Контроллеры TAC Xenta, Кто знает такие? |
|
|
Гость_Кузнецов Дм._*
|
1.9.2005, 17:56
|
Guest Forum

|
Все оказалось плохо. Шкафы серии VCX кроме как снятой с производства платы AZI65.2 ничего не могут. Шкафы серии VCB дают 2 сухихи контакта: работа, авария. Обещают к концу года новую серию шкафов, тоже на Siemens, в которых поддержка диспетчеризации будет, как говорят, Lonworks.
|
|
|
|
|
7.9.2005, 10:03
|
Участник
Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153

|
Цитата Все оказалось плохо. Шкафы серии VCX кроме как снятой с производства платы AZI65.2 ничего не могут. Шкафы серии VCB дают 2 сухихи контакта: работа, авария. Обещают к концу года новую серию шкафов, тоже на Siemens, в которых поддержка диспетчеризации будет, как говорят, Lonworks. Сомневаюсь я, что Lonworks. Скорее EIB/KNX, поскольку на смену линейки контроллеров RWI65, пришла именно серия Synco 700. Я думаю, что они их в свои шкафы и будут ставить.
|
|
|
|
Гость_Гость_алексей_*
|
15.8.2006, 21:04
|
Guest Forum

|
SOS! Недавно менял прошивку на 301, дернули шнур, после этого мигает красный индикатор и контроллер не коннектиться. Может кто подскажет что можно сделать??????
|
|
|
|
|
16.8.2006, 7:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945

|
Везти в ТАС.
|
|
|
|
|
4.4.2008, 16:34
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 8.2.2008
Пользователь №: 15347

|
Скажите, где можно покачать документацию по ТАКу.
|
|
|
|
|
5.4.2008, 10:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884

|
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
5.4.2008, 14:30
|
Guest Forum

|
а мне вот интересно... как будет с нового года? Шнейдер принял решение всю продукцию выпускать под маркой и логотипом SE... Типа - не будет Мерлин Жерина, Телемеканика, Сарела, TAC, Крузета и т.д. и т.п. - все будет Schneider... Тогда получается контроллеры будут SE Xenta? Всегда хотел ставить ксенту, но брать ее у шнейдера... мож моя мечта исполнится...
|
|
|
|
Гость_ggg__ggg_*
|
6.4.2008, 19:13
|
Guest Forum

|
Экстрима захотелось. Ну-ну... Скучно ТОЧНО не будет - гарантирую
|
|
|
|
|
7.4.2008, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата Экстрима захотелось. Ну-ну... Скучно ТОЧНО не будет - гарантирую Сергей, а Вы сами что думаете об их продукции - как я понял Вы перешли на CoDeSys...
|
|
|
|
Гость_Slavik_*
|
7.4.2008, 19:05
|
Guest Forum

|
Цитата(Игорь Борисов @ 5.4.2008, 17:30) [snapback]239051[/snapback] Всегда хотел ставить ксенту, но брать ее у шнейдера... мож моя мечта исполнится... "Маленький мальчик на крыше сидел Был бы он бабочкой - он б полетел! Сзади подкрался с дубиною кто-то... Вот и сбылась мечта идиота!" (народное творчество) Игорь, это, разумеется, не про Вас. Просто вспомнилась в связи с Вашим сообщением, типа, "мудрость": "будьте осторожны в Ваших мечтах, они могут сбыться"
|
|
|
|
Гость_ggg__ggg_*
|
7.4.2008, 19:39
|
Guest Forum

|
Что я могу сказать - девайсы как девайсы, типичная "бытовуха". Со всеми вытекающими.... Что касается софта - тут есть ДВА принципиальных аспекта - работа по Vista ( TAC Vista, не Microsоft  ). Средство программирования контроллеров TAC Menta - весьма приличная штука, с развитыми библиотеками (для АВОК среднего уровня), неплохо документирована, "глюков" немного и они легко обходятся. Естественно, библиотека неплохо "заточена" под Vista. На этом ПЛЮСЫ, к сожалению, заканчиваются. Для ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ работы библиотек ЯВНО недостаточно (я написал около 100 модулей). Конечно, они НАМНОГО беднее, чем у Siemens SBT , но чуть богаче, чем у native WAGO. Но CoDeSys есть CoDeSys, можно позаимствовать у других производителей. Генератор кода весьма своеобразный, несмотря на Гарвардскую схему контроллера. На одном объекте "скрещивали" ТАС и WAGO. WAGO (819) победил "за явным преимуществом" по производительности и оптимизации кода. Я ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ программист, поэтому преимущества картинок над текстом для меня весьма спорны. Работа ТАС (281, 301, 302, 401) в "чистых" LON-сетях - это отдельная "песня", причем иногда смешная, иногда - не очень, когда поджимают сроки. Да я как-то писал про это. Сделав приличное кол-во систем на них, я имею право на такое заявление. TAC Vista - весьма средняя SCADA и , по возможностям, рядом не стояла с Citect , WinCC или другими серьезными продуктами (даже 5.01 - последнее, что имел). По деньгам - КОЛЛЕГА этих уважаемых продуктов. Конфигурируемые контроллеры (101, 110) неплохи для своих денег. Работают, "глючат" в меру (даже немного скромноваты  ). Про 511 ничего сказать не могу.
Сообщение отредактировал ggg__ggg - 7.4.2008, 19:40
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
7.4.2008, 21:36
|
Guest Forum

|
Цитата(ggg__ggg @ 6.4.2008, 19:13) [snapback]239501[/snapback] Экстрима захотелось. Ну-ну... Скучно ТОЧНО не будет - гарантирую  Смотрел только софт... заочно понравилось...
|
|
|
|
|
7.4.2008, 22:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Ясненько! Спасибо за ответ  Я сам долго осматривая рынок остановился на Wago / Beckhoff. Только аналоговые модули у них золотые...
|
|
|
|
|
8.4.2008, 9:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884

|
Цитата(ggg__ggg @ 7.4.2008, 20:39) [snapback]239973[/snapback] Я ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ программист, поэтому преимущества картинок над текстом для меня весьма спорны. Я ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НЕпрограммист, но тем MENTA и хороша, что зная оборудование и имея голову на плечах ЛЮБОЙ в состоянии освоить. Ракету в космос на TACе конечно не запустишь, но для HVAC- проектов с ними нет ни одной нерешаемой задачи.
|
|
|
|
Гость_ggg__ggg_*
|
8.4.2008, 10:20
|
Guest Forum

|
Каждому - свое...  "Жигули" - тоже автомобиль, а гамбургер - еда.  Насчет "освоить" - написав "Hello, word", да еще в модальном окне, можно тоже считать, что освоил С или Delphi, да и Винду заодно. Я работал с ТАС несколько лет, да и то врядли ее освоил - периодически эти девайсы ставит меня в тупик. А это очень неприятно, особенно когда ""горит объект". Ну а в остальном - "сойдет для сельской местности...."
|
|
|
|
|
8.4.2008, 10:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884

|
Цитата(ggg__ggg @ 8.4.2008, 11:20) [snapback]240131[/snapback] Каждому - свое...  дальнейший спор на эту тему смысла вроде не имеет
|
|
|
|
|
11.5.2009, 20:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 25.4.2009
Пользователь №: 32699

|
Есть желание втянуть модули Ксента 421 и 451 в Скаду другого производителя, где можно взять шаблон--- ксиф-файл этих модулей, ребята работающие с ТАСом, не подскажите кто может их сконфигурировать в менте, ибо где можно выкочать ксиф файлы этих модулей, на сайтах лона нашел ксиф файл ксенты х400, но он не подходит. pogarka@ukr.net
|
|
|
|
Гость_ggg__ggg_*
|
11.5.2009, 23:14
|
Guest Forum

|
Может, речь идет про 421 и 451 с буквой А (421А и 451А)? . В прикрепленном файле *.VSS и *.XIF для многих устройств ТАС. Для Lonmaker 3.1 - *.VSS лежат в папке Visio (\LonWorks\LonMaker\Visio). *.XIF - \LonWorks\Import\TAC.
Сообщение отредактировал ggg__ggg - 11.5.2009, 23:16
|
|
|
|
|
28.5.2009, 23:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 25.4.2009
Пользователь №: 32699

|
Добрый вечер. Речь идет о модуле Ксенты 421, но без буквы А. на бирке нашел надпись версии 1.04. Ни один из ксиф файлов к нему не подходит ругается на ошибку. ПРобовал несколько ксиф файлов, с разных источников, также скачивал с офиц сайта, стандартный ксиф файл, ничего не помогло. Может укого есть ксиф файл к Ксенте 421 V 1.04, именно этой версии., Что будет если сделать сброс , очистку памяти этому модулю, может потом туда можно будет залить стандартный ксиф файл, именно этого модуля???
|
|
|
|
|
29.5.2009, 9:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884

|
И не подойдет. 421 без А не работает в сети самостоятельно.
|
|
|
|
Гость_ggg__ggg_*
|
29.5.2009, 10:41
|
Guest Forum

|
Начиная с версии 2 - работает, но , в отличии от 421А, не выдает свои входа/выхода как SNVT, т.е. работать может только с контроллером. Прошивка версии 1 - это где-то лет 8 назад была. Вообще, модули без буквы А могут работать ТОЛЬКО с контроллером. Есть, конечно, вариант - но он требует ОТЛИЧНОГО знания LonMakera, программирования под Windows, терпения и умения РАСКОДИРОВАТЬ TACовские UNVT. Думаю, такой человек возьмет за эту работу ГОРАЗДО больше денег, чем стоимость 421А и 451А модулей.
Сообщение отредактировал ggg__ggg - 29.5.2009, 10:42
|
|
|
|
|
29.5.2009, 21:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 25.4.2009
Пользователь №: 32699

|
А не много поподробнее можно, о раскадировке тасовских UNVT
|
|
|
|
Гость_Castor_*
|
14.10.2009, 8:39
|
Guest Forum

|
Здравствуйте! Хочу обратиться за консультацией по использованию программного продукта "TAC Menta". Организация, в которой я работаю, взялась за объект, в котором система BMS будет строиться на оборудовании (контроллерах) TAC Xenta. Ранее никто из нашей фирмы не работал с таким оборудованием. В ожидании отправки программистов на полноценное обучение приходится разбираться самостоятельно. Для пробы был взят шкаф автоматики с 401-м контроллером и пятью модулями. Тестовая программа содержит всего три блока: DI, Delay и DO. Проблема заключается в том, что не получается перейти в online mode, т.к. не удается установить соединение с устройством. Кабель не фирменный, однако, соответсвует схеме распайки, указанной в технической документации (жилы прозванивались). Версия TAC Menta 5.1. Прошу подсказать возможные причины данной проблемы. P.S. Есть подозрение, что system version (если я правильно понял, это версия прошивки) контроллера - 3.8, а максимально старшая версия, которую можно выбрать в Menta - это 3.7. Соответственно, хотелось бы понять, может ли это быть причиной указанной проблемы, и как в таком случае работать с прошивкой старшей версии. Спасибо за внимание. Очень надеюсь на вашу помощь.
|
|
|
|
|
14.10.2009, 13:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945

|
Com порты ПК и Менты настроены?
|
|
|
|
Гость_Castor_*
|
14.10.2009, 13:45
|
Guest Forum

|
В Менте все настройки порта выставлены по умолчанию. Порт ПК я не трогал, т.к. с этого же компа иногда идёт работа с контроллерами митцубиши (коннект с ними идёт нормально). Нашёл ещё некий тул под названием RSPD, но не понял, как его связать с моей проблемой.
|
|
|
|
Гость_Castor_*
|
14.10.2009, 13:58
|
Guest Forum

|
Что именно необходимо настроить?
|
|
|
|
|
14.10.2009, 14:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884

|
В диспетчере устройств компа посмотрите номер порта на котором определяется кабель. Затем тот же номер выставите в приложении MENTA SETUP и в меню MENTA->Preferences->Settings
|
|
|
|
Гость_Castor_*
|
14.10.2009, 14:23
|
Guest Forum

|
Номера соответствуют друг другу
|
|
|
|
|
14.10.2009, 16:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945

|
Сом порт через USB?
|
|
|
|
|
  |