2-х трубная врезана в 1 трубную систему |
|
|
Гость_openair_*
|
6.6.2009, 18:18
|
Guest Forum

|
Помогите пожалуйста разобраться в таком вопросе: Опишу детально. У нас 5-и этажный, 3-х подъездный дом, в третьем подъезде автоматический теплоузел, в прошлом году сделана теплоизоляция всего здания, установлены пластиковые окна, система отопления (проект 1982 года): П-образные однотрубные стояки с нижней разводкой, с перемычками и трехходовыми кранами, последние давно демонтированы. На стояках в подвале линейные балансировочные вентили. Так вот, часть квартир самостоятельно сделали себе двухтрубную систему, а именно, стали использовать. два стояка однотрубной системы, первый стал - подачей, а второй -обраткой. Заменили радиаторы, пусть будет на РURMO, мощность их взяли из старого проекта однотрубной системы 1982г. а) в первом подъезде из 5-и этажей первые 4-е квартиры сделали это полностью во всех комнатах, и напротив 5 квартир с 1 по 5 этаж, только два стояка в кухню с комнатой. б) а в третьем подъезде на 2 этаже по всей 4-х комнатной квартире установлено подпольное отопление. Проекта на всю эту перестройку нет. В доме температура в квартирах у всех разная. У кого 17 градусов, у кого 19, у кого 22. Как я понимаю, 2-х трубная система более эффективна, так как у них даже при -10 зимой были открыты с утра до позднего вечера окна. Мощность радиаторов они брали тоже неправильно, так как со старого проекта однотрубной системы и без учета изоляции дома и пластиковых окон. Подскажите, на сколько теоретически те, у кого стала 2-х трубная система , стали больше потреблять тепла. Хотя бы сравнить две системы, с учетом того, что 2-х трубная врезана в 1 трубную.
|
|
|
|
|
6.6.2009, 18:37
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Я извиняюс за офф-топ но этож просто ох.... . В П-однотрубке радиаторы работают на частичный проток, если урбать трехходовые уже ж должна нарисоваться в квартирах на обратке, а ежели еще и по двухтрубке врезаться при том не везде. Пипец система. Одно радует, что водяная неубиваемая. Вы надо полагать жилец думающий как вам врезаться дабы больше остальных отхватить? (шутка, не обижайтесь) Совет: зайдите в раздел приколы от проектировщиков, поройтесь в фотках, там есть хороший пример обвязки радиатора с насосом, так вы весь дом разом обскачете, еще и на пол с вентиляцией хватит
|
|
|
|
|
6.6.2009, 19:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Проекта на всю эту перестройку нет. В доме температура в квартирах у всех разная. У кого 17 градусов, у кого 19, у кого 22. Как я понимаю, 2-х трубная система более эффективна, так как у них даже при -10 зимой были открыты с утра до позднего вечера окна. Мощность радиаторов они брали тоже неправильно, так как со старого проекта однотрубной системы и без учета изоляции дома и пластиковых окон. Подскажите, на сколько теоретически те, у кого стала 2-х трубная система , стали больше потреблять тепла. Хотя бы сравнить две системы, с учетом того, что 2-х трубная врезана в 1 трубную.
Честно сказать - здесь нет криминала. Все нормально, если Вы описали то, что есть в натуре. Стояки сами по себе могут быть и последовательные, и Т-образные и П-образные вперемешку даже в одном тупике. Стояк как сосредоточенный потребитель. Гидравлическое равенства им создают балансовые на стояках. Что внутри стояков уже не важно. Это уже (внутри стояка) условно-самостоятельная система отопления.
Разная температура по помещениям совсем по другим причинам.
они брали тоже неправильно = это просто Ваши эмоции.
"на сколько теоретически те, у кого стала 2-х трубная система , стали больше потреблять тепла" Они не могут этого сделать - на каждом стояке, Вы пишите, есть балансировочный, он- то и дозирует тепло в стояк.
Как они там его внутри стояка делят, пусть скубятся между собой. Вам от этого не холоднее и ни теплее.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 6.6.2009, 19:44
|
|
|
|
Гость_openair_*
|
6.6.2009, 19:56
|
Guest Forum

|
у нас там все гораздо сложнее. эту лабуду инициировал председатель нашего квартирного товарищества, он живет на первом этаже этого первого подъезда. и сделал так себе уже давно. а жильцы верних этажей, могу предположить, стали жаловаться ему, что холодно в квартирах, он посоветовал им сделать, так как у него. хотелось бы ему грамотно объяснить эту кухню. ведь пока они открывают окна от жары, другим холодно и люди должны включать электрические обогреватели.
|
|
|
|
|
6.6.2009, 20:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
жильцы верхних этажей, могу предположить, Это всего лишь элементарные проявления личностей. В инженерном плане идея безукоризненна. Реализована, возможно, не совсем качественно. Нужно тогда всего лишь уточнить распределение тепла (воды) по стоякам. По совести если: - распределить по домам
- по стоякам
- по отопительным приборам в двухтрубных стояках. В однотрубных гораздо сложнее, но трудно/возможно
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 6.6.2009, 20:06
|
|
|
|
Гость_openair_*
|
6.6.2009, 20:21
|
Guest Forum

|
Цитата(Kult_Ra @ 6.6.2009, 19:42) [snapback]396946[/snapback] Проекта на всю эту перестройку нет. В доме температура в квартирах у всех разная. У кого 17 градусов, у кого 19, у кого 22. Как я понимаю, 2-х трубная система более эффективна, так как у них даже при -10 зимой были открыты с утра до позднего вечера окна. Мощность радиаторов они брали тоже неправильно, так как со старого проекта однотрубной системы и без учета изоляции дома и пластиковых окон. Подскажите, на сколько теоретически те, у кого стала 2-х трубная система , стали больше потреблять тепла. Хотя бы сравнить две системы, с учетом того, что 2-х трубная врезана в 1 трубную.
Честно сказать - здесь нет криминала. Все нормально, если Вы описали то, что есть в натуре. Стояки сами по себе могут быть и последовательные, и Т-образные и П-образные вперемешку даже в одном тупике. Стояк как сосредоточенный потребитель. Гидравлическое равенства им создают балансовые на стояках. Что внутри стояков уже не важно. Это уже (внутри стояка) условно-самостоятельная система отопления.
Разная температура по помещениям совсем по другим причинам.
они брали тоже неправильно = это просто Ваши эмоции.
"на сколько теоретически те, у кого стала 2-х трубная система , стали больше потреблять тепла" Они не могут этого сделать - на каждом стояке, Вы пишите, есть балансировочный, он- то и дозирует тепло в стояк.
Как они там его внутри стояка делят, пусть скубятся между собой. Вам от этого не холоднее и ни теплее. но ведь в однотрубной системе радиаторы должны быть больше по мощности, из-за того, что тепоноситель по ходу остывает, а в 2-х трубной системе это не происходит. а потом, после изоляции дома, а т.ж. установки пластиковых окон теплопотери уменьшились, а они взяли мощности радиаторов из проекта 1982года, когда этого не было и в помине. да и это председатель так сказал что они подбирали радиаторы так, а на самом деле могли взять и большей мощности. ведь окна были открыты с утра до вечера, значит им было действительно жарко. мне например, даже приоткрыть окно было невозможно, кухня сразу выстужалась. на дом установлен телосчетчик, не хочется отапливать улицу и платить за это всем жильцам дома..
|
|
|
|
|
6.6.2009, 20:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
openair Культ_Ра над Вами издевается.....
|
|
|
|
Гость_openair_*
|
6.6.2009, 20:35
|
Guest Forum

|
Цитата(Kult_Ra @ 6.6.2009, 20:02) [snapback]396954[/snapback] жильцы верхних этажей, могу предположить, Это всего лишь элементарные проявления личностей. В инженерном плане идея безукоризненна. Реализована, возможно, не совсем качественно. Нужно тогда всего лишь уточнить распределение тепла (воды) по стоякам. По совести если: - распределить по домам
- по стоякам
- по отопительным приборам в двухтрубных стояках. В однотрубных гораздо сложнее, но трудно/возможно
балансиры есть, подозреваю расчета нет по стоякам. скорее всего что председатель регулирует так, как ему в голову взбредет. у нас нет оюслуживающей фирмы и своих слесарей тоже. а потом, у нас ко всему еще в третьем подъезде в 4-х комнатной квартире на 2 этаже подпольное отопление, а на пятом этаже говорит ему холодно. половое отопление это большое гидравлическое сопротивление. Цитата(jota @ 6.6.2009, 20:24) [snapback]396961[/snapback] openair Культ_Ра над Вами издевается..... а смысл какой?
|
|
|
|
|
6.6.2009, 20:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Цитата(jota @ 6.6.2009, 21:24) [snapback]396961[/snapback] openair Культ_Ра над Вами издевается..... Ну если это него это последняя радость в жизни - Бог ему в помощь! радиаторы должны быть больше Все кому-то и что-то иногда должны, но случается долги прощают! балансиры есть, подозреваю расчета нет по стоякам. скорее всего что председатель регулирует так, как ему в голову взбредет. Ну это уже за пределами инженерного решения. По рогам его и Вася не чешися. Пусть Вас выберут и у Вас станет теплее
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 6.6.2009, 20:40
|
|
|
|
|
6.6.2009, 20:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(openair @ 6.6.2009, 20:35) [snapback]396962[/snapback] А смысл какой? Не ищите его.....у него... Если у вас есть председатель, значит у вас жилтоварищество. По-моему, предселатель нарушил закон и своей властью позволяет это делать и другим. Система отопления стояковая - это система общего пользования и её изменять можно только в виде реконструкции - т.е. проект и его согласование в теплоснабжающей организации. В настоящее время, лица, для улучшения своих условий, изменившие без согласованного проекта систему отопления тем самым ухудшили условия другим членам товарищества. Вы можете потребовать восстановить систему и в случае отказа: подать заявление в энергоинспекцию о нарушении ваших прав получать необходимое количество тепла подать заявление в теплоснабжающую организацию о нарушении договора поставки тепла (если Вы платите непосредственно теплосетям) И наконец в суд о нарушении ваших прав потребителя. Лучше нанять адвоката. В конечном итоге его услуги оплатят проигравшие (не обязуйтесь платить заранее сами) Вобщем, впереди у Вас интересная жизнь - триллер....
|
|
|
|
Гость_openair_*
|
6.6.2009, 20:54
|
Guest Forum

|
Цитата(Kult_Ra @ 6.6.2009, 20:40) [snapback]396964[/snapback] Ну если это него это последняя радость в жизни - Бог ему в помощь! радиаторы должны быть больше Все кому-то и что-то иногда должны, но случается долги прощают! балансиры есть, подозреваю расчета нет по стоякам. скорее всего что председатель регулирует так, как ему в голову взбредет. Ну это уже за пределами инженерного решения. По рогам его и Вася не чешися. Пусть Вас выберут и у Вас станет теплее  товариществу лет 15, устанавливали при другом председателе. а этого только вперед ногами вынесут, сам не уйдет. все они не специалиты по отопительным системам. последний - электрик с высшим образованием. своя фирма есть, странно, что так ведет себя, но, как понимаю, поступает сознательно.
|
|
|
|
|
6.6.2009, 21:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Мы совсем уже в стороне от инженерного решения. А проблемы ТСЖ много зависят и от жильцом. Дочь в соседнем доме. Один и тот же инженер нанятый обществом и у нас и и у них. Экономист по диплому. 10 лет по ТСЖ. Теорию слабо представляет, формулами не сыпет, но чутьё есть. Балансиры переделал, кое-где перекинул/поменял трубы. Разговариваем с удовольствием о проблемах. В доме (2 подъезда, 16 эт) дочери сумел все привести к "гидравлическому равенстве" - пять лет был разнобой. В нашем (8 подъездов. Секции от 7 до 22 этажа) он тоже числится. Дома рядом (200м). Дом совсем свежий (по эл. всё ещё на временной схеме), не весь заселен, хлопот дефектов ОВ ВК по устранению у него море. Помоги себе сам каждый дом. Такая игра. Кто-кого переиграет. "Система отопления стояковая - это система общего пользования и её изменять можно только в виде реконструкции - т.е. проект и его согласование в теплоснабжающей организации."Вам, jota, нравится "запугивать" правилами как у Вас там. Это все пока туфта для нас. парадокс. Этого Володю (инженера наших ТСЖ) тянут начальником районной котельной - они заметили, что после его переделки ТП дочериного дома "хрущёвки рядом" стали заметно лучше "питаться.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 6.6.2009, 21:32
|
|
|
|
Гость_openair_*
|
6.6.2009, 21:32
|
Guest Forum

|
Цитата(jota @ 6.6.2009, 20:51) [snapback]396967[/snapback] Не ищите его.....у него... Если у вас есть председатель, значит у вас жилтоварищество. По-моему, предселатель нарушил закон и своей властью позволяет это делать и другим. Система отопления стояковая - это система общего пользования и её изменять можно только в виде реконструкции - т.е. проект и его согласование в теплоснабжающей организации. В настоящее время, лица, для улучшения своих условий, изменившие без согласованного проекта систему отопления тем самым ухудшили условия другим членам товарищества. Вы можете потребовать восстановить систему и в случае отказа: подать заявление в энергоинспекцию о нарушении ваших прав получать необходимое количество тепла подать заявление в теплоснабжающую организацию о нарушении договора поставки тепла (если Вы платите непосредственно теплосетям) И наконец в суд о нарушении ваших прав потребителя. Лучше нанять адвоката. В конечном итоге его услуги оплатят проигравшие (не обязуйтесь платить заранее сами) Вобщем, впереди у Вас интересная жизнь - триллер....  как вы нам сейчас посоветовали, часть пути мы уже прошли. мы в марте писали в мерию, оттуда пришел ответ, что председатель и Ко не имели права так делать. правда председатель никак на это не отреагировал. вот тогда уже мы написали, что будем подавать в суд. ответил, что на следущий год товарищество закажет проект на весь дом, а так как у них уже сделаны инвестиции, то остальные в дальнейшем пусть делают по тому новому проекту.  я так понимаю, даже если суд вынесет решние демонтировать, они это может не делать. скорее всего придется действительно заказывать в следующем году проект и переделывать всю систему дома, и не знаю как, но заставить их у себя демонтировать. строительная фирма может потребовать выполнения проекта иначе не будет гарантии на работу. но хотя бы этот отопительный период они бы платили за свои ихыски. а заставить их может только суд. сейчас думаю, что надо будет нанимать фирму и проводить экспертизу перед судом, которая оценит их превышение и официально даст заключение, что сделано не законно, не правильно и более того, скорее халтурным путем. и все равно, насколько они могли больше потреблять тепла? я понимаю, что нетак и много, но тут уже дело принципа. ведь есть люди, которые еле платят за себя, а приходится еще и за соседскую форточку. кстати, у нас теплосети, которые продают тепло, несут ответственность только до входных задвижек в дом, а что творится в доме им все равно.
|
|
|
|
Гость_openair_*
|
6.6.2009, 21:41
|
Guest Forum

|
"
Вам, jota, нравится "запугивать" правилами как у Вас там. Это все пока туфта для нас
здесь все было очень правильно написано, так и есть. так что зря вы на jota грешите.
|
|
|
|
|
6.6.2009, 21:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
проводить экспертизу перед судом
в принципе кто больше эксперту заплатит. Если схема переделана, как Вы описали, ему проще вынести решение, что стало не хуже и причины в другом. Согласилась только часть жильцов на допю затраты, а остальные похоже понадеялись проскочить судами!
Почему-то ж потребовалось вмешательство? Система свои функции не выполняла? Была плохая наладка или плохой проект, плохой мотаж?
зря вы на jota грешите.
И не пытаюсь! Он просто прикалывается и любит "официальную Европо_терминологию"
|
|
|
|
|
6.6.2009, 21:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Без адвоката вам будут дурить голову ещё долго. Вы не должны заказывать экспертизу - экспертиза должна быть независимой - заказывает суд или энергоинспекция. Если не решает мерия - жалобу выше и в суд на мерию.
Kult_Ra привык к бардаку и если что-то улучшается чуть - у него уже радость - тоже образ жизни. Чего-то добиваются активные, а не те кто жалуется....И неважно где проживают.....
Изменение системы отопления - это действие, принёсшее потери и материальные и моральные - значит это нарушение закона или преступление. Система отопления не является собственностью председателя и ни одного из жильцов. Это общественная собственность, которая охраняется законом и правилами устройства и эксплоатации - СНиПами
Сообщение отредактировал jota - 6.6.2009, 21:59
|
|
|
|
|
6.6.2009, 22:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 23.8.2008
Из: Перми
Пользователь №: 21777

|
Цитата(openair @ 7.6.2009, 0:32) [snapback]396980[/snapback] ...даже если суд вынесет решние демонтировать ... и не знаю как, но заставить их у себя демонтировать. Решения суда должны исполнять судебные приставы. В новостях (по ОРТ) видел: через подвал деда водопровод к бабке шел. У деда то ли гордость взыграла, то ли не поделили они чего-то - вобщем трубу он обрезал. Она в суд подала и выйграла. Пришли приставы со слесарем и трубу восстановили.  Дед, правда потом сказал, что все равно обрежет Цитата и все равно, насколько они могли больше потреблять тепла? Даже если кто-то возьмет на себя смелость и назовет вам здесь цифру - она все равно будет прикидочной. Что вам с нее? Компетентная фирма (с лицензией и рекомендациями) - обследование - расчет - проект - демонтаж - монтаж.
|
|
|
|
|
6.6.2009, 22:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Ну да, jota!
Из П-образного сделать параллельное соединение - для Вас шок/бардак = тайна. А ведь самое безобидное вмешательство. Даже можно уложиться в бывший расчётный перепад без проблем. Но у Вас же нет такой программы. Которая разрешает поставит таких через один или рядом в одной системе. Значит неззя. Так объясните почему я не не могу такую систему сделать с гарантией работать будет без переделок, пож? Почему и как инженерной можно я написал, а Вы незя ? Я пишу о инженерной стороне дела. Вы про правовое - это совсем иная сторона. Изначально openair интересовался только инженерной, а не правовой стройной. Как инженер Вы прикалываетесь  , как юрист в чем то правы - надо действовать в соответствии с законом, если мало денег.Но вот не вижу здесь никакой инженерной сложности и Вас это настораживает - не по Европам. Но азиаты мы. Мы скифы с раскосыми и жадными глазами
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 6.6.2009, 22:39
|
|
|
|
|
6.6.2009, 22:48
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(Kult_Ra @ 6.6.2009, 23:36) [snapback]396989[/snapback] Ну да,jota! Из П-образного сделать параллельное соединение - для Вас шок/бардак = тайна. А ведь самое безобидное вмешательство. Даже можно уложиться в бывший расчётный перепад без проблем. Но у Вас же нет такой программы. Которая разрешает поставит таких через один или рядом в одной системе. Значит неззя. Мне вот интересно каким макаром врезав в п образный стояк на 5 этажей радиатор по двухтрубке скажем на третьем, обеспечить расчетный расход не говоря уж о теплосъеме? По дебиту на стояк может и попадете(что мало вероятно), но вот верхние этажи будут в пролете, кстати снизятся за счет этого и потери давления в стояке, что увеличит расход и приведет к перетопу первых трех.
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 6.6.2009, 22:49
|
|
|
|
Гость_openair_*
|
6.6.2009, 22:53
|
Guest Forum

|
в принципе кто больше эксперту заплатит. Если схема переделана, как Вы описали, ему проще вынести решение, что стало не хуже и причины в другом. Согласилась только часть жильцов на допю затраты, а остальные похоже понадеялись проскочить судами! Этого я тоже побаиваюсь, хотя у меня есть список фирм, которые акцептирует союз товариществ. правда наш дом не входит в него, а так бы адокат был бы бесплатным. правда говорят нашего председателя хороший знакомый работает там.Почему-то ж потребовалось вмешательство? Система свои функции не выполняла? Была плохая наладка или плохой проект, плохой мотаж? не было проекта.это все самодеятельность председателя, он и сейчас некоторым советует делать, как у него Без адвоката вам будут дурить голову ещё долго. Вы не должны заказывать экспертизу - экспертиза должна быть независимой - заказывает суд или энергоинспекция. Если не решает мерия - жалобу выше и в суд на мериюу нас нет энергоинспекции. у нас есть так называемая техническая инспекция, в самом начале туда и звонили, они посоветовали позвонить в мерю. а те уже попросили им написать запрос. потом уже оттуда пришло письмо со ссылкой на параграфы, которые председатель нарушил. председатель не отреагировал на это. у нас бухгалтерская программа дома через инет, т.е. жильцы могут зайти и получить там какую-нить инфу, посмотреть счет (конечно у кого есть интернет) председатель даже ответ сканировал и туда поместил. я так понимаю, до него не дошло даже что ему за параграфы написали, а может интерес не проявил... это решение мерии мы к требованию в суд. денег на адвоката нет. в доме не собрать, это очнь дорого + кризис  . у меня есть знакомый юрист, который может нас представлять в суде, хотя товариществами раньше не занимался. просто подготовиться самим надо хорошо. поэтому я и думаю, что нужна экспертиза. в принципе, могли бы ее провести за счет товарищества, с июля я буду входить в правление и еще один замерзающий с пятого этажа, под которым подпольное отопление. Даже если кто-то возьмет на себя смелость и назовет вам здесь цифру - она все равно будет прикидочной. Что вам с нее?во-первых, себя проверить. во-вторых, председателю нужно ответ написать на его предложение с проектом на следующий год и на то, чтобы потом все жильцы переделывали согласно проекта, а они нет..
|
|
|
|
|
6.6.2009, 23:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
van-l-ing .Мне вот интересно каким макаром врезав в п образный стояк на 5 этажей радиатор по двухтрубкеЦитата Они не могут этого (перераспределит расходы) сделать - на каждом стояке, Вы пишите, есть балансировочный, он-то и дозирует тепло в стояк. Как они там его внутри стояка делят, пусть скубятся между собой. Вам от этого не холоднее и ни теплее . Значит надо было поставить термовентили с настойками и пр. Любую идею можно убить. Я говорю только об инженерной целесообразности идеи. Больше ничего. Она реальна. Правовая сторона - это другой аспект.
Нарисуйте и посмотрите что получится. Пришлите, van-l-ing, стояк, я Вам его посчитаю шутки ради. Результат Вам понравится.
Цитата Почему-то ж потребовалось вмешательство? Система свои функции не выполняла? Была плохая наладка или плохой проект, плохой монтаж? не было проекта.это все самодеятельность председателя, он и сейчас некоторым советует делать, как у него Я про проект системы первичный до переделок бывшего председателя. Почему стали пределывать?
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 6.6.2009, 23:08
|
|
|
|
|
6.6.2009, 23:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Закон об основах Федеральной жилищной политики. Статья 4.
Статья 4. Обязанности и ответственность граждан, юридических лиц при использовании жилищного фонда
Граждане, юридические лица обязаны: 1) использовать жилые помещения, а также подсобные помещения и оборудование без ущемления жилищных, иных прав и свобод других граждан;
|
|
|
|
Гость_openair_*
|
6.6.2009, 23:32
|
Guest Forum

|
Почему-то ж потребовалось вмешательство? Система свои функции не выполняла? Была плохая наладка или плохой проект, плохой мотаж?
сложно сказать. у меня квартира внутри дома и мне не холодно, хотя радиаторы зимой комнатной температуры. правда одна комната за счет соседней бельевой лоджии наполовину угловая и в этой комнате было всегда холодно. и таким образом расположенные комнаты есть по всему дому. скорее всего, первый председатель товарищества решил это исправить, ему кто-то присоветовал установить линейные балансиры, они тогда как раз стали устанавливаться везде в городе. а уж как установили, это другое дело, по всей видимости без проекта. теплее от этого не стало. лет семь назад переехал новый председатель, у него квартира угловая и на первом этаже, он стал делать у себя ремонт и похоже что тогда и сделал эти врезки. то что они у него уже несколько лет он сам говорил. дальше предполагаю у живущих над ним стало еще холоднее, плюс температура теплоносителя лет 15 ниже, от теплосетей стала ниже, чем в советские времена. максимальная не 90С, а 70С, да только в холода... видимо, стали ему жаловаться, он предложил им сделать, как у себя. три этажа над ним сделали прошлой осенью, остальным не говоря, а на пятом этаже у товарища денег не было. а так же напротив председателя квартиры тоже сделали, только маленькую комнату и кухню задействовали, по стояку. а пару лет назад уже в третьем подъезде товарищ тоже втихоря сделал подпольное отопление, правда с согласия того же председателя. кстати, летом теплоизолировали фасад и мы сами меняли окна, в этой комнате стало теплее.
|
|
|
|
|
6.6.2009, 23:37
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(Kult_Ra @ 7.6.2009, 0:03) [snapback]396998[/snapback] van-l-ing .Мне вот интересно каким макаром врезав в п образный стояк на 5 этажей радиатор по двухтрубке . [size=2]Значит надо было поставить термовентили с настойками и пр. Любую идею можно убить. Я говорю только об инженерной целесообразности идеи. Больше ничего. Она реальна. Правовая сторона - это другой аспект.
Нарисуйте и посмотрите что получится. Пришлите, van-l-ing,[size=2] стояк, я Вам его посчитаю шутки ради. Результат Вам понравится. я предполагаю что это ручной балансировочник и у него фиксированная характеристика и в следствии изменения потерь в стояке его расход не может остаться тем же, да и влезли они не в один стояк, а во всю систему. Даже если итп держит давление и температуру в системе все одно каша и внутреннее перераспределение. Рисовать один стояк не имеет смысла т.к. изменения во всей системе. И даже если бы лишь в одном стояке и в одном радиаторе перераспределение хоть в малой доли, но пошло бы по всей СО. Kult_Ra, уж лучше не пишите ник вовсе, пожалуйста.
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 6.6.2009, 23:55
|
|
|
|
|
7.6.2009, 0:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Опенэйр У вас вобщем уже весьма не инженерная задача стоит.Ибо весьма непонятно о какой системе идет речь.Напеределывали в доме кто во что и на что горазд. Написать председателю жалобу на холод в квартире? Так у него у самого рыльце в пушку.Концов найти весьма сложно, да и жить потом ведь в этом доме с этими же соседями надо будет. Поставить приборы суммарной мощности без перемычки на одну восходящую часть стояка, так вы ж пишите что она уже холодная.Чего ж с неё снять, коль снято уже все.У вас в квартире остались хоть какие то трубы горячими? В вашей банде отопительных хулиганов придется самому стать в их ряды,пока вы не замерзли окончательно. нужно: ответ про наличие горячей трубы. Этаж и фотку первоначального положения как было по подключению именно в вашей квартире(одно или пара помещений), только шторы уберите, что б видать было. Хулиганить так хулиганить.
|
|
|
|
|
7.6.2009, 0:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(инж323 @ 7.6.2009, 0:01) [snapback]397010[/snapback] Хулиганить так хулиганить. И насос поставить, чтоб у соседей откачивать ......  Автор не обозначил региона....но я всё равно с вас всех балдею......в таком беспределе выживают не сильнейшие, а ................, так чего ждать?
Сообщение отредактировал jota - 7.6.2009, 0:35
|
|
|
|
|
7.6.2009, 0:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Поступил, оказывается, по варварски бывший. Либо весь П-образный переделать - либо просто элементарно грабить верхних внаглую А в начале-то Вы написали: был П стал двухтрубный. Да и параметры не ахти - надо требовать свои родные 95-70°С. Теплосъём зависит от средней температуры 0.5 х (95+70)-20 в степенной зависимости. Вот и получается - надо рваться в председатели. Все суды - гиблое дело. Годами не отделаетесь. на десятки ориентируйтесь (ежели опять же мало денег  )
|
|
|
|
|
7.6.2009, 0:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
"либо просто элементарно грабить верхних внаглую " Это если еще что то осталось.Ну, вдруг? Или уж по Йотиному с насосом взять свое у природы.
|
|
|
|
|
7.6.2009, 0:55
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Гы насосную гребенку для пола, радиаторы по двухтрубке при этом закоротив на себе (т.е. обрезать трубы соседям сверху как уродствующий элемент квартиры или вентилёк на стоячок. + радиаторы на всю площадь (можно даж два, а потом Владимир Борисовича звать шоб потери высчитаал) А ежели соседей пощадить ну тогда надо подумать с арматуркой к ним, скажем че-нить примудрить шоб приборы им завоздушить (пока не придумал)
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 7.6.2009, 1:00
|
|
|
|
|
7.6.2009, 1:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(ivan-l-ing @ 7.6.2009, 1:55) [snapback]397020[/snapback] вентилёк на стоячок. + радиаторы на всю площадь ТРехходовый на стояк и регулировать, что б себе шло что надо, а остальное тем нахалам наверху. Подождем ответов пока.Варианты же есть и весьма действенные.Даже на предпоследнем этаже.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|