сообщение 29.6.2009, 13:30
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35374



Произошол сбой процессора,Чиллер работает,на дисплее +10C.а на спиртовом -15С.Помогите разобратся пожалуста,может у кого есть таблица программирования.С уважением.Володя. bang.gif bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хъюго
сообщение 29.6.2009, 14:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 21.4.2009
Пользователь №: 32469



марка чиллера, марка процессора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
xpost
сообщение 30.6.2009, 12:54
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35374



Цитата(Хъюго @ 29.6.2009, 14:23) [snapback]405087[/snapback]
марка чиллера, марка процессора?

Документы пропали,точно сказать не могу,но на корпусе контролера такая маркировка:s.n.0017259,Rev.1.016.,codeMCH2000001.при включении питания высвечивает на дисплее uc2 потом версию по1.6 На компрессоре маркировка:Frascold Z40 126Y.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tuguzak
сообщение 30.6.2009, 13:00
Сообщение #4


Freelance design of HVAC systems


Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166



Цитата(xpost @ 30.6.2009, 13:54) [snapback]405524[/snapback]
Документы пропали,точно сказать не могу,но на корпусе контролера такая маркировка:s.n.0017259,Rev.1.016.,codeMCH2000001.при включении питания высвечивает на дисплее uc2 потом версию по1.6 На компрессоре маркировка:Frascold Z40 126Y.


Звоните в Украинское представительство UEL они в Easy Tools програмируют эти контроллеры. Скорее всего решат Вашу задачу и пришлют ключик для перепрошива.

ЗЫ
По ссылочке можно почитать за ключик...

Сообщение отредактировал tuguzak - 30.6.2009, 13:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хъюго
сообщение 30.6.2009, 14:21
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 21.4.2009
Пользователь №: 32469



у Вас батенька процессор Мсн 2, программа зашивается под конкретную конфигурацию чиллера, после поменять можно только пользовательские показатели. то есть если ошибетесь в деталях, то прошивать прийдется заново

сам ключ стоит копейки, можно тупо перекачать на него программу с другой такой рабочей машины, а потом прошить в вашу, и есе!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 30.6.2009, 16:36
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



http://www.carel.com/carelcom/web/eng/cata...mp;id_mercato=1
тут ищи. Номер документа +030220731 в разделе "manual"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
xpost
сообщение 30.6.2009, 19:58
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35374



Всем огромное спасибо,полазил по ссылкам,кое что нашел,завтра попробую наладить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 20:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных