Доброго времени суток! Вот такой у меня ситуация: существует объект в г.Сочи, проектирую холодоснабжение. суммарная нагрузка получилась около 6МВт. Решил применить 2 чиллера с центробежным компрессором и градирни. Заку не понравилось, мол подпитка нужна и неохота вообще с открытым контуром оборотного охлаждения связываться. Велел поршневые чиллеры с выносными конденсаторами поставить, пусть их больше будет... Скажите, целесообразно как альтернативный вариант - 2 чиллера с центробежным компрессором и драйкуллеры. Только вот на какую температуру рассчитывать их - максимальная летом +39, а по параметрам Б - +27,8? Если на максимальную - параметры воды для охлаждения конденсатора 35/30 не годяться....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
too_zerocool
сообщение 24.6.2009, 16:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 20.11.2006
Пользователь №: 4815



в Сочи был всего пару дней не очень, мне там понравилось но было весьма жарко. В Москве при подборе чиллеров с учетом дополнительного нагрева воздуха от кровли наружную температуру в большинстве случаев принимают 32. Думаю охладители Вы поставите на кровле и летом там будет явно теплее чем 28 С. При таком раскладе получить 30 градусов на выходе из драйкулера очень сомнительно. Примите температуру воды 40/45, температуру воздуха 35. Потом посмотрите получится разместить такое количество драйкулеров (габариты, шум, потребление энергии). Как вариант адиабатные охладители. А почему нельзя поставить просто чиллера с воздушным охлаждением?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iluxiin125
сообщение 25.6.2009, 8:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 20.12.2006
Из: армавир,краснодарский край
Пользователь №: 5282



думаю,что воздух надо принимать 45,сейчас уже 32-36,в тени,что на солнце?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey'd
сообщение 25.6.2009, 9:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 30.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13380



Я бы взял температуры на конденсаторе чиллера 45/50 С, расчетную температуру воздуха 35-37 С. Но габариты драйкулеров это будет ого-го...
И обратил бы внимание на адиабатные охладители, они позволят сбить температуру воздуха градусов до 25.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vit37
сообщение 29.6.2009, 10:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 12.2.2008
Из: Реутов
Пользователь №: 15451



Спасибо за советы, принимаю систему "чиллер - выносной конденсатор", так надежней..... clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 29.6.2009, 10:12
Сообщение #6


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(vit37 @ 29.6.2009, 7:04) [snapback]404972[/snapback]
Спасибо за советы, принимаю систему "чиллер - выносной конденсатор", так надежней..... clap.gif

Разумно. Градирня не годится - высокая влажность(субтропики), драйкулер - дополнительный аппарат(неоправдано для Сочи). А расчетные параметры для конденсатора все же надо брать абсолютные, если обеспеченность ТВР задана 1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 8:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных