> Нужен ли ОЗК?
Вован (Киев)
сообщение 17.6.2009, 23:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



Привет. Интересует мнение надо ли устанавливать огнезадерживающий клапан на входе в шахту... при условии что шахта ВК отдельно выгорожена будет ... и вентшахты между собой разделены кирпичной перегородкой?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Вентшахты.jpg ( 91,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 18.6.2009, 1:37
Сообщение #2


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



так этоже вродебы спутники . тогда ОЗК не нужен как я понимаю. а иначе смысле нет в спутниках
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 18.6.2009, 9:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Надо ставить ОЗК при входе и при выходе из шахты - пересечение огнезад. ограждения. Кроме того ещё и шахте надо покрывать в`вод огнезащ. покрытием 30-120 мин. в завис. от пож. секций. см. СНиП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 18.6.2009, 10:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 563
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Класная фотка! Ответ не знаю, буду ждать, тех кто знает. НО Если сдесь нужны клапана, тогда выходит что и во всех жилых домах клапана надо ставить. (?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вован (Киев)
сообщение 18.6.2009, 10:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



Если такая шахта со спутниками выполнена в строительных конструкциях то не надо 100%. А вот оцинковка меня очень смущает smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 18.6.2009, 11:14
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Со спутниками не требуются ОЗК и покрытие. Автор дал не полную информацию в первом посте, чем ввёл в заблуждение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 18.6.2009, 11:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



скорее всего п.7.11.1 б) СНиП 41-01-2003. воздушные затворы - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для помещений жилых, общественных и административно-бытовых, а также для производственных помещений категории Г. Геометрические и конструктивные характеристики воздушных затворов должны обеспечивать предотвращение распространения продуктов горения при пожаре из коллекторов через поэтажные сборные воздуховоды в помещения различных этажей; длину вертикального участка воздуховода воздушного затвора следует принимать по расчету, но не менее 2 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 3:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных