KaktuS
сообщение 1.9.2009, 13:30
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 8.5.2007
Из: Сибири
Пользователь №: 7745



Только вот нет ещё безаварийного опыта эксплуатации труб именно в ППУ изоляции по истечению 30-летнего срока wink.gif biggrin.gif , поживем как говорится увидим, как оно с соблюдением всех технологий проживет этот срок.
У нас в городе инетерсный факт был, когда при реконструкции одной из центральных и оживлённых магистралей на 3,5-метровой глубине была найдена чугуниевая турба водопровода с клеймом 1908го года!!!! Водоканал был ещё более шокирован когда узнал, что этот водопровод действующий и им до сих пор пользуются и проблем с водоснабжением у потребителя проблем никогда не было, интересно также и то, что ни по каким документам и архивным данным его в том месте быть не должно было в принципе )))))))))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ilya4190
сообщение 4.9.2009, 0:19
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 2.9.2009
Пользователь №: 37948



Впервые проектирую тепловую сеть. Будет надземная. Почитал СНиПы, РД, вопрос:
как осуществляется проектирование этих самых опор для трубопровода. Где бы почитать?
Потому что при бесканальной прокладке, да и в канале, там попроще)упасть там этой трубе некуда)
А тут я даже ума не приложу, есть ведь наверное какие то готовые решения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женщина
сообщение 4.9.2009, 10:51
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



упасть некуда, а лопнуть запросто...
вы расчет на прочность для началаизучите
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Golavl48_*
сообщение 4.9.2009, 12:30
Сообщение #34





Guest Forum






Цитата(Ilya4190 @ 4.9.2009, 1:19) [snapback]430973[/snapback]
вопрос:
как осуществляется проектирование этих самых опор для трубопровода. Где бы почитать?
А тут я даже ума не приложу, есть ведь наверное какие то готовые решения?


Вывод можно сделать такой, отвечая на Ваш вопрос: Обратитесь за примерами в ВАШИ эксплуатирующие организации, к ВАШИМ соседям проектировщикам по региону. Тогда Вы получите решение применимое для ВАШЕЙ местности и Ваших задач.
Страна у нас очень большая, опыт у всех разрозненный, пожелания в эксплуатирующих организациях настолько разнятся... а они, эти организации, для Вашего проекта первые люди - от них зависит "правильный" у Вас проект или "неправильный". На какие либо аргументы у них будет ответ: да вот у меня там уже столько-то лет... и ничего... не надо изобретать, всё уже изобретено до Вас.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ilya4190
сообщение 4.9.2009, 12:36
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 2.9.2009
Пользователь №: 37948



ну да, я в общем то себе примерно такие советы и представлял) И расчет на прочность, вы наверно оговорились, на напряжение, вот прям в самую точку. Именно про это и был мой вопрос.

Golavl48, да понятно что еще все согласовывать, и от этого много зависит всего, я тертый в этом плане(согласований), я думал что есть что то из общих решений. Сомневаюсь что сильно отличаются надземные неподвижные опоры для различных грунтов в СПб и Москве. Грунты эти бывают разные, но однотипных же большинство.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Golavl48_*
сообщение 4.9.2009, 12:50
Сообщение #36





Guest Forum






Ilya4190
Я не о том, не про грунт...
Я про то что в Москве одно (как минимум два, друг на друга непохожего) хотят эксплуатирующие организации по привычке, по опыту, по незнанию и прочее по-, а в Спб хотят что-то свое по своим "причинам".
Вот на том файле что я выложил - это пример согласованной опоры в МТК. Построили её или нет я не знаю, да и не интересно, я знаю что в МОЭКе на неё смотрят как на бред и просто замоноличивают стандартный элемент. Кто прав? ... где-то между.
Последний пример из разности подходов - В МОЭКе вам разрешат перекрыть монолитный канал с ППУ засыпанный песком дорожными плитами, в МТК вам дадут от ворот поворот, и даже объяснят доходчиво, почему так делать нельзя.
Может Вам свои, Питерские, ответят...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женщина
сообщение 4.9.2009, 12:50
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



Вобще, Илья, вы такие вопросы задаете, что мне кажется вам лучше заплатить денег хорошему специалисту и получить хотябы одну общую личную консультацию с ответами на все ваши вопросы и указаниями всех нюансов....
и если вы таки читали РД, то там расчитывают на прочность )
он даже называется так:
РД 10-400-01 НОРМЫ РАСЧЕТА НА ПРОЧНОСТЬ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 19:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных