> Контроллеры TAC Xenta, Кто знает такие?
Гость_Кузнецов Дм._*
сообщение 1.9.2005, 17:56
Сообщение #31





Guest Forum






Все оказалось плохо.
Шкафы серии VCX кроме как снятой с производства платы AZI65.2 ничего не могут.
Шкафы серии VCB дают 2 сухихи контакта: работа, авария.
Обещают к концу года новую серию шкафов, тоже на Siemens, в которых поддержка диспетчеризации будет, как говорят, Lonworks.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexSch
сообщение 7.9.2005, 10:03
Сообщение #32


Участник


Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153



Цитата
Все оказалось плохо.
Шкафы серии VCX кроме как снятой с производства платы AZI65.2 ничего не могут.
Шкафы серии VCB дают 2 сухихи контакта: работа, авария.
Обещают к концу года новую серию шкафов, тоже на Siemens, в которых поддержка диспетчеризации будет, как говорят, Lonworks.


Сомневаюсь я, что Lonworks. Скорее EIB/KNX, поскольку на смену линейки контроллеров RWI65, пришла именно серия Synco 700. Я думаю, что они их в свои шкафы и будут ставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_алексей_*
сообщение 15.8.2006, 21:04
Сообщение #33





Guest Forum






SOS! Недавно менял прошивку на 301, дернули шнур, после этого мигает красный индикатор и контроллер не коннектиться. Может кто подскажет что можно сделать??????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 16.8.2006, 7:01
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



Везти в ТАС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gen
сообщение 21.8.2006, 9:26
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 14.4.2006
Пользователь №: 2633



Посмотрите, возможно в Вашем случае поможет.

http://tac.nikkom.ru/viewtopic.php?t=214
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wassup
сообщение 4.4.2008, 16:34
Сообщение #36





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 8.2.2008
Пользователь №: 15347



Скажите, где можно покачать документацию по ТАКу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ganz72
сообщение 5.4.2008, 10:26
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884



Здесь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 5.4.2008, 14:30
Сообщение #38





Guest Forum






а мне вот интересно... как будет с нового года? Шнейдер принял решение всю продукцию выпускать под маркой и логотипом SE... Типа - не будет Мерлин Жерина, Телемеканика, Сарела, TAC, Крузета и т.д. и т.п. - все будет Schneider... Тогда получается контроллеры будут SE Xenta? Всегда хотел ставить ксенту, но брать ее у шнейдера... мож моя мечта исполнится...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 6.4.2008, 19:13
Сообщение #39





Guest Forum






Экстрима захотелось. Ну-ну... Скучно ТОЧНО не будет - гарантирую biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 7.4.2008, 10:16
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
Экстрима захотелось. Ну-ну... Скучно ТОЧНО не будет - гарантирую


Сергей, а Вы сами что думаете об их продукции - как я понял Вы перешли на CoDeSys...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 7.4.2008, 19:05
Сообщение #41





Guest Forum






Цитата(Игорь Борисов @ 5.4.2008, 17:30) [snapback]239051[/snapback]
Всегда хотел ставить ксенту, но брать ее у шнейдера... мож моя мечта исполнится...

"Маленький мальчик на крыше сидел
Был бы он бабочкой - он б полетел!
Сзади подкрался с дубиною кто-то...
Вот и сбылась мечта идиота!"
(народное творчество)

Игорь, это, разумеется, не про Вас. Просто вспомнилась в связи с Вашим сообщением, типа, "мудрость": "будьте осторожны в Ваших мечтах, они могут сбыться" smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 7.4.2008, 19:39
Сообщение #42





Guest Forum






Что я могу сказать - девайсы как девайсы, типичная "бытовуха". Со всеми вытекающими....
Что касается софта - тут есть ДВА принципиальных аспекта - работа по Vista ( TAC Vista, не Microsоft biggrin.gif ).
Средство программирования контроллеров TAC Menta - весьма приличная штука, с развитыми библиотеками (для АВОК среднего уровня),
неплохо документирована, "глюков" немного и они легко обходятся. Естественно, библиотека неплохо "заточена" под Vista.
На этом ПЛЮСЫ, к сожалению, заканчиваются. Для ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ работы библиотек ЯВНО недостаточно (я написал около 100 модулей).
Конечно, они НАМНОГО беднее, чем у Siemens SBT , но чуть богаче, чем у native WAGO. Но CoDeSys есть CoDeSys, можно позаимствовать у других производителей. Генератор кода весьма своеобразный, несмотря на Гарвардскую схему контроллера. На одном объекте "скрещивали" ТАС
и WAGO. WAGO (819) победил "за явным преимуществом" по производительности и оптимизации кода. Я ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ программист,
поэтому преимущества картинок над текстом для меня весьма спорны.
Работа ТАС (281, 301, 302, 401) в "чистых" LON-сетях - это отдельная "песня", причем иногда смешная, иногда - не очень, когда поджимают сроки. Да я как-то писал про это. Сделав приличное кол-во систем на них, я имею право на такое заявление.
TAC Vista - весьма средняя SCADA и , по возможностям, рядом не стояла с Citect , WinCC или другими серьезными продуктами (даже 5.01 - последнее, что имел). По деньгам - КОЛЛЕГА этих уважаемых продуктов.
Конфигурируемые контроллеры (101, 110) неплохи для своих денег. Работают, "глючат" в меру (даже немного скромноваты biggrin.gif ).
Про 511 ничего сказать не могу.

Сообщение отредактировал ggg__ggg - 7.4.2008, 19:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 7.4.2008, 21:36
Сообщение #43





Guest Forum






Цитата(ggg__ggg @ 6.4.2008, 19:13) [snapback]239501[/snapback]
Экстрима захотелось. Ну-ну... Скучно ТОЧНО не будет - гарантирую biggrin.gif

Смотрел только софт... заочно понравилось...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 7.4.2008, 22:17
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Ясненько! Спасибо за ответ smile.gif Я сам долго осматривая рынок остановился на Wago / Beckhoff. Только аналоговые модули у них золотые...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ganz72
сообщение 8.4.2008, 9:42
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884



Цитата(ggg__ggg @ 7.4.2008, 20:39) [snapback]239973[/snapback]
Я ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ программист,
поэтому преимущества картинок над текстом для меня весьма спорны.

Я ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НЕпрограммист, но тем MENTA и хороша, что зная оборудование и имея голову на плечах ЛЮБОЙ в состоянии освоить.
Ракету в космос на TACе конечно не запустишь, но для HVAC- проектов с ними нет ни одной нерешаемой задачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 8.4.2008, 10:20
Сообщение #46





Guest Forum






Каждому - свое... biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif "Жигули" - тоже автомобиль, а гамбургер - еда. biggrin.gif Насчет "освоить" - написав "Hello, word", да еще в модальном окне,
можно тоже считать, что освоил С или Delphi, да и Винду заодно. Я работал с ТАС несколько лет, да и то врядли ее освоил - периодически
эти девайсы ставит меня в тупик. А это очень неприятно, особенно когда ""горит объект". Ну а в остальном - "сойдет для сельской местности...."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ganz72
сообщение 8.4.2008, 10:33
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884



Цитата(ggg__ggg @ 8.4.2008, 11:20) [snapback]240131[/snapback]
Каждому - свое... biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif

Каждому - свое... biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif дальнейший спор на эту тему смысла вроде не имеет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pogarka
сообщение 11.5.2009, 20:52
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 25.4.2009
Пользователь №: 32699



Есть желание втянуть модули Ксента 421 и 451 в Скаду другого производителя,
где можно взять шаблон--- ксиф-файл этих модулей, ребята работающие с ТАСом,
не подскажите кто может их сконфигурировать в менте, ибо где можно выкочать ксиф файлы
этих модулей, на сайтах лона нашел ксиф файл ксенты х400, но он не подходит. pogarka@ukr.net
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 11.5.2009, 23:14
Сообщение #49





Guest Forum






Может, речь идет про 421 и 451 с буквой А (421А и 451А)? . В прикрепленном файле *.VSS и *.XIF для многих устройств ТАС.
Для Lonmaker 3.1 - *.VSS лежат в папке Visio (\LonWorks\LonMaker\Visio).
*.XIF - \LonWorks\Import\TAC.

Сообщение отредактировал ggg__ggg - 11.5.2009, 23:16
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  TAC_XIF_VSS.rar ( 1,16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 160
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pogarka
сообщение 28.5.2009, 23:22
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 25.4.2009
Пользователь №: 32699



Добрый вечер.
Речь идет о модуле Ксенты 421, но без буквы А. на бирке нашел надпись версии 1.04.
Ни один из ксиф файлов к нему не подходит ругается на ошибку.
ПРобовал несколько ксиф файлов, с разных источников, также скачивал с офиц сайта, стандартный ксиф файл, ничего не помогло.
Может укого есть ксиф файл к Ксенте 421 V 1.04, именно этой версии.,
Что будет если сделать сброс , очистку памяти этому модулю, может потом туда можно будет залить стандартный ксиф файл, именно этого модуля???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ganz72
сообщение 29.5.2009, 9:01
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884



И не подойдет. 421 без А не работает в сети самостоятельно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 29.5.2009, 10:41
Сообщение #52





Guest Forum






Начиная с версии 2 - работает, но , в отличии от 421А, не выдает свои входа/выхода как SNVT, т.е. работать может только с контроллером.
Прошивка версии 1 - это где-то лет 8 назад была. Вообще, модули без буквы А могут работать ТОЛЬКО с контроллером. Есть, конечно, вариант - но он требует ОТЛИЧНОГО знания LonMakera, программирования под Windows, терпения и умения РАСКОДИРОВАТЬ TACовские UNVT. Думаю, такой человек возьмет за эту работу ГОРАЗДО больше денег, чем стоимость 421А и 451А модулей. biggrin.gif

Сообщение отредактировал ggg__ggg - 29.5.2009, 10:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pogarka
сообщение 29.5.2009, 21:49
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 25.4.2009
Пользователь №: 32699



А не много поподробнее можно, о раскадировке тасовских UNVT
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Castor_*
сообщение 14.10.2009, 8:39
Сообщение #54





Guest Forum






Здравствуйте! Хочу обратиться за консультацией по использованию программного продукта "TAC Menta". Организация, в которой я работаю, взялась за объект, в котором система BMS будет строиться на оборудовании (контроллерах) TAC Xenta. Ранее никто из нашей фирмы не работал с таким оборудованием. В ожидании отправки программистов на полноценное обучение приходится разбираться самостоятельно. Для пробы был взят шкаф автоматики с 401-м контроллером и пятью модулями. Тестовая программа содержит всего три блока: DI, Delay и DO. Проблема заключается в том, что не получается перейти в online mode, т.к. не удается установить соединение с устройством. Кабель не фирменный, однако, соответсвует схеме распайки, указанной в технической документации (жилы прозванивались). Версия TAC Menta 5.1. Прошу подсказать возможные причины данной проблемы.
P.S.
Есть подозрение, что system version (если я правильно понял, это версия прошивки) контроллера - 3.8, а максимально старшая версия, которую можно выбрать в Menta - это 3.7. Соответственно, хотелось бы понять, может ли это быть причиной указанной проблемы, и как в таком случае работать с прошивкой старшей версии.
Спасибо за внимание. Очень надеюсь на вашу помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 14.10.2009, 13:10
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



Com порты ПК и Менты настроены?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Castor_*
сообщение 14.10.2009, 13:45
Сообщение #56





Guest Forum






В Менте все настройки порта выставлены по умолчанию. Порт ПК я не трогал, т.к. с этого же компа иногда идёт работа с контроллерами митцубиши (коннект с ними идёт нормально). Нашёл ещё некий тул под названием RSPD, но не понял, как его связать с моей проблемой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Castor_*
сообщение 14.10.2009, 13:58
Сообщение #57





Guest Forum






Что именно необходимо настроить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ganz72
сообщение 14.10.2009, 14:17
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884



В диспетчере устройств компа посмотрите номер порта на котором определяется кабель. Затем тот же номер выставите в приложении MENTA SETUP и в меню MENTA->Preferences->Settings
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Castor_*
сообщение 14.10.2009, 14:23
Сообщение #59





Guest Forum






Номера соответствуют друг другу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 14.10.2009, 16:56
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



Сом порт через USB?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 21:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных