришло замечание :"Предусмотреть отвод аварий-ных стоков при срабатывании водяного автоматического пожаротушения"
Вопрос: а надо ли вообще его предусматривать? В каком нормативном документе это можно найти?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MegaVert
сообщение 5.6.2009, 13:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 3.12.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13433



у вас там паркинг подземный есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 5.6.2009, 14:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



В новом СП 5 такое требование есть. Так что разрабатывать надо.
З.Ы. спРинклерное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
V_A_S_I_L_I_C_H
сообщение 5.6.2009, 15:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 5.6.2009
Пользователь №: 34471



паркинга нет

А по конкретнее про СП5? чего-то я не могу найти его
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 5.6.2009, 18:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(V_A_S_I_L_I_C_H @ 5.6.2009, 16:49) [snapback]396637[/snapback]
А по конкретнее про СП5? чего-то я не могу найти его

СП 5.13130.2009
Системы противопожарной защиты
УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ
Нормы и правила проектирования

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denver 22
сообщение 8.6.2009, 15:18
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 19.7.2007
Пользователь №: 10114



Если речь о п.5.9.29, то у меня ощущение, что речь не идет о помещениях, защищаемых установкой. Хотя явно другого не указано. Хотелось бы услышать комментарии по поводу этого пункта.

И если всё же он применим к защищаемым помещениям:
Что можете посоветовать для отвода воды с этажей выше уровня земли?
Тут сложность в виде покрытия, утечках на нижние этажи (например, с лестничных клеток). И уклон не сделаешь.

Сообщение отредактировал denver 22 - 8.6.2009, 15:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 9.6.2009, 7:51
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(denver 22 @ 8.6.2009, 16:18) [snapback]397405[/snapback]
Если речь о п.5.9.29, то у меня ощущение, что речь не идет о помещениях, защищаемых установкой. Хотя явно другого не указано. Хотелось бы услышать комментарии по поводу этого пункта.

И если всё же он применим к защищаемым помещениям:
Что можете посоветовать для отвода воды с этажей выше уровня земли?
Тут сложность в виде покрытия, утечках на нижние этажи (например, с лестничных клеток). И уклон не сделаешь.


а о каких же тогда помещениях? blink.gif

Трапы ставлю. То что утечет через ЛК собираю на нижнем этаже приямками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 23:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных