> Контроллеры OMRON
Brutal
сообщение 10.6.2009, 11:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 29.3.2005
Пользователь №: 600



Есть несколько вопросов. В помещении диспетчерской стоит комп, на него надо вывести диспетчеризацию, есть ли у OMRON-a своя SCADA? Или какую другую порекомендуете использовать? Что лицензируется в CX-One?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 10.6.2009, 12:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Прежде всего приведите список контроллеров и протоколов, по которым они могут подключаться к системе диспетчеризации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andy79
сообщение 10.6.2009, 12:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 229
Регистрация: 1.9.2006
Пользователь №: 3858



1) У Омрона есть своя СКАДА, называется CX-Supervisor . Среда исполнеия (лицензия, ключик) существует в двух вариантах: бюджетном и не очень.
2) CX-ONE существует в 4 версиях:
CX-ONE Trial работаем 30 дней без ограничений, скачивать обновления нельзя.
CX-ONE Educational Edition - только для учебных заведений и центров, ограничения на размеры проектов, скачивать обновления нельзя.
CX-ONE Lite - поддерживается только компактные серии контроллеров.
CX-ONE - поддержка всех контроллеров.
В состав CX-ONE входят программы для программирования контроллеров, терминалов, настройки сетей, конфигурирования приводов, регуляторов, не которых датчиков. Среда разработки CX-Supervisor в обрезаном виде входит в состав CX-ONE Educational Edition, для остальных заказывается отдельно.
3) Так же поставляется OPC-Server.

Сообщение отредактировал Andy79 - 10.6.2009, 12:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PavelGto2008
сообщение 10.6.2009, 18:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 27.2.2009
Пользователь №: 29764



По Omron у меня есть все. В личку. bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Brutal
сообщение 11.6.2009, 8:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 29.3.2005
Пользователь №: 600



to Andy79
Цитата(Andy79 @ 10.6.2009, 13:42) [snapback]398252[/snapback]
1) У Омрона есть своя СКАДА, называется CX-Supervisor . Среда исполнеия (лицензия, ключик) существует в двух вариантах: бюджетном и не очень.
2) CX-ONE существует в 4 версиях:
CX-ONE Trial работаем 30 дней без ограничений, скачивать обновления нельзя.
CX-ONE Educational Edition - только для учебных заведений и центров, ограничения на размеры проектов, скачивать обновления нельзя.
CX-ONE Lite - поддерживается только компактные серии контроллеров.
CX-ONE - поддержка всех контроллеров.
В состав CX-ONE входят программы для программирования контроллеров, терминалов, настройки сетей, конфигурирования приводов, регуляторов, не которых датчиков. Среда разработки CX-Supervisor в обрезаном виде входит в состав CX-ONE Educational Edition, для остальных заказывается отдельно.
3) Так же поставляется OPC-Server.

А на что влияет кол-во лицензий CX-One?
Есть 15 контроллеров CJ1M-CPU 13 соединенных сетью Controller Link, для диспетчеризации (вывод на один компьютер удаление от ближайшего контроллера 100-150 метров) достаточно будет поставить Ethernet модуль на ближайший контроллер, и можно каким-нибудь образом получить таблицу заказа CX-Supervisor, или заказной номер на 3500 тысячи точек?

Сообщение отредактировал Brutal - 11.6.2009, 8:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andy79
сообщение 11.6.2009, 8:34
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 229
Регистрация: 1.9.2006
Пользователь №: 3858



Цитата
А на что влияет кол-во лицензий CX-One?

На кол-во компов на которые вы сможите официально его поставить.

Цитата
заказной номер на 3500 тысячи точек

CX-SUPERVISOR-V2.1 - среда разработки.
CX-SUPERVISOR-RUN-PLUS-V2.1 - среда исполнения по максимому: 8000 тегов и прочее
CX-SUPERVISOR-RUN-ME-V2.1 - среда исполнения бюджет: 500 тегов, базы по минимому...
Какую выбрать среду исполнения... нужно пообщаться. Обращайтесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_abpon_*
сообщение 2.9.2009, 16:36
Сообщение #7





Guest Forum






Dlja Omronov ne ploho rabotaet SYSWIN v3.41 Ja bi dazhe skazal,chto on prosche v ispol`zovanii chem CX-ONE.Hotja komu kak.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zender1
сообщение 24.1.2013, 13:03
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 14.1.2013
Пользователь №: 177161



Здесь описан способ обойти запрос ключа для установщиков пакетов от Омрон ссылка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2025, 23:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных