Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Хочу доказать проектировщикам что они неправы, устройство ИТП в 6 этажном здании
испытатель
сообщение 19.11.2012, 15:55
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Если на малой нагрузке шток почти в верхней точке и появился шум, поставьте на подачу, до трехходовика расчетную дросселирующуюшайбу, которая собъет на рабочем расходе 0,2...-.4 бар. Должно помочь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ezdun
сообщение 19.11.2012, 21:20
Сообщение #32





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 24.11.2008
Пользователь №: 25762



Цитата(Ludvig @ 18.11.2012, 21:20) *
При таком давлении, т-ре и перепаде кавитации быть НЕ МОЖЕТ. Это воздух в теплоносителе шумит.
Вам это пофиг должно быть.


ΔРкл.пред. = Z(P1 – Рнас.), бар,
ΔРкл.пред. = 0,4(5,5 – 0,7) = 1,92 бар
Фактический перепад больше допустимого – значит клапан работает в режиме кавитации, скорее всего.


Цитата(Егор @ 19.11.2012, 13:22) *
дак перед клапаном 5,1 или 0,5 ???


Прошу прощения, 0,5/0,25 печатал "бар", а думал о "Мпа"
Вобщем сегодня позвонил и уточнил давление на А и В клапана – 5,5 бар и 2,5 бар соответственно

Цитата(испытатель @ 19.11.2012, 15:55) *
Если на малой нагрузке шток почти в верхней точке и появился шум, поставьте на подачу, до трехходовика расчетную дросселирующуюшайбу, которая собъет на рабочем расходе 0,2...-.4 бар. Должно помочь.


Благодарю! Сейчас попробую решить вопрос заменив шаровый кран ручным балансировочником. На подаче или на обратке?! - как получится. Лучше конечно на обратке - вероятность кавитации будет ниже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 20.11.2012, 13:55
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Ezdun @ 19.11.2012, 22:20) *
Прошу прощения, 0,5/0,25 печатал "бар", а думал о "Мпа"
Вобщем сегодня позвонил и уточнил давление на А и В клапана – 5,5 бар и 2,5 бар соответственно

почему фактический перепад давления на узле смешения (Р1-Р2)=5,5-2,5=3,0 бар на клапане на порядок больше расчетного перепада давления на клапапе (0,25 бар)?
если на выходе из ИТП P2=4 бар, то как в точке B Р=2,5 бар?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 20.11.2012, 19:40
Сообщение #34





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



Ludvig, пора отучатся от детсадовских отговорок - это диалог специалистов
timofeyprof, 0,25 не бар, а МПа - получается 2,5 бара, на перемычке балансир снижает до 2,5 наверное

А = 5,5
обратка ТС = АВ + 1,1 - 0,4 = 4, отсюда АВ = 4 + 0,4 - 1,1 = 3,3
после насоса = АВ + 1,1 = 3,3 + 1,1 = 4,4
В = 4 - dP балансира (который на перемычке) = 2,5, отсюда dP балансира = 4 - 2,5 = 1,5

Ezdun, такие давления?
а почему у вас в формуле ΔРкл.пред. давление перед клапаном избыточное, а давление паров абсолютное?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ezdun
сообщение 21.11.2012, 23:01
Сообщение #35





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 24.11.2008
Пользователь №: 25762



Цитата(timofeyprof @ 20.11.2012, 13:55) *
почему фактический перепад давления на узле смешения (Р1-Р2)=5,5-2,5=3,0 бар на клапане на порядок больше расчетного перепада давления на клапапе (0,25 бар)?
если на выходе из ИТП P2=4 бар, то как в точке B Р=2,5 бар?


Еще раз поясню в целом.
На приложенной схеме обозначены проектные параметры которые будут при подключении к постоянному источнику теплоснабжения. Р1/Р2 = 5,0/4,1. Перепад 0,9бар - в принципе - это максимально возможный перепад. Реально, скорее всего, будет 0,5...0,8бар - в этих пределах.
Сейчас ИТП подключен к другому источнику (временно). Перепад на смесительном узле (на входах клапана А и В) Р1/Р2=5,5/2,5. Перепад 3,0 бар. При этом, на удивление, на выходе удается поддерживать заданную температуру 60град в СО - это при Т1=90град. Но клапан работает явно на износ.

Цитата(Егор @ 20.11.2012, 19:40) *
Ludvig, пора отучатся от детсадовских отговорок - это диалог специалистов
timofeyprof, 0,25 не бар, а МПа - получается 2,5 бара, на перемычке балансир снижает до 2,5 наверное

Да, именно так. Только балансира пока нет. Цифры по давлению я уточнил. Смотрите выше.


А = 5,5
обратка ТС = АВ + 1,1 - 0,4 = 4, отсюда АВ = 4 + 0,4 - 1,1 = 3,3
после насоса = АВ + 1,1 = 3,3 + 1,1 = 4,4
В = 4 - dP балансира (который на перемычке) = 2,5, отсюда dP балансира = 4 - 2,5 = 1,5

Ezdun, такие давления?
а почему у вас в формуле ΔРкл.пред. давление перед клапаном избыточное, а давление паров абсолютное?


Если не влезать в мелочи, то
dP балансира = рА - рВ + (0,2...0,3 - допустимы рабочий перепад на трехходовике) = 5,5-2,5+0,3=3,3
Это теоретически.

Насчет давления паров - вы правы, промахнулся.
ΔРкл.пред. = 0,4(5,5 – (-0,3)) = 2,32 бар
Все равно клапан в кавитации.

Вобщем придерживаюсь мнения Испытателя - надо дросселировать перепад на данном узле.
Решено поставить ручной БК перед клапаном на подаче.
При временной схеме думаю поделить перепад между клапаном где-то 70/30 %, т.е. 2бар сбить на балансировочнике, 1 бар оставить на клапане.
При постоянной схеме балансиром будем гасить давление полностью, т.е. на А и В при максимальном расходе перепад - ноль.
В переходный период раз-два в сезон, наверное придется поднастраивать балансировочник. Вобщем, я так понимаю в данной ситуации это единственный эффективный способ, и без особых затрат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 22.11.2012, 13:39
Сообщение #36





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Ezdun
Цитата
Параметры теплового ввода:
Температурный график от котельной - 90/70 постоянный.
Давления от котельной - 5,1/4,0 бар
Параметры системы отопления:
Температурный график - 90/70 по температуре наружного воздуха.
Сопротивление системы - 0,4 бар
Высота системы - 27м

Это понятно.
Цитата
Насчет давления паров - вы правы, промахнулся.
ΔРкл.пред. = 0,4(5,5 – (-0,3)) = 2,32 бар
Все равно клапан в кавитации.

Это тоже понятно, только 40м-27м+4м=17м при 90С или 70С не повод для кавитации.

Сообщение отредактировал Ludvig - 22.11.2012, 13:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ezdun
сообщение 22.11.2012, 22:24
Сообщение #37





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 24.11.2008
Пользователь №: 25762



Кавитация, как мне кажется, возникает из-за большой скорости теплоносителя.
Проходное сечение сужается до минимума, теплоноситель под большим давлением через мизерное "сопло" попадает в некую камеру, где происходит резкое снижение давления, причем неравномерно. При этом выделяются пузырьки воздуха и тут же схлопываются - отсюда и шум.

а 17 м после клапана - это не повод думать, что внутри клапана после седла во всем его объеме такое же давление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 22.11.2012, 22:28
Сообщение #38


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Ezdun @ 22.11.2012, 23:24) *
При этом выделяются пузырьки воздуха и тут же схлопываются - отсюда и шум.

Бывает, природный газ идёт по газопроводу и шумит.

... Безо всяких "пузырьков воздуха". smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 23.11.2012, 10:39
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(Ezdun @ 22.11.2012, 21:24) *
Кавитация, как мне кажется, возникает из-за большой скорости теплоносителя.
Проходное сечение сужается до минимума, теплоноситель под большим давлением через мизерное "сопло" попадает в некую камеру, где происходит резкое снижение давления, причем неравномерно. При этом выделяются пузырьки воздуха и тут же схлопываются - отсюда и шум.

а 17 м после клапана - это не повод думать, что внутри клапана после седла во всем его объеме такое же давление.

Это возможно. Местные разрежения и кавитация аналогичным образом возникают при перегузке насосов, что приводит к разрушению рабочего колеса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 23.11.2012, 14:02
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Может пьезометр нарисуете, а не про кавитацию разговор вести?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 23.11.2012, 14:47
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(timofeyprof @ 20.11.2012, 14:55) *
почему фактический перепад давления на узле смешения (Р1-Р2)=5,5-2,5=3,0 бар на клапане на порядок больше расчетного перепада давления на клапапе (0,25 бар)?


Цитата(Егор @ 20.11.2012, 20:40) *
timofeyprof, 0,25 не бар, а МПа - получается 2,5 бара, на перемычке балансир снижает до 2,5 наверное


dP=(G/Kvs)^2=(20/40)^2=0.25 бар (не МПа)
можно и по номограмме определить (прилагается).
То что фактическое давление на вводе в ИТП отличается от проектного никак не влияет на потери в системе теплопотребления, разница давлений в т. А и т. Б должна равна сумме потерь на клапане и в сиетме теплопотребления.
В системе dP=0.4 бар, на клапане расчетное 0,25 бар, в сумме 2,5 бар не набирается.
Давление до балансировочного клапана какое?

Сообщение отредактировал timofeyprof - 23.11.2012, 14:50
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________________Danfoss_RC.08.V5.50_full.pdf ( 136,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ezdun
сообщение 23.11.2012, 21:55
Сообщение #42





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 24.11.2008
Пользователь №: 25762



Цитата(tiptop @ 22.11.2012, 22:28) *
Бывает, природный газ идёт по газопроводу и шумит.

... Безо всяких "пузырьков воздуха". smile.gif


В общем то и не отрицаю. Только к чему это сказано?

Цитата(инж323 @ 23.11.2012, 14:02) *
Может пьезометр нарисуете, а не про кавитацию разговор вести?


Пъезометр чего?
Вроде все давления написал. Давления на вводе (расчетные и временные), dP СО.
Квс клапана, расчетный расход, температуры.


Цитата(timofeyprof @ 23.11.2012, 14:47) *
dP=(G/Kvs)^2=(20/40)^2=0.25 бар (не МПа)
можно и по номограмме определить (прилагается).
То что фактическое давление на вводе в ИТП отличается от проектного никак не влияет на потери в системе теплопотребления, разница давлений в т. А и т. Б должна равна сумме потерь на клапане и в сиетме теплопотребления.
В системе dP=0.4 бар, на клапане расчетное 0,25 бар, в сумме 2,5 бар не набирается.
Давление до балансировочного клапана какое?


Это dP между В и АВ. Между А и АВ должно быть близким к этому же значению, но это при условии что pА примерно равно рВ.
Но по скольку рА существенно больше рВ, то и перепад на А-АВ существенно выше (на входе двух разных значений А и В одно результирующее АВ.... может так понятней)


Уважаемые специалисты, подскажите что получается в в итоге?
если я поставлю ручной балансировочный клапан на подающей перед трехходовым клапаном, возможно добиться нормальной работы системы при dP на узле смешения (2,5...3,0) бар? И на сколько он будет полезен при dP (0,5...0,8) бар (после включения по постоянной схеме). При условии что будет эксплуатация (персонал) как и везде. РПД поставить бюджет не позволяет. Откликнитесь кто сталкивался на практике, плз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 23.11.2012, 23:24
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



На русском программа работает коряво, но всё равно видно, что при таком перепаде на вводе клапан работает нормально, кавитации нет.
Если шум бывает (при постоянной температуре от котельной весь сезон 90*С) в осенне-весенний период, то это означает то, что клапан открыт чуть-чуть и головка клапана вибрирует (разболтались направляющие или гнездо). При понижении наружной температуры клапан уйдёт из крайнего положения и шум прекратиться.
Можно заменить клапан на меньший размер - д40.
Установка балансового вентиля на подаче перед клапаном может спасти весной и осенью, но на зиму придётся его откручивать, потому что для избавления от шума в 3-ходовом, балансовый весной-осенью должен быть зажат капитально....

Сообщение отредактировал jota - 23.11.2012, 23:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 8:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных