Хочу доказать проектировщикам что они неправы, устройство ИТП в 6 этажном здании |
|
|
|
19.11.2012, 15:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Если на малой нагрузке шток почти в верхней точке и появился шум, поставьте на подачу, до трехходовика расчетную дросселирующуюшайбу, которая собъет на рабочем расходе 0,2...-.4 бар. Должно помочь.
|
|
|
|
|
19.11.2012, 21:20
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 24.11.2008
Пользователь №: 25762

|
Цитата(Ludvig @ 18.11.2012, 21:20)  При таком давлении, т-ре и перепаде кавитации быть НЕ МОЖЕТ. Это воздух в теплоносителе шумит. Вам это пофиг должно быть. ΔРкл.пред. = Z(P1 – Рнас.), бар, ΔРкл.пред. = 0,4(5,5 – 0,7) = 1,92 бар Фактический перепад больше допустимого – значит клапан работает в режиме кавитации, скорее всего. Цитата(Егор @ 19.11.2012, 13:22)  дак перед клапаном 5,1 или 0,5 ??? Прошу прощения, 0,5/0,25 печатал "бар", а думал о "Мпа" Вобщем сегодня позвонил и уточнил давление на А и В клапана – 5,5 бар и 2,5 бар соответственно Цитата(испытатель @ 19.11.2012, 15:55)  Если на малой нагрузке шток почти в верхней точке и появился шум, поставьте на подачу, до трехходовика расчетную дросселирующуюшайбу, которая собъет на рабочем расходе 0,2...-.4 бар. Должно помочь. Благодарю! Сейчас попробую решить вопрос заменив шаровый кран ручным балансировочником. На подаче или на обратке?! - как получится. Лучше конечно на обратке - вероятность кавитации будет ниже.
|
|
|
|
|
20.11.2012, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата(Ezdun @ 19.11.2012, 22:20)  Прошу прощения, 0,5/0,25 печатал "бар", а думал о "Мпа" Вобщем сегодня позвонил и уточнил давление на А и В клапана – 5,5 бар и 2,5 бар соответственно почему фактический перепад давления на узле смешения (Р1-Р2)=5,5-2,5=3,0 бар на клапане на порядок больше расчетного перепада давления на клапапе (0,25 бар)? если на выходе из ИТП P2=4 бар, то как в точке B Р=2,5 бар?
|
|
|
|
|
20.11.2012, 19:40
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721

|
Ludvig, пора отучатся от детсадовских отговорок - это диалог специалистов timofeyprof, 0,25 не бар, а МПа - получается 2,5 бара, на перемычке балансир снижает до 2,5 наверное
А = 5,5 обратка ТС = АВ + 1,1 - 0,4 = 4, отсюда АВ = 4 + 0,4 - 1,1 = 3,3 после насоса = АВ + 1,1 = 3,3 + 1,1 = 4,4 В = 4 - dP балансира (который на перемычке) = 2,5, отсюда dP балансира = 4 - 2,5 = 1,5
Ezdun, такие давления? а почему у вас в формуле ΔРкл.пред. давление перед клапаном избыточное, а давление паров абсолютное?
|
|
|
|
|
21.11.2012, 23:01
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 24.11.2008
Пользователь №: 25762

|
Цитата(timofeyprof @ 20.11.2012, 13:55)  почему фактический перепад давления на узле смешения (Р1-Р2)=5,5-2,5=3,0 бар на клапане на порядок больше расчетного перепада давления на клапапе (0,25 бар)? если на выходе из ИТП P2=4 бар, то как в точке B Р=2,5 бар? Еще раз поясню в целом. На приложенной схеме обозначены проектные параметры которые будут при подключении к постоянному источнику теплоснабжения. Р1/Р2 = 5,0/4,1. Перепад 0,9бар - в принципе - это максимально возможный перепад. Реально, скорее всего, будет 0,5...0,8бар - в этих пределах. Сейчас ИТП подключен к другому источнику (временно). Перепад на смесительном узле (на входах клапана А и В) Р1/Р2=5,5/2,5. Перепад 3,0 бар. При этом, на удивление, на выходе удается поддерживать заданную температуру 60град в СО - это при Т1=90град. Но клапан работает явно на износ. Цитата(Егор @ 20.11.2012, 19:40)  Ludvig, пора отучатся от детсадовских отговорок - это диалог специалистов timofeyprof, 0,25 не бар, а МПа - получается 2,5 бара, на перемычке балансир снижает до 2,5 наверное
Да, именно так. Только балансира пока нет. Цифры по давлению я уточнил. Смотрите выше.
А = 5,5 обратка ТС = АВ + 1,1 - 0,4 = 4, отсюда АВ = 4 + 0,4 - 1,1 = 3,3 после насоса = АВ + 1,1 = 3,3 + 1,1 = 4,4 В = 4 - dP балансира (который на перемычке) = 2,5, отсюда dP балансира = 4 - 2,5 = 1,5
Ezdun, такие давления? а почему у вас в формуле ΔРкл.пред. давление перед клапаном избыточное, а давление паров абсолютное? Если не влезать в мелочи, то dP балансира = рА - рВ + (0,2...0,3 - допустимы рабочий перепад на трехходовике) = 5,5-2,5+0,3=3,3 Это теоретически. Насчет давления паров - вы правы, промахнулся. ΔРкл.пред. = 0,4(5,5 – (-0,3)) = 2,32 бар Все равно клапан в кавитации. Вобщем придерживаюсь мнения Испытателя - надо дросселировать перепад на данном узле. Решено поставить ручной БК перед клапаном на подаче. При временной схеме думаю поделить перепад между клапаном где-то 70/30 %, т.е. 2бар сбить на балансировочнике, 1 бар оставить на клапане. При постоянной схеме балансиром будем гасить давление полностью, т.е. на А и В при максимальном расходе перепад - ноль. В переходный период раз-два в сезон, наверное придется поднастраивать балансировочник. Вобщем, я так понимаю в данной ситуации это единственный эффективный способ, и без особых затрат.
|
|
|
|
|
22.11.2012, 13:39
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
EzdunЦитата Параметры теплового ввода: Температурный график от котельной - 90/70 постоянный. Давления от котельной - 5,1/4,0 бар Параметры системы отопления: Температурный график - 90/70 по температуре наружного воздуха. Сопротивление системы - 0,4 бар Высота системы - 27м Это понятно. Цитата Насчет давления паров - вы правы, промахнулся. ΔРкл.пред. = 0,4(5,5 – (-0,3)) = 2,32 бар Все равно клапан в кавитации. Это тоже понятно, только 40м-27м+4м=17м при 90С или 70С не повод для кавитации.
Сообщение отредактировал Ludvig - 22.11.2012, 13:43
|
|
|
|
|
22.11.2012, 22:24
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 24.11.2008
Пользователь №: 25762

|
Кавитация, как мне кажется, возникает из-за большой скорости теплоносителя. Проходное сечение сужается до минимума, теплоноситель под большим давлением через мизерное "сопло" попадает в некую камеру, где происходит резкое снижение давления, причем неравномерно. При этом выделяются пузырьки воздуха и тут же схлопываются - отсюда и шум.
а 17 м после клапана - это не повод думать, что внутри клапана после седла во всем его объеме такое же давление.
|
|
|
|
|
22.11.2012, 22:28
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Ezdun @ 22.11.2012, 23:24)  При этом выделяются пузырьки воздуха и тут же схлопываются - отсюда и шум. Бывает, природный газ идёт по газопроводу и шумит. ... Безо всяких "пузырьков воздуха".
|
|
|
|
|
23.11.2012, 10:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(Ezdun @ 22.11.2012, 21:24)  Кавитация, как мне кажется, возникает из-за большой скорости теплоносителя. Проходное сечение сужается до минимума, теплоноситель под большим давлением через мизерное "сопло" попадает в некую камеру, где происходит резкое снижение давления, причем неравномерно. При этом выделяются пузырьки воздуха и тут же схлопываются - отсюда и шум.
а 17 м после клапана - это не повод думать, что внутри клапана после седла во всем его объеме такое же давление. Это возможно. Местные разрежения и кавитация аналогичным образом возникают при перегузке насосов, что приводит к разрушению рабочего колеса.
|
|
|
|
|
23.11.2012, 14:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Может пьезометр нарисуете, а не про кавитацию разговор вести?
|
|
|
|
|
23.11.2012, 14:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата(timofeyprof @ 20.11.2012, 14:55)  почему фактический перепад давления на узле смешения (Р1-Р2)=5,5-2,5=3,0 бар на клапане на порядок больше расчетного перепада давления на клапапе (0,25 бар)? Цитата(Егор @ 20.11.2012, 20:40)  timofeyprof, 0,25 не бар, а МПа - получается 2,5 бара, на перемычке балансир снижает до 2,5 наверное dP=(G/Kvs)^2=(20/40)^2=0.25 бар (не МПа) можно и по номограмме определить (прилагается). То что фактическое давление на вводе в ИТП отличается от проектного никак не влияет на потери в системе теплопотребления, разница давлений в т. А и т. Б должна равна сумме потерь на клапане и в сиетме теплопотребления. В системе dP=0.4 бар, на клапане расчетное 0,25 бар, в сумме 2,5 бар не набирается. Давление до балансировочного клапана какое?
Сообщение отредактировал timofeyprof - 23.11.2012, 14:50
|
|
|
|
|
23.11.2012, 21:55
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 24.11.2008
Пользователь №: 25762

|
Цитата(tiptop @ 22.11.2012, 22:28)  Бывает, природный газ идёт по газопроводу и шумит. ... Безо всяких "пузырьков воздуха".  В общем то и не отрицаю. Только к чему это сказано? Цитата(инж323 @ 23.11.2012, 14:02)  Может пьезометр нарисуете, а не про кавитацию разговор вести? Пъезометр чего? Вроде все давления написал. Давления на вводе (расчетные и временные), dP СО. Квс клапана, расчетный расход, температуры. Цитата(timofeyprof @ 23.11.2012, 14:47)  dP=(G/Kvs)^2=(20/40)^2=0.25 бар (не МПа) можно и по номограмме определить (прилагается). То что фактическое давление на вводе в ИТП отличается от проектного никак не влияет на потери в системе теплопотребления, разница давлений в т. А и т. Б должна равна сумме потерь на клапане и в сиетме теплопотребления. В системе dP=0.4 бар, на клапане расчетное 0,25 бар, в сумме 2,5 бар не набирается. Давление до балансировочного клапана какое? Это dP между В и АВ. Между А и АВ должно быть близким к этому же значению, но это при условии что pА примерно равно рВ. Но по скольку рА существенно больше рВ, то и перепад на А-АВ существенно выше (на входе двух разных значений А и В одно результирующее АВ.... может так понятней) Уважаемые специалисты, подскажите что получается в в итоге? если я поставлю ручной балансировочный клапан на подающей перед трехходовым клапаном, возможно добиться нормальной работы системы при dP на узле смешения (2,5...3,0) бар? И на сколько он будет полезен при dP (0,5...0,8) бар (после включения по постоянной схеме). При условии что будет эксплуатация (персонал) как и везде. РПД поставить бюджет не позволяет. Откликнитесь кто сталкивался на практике, плз.
|
|
|
|
|
23.11.2012, 23:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
На русском программа работает коряво, но всё равно видно, что при таком перепаде на вводе клапан работает нормально, кавитации нет. Если шум бывает (при постоянной температуре от котельной весь сезон 90*С) в осенне-весенний период, то это означает то, что клапан открыт чуть-чуть и головка клапана вибрирует (разболтались направляющие или гнездо). При понижении наружной температуры клапан уйдёт из крайнего положения и шум прекратиться. Можно заменить клапан на меньший размер - д40. Установка балансового вентиля на подаче перед клапаном может спасти весной и осенью, но на зиму придётся его откручивать, потому что для избавления от шума в 3-ходовом, балансовый весной-осенью должен быть зажат капитально....
Сообщение отредактировал jota - 23.11.2012, 23:25
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|