> NTC -> PT1000, Переходник
burukhtan
сообщение 23.6.2009, 12:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 3.3.2009
Пользователь №: 29987



В стяжку на объекте уже заложен датчик температуры типа NTC (от термостата). Сейчас термостат убирается и датчик нужно завести напрямую на автоматику. К сожалению, NTC датчики не поддерживаются.
Как преобразовать сигнал в PT1000?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 23.6.2009, 12:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Никак, преобразуйте его в унифицированный 0-10В, 4-20mA
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 23.6.2009, 15:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Если Вами используется программируемый/конфигурируемый контроллер - поинтересуйтесь, возможно он позволяет подставить и использовать градуировку NTC, вместо PT1000.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
burukhtan
сообщение 23.6.2009, 15:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 3.3.2009
Пользователь №: 29987



Цитата(Chabol @ 23.6.2009, 16:30) [snapback]403130[/snapback]
Если Вами используется программируемый/конфигурируемый контроллер - поинтересуйтесь, возможно он позволяет подставить и использовать градуировку NTC, вместо PT1000.

Да, я уточнил у производителя, можно использовать модули PT1000 и с помощью программной функции анализировать NTC.
Как мне объяснили, разница в том, что PT1000 - это изменение сопротивления до 5 кОм, а NTC - до 10 кОм. Главное не использовать значения NTC от 5 до 10 кОм, а этот диапазон отвечает за отрицательные температуры, для тёплых полов всё должно подойти.
Всем спасибо.
Тему можно закрывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ganz72
сообщение 23.6.2009, 16:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884



Не совсем так. Точнее - совсем не так! Вот здесь выкладывалась таблица сопротивлений. Посмотрите и сделайте выводы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 23.6.2009, 17:05
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 639
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



Цитата(ganz72 @ 23.6.2009, 17:40) [snapback]403168[/snapback]
Не совсем так. Точнее - совсем не так! Вот здесь выкладывалась таблица сопротивлений. Посмотрите и сделайте выводы.

+1
Оказывается ни у Бекхоф, ни у Ваго модулей под NTC нет. sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
младшой
сообщение 23.6.2009, 17:10
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 7.5.2008
Пользователь №: 18480



ответ уже нашел

Сообщение отредактировал младшой - 23.6.2009, 17:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
COSM
сообщение 23.6.2009, 17:46
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 17.2.2007
Из: Н---к
Пользователь №: 6117



Цитата(ganz72 @ 23.6.2009, 20:40) [snapback]403168[/snapback]
Не совсем так. Точнее - совсем не так! Вот здесь выкладывалась таблица сопротивлений. Посмотрите и сделайте выводы.

Ох и спасибо. давно искал. clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 23.6.2009, 18:14
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
+1
Оказывается ни у Бекхоф, ни у Ваго модулей под NTC нет. sad.gif


Непосредственно модулей нет, но любой модуль измерения температуры у Beckhoff имеет возможность вместо температуры выдавать непосредственно сопротивление.

Цитата
A self-defined scaling of
the output can, for instance, be performed, or the temperature conversion
can be switched off. In the latter case, the measurement is output in the
range from 10 Ω up to 1.2 kΩ with a resolution of 1/16 Ω (the internal
resolution of the resistance value is 1/255 Ω).


В общем случае это диапазон от 10 до 5000 Ом или от 10 до 1200 Ом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Itez
сообщение 23.6.2009, 19:13
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 20.8.2006
Пользователь №: 3745



Господа, а неужели нельзя повесить в параллель ещё сопротивление и измерять уже другой диапазон?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 23.6.2009, 20:26
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Можно, а зачем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 23.6.2009, 21:00
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
Господа, а неужели нельзя повесить в параллель ещё сопротивление и измерять уже другой диапазон?


Последовательно, а не в параллель!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Itez
сообщение 23.6.2009, 22:07
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 20.8.2006
Пользователь №: 3745



Цитата(Сергей Долганов @ 23.6.2009, 21:26) [snapback]403256[/snapback]
Можно, а зачем?

Я из выше сказанного понял что не устраивает диапазон выше 5кОм, если подобрать сопротивление и повесить его параллельно, то можно его сдвинуть и алгометрически преобразовать в необходимое значение, с помощью полинома 3 или 4 порядка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 23.6.2009, 23:05
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 639
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



Цитата(Itez @ 23.6.2009, 23:07) [snapback]403289[/snapback]
Я из выше сказанного понял что не устраивает диапазон выше 5кОм, если подобрать сопротивление и повесить его параллельно, то можно его сдвинуть и алгометрически преобразовать в необходимое значение, с помощью полинома 3 или 4 порядка.

Хм, тут принципиальное отличие платина металл - температурный коэффициент сопротивления (ТКС) положительный, т.е. с увеличением температуры и сопротивление растет. Ну а NTC это термистор, т.е. полупроводник, ТКС отрицательный, с увеличением температуры сопротивление падает!
Вроде это в программе школьного курса физики? huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 24.6.2009, 2:35
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
Хм, тут принципиальное отличие платина металл - температурный коэффициент сопротивления (ТКС) положительный, т.е. с увеличением температуры и сопротивление растет. Ну а NTC это термистор, т.е. полупроводник, ТКС отрицательный, с увеличением температуры сопротивление падает!


Неважно, растет сопротивление или падает. В контроллере стоит АЦП. На вход сопротивления подается ток, на выходе получаем напряжение. Вся проблема заключается в схемотехнике АЦП - он не может измерить напряжение более опорного. Отсюда получается такое неприятное свойство АЦП: или мы измеряем широкий диапазон сопротивления, но хромает точность, или мы измеряем узкий диапазон сопротивления, но при этом получаем высокую точность.

У термисторов нелинейная зависимость сопротивления от температуры (в отличии от термометров сопротивления), причем она третьего порядка (гипербола), но если заранее известен диапазон температур в котором будет работать датчик, можно добавочным сопротивлением подогнать его под диапазон АЦП, настроенного на измерение термометров сопротивления. Далее в программе задается таблица зависимости сопротивления от температуры и все получается.

Вышесказанное применимо к Beckhoff, из модуля которого можно выдрать значение сопротивления. Насчет остальных контроллеров фокус не пройдет wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Itez
сообщение 24.6.2009, 11:01
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 20.8.2006
Пользователь №: 3745



Цитата(Vasiliy @ 24.6.2009, 0:05) [snapback]403314[/snapback]
Хм, тут принципиальное отличие платина металл - температурный коэффициент сопротивления (ТКС) положительный, т.е. с увеличением температуры и сопротивление растет. Ну а NTC это термистор, т.е. полупроводник, ТКС отрицательный, с увеличением температуры сопротивление падает!
Вроде это в программе школьного курса физики? huh.gif


В моем посте ни слова ни сказано про характеристику, я не понимаю к чему вы это написали. Характеристику термистора, как и характеристику термосопротивления я прекрасно знаю. В моем посте было сказано то же что и постом ниже после Вашего, только буков меньше. Предложение было простое поставить в параллель обычное сопротивление и тем самым решить задачу высокоомности термистора. Только решить я предлагал не в табличном виде, т.к. погрешность будет слишком велика, а разложить на полином.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GYUR22
сообщение 24.6.2009, 11:39
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923



Я делал простую функцию на си для NTC10 c с массивом сопротивлений точность ~1-1.5 % функция несложная применял для MICROCHIP
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 24.6.2009, 12:19
Сообщение #18


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Abysmo @ 24.6.2009, 2:35) [snapback]403346[/snapback]
Вся проблема заключается в схемотехнике АЦП - он не может измерить напряжение более опорного.
Зер гут!!! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GYUR22
сообщение 24.6.2009, 12:19
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923



Чето форум опять подвис вот картинка
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ntc.JPG ( 104,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Itez
сообщение 24.6.2009, 13:42
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 20.8.2006
Пользователь №: 3745



Цитата(GYUR22 @ 24.6.2009, 13:19) [snapback]403486[/snapback]
Чето форум опять подвис вот картинка


Эм, мне не совсем понятна эта таблица... Вы измеряли температуру, сопротивление? Я имел ввиду другое, то что у Вас шаг 5 градусов, а что будет если точка попадет посередине? Например 7,5 градусов? предлагаете увеличить количество точек с шагом до 0,5? По-моему лучше взять полином ИМХО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GYUR22
сообщение 24.6.2009, 14:42
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923



Ну в том то и фишка с простой интерполяцией и обработкой точек через 5 градусов 17строк кода на си (используется 1 цикл) smile.gif
А картика эта иллюстрирует точность.
вот начало если интересно дальше пишите в личку

float Temp(int r)
{
//corresponding temps -10,-5,0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50 dT=5
const unsigned int Ri[]={55298,42314,32650,25396,19904,15714,12494,10000,8056,6530,5325,4367,3601};

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных