> Контроллеры TAC Xenta, Кто знает такие?
Гость_Валко_*
сообщение 21.1.2005, 12:21
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые господа тепловые любители!
Как Вы смотрите на автоматизацию теплоснабжения контроллерами фирмы TAC Xenta 511, 300, 200? Положительно или из-подлобья?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexSch
сообщение 21.1.2005, 13:19
Сообщение #2


Участник


Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153



Смотрим также, как и на автоматизацию на любых других свободнопрограммируемых контроллерах biggrin.gif .
TAC XENTA очень неплохие LON-устройства с распределенной структурой и хорошими возможностями в программировании.
Здесь, как и в большинстае случаев применения свободнопрограммируемых контроллеров, все зависит не от того что ставить, а от того кто это будет делать. Контроллеры разных производителей по своим возможностям примерно все одинаковые, а вот те, кто их программирует не всегда понимают что они делают :wacko: .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Валко_*
сообщение 24.1.2005, 8:31
Сообщение #3





Guest Forum






А есть ли кто сталкивался с ними, да горя помыкал?
Или никто не сталкивался? Хотя бы лобной поверхностью...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 13.6.2005, 21:25
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(AlexSch @ Jan 21 2005, 13:20 )
Контроллеры разных производителей по своим возможностям примерно все одинаковые, а вот те, кто их программирует не всегда понимают что они делают :wacko: .

Неее...У Xenta места поболее в мозгу... есть где развернутся... правда софт денег стоит, да и сами девайсы не дешевые... хотя все зависит от задач и количества денег у заказчика... для московских заказчиков (с повсеместными выделенками) актуально наличие у Xentы WEB-сервера
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 14.6.2005, 9:10
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Xenta 281/282 - контроллер, без возможности расширения ввода/вывода,
Xenta 301/302 - с возможностью расширения ввода/вывода,
Xenta 401 - только процессор, вводы/выводы - с помощью модулей расширения.
Xenta-511 как раз и есть WEB-сервер, шлюз TCP/IP. На нем можно строить полноценную систему диспетчеризации для небольших систем.
Более подробно - на tac.ru.

Контроллеры хорошие. ПО достаточно удобно и беспроблемно. Есть, конечно, глюки, но непринципиальные и с ними можно мириться. У меня реальные ограничения по памяти возникли только один раз, когда в один контроллер 300 серии попытался загрузить программу на две сложные приточки. Хотелось бы, чтобы их вообще не было.
За 8 лет работы (общее количество не скажу, но много) на объекте отказал всего один контроллер.
Хороший плюс - контроллер LonWork расположен прямо на плате, а не втыкается как расширение. По сети очень хорошо связываются, общаются.

С уважением Взводатор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Brutal
сообщение 15.6.2005, 7:49
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 29.3.2005
Пользователь №: 600



Очень чувствительны к помехам, и к питанию, если будете делать ИТП на 400, то поставьте UPS.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 15.6.2005, 9:34
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



У меня только один раз были проблемы с помехами, когда контроллер управлял частотником Lenze, который был установлен вообще за шкафом. Но это больше проблема в Lenze, которые мы уже не используем и по причине низкой надежности. Со Schneider-ами контроллеры работают даже в одном шкафу. Правда, шкаф изготавливался почти со всеми мерами предосторожности по ЭМС - нет только секционирования.

С уважением Взводатор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Brutal
сообщение 15.6.2005, 11:52
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 29.3.2005
Пользователь №: 600



Ставили шкаф автоматики рядом со шкафом управления насосами, частотники Emotron в среднем по 7,5 кВт. Вобщем контроллеры неплохие, программирование не сложное, самый большой "-" это цена за ПО, особенно если еще делать диспетчеризацию! Но UPS если делать ИТП или ЦТП всё же лучше поставить!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 15.6.2005, 12:23
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Да, стоимость сдерживает существенно. Кто-то пробовал использовать с ТАС LON-модули ввода/вывода от других производителей? Мы пока только планируем попробовать.

Есть отзывы о WAGO - потребовалось гораздо больше времени на ПНР.

С уважением Взводатор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 15.6.2005, 15:27
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 639
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



OFFTOP

Я занимаюсь проектами диспетчеризации на LonWorks, часто объединяю TAC Xenta, стоящие в тепловых пунктах, щитах автоматики вентиляции. В качестве устройств ввода-вывода для управления и контроля не LonWorks устройств, использую модули других фирм (часто Thermokon). Никаких особых проблем нет, ибо LonMakerу все равно какое железо стоит, лишь бы оно стандартными переменными обменивалось, а еще в качестве SCADA используется не TAC Vista.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 16.6.2005, 9:26
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



А у меня как раз TAC Vista.
Vasiliy, если не секрет, какой системой пользуетесь Вы и в чем ее отличия/преимущества перед Vist-ой?

С уважением Взводатор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 16.6.2005, 13:53
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 639
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



Насчет сравнения ничего сказать не могу. Не пробовал я Висту. Использовали B-Con от Lexel, сейчас осваиваем Zenon от Copa-Data, но он небезглючный, поэтому вылавливаем с производителем баги разные. Есть знакомые, которые пробовали на Висте сделать систему, в которой было не только TACовское железо, но почему-то не смогли и отдали на подряд нам. Мне кажется, что можно любую Скаду использовать, лишь бы драйвера под LonWorks были.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexSch
сообщение 16.6.2005, 15:01
Сообщение #13


Участник


Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153



А я интегрировал XENTу в Desigo Insight Siemens. В принципе неплохо работает wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 16.6.2005, 16:50
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 639
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



Цитата(AlexSch @ Jun 16 2005, 15:02 )
А я интегрировал XENTу в Desigo Insight Siemens. В принципе неплохо работает wink.gif

О, Вопрос! Что это за железки у Siemensa? Они как-нить с их Simaticами связываются?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexSch
сообщение 19.6.2005, 17:43
Сообщение #15


Участник


Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153



Цитата
О, Вопрос! Что это за железки у Siemensa? Они как-нить с их Simaticами связываются?

Железка называется NIDES.LN. Эта штука производста Siemens Building Automation и к Simatic не имеет никакого отношения. Соответственно и не стыкуется напрямую никак sad.gif . Разные департаменты, однако. Можно их связать только через верхний уровень с помощью NIDES.LN и OPC. Но, я думаю это не лучший вариант.
Если, все-таки, заинтересуетесь, можно посмотреть здесь Lonworks, опыт работы . Там я уже постил информацию об этой железяке. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 20.6.2005, 9:37
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 639
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



Ясно, спасибо. Кстати, а Vitotronic удалось интегрировать или так и не возникло подобной задачи?
Можете смело утверждать, что у Viessmann все в порядке с LonMark, подключили 2 Vitotronic 100 и 1 Vitotronic 333 в систему диспетчеризации, плюются переменными на-ура!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexSch
сообщение 20.6.2005, 16:25
Сообщение #17


Участник


Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153



Цитата
Ясно, спасибо. Кстати, а Vitotronic удалось интегрировать или так и не возникло подобной задачи?


Vitotronic, к сожалению, так и остался в теории. sad.gif

Цитата
Можете смело утверждать, что у Viessmann все в порядке с LonMark, подключили 2 Vitotronic 100 и 1 Vitotronic 333 в систему диспетчеризации, плюются переменными на-ура!


Поздравляю, clap.gif учту. Все-таки теория - теорией, а когда что-то у кого-то получается, это всегда более убедительно. Спасибо smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Brutal
сообщение 21.6.2005, 8:13
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 29.3.2005
Пользователь №: 600



Кстати контроллеры Контар тоже можно включить в систему диспетчеризации построенную на контроллерах ТАС Xenta, как впрочем и в любую другую, через OPC. Главное чтобы SCADA поддерживала OPC.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexSch
сообщение 22.6.2005, 14:30
Сообщение #19


Участник


Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153



Цитата
Кстати контроллеры Контар тоже можно включить в систему диспетчеризации построенную на контроллерах ТАС Xenta, как впрочем и в любую другую, через OPC. Главное чтобы SCADA поддерживала OPC.

В курсе wink.gif
Только вот вопрс - а сколько стоит ОПС-сервер для Контара?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Brutal
сообщение 22.6.2005, 16:16
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 29.3.2005
Пользователь №: 600



350$
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexSch
сообщение 22.6.2005, 18:43
Сообщение #21


Участник


Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153



Цитата
350$

Ну, по божески clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Евгений_*
сообщение 28.6.2005, 16:29
Сообщение #22





Guest Forum






Цитата(AlexSch @ Jun 19 2005, 18:43 )
Цитата
О, Вопрос! Что это за железки у Siemensa? Они как-нить с их Simaticами связываются?

Железка называется NIDES.LN. Эта штука производста Siemens Building Automation и к Simatic не имеет никакого отношения. Соответственно и не стыкуется напрямую никак sad.gif . Разные департаменты, однако.

Это к вопросу о слияниях корпораций. Siemens купил Landis&Staefa - вот тебе и отдельный департамент с несовместимыми протоколами.
Интересный вопрос - как отразится на TAC его покупка корпорацией Schneider? Это было достаточно давно, уже полгода прошло - а пока никаких концепций, ничего нового.
Всё-таки открытые протоколы выгодны и самим этим крупным корпорациям - проще продать и купить конкурентов smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Larmia
сообщение 19.8.2005, 23:31
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 19.8.2005
Пользователь №: 1092



Цитата(AlexSch @ Jun 16 2005, 16:01 )
А я интегрировал XENTу в Desigo Insight Siemens. В принципе неплохо работает wink.gif

Можно по подробнее каким образом через nides можно интегрировать tac в desigo?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexSch
сообщение 24.8.2005, 15:15
Сообщение #24


Участник


Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153



Цитата
Можно по подробнее каким образом через nides можно интегрировать tac в desigo?

Устанавливается интерфейс NIDES.LN. С одной стороны у него LON, с другой или COM-порт, который через Нуль-модем напрямую цепляется к компьютеру с DESIGO , или TRUNK BUS, который подключается к системному контроллеру NCRS. Проблема одна - необходимые Для диспетчеризации переменные у TAC должны быть описаны как сетевые SNVT и должен быть создан *.XIF файл(ы).

Существует еще одна возможность - LON-карта, типа PCLTA-21, PCC-10 и Citect SCADA драйвер, но этот вариант я не пользовал, не знаю, думаю не сложнее будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Кузнецов Дм._*
сообщение 26.8.2005, 13:08
Сообщение #25





Guest Forum






Вопрос для AlexSch:
есть компания Ремак, которая собирает готовые шкафы управления для систем вентиляции, они в этих сборках применяют контроллеры L&S RWI65.1(2).
Я сейчас пытаюсь найти решение по интеграции этих шкафов в единую систему диспетчеризации, посроенную на LON.
Что узнал: есть интерфейсная плата для контроллеров RWI, называется AZI65.2, которая якобы позволяет данные контроллеры подключать к сети LON, но в описании на нее очень интересно написано, что она поддерживает протокол "BACnet over LON".
Далее поступила информация из 2-х исчтоников: питерский специалист по L&S сказал, что такое решение работает и уже опробовано, специалист из Ремака ответил, что не факт, что Lonmaker увидит данное устройство и его функциональные блоки.
Вы бы не могли помочь в ээтом вопросе?
Спасибо.
dkuznetsov@croc.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexSch
сообщение 26.8.2005, 16:00
Сообщение #26


Участник


Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153



К Кузнецов Дм.
К сожалению вынужден Вас огорчить. AZI65.2 - это протокол BACNET на физической шине LON. Поэтому приторочить все это к LONу не получится без каких-то шлюзов.
Сожалею.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ORME_*
сообщение 26.8.2005, 16:32
Сообщение #27





Guest Forum






Цитата(Кузнецов Дм. @ Aug 26 2005, 14:08 )
есть компания Ремак, которая собирает готовые шкафы управления для систем вентиляции, они в этих сборках применяют контроллеры L&S RWI65.1(2).
Я сейчас пытаюсь найти решение по интеграции этих шкафов в единую систему диспетчеризации, посроенную на LON.
]

Готов предложить собрать щит на ТАС.
Огромный опыт по созданию диспетчеризуемых инженерных систем зданий.
Если интересно - пишите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Кузнецов Дм._*
сообщение 29.8.2005, 8:55
Сообщение #28





Guest Forum






для AlexSch:
Скажите, а если не Lon и все-таки желательно на BACnet, то какие возможности по интегарции доступны?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Кузнецов Дм._*
сообщение 29.8.2005, 8:58
Сообщение #29





Guest Forum






Я прошу прощения, немного ошибся - "НЕ BACnet".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexSch
сообщение 29.8.2005, 14:47
Сообщение #30


Участник


Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153



Цитата
Скажите, а если не Lon и все-таки желательно не BACnet, то какие возможности по интегарции доступны?


Посмотрел еще раз все внимательно. Ничего про интеграцию с другими протоколами у них не написано.
Доступно еще AZI65.1. Это так называемая шина FLN, с которой работают UNIGYR и VISONIK. В документации написано, что протокол у этой шины - PROFIBUS. Но больше я, к сожалению ничего не знаю.
А Ремак на SYNCO 700 еще приточки не делает? А то ведь RWI65 - это старый контроллер. С SYNCO все немного проще. Там EIB (Connex).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 12:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных