Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Обязывает ли СНиП и что другое изолировать приточную ветку., Так как по логике вещей его быть должно
Гость_Dan_df_*
сообщение 17.6.2009, 21:43
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день Специалисты.
Подскажите пожалуйста есть ли какие нибудь нормы обязывающие изолировать воздуховоды притока в котором нет системы кондиционировая?
Получилось что система сделана. Обогреваем приточный воздух при помощи перегретой воды. Автоматика вырубит систему если по каналу пойдет +1(можно настроить конечно). Так что если теоритически допустить что нет воды или она идет холодная в зимнее время, и температура наружного воздуха и соответственно в канале +3, а в помещении, которое имеет систему отопления и много людей, примерно +24, но воздуховоды проложены за фальшпотолком. Произойдет ли в такой ситуации конденсация влаги воздуховодах?
Заранее Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tuguzak
сообщение 17.6.2009, 22:24
Сообщение #2


Freelance design of HVAC systems


Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166



Цитата(Dan_df @ 17.6.2009, 22:43) [snapback]401095[/snapback]
конденсация влаги воздуховодах...


Успокою Вас. Конденсация влаги в воздуховодах будет только на вытяжке...и то в оголовке трубы, для её отвода устраивают поддоны либо применяют узлы прохода через кровлю с кольцом отвода конденсата.

Возможно...Вам хотелось написать о предполагаемом возникновении конденсата НА ВОЗДУХОВОДАХ...предлагаю посчитать...

ЗЫ
Цитата(Машинист @ 10.6.2009, 9:25) [snapback]398127[/snapback]
...
С часами понятно - их ремонтируют проектировщики.
Куда подались под их напором часовщики ?
Не иначе, в сапожники.
А сапожники куда ?
Не иначе, в художники.
А художники ?
А художники пошли в пекари
А пекари - в лекари
А лекари - в пахари
...
...
...

sad.gif

Сообщение отредактировал tuguzak - 17.6.2009, 22:30
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  URSA_CALC.exe ( 1,35 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 60
Прикрепленный файл  Цилиндр.exe ( 1,36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 45
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 17.6.2009, 22:55
Сообщение #3





Guest Forum






Конденсировать будет.
Подача воздуха с температурой +3 уже нарушение норм.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gemini
сообщение 18.6.2009, 0:30
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 1551
Регистрация: 20.12.2007
Из: Россия
Пользователь №: 13959



Цитата(Dan_df @ 17.6.2009, 21:43) [snapback]401095[/snapback]
Подскажите пожалуйста есть ли какие нибудь нормы обязывающие изолировать воздуховоды притока в котором нет системы кондиционировая?
Получилось что система сделана. Обогреваем приточный воздух при помощи перегретой воды. Автоматика вырубит систему если по каналу пойдет +1(можно настроить конечно). Так что если теоритически допустить что нет воды или она идет холодная в зимнее время, и температура наружного воздуха и соответственно в канале +3, а в помещении, которое имеет систему отопления и много людей, примерно +24, но воздуховоды проложены за фальшпотолком. Произойдет ли в такой ситуации конденсация влаги воздуховодах?

Автоматика вырубит приточку гораздо раньше. Защита от замораживания работает и по обратному теплоносителю и по воздуху, по хорошему должен бы еще и датчик температуры в воздуховоде стоять, т.е. +3 в приточном воздуховоде никак быть не может.. А приток мы изолируем в целях энергосбережения, а не для предотвращения конденсации

Сообщение отредактировал Gemini - 18.6.2009, 0:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Dan_df_*
сообщение 18.6.2009, 8:23
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(exelente @ 17.6.2009, 23:55) [snapback]401119[/snapback]
Конденсировать будет.
Подача воздуха с температурой +3 уже нарушение норм.

Спасибо за ответ.
Вот об этом и речь, где прописана эта норма?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Dan_df_*
сообщение 18.6.2009, 8:39
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(tuguzak @ 17.6.2009, 23:24) [snapback]401110[/snapback]
Успокою Вас. Конденсация влаги в воздуховодах будет только на вытяжке...и то в оголовке трубы, для её отвода устраивают поддоны либо применяют узлы прохода через кровлю с кольцом отвода конденсата.
sad.gif

На мой взгляд дико было подумать что меня интересует конденсат внутри воздуховода...... Вы правильно предположили что в моем сообщении пропушен предлог "На воздуховодах".
Но все же в моем сообщении было два вопроса.
1) В каких нормах(СНиП) прописано при каких условиях я должен утеплять воздуховоды?
2) Будет ли конденсат на воздуховодах при тех условиях что я задал?
НА второй вопрос ответ получен. А на первый нет.
А теперь появился еще один:
3) Какая минимальная температура разрешена для подачи в офисное помещение?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tuguzak
сообщение 18.6.2009, 8:47
Сообщение #7


Freelance design of HVAC systems


Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166



Цитата(Dan_df @ 18.6.2009, 9:23) [snapback]401200[/snapback]
Спасибо за ответ.
Вот об этом и речь, где прописана эта норма?


Справочник проектировщика под. ред Богословского р. VIII или VII на память точно не помню, но там есть табл. расписывающая для различных предприятий допустимый перепад температур на каждый метр выше рабочей (обслуживаемой) зоны.

Зная требуемую температуру в р.з. берите 0,5* на метр и замеряйте расстояние от неё до Ваших решёток. Дальше по формуле того же справочника вычисляете градиент температуры и определяете по условию "невсплывания струи" требуемую температуру на выходе из решёток.

Удачи!

ЗЫ
1.6 При обеспечении допустимых показателей микроклимата температура внутренних поверхностей конструкций, ограждающих рабочую зону (стен, пола, потолка н др.), или устройств (экранов и т.п.) не должна выходить за пределы допустимых величин температуры воздуха, установленных в табл. 1, для отдельных категорий работ. Перепад температуры воздуха по высоте рабочей зоны при всех категориях работ допускается до 3 °С,

(ОБЩИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВОЗДУХУ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ГОСТ 12.1.005-88)





Сообщение отредактировал tuguzak - 18.6.2009, 8:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tuguzak
сообщение 18.6.2009, 9:15
Сообщение #8


Freelance design of HVAC systems


Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166



Цитата(Gemini @ 18.6.2009, 1:30) [snapback]401138[/snapback]
.. А приток мы изолируем в целях энергосбережения, а не для предотвращения конденсации


Смотря где wink.gif

Простой пример, - "кулерная охлаждения хлеба" на хлебозаводах, - отн. влажность за 80%, поддерживаемая темп. +18* (+/-1*) - подаваемый воздух как раз на точке росы и ниже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 18.6.2009, 16:56
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



А в целях обеспечения требуемого предела огнестойкости в соответствии со СНиП 41-01-2003 не думали изолировать? Непонятно где и как идут данные воздуховоды, поэтому не понятно, что с изоляцией типа НГ. Минимальная температура для подачи в офисное помещение разрешена такая, чтоб в рабочей зоне она была в соответствии с ГОСТ 30494-96, с учетом приложения Д СНиП 41-01-2003.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mik29
сообщение 18.6.2009, 19:43
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323




Цитата
1) В каких нормах(СНиП) прописано при каких условиях я должен утеплять воздуховоды?


СНиП 41-01-2003:
Цитата
4.4.4 Тепловую изоляцию отопительно-вентиляционного оборудования, трубопроводов систем внутреннего теплоснабжения, воздуховодов, дымоотводов и дымоходов следует предусматривать:
для предупреждения ожогов;
для обеспечения потерь теплоты менее допустимых;
для исключения конденсации влаги;
для исключения замерзания теплоносителя в трубопроводах, прокладываемых в неотапливаемых помещениях или в искусственно охлаждаемых помещениях.
Температура поверхности тепловой изоляции не должна превышать 40 °С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gemini
сообщение 19.6.2009, 8:28
Сообщение #11


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 1551
Регистрация: 20.12.2007
Из: Россия
Пользователь №: 13959



Цитата(tuguzak @ 18.6.2009, 9:15) [snapback]401239[/snapback]
Смотря где

Наверное мы с Вами говорим о разных вещах)))) я о нагреве, Вы - об охлаждении))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 17:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных