> Замена вентилятора, помогите разобраться
Гость_Air Company_*
сообщение 17.6.2009, 9:47
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые форумчане, помогите разобраться в силу небольшого опыта.
Суть: столовая на первом этаже двухэтажного здания. После десяти лет работы вышел из строя вентилятор вытяжки плит, осевой типа ВО-300 (установлен в помещении). Необходимо заменить. Можно ли установить такой же или необходимо заменить на радиальный? И второй момент: Выброс воздуха непосредственно в окно плюс жалюзи. Допустимо ли? Или переделывать с выходом на уровень кровли? Заранее благодарен!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 17.6.2009, 10:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Цитата(Air Company @ 17.6.2009, 9:47) [snapback]400608[/snapback]
... вентилятор вытяжки плит, осевой типа ВО-300 (установлен в помещении).

Чудны дела твои, Господи! (с) Сколько живу, такого "грамотного" решения не встречал ни разу! Если над плитами стоят нормальные местные отсосы типа МВО, то только сопротивление жироуловителей будет больше, чем напор осевика. Еще одно доказательство дубовости такого решения: если бы осевик "тянул" нормально, то за 10 лет работы окно снаружи стало бы непрозрачным от слоя жира. И не надо здесь мне доказывать (особенно, кто живьем не видел ни разу!), что жироуловитель такой эффективный, что жир не проскакивает. Так что систему надо считать (сопротивление жироуловителя можно смело принимать на уровне 150-200 Па), подбирать соответствующий вентилятор и воздуховод поднимать на 2 м выше кровли. Также неплохо предусмотреть внизу этого воздуховода (возле отвода) лючек для чистки и, возможно, теплоизоляцию наружной части воздуховода (или, по крайней мере, небольшое отверстие внизу для удаления конденсата). Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Air Company_*
сообщение 17.6.2009, 10:40
Сообщение #3





Guest Forum






Благодарю Вас, Аркадий! Все ненужное на слом - соберем металлолом ) bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ин.ТГВ
сообщение 17.6.2009, 10:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 1.2.2007
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 5834



Цитата(Air Company @ 17.6.2009, 9:47) [snapback]400608[/snapback]
Допустимо ли? Или переделывать...


Ну раз десять лет проработала система (или, типа, проработала), то вряд ли хозяева столовки захотят что-то менять. Вы ведь и сами так думаете, однако инженерное образование взывает к академизму... Забудьте про академизм, деньги крутят этот мир. Будут деньги и желание заказчика - сделаете ему вентиляцию соответствующую. А нет - предлагайте поставить такой же осевик, а то за вас это сделают другие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 17.6.2009, 11:03
Сообщение #5


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Поддерживаю Аркадия.
Академическое образование обязывает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Air Company_*
сообщение 17.6.2009, 11:10
Сообщение #6





Guest Forum






Спасибо, согласен, что все решает бюджет и желание заказчика, придется предлагать варианты. Не хочется лепить халтуру, но по-правильному могут не потянуть (бюджетная контора).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ин.ТГВ
сообщение 17.6.2009, 11:11
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 1.2.2007
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 5834



Цитата(ArFey @ 17.6.2009, 10:04) [snapback]400626[/snapback]
Сколько живу, такого "грамотного" решения не встречал ни разу!


Я вот живу меньше вас, однако с подобными вещами, и еще более примечательными, сталкиваюсь постоянно. rolleyes.gif Еще раз повторюсь - качество принятых решений прямо пропорционально уплаченным деньгам, а остальное все иллюзии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ин.ТГВ
сообщение 17.6.2009, 11:16
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 1.2.2007
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 5834



Цитата(Air Company @ 17.6.2009, 11:10) [snapback]400684[/snapback]
Не хочется лепить халтуру...


Ну а, собственно, почему не хочется, и что такое по-вашему халтура? smile.gif Забудьте это слово, и всегда помните о целесообразности в каждом конкретном случае.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Air Company_*
сообщение 17.6.2009, 11:23
Сообщение #9





Guest Forum






Халтура на мой взгляд - выброс воздуха за окно (или кто-нибудь сталкивался с этим???). Хотя отдыхая не так дак давно в турции и проходя сзади отеля - по головам проносится мощный поток воздуха из столовой из двух настенных решеток размером 1000х800. Это можно))). Руководствуемся здравым смыслом rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ин.ТГВ
сообщение 17.6.2009, 11:40
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 1.2.2007
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 5834



Цитата(Air Company @ 17.6.2009, 11:23) [snapback]400695[/snapback]
Халтура на мой взгляд - выброс воздуха за окно


Ну и что!? 10 лет все это работало, и никого не смущало. bleh.gif С академической точки зрения решение неправильное, ну а с других то точек попробуйте на все это посмотреть. Взгляните на вещи глазами заказчика - для него это не халтура. А вот увеличение сметы, обоснованное одним лишь академизмом, ему, кстати, чуждым, наведет его на некоторые мысли. И круг замкнется. И вы со своими знаниями и умениями окажетесь в заднице. А на ваше место придет какой-нибудь малограмотный и темный монтажник, и будет он руководствоваться отнюдь не высокими идеалами. И заказчик останется доволен.
Однако, весь наш разговор лежит в плоскости философии. Собственно, какая перед вами стоит техническая задача? Зачем была создана эта тема?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Air Company_*
сообщение 17.6.2009, 11:52
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(Ин.ТГВ @ 17.6.2009, 12:40) [snapback]400704[/snapback]
Собственно, какая перед вами стоит техническая задача? Зачем была создана эта тема?

Единственная задача это проблема выбора между полным демонтажом старого железа и соответственно подготовкой проекта и монтажом новой системы вентиляции либо простой заменой одно на другое. Но здесь хорошо было сказано про целесообразность и бюджет, так что благодарен Вам, Ин.ТГВ rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vicsd-v_*
сообщение 17.6.2009, 12:25
Сообщение #12





Guest Forum






Если окно выброса у вас единственное , выбрасывайте смело. А если есть еще другие окна, может прилететь кирпич.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.6.2009, 12:38
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(ArFey @ 17.6.2009, 10:04) [snapback]400626[/snapback]
Если над плитами стоят нормальные местные отсосы типа МВО, то только сопротивление жироуловителей будет больше, чем напор осевика.

Если осевик "справлялся" - никаких маслянных фильтров нет. Автор не писал и о зонтах над плитами.
Значит есть осевик, который организует движение воздуха из обеденного зала или ещё откуда (может и из туалетов - откуда сможет вытянуть) через кухню, захватывая горячий воздух, дым и запахи и выбрасывает всё это на улицу.
Если в Н.Новгороде такое разрешается - почему нет.... Это вам не Белорусь...... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 17.6.2009, 12:46
Сообщение #14


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(jota @ 17.6.2009, 9:38) [snapback]400751[/snapback]
Если осевик "справлялся" - никаких маслянных фильтров нет. Автор не писал и о зонтах над плитами.
Значит есть осевик, который организует движение воздуха из обеденного зала или ещё откуда (может и из туалетов - откуда сможет вытянуть) через кухню, захватывая горячий воздух, дым и запахи и выбрасывает всё это на улицу.
Если в Н.Новгороде такое разрешается - почему нет.... Это вам не Белорусь...... biggrin.gif

Такое нигде не разрешается, но к сожалению кое где делается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Air Company_*
сообщение 17.6.2009, 13:14
Сообщение #15





Guest Forum






Совершенно справедливо, нет никаких зонтов и жировых фильтров, а только воздуховоды с перфорацией. Спасибо всем за участие, наконец определились: убираем старые воздуховоды, ставим зонты, жировик, радиальный на улице и поднимаем все это наверх. clap.gif
Еще раз огромное...

Сообщение отредактировал Air Company - 17.6.2009, 13:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 17.6.2009, 14:07
Сообщение #16


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Цитата(vicsd-v @ 17.6.2009, 13:25) [snapback]400742[/snapback]
Если окно выброса у вас единственное , выбрасывайте смело. А если есть еще другие окна, может прилететь кирпич.


5 баллов! Булыжник - оружие пролетариата! Особенно если пролетариату в окна прет из вытяжки расположенного ниже этажом кафе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.6.2009, 14:44
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Air Company @ 17.6.2009, 13:14) [snapback]400792[/snapback]
Еще раз огромное...

Рано радуетесь! sad.gif
Если не организуете приток, работать нормально не будет - разве что летом, при открытых окнах.... newconfus.gif
А приток - это венткамера с подогревом и охлаждением(если круто) воздуха с забором воздуха снаружи, глушением шума и энергией на нагрев или охлаждение. И ещё сеть воздуховодов с терминалами для раздачи свежего воздуха....

Сообщение отредактировал jota - 17.6.2009, 14:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chara
сообщение 17.6.2009, 16:23
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 15.12.2008
Из: Україна, Львів
Пользователь №: 26740



Халтура на мой взгляд - выброс воздуха за окно (или кто-нибудь сталкивался с этим???).
[font="Arial"][/font] Вот прикольный вариант на эту тему. Фотогафия сделана собственными руками biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 18.6.2009, 11:22
Сообщение #19


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(Ин.ТГВ @ 17.6.2009, 12:11) [snapback]400685[/snapback]
- качество принятых решений прямо пропорционально уплаченным деньгам, а остальное все иллюзии.


Это тоже иллюзия - за любые деньги могут сделать плохо.

Что касается обязательности принудительного притока в кухню, то есть варианты: например сделать приток типа естественным, работающим за счёт вытяжки, как с подогревом, так и без. Если на кухне теплоизбытки, то лучше без. Такие решение встречается на практике. Да и теория тоже известная, если не полениться...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 10:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных