OneMoreWolf
сообщение 25.6.2009, 14:31
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 25.6.2009
Пользователь №: 35286



Всем доброго дня. Есть несколько прецизионников и чиллер с контроллерами Carel. К ним есть pCOWeb. У кого-ть имеется готовый интерыейс для мониторинга такого оборудования? То, что нашел у Carel - все для приточек, да и не вдохновила функциональность:( Не хочеться изобретать велосипед...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 25.6.2009, 14:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
Всем доброго дня. Есть несколько прецизионников и чиллер с контроллерами Carel. К ним есть pCOWeb. У кого-ть имеется готовый интерыейс для мониторинга такого оборудования?


В pCoWeb встроен протокол Bacnet. Берете OPC сервер и вперед.

Вообще честно говоря первый раз слышу, чтобы по-умолчанию чиллер и прецизионники поставлялись с pCoWeb smile.gif Ничего не напутали???

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OneMoreWolf
сообщение 25.6.2009, 15:37
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 25.6.2009
Пользователь №: 35286



Цитата(Abysmo @ 25.6.2009, 15:49) [snapback]403990[/snapback]
В pCoWeb встроен протокол Bacnet. Берете OPC сервер и вперед.

Вообще честно говоря первый раз слышу, чтобы по-умолчанию чиллер и прецизионники поставлялись с pCoWeb smile.gif Ничего не напутали???

Кто сказал, что по-умолчанию? Просто есть задача замониторить оборудование средствами pCoWeb.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 25.6.2009, 17:13
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
Просто есть задача замониторить оборудование средствами pCoWeb.


А Вы у производителей чиллера и прецизионников сначала спросите, поддерживает ли запрограммированный ими контроллер Carel такую опцию. Их ответ на 99% Вас "приятно" удивит wink.gif Так что стирайте пыль с адаптера RS-485 и готовьтесь к приятному погружению в биты и байты самого известного в мире протокола образца 70-х годов прошлого века wink.gif

Сообщение отредактировал Abysmo - 25.6.2009, 17:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OneMoreWolf
сообщение 29.6.2009, 8:46
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 25.6.2009
Пользователь №: 35286



C чиллерами не разбирались - пока не горит. Делаем прецизионники. С опциями - все ок. Так вот вопрос остался прежний - у кого-нибудь имеется готовый интерфейс для мониторинга такого оборудования?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 6:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных