Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> совместимость датчика Carel и контроллера TAC
Aky
сообщение 5.6.2009, 14:20
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 21.1.2009
Из: СПб
Пользователь №: 27952



Подскажите друзья.
есть
1)датчик давления фирмы Carel SPKT0013RO (дипазон вых.сигнала 0-5В)
2)контроллер ТАС XENTA (диапазон вх.сигналов 0-10В)

Будет ли этот контроллер адекватно оценивать сигнал с данного датчика? может кто сталкивался?

и общий вопрос: что можно использовать из свободнопрограмируемых контроллеров, чтобы было по стркутуре похоже на ТАС, но дешевле и совместимо с датчиками различных производителей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ganz72
сообщение 5.6.2009, 15:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884



Будет при условии программной коррекции входного сигнала в ТАС Menta. Пропишите вход 0-10В и результат умножьте на 2. Это и будет ваше значение.
Второй вопрос не совсем ясен. Что Вы понимаете под "структурой"? Модульную комплектацию, среду программирования, протокол передачи?
Наиболее похожим я бы назвал питерский Pixel.

Сообщение отредактировал ganz72 - 5.6.2009, 15:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aky
сообщение 5.6.2009, 15:38
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 21.1.2009
Из: СПб
Пользователь №: 27952



Цитата(ganz72 @ 5.6.2009, 16:17) [snapback]396612[/snapback]
Будет при условии программной коррекции входного сигнала в ТАС Menta. Пропишите вход 0-10В и результат умножьте на 2. Это и будет ваше значение.

Спасибо. Очень выручили.

Цитата(ganz72 @ 5.6.2009, 16:17) [snapback]396612[/snapback]
Будет при условии программной коррекции входного сигнала в ТАС Menta. Пропишите вход 0-10В и результат умножьте на 2. Это и будет ваше значение.
Второй вопрос не совсем ясен. Что Вы понимаете под "структурой"? Модульную комплектацию, среду программирования, протокол передачи?
Наиболее похожим я бы назвал питерский Pixel.


Скорее модульную комплектацию.
Посмотрю Pixel.
Вторично спасибо.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений (N-ск)
сообщение 8.6.2009, 11:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 25.7.2005
Пользователь №: 1005



Цитата(Aky @ 5.6.2009, 14:20) [snapback]396567[/snapback]
Подскажите друзья.
есть
1)датчик давления фирмы Carel SPKT0013RO (дипазон вых.сигнала 0-5В)
2)контроллер ТАС XENTA (диапазон вх.сигналов 0-10В)

Будет ли этот контроллер адекватно оценивать сигнал с данного датчика? может кто сталкивался?

и общий вопрос: что можно использовать из свободнопрограмируемых контроллеров, чтобы было по стркутуре похоже на ТАС, но дешевле и совместимо с датчиками различных производителей.



смотрите документацию - выходной сигнал 0,5 - 4,5 VDC
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 15:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных