Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V  < 1 2 3  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> нижний и верхний розлив
HeatServ
сообщение 2.7.2009, 10:09
Сообщение #61


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50385
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(andrey357 @ 2.7.2009, 10:57) [snapback]406436[/snapback]
Автоматизация автоматизацией , но и сручной "автоматизацией " батареи на половину не прогреваются и как говорит "обратная связь" сантехник что батари воздушил и воздуха нет (сливал по ведру воды ) а батарея греется на половину. Насос на подмесе стоит на 3-й скорости .А так-же оказывается была попытка утановки шайбы на обратке перед врезкой на горячую воду ,диаметр отверстия 13.4 мм , нопошел такой свист что шайбу сразу сняли и эфекта понять смогли.Можно-ли что ни будь поставить вместо шайбы?

Шайбу надо было не перед врезкой на горячую воду ставить, а после, но до врезки циркуляции. Диаметр правильно подобрали, она должна была создавать подпор 7-10 метров водяного столба, чтобы предотвратить завоздушивание. Насос с 3-ей скорости переключите на вторую и забудьте про все остальные скорости. Разницу меджду второй и третьей смотрите на графике. И с подачи шайбу выбросить НАДО, где бы она на подаче ни стояла. Регулироваться только балансировочником! У вас приборы учёта есть, доведите расход в подаче до 5 т/ч, это будет расчётный режим.

Цитата(andrey357 @ 2.7.2009, 6:45) [snapback]406341[/snapback]
эксперементальным способом при помощи 2-ой скорости насоа, повотного затвора , шайбы на обратке и балансировочника регулируем систему и получаем необходимый результат теплые батареи и без воздуха.А если данная система наладится то можно будет поменять дисковый затвор на балансировочник а ,уже установленный балансировочник поменять на автоматический и завязать с погозависимой автоматикой и получим регулировку по уличной температуре. Вот так если я все правильно понял! unsure.gif

Если потери в системе действительно не превышают 2 метров, то и балансировочник после насоса не нужен, поверните поворотник на пару делений и всё.
А про погодозависимую автоматику всё верно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 2.7.2009, 10:16
Сообщение #62


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50385
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Если не получится вывести расход в подаче на значение 5 т/ч, то придётся или шайбу в обратке увеличивать, снижая запас по подпору или ставить насос повысительный. Или с ТСО скандалить - пусть дают перепад нормальный, но это трудно.
"Жизнь быстротечна, искусство долговечно, опыт опасен, суд труден"© почему-то вспомнилось...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 3.7.2009, 5:15
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 8.10.2006
Пользователь №: 4295



Получается пришли к логическому концу , а воздушники на верху на всякий случай поставить наверно надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 3.7.2009, 6:01
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 8.10.2006
Пользователь №: 4295



Что можно сделать со всистом после установки шайбы на оьратке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 3.7.2009, 7:19
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 8.10.2006
Пользователь №: 4295



И еще один момент Получается что ночью при падении давления нужно ставить повысительный насос которы срабатывал либо по датчику давления либо вообще сообразить систему с частотным регулированием и заложить что-бы он поддерживакл постоянные расход 5т\ч на входе.
КСАТИ ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕ РАЗРЕШАЕТ СТАВИТЬ 2-Ю СКОРОСТЬ НА ПОДМЕШИВАЮЩЕМ НАСОСЕ Т.К. ПОЛУЧАЮТСЯ НИЗКИЕ ПАРАМЕТРЫ ОБРАТКИ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 3.7.2009, 7:26
Сообщение #66


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50385
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Воздушники поставьте, не помешают. А свист это признак больших скоростей. Ещё раз уточните перепады (может быть с пятого раза уже получится добиться от Вас rolleyes.gif ). Если шайба вставлена между врезкой на ГВС из обратки и врезкой циркуляции (только так!!!!!), и шайбу не ломиком пробивали, и поставили её соосно трубе, то шума и тем более свиста быть не должно.
На всякий случай проверьте последовательность пуска системы:
1. Отсекаемся от подающего трубопровода
2. Отсекаем ГВС, СО, и обратный трубопровод
3. Ставим шайбу.
4. Заливаем СО через обратный трубопровод - мужыг на верхней точке с манометром обязателен
5. Ставим систему под давление обратки
6. включаем насос
7. Постепенно открываем балансировочник на подаче
8. Узнаём у мужыка давление в верхней точке
9. Доводим расход в подаче до 5 т/ч
10. Открываем ГВС
11. Смотрим что получилось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 3.7.2009, 11:38
Сообщение #67


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50385
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(andrey357 @ 3.7.2009, 8:19) [snapback]406931[/snapback]
И еще один момент Получается что ночью при падении давления нужно ставить повысительный насос которы срабатывал либо по датчику давления либо вообще сообразить систему с частотным регулированием и заложить что-бы он поддерживакл постоянные расход 5т\ч на входе.

Так падение давления по ночам происходит и в подаче??? До скольки падает?
Цитата(andrey357 @ 3.7.2009, 8:19) [snapback]406931[/snapback]
либо вообще сообразить систему с частотным регулированием и заложить что-бы он поддерживакл постоянные расход 5т\ч на входе.

Не обязательно это будет 5 т/ч, всё от графика зависит, от теплопотерь знания, от ветра, от инсоляции.... 5 т/ч это опорная точка. расчётная
Цитата(andrey357 @ 3.7.2009, 8:19) [snapback]406931[/snapback]
КСАТИ ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕ РАЗРЕШАЕТ СТАВИТЬ 2-Ю СКОРОСТЬ НА ПОДМЕШИВАЮЩЕМ НАСОСЕ Т.К. ПОЛУЧАЮТСЯ НИЗКИЕ ПАРАМЕТРЫ ОБРАТКИ!

newconfus.gif Они там у вас сообще невменяемые??!!! Каки ещё низкие параметры получаются??? Температура обратки низкая? Как температуру обратки они связали со скоростью насоса??!!

Сообщение отредактировал HeatServ - 3.7.2009, 11:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 7.7.2009, 8:27
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 8.10.2006
Пользователь №: 4295



Взял в плен мастера сантехника который обслуживает дом. И вот что выяснилость ,оказывается при переходе на 2-ю и более низшую скорость перепад давления между прямой и обраткой падает до нуля (т.е. давление прямой и обратки становится равным друг другу) ,так-же и сшайбой на обратке helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 7.7.2009, 9:33
Сообщение #69


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50385
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(andrey357 @ 7.7.2009, 9:27) [snapback]408511[/snapback]
Взял в плен мастера сантехника который обслуживает дом. И вот что выяснилость ,оказывается при переходе на 2-ю и более низшую скорость перепад давления между прямой и обраткой падает до нуля (т.е. давление прямой и обратки становится равным друг другу) ,так-же и сшайбой на обратке helpsmilie.gif

Пока мастер-сантехник в плену, поясните этому милому человеку простую вещь. У каждой системы существует свой расчётный расход теплоносителя по системе отопления. У системы того несчастного дома этот расход составляет 8,8 т/ч. На этом значении расхода потери в системе составляют по Вашим данным 1,5 м.вод.столба. Этот перепад НЕВОЗМОЖНО ЗАФИКСИРОВАТЬ ОБЫЧНЫМ МАНОМЕТРОМ, тем более что наверняка у нашего мастера нет чего-то другого более точного и специализированного. Ещё существует такая штука как статическое давление столба, из-за которого манометр не будет казать никакой разницы, поскольку манометр в обратке завинчивается ниже, чем в подаче на разницу высот штуцеров, а та как правило и есть всё тот же метр-полтора. Андрей, купите иголок, я Вам деньги отдам, выпытайте у мастера РАСПОЛАГАЕМЫЙ ПЕРЕПАД в точке подключения дома.
Теперь абсолютно ясно почему по системе шум, система постоянно находится в режиме промывки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 2:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных