> Водоотведение с кровли с уклоном 6 градусов, Как расчитать количество водосточных воронок???
MarinaKS
сообщение 17.6.2009, 10:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 30.1.2008
Из: Украина
Пользователь №: 14977



Здравствуйте ув. специалисты!
Столкнулась с такой проблемой: проэктируется кровля 72х48 м, с уклоном 6 градусов. По двум краям планируется установить желоба с воронками, в пределах конструкции кровли свести всё в 2 внутренних стояка и опуститься вниз в ливневые сети.
Вопрос состоит в том - какое количество воронок принять??? От чего отталкиваться при расчете?
Необходимо ли считать количество воды с кровли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 17.6.2009, 10:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



а как можно определить кол-во воронок, не посчитав расход? Если вы умеете так делать, то можете количество воды с кровли не считать. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MarinaKS
сообщение 17.6.2009, 10:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 30.1.2008
Из: Украина
Пользователь №: 14977



Да я посчитала - По СНиПу внутрянке - 95 л/с получается, а по наружке - 83л/с - там формулы разные. и что дальше? (Если это елементарно - извиняюсь - просто делаю это впервые)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 17.6.2009, 10:55
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Считать по внутрянке. Далее - по пачпорту воронки её пропускная способность. Первое делим на второе - получаем количество
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MarinaKS
сообщение 17.6.2009, 11:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 30.1.2008
Из: Украина
Пользователь №: 14977



получается - 14 воронок. И я вот переживаю или этого будет достаточно?
Строители рекомендуют каждые 6 метров воронки расставить - их тогда получится 26 - что примерно в 2 раза больше.
- вот меня сомнения и постигли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 17.6.2009, 11:01
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(MarinaKS @ 17.6.2009, 12:00) [snapback]400671[/snapback]
меня сомнения постигли.

Мои соболезнования smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MarinaKS
сообщение 17.6.2009, 11:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 30.1.2008
Из: Украина
Пользователь №: 14977



зачем соболезновать - лучше посоветуйте: 14 воронок диаметром 110мм - справяться со стоками??????
(а то главный конструктор мне автонитетно заявляет - что я не права!!!)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 17.6.2009, 12:19
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А главный конструктор столь же авторитетно считает кровлю с уклоном 6 градусов плоской? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MarinaKS
сообщение 17.6.2009, 12:46
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 30.1.2008
Из: Украина
Пользователь №: 14977



вроде плоской не считает. (после 5 градусов - скатная).
А какая принципиально разница между расчетом количества воронок для скатной и плоской? Только в том что для поской Q считается через q20, а для скатной через q5?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 17.6.2009, 12:51
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



На скатной вааще воронки не ставят biggrin.gif Только наружные водостоки
Да и расчета нет, по q5 уже не посчитаешь, а что принимать вместо q5 - непонятно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MarinaKS
сообщение 17.6.2009, 13:02
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 30.1.2008
Из: Украина
Пользователь №: 14977



а у меня на скатной получаются воронки, и по внутреним стоякам всё спускается, я через q5 считала (т.к. для уклона более 1.5%).
А вообще если кровля скатная и водостоки наружные - как же тогда определяется количество этих наружных водостоков??? (а в самом верху наружной водосточной трубы разве не воронка стоит??
Спасибо что откликаетесь, а то у меня посоветоваться не с кем особо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 17.6.2009, 13:07
Сообщение #12


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



В СНиП приведен расчет для плоских кровель (до 5 градусов). У Вас больше, следовательно расчет напрямую применять нельзя (не q5 будет в формуле). Скатные кровли имеют не воронки, а раструбы на сотой трубе, их пропускная способность много больше, чем у воронки. Как считается количество этих раструбов - я не знаю (это архи считают). Ну а всё, что больше расчетного расхода, просто льется мимо трубы на головы доверчивых горожан smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lusia
сообщение 19.6.2009, 21:28
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 21.6.2007
Пользователь №: 9626



А как посчитать расход дождевых стоков с кровли, уклон которой участками до 1,5%, участками более 1,5%, например 2%? По СНиП до 1,5% через q20, более 1,5% - через q5. Разница в уклонах небольшая, а расход через q5 намного больше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 16:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных