|
  |
Регулировка потока гликоля по давлению конденсации |
|
|
|
29.6.2009, 16:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Взялся переделывать воздушную модель кондиционера на гликолевую и столкнулся с неприятной действительностью. Не сумел найти подходящего трехходового клапана регулировки потока через конденсатор в зависимости от давления фреона. Фреон 410 - давление высокое. Jonson Controls делает только для 407, Danfoss только двухходовые, Metrexvalve здесь на рынке не представлена. Буду крайне признателен за рекомендацию производителей.
|
|
|
|
|
29.6.2009, 20:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
 Здорово. А как связан клапан регулировки температуры гликоля с типом х.а. и производителем? Не проще установить трехходовой с датчиком и примитивным регулятором 0...10В от Regin? Или вам нужен двух-трехходовой на х.а.? Тогда вопрос. Зачем он вам нужен?
Сообщение отредактировал airwave - 29.6.2009, 20:59
|
|
|
|
|
29.6.2009, 21:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138

|
Автор хочет управлять трехходовым по давлению хладагента, а не по температуре гликоля. Все зависит от производительности. Мне больше нравится схема, когда в зависимости от Т гликоля изменяют обороты вентиляторов градирни.
Сообщение отредактировал narkom - 29.6.2009, 22:16
|
|
|
|
|
1.7.2009, 0:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
2 airwave Тип хладагента что характерно определяет давление конденсации. 410 означает 30 бар вместо 20. Производитель увы характеризует сугубую бедность рынка. А вот за ссылку на Regin спасибо, полезные железки, хоть и не для такой задачи. 2 narkom Ага, точно. Вентиляторы тоже меняют обороты, только это не помогает от замораживания. Поток гликоля для наших зим обязан быть всегда, как и дополнительная грелка. Впрочем придумал как собрать такую схему на трехходовом работающем по температуре.
|
|
|
|
|
1.7.2009, 20:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Я так понял, эта такая же байда, как и на FSX от ALCO, только рулит не симистором вентялятора а дает 0...10 на трехходовой глюколя? Про 410-й понял. Не понял зачем снимать давление конденсации, когда есть температура глюколя на входе в конденсатор? Зачем такие заморочки?
|
|
|
|
|
1.7.2009, 21:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Ну да, примерно аналог. Только целиком механический, в чем и прелесть. Давление более точно отражает процесс чем температура. Дело в том что у гликоля в линии 2 независимых источника тепла, нагрев от конденсатора и охлаждение от градирни.
|
|
|
|
|
2.7.2009, 13:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
" ...от Regin..." Б-р-р. Не лублу! И во вторых, а быват на такие рабочие (30 Бар) давления?
"...Только целиком механический, в чем и прелесть...". Это, что ли, когда импульснач трубка - из кондера прямо в 3-х ходовой клапан регулятора расхода?
Тогда, это не "прелесть", а самограничение и личные болячки при эксплуатации. На вскидку. Попробуйте протестировать клЮколевый контур (в рамках подготовки к сезонной работе) "с точность до цифр" без запуска чиллера.
Здесь товарисчи наиграли правильную мысл. А не "ослепите-ли" Вы контроллер чиллера (КЧ) (или как будете его "ломать"). Имется в виду две ситуевины. 1-я если ставите свою "прелесть", и оставляете КЧ в первозданном виде - влетаете на 2-х параметрическое (?) регулирование гликоля (неслабая шняга), 2-я,- "оторвав" управление вентиляторов от КЧ останавливаете машиу по аларму. ЗЫ. А в чем сермяжный смысл подобного перевода, и почему "...Поток гликоля для наших зим обязан быть всегда, как и дополнительная грелка. ..." ЗЗЫ. Сбросте схемки было/стало, плз-з-з.
|
|
|
|
|
2.7.2009, 19:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Да схемы то классические, приложил. Трубка из фреоновой стороны конденсатора к клапану. С тестированием не слишком сложно, ибо это мелкие кондиционеры, а не сезонный чиллер. Смысл перевода на гликоль - большая длинна трассы. Увы, видимо действительно придется ставить контроллер. Гликоль густеет при охлаждении, а кондиционеры работают с перерывами. Так что приходится гонять и дополнительно греть. Это помимо частотника на самой сухой градирне.
Прикрепленные файлы
glicol.jpg ( 17,14 килобайт )
Кол-во скачиваний: 26
|
|
|
|
|
2.7.2009, 19:33
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10894
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата Гликоль густеет при охлаждении используйте подходящую концентрацию. регуляторы прямого действия хуже работают и как правило дороже комбинации клапан+привод+регулятор
|
|
|
|
|
2.7.2009, 20:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Рост концентрации увы от загустевания не спасает. Да, решил в итоге ставить электронику.
|
|
|
|
|
3.7.2009, 10:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
О - бана! (про рисунки). Пашто такие шараханья? То з-х ходовик перед кондером, то перед сухой градирней; вход гликоля на кондер - то "сверху", то "снизу". А говорите, "классика".
... "ибо это мелкие кондиционеры, а не сезонный чиллер..... работают с перерывами..." Что-ли, для серверов?
" Да, решил в итоге ставить электронику.Это помимо частотника на самой сухой градирне." -- "влетаете на 2-х параметрическое (?) регулирование гликоля {по расходу и температуре одновременно} (неслабая шняга)"
В порядке мыслей в слух. А если гликоливаю насоску запустить через частотник, управление которого "бросить" из управления ветиляторами градирни. Тогда и 3-х ходовик не нужен.
|
|
|
|
|
3.7.2009, 14:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Согласно пожеланию размещаю полную схему с направлением в одну сторону:) Размещение трехходового диктуется разной логикой управления. Частотник насоса вариант неудачный, поскольку не обеспечивает устойчивую пропорциональную подачу в области малых объемов.
Прикрепленные файлы
glicol.jpg ( 23,07 килобайт )
Кол-во скачиваний: 26
|
|
|
|
|
3.7.2009, 17:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
daddym : Дело в том что у гликоля в линии 2 независимых источника тепла, нагрев от конденсатора и охлаждение от градирни. и исчо: Частотник насоса вариант неудачный, поскольку не обеспечивает устойчивую пропорциональную подачу в области малых объемов. УжОс! для понимания  Пора, автору энтих строк, браться за А хде на схеме контроллер-супервайзер, который будет приглядовать, за имеющимися триймя, чтобы "в ногу шли", и что за прога, которую надо "залить" в него (стандартная или оригинальная).
|
|
|
|
|
3.7.2009, 17:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Что то я не понял претензий. Конденсатор может работать на любой производительности - от нуля до номинала. При этом его нельзя переохлаждать. В свою очередь производительность градирни зависит от температуры воздуха. Что, при производительности насоса ниже 30% номинала частотник сможет им предсказуемо рулить? Удивительное рядом. Ну собственно вся логика независимая. Конечно в реальной схеме все в итоге заводится на контроллер. Может соображу действительно какой нибудь готовый.
|
|
|
|
|
6.7.2009, 10:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Что то я не понял претензий. А "претензий" - то ни каких и нет. Чай, не на мемя "работаете" (типа, не я, зака). Просто не хочется быть свидетелем повторения старых чужих ошибок.
Ну собственно вся логика независимая. Если слово "логика" подрозумевает словосочетание "логика управления", то в Вашем раскладе, она получается взаимозависимая, типа "перетягивания каната" или "тянуть одеяло на себя", - вспомните значения словосочетаний "дифференциал настройки", "температурная инерция систем "датчик - температура потока"", и их результирующую - временное возникновенние температурного резонанса (как частного случая самораскачки системы). Всё это без учета автомапизации управления работой "грелок".
И на последок. А Вы уверены, что заменой "теплообмена при постоянном расходе глиголя" (существующая схема) на "теплообмен при постоянной температуре" (проектные схемы), добьётесь положительного эффекта.
|
|
|
|
|
6.7.2009, 17:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Ну скорее вопрос был - В чем я неправ:) Инерция действительное больное место для регулировок по температуре, согласен. Ну собственно обе предложенные схемы имеют постоянный расход - насос работает. Меняется лишь точка регулировки - конденсатор или градирня. Кстати пришел с Вашей подачи к 3 варианту - поставить на фреоновую сторону клапана и ресивер и убрать трехходовой клапан.
|
|
|
|
|
7.7.2009, 9:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Ну собственно обе предложенные схемы имеют постоянный расход - насос работает. Меняется лишь точка регулировки - конденсатор или градирня. "Угу!"(с)
Токмо (см пост #2 от 03.07.09) в одном случае постоянный расход только через градирню, в другом - только через кондер, а изначально (как явствует из межстрочья), - в обоих аппаратах.
Меняется лишь точка регулировки - конденсатор или градирня. "Во - во!"(с), в тексте точек "регулировки" одна, а на схемах по две, и "по-пацански"- и датчики есть, и исполнительные механизмы есть, и логические связи есть, и всё это завязано на один контур глиголя, как на объект регулирования.
Кстати пришел с Вашей подачи к 3 варианту - поставить на фреоновую сторону клапана и ресивер и убрать трехходовой клапан. Уж, не знаю "кстати", или
как, а схемочку-то пришпилите, плз-з-з, а то как-то подзабыл свою "подачу", тем более про "фреоновую сторону". А во фреоновом контуре, случаем, капиллярки нет?
|
|
|
|
|
7.7.2009, 11:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Изначальная схема отсутствует как класс То есть это просто фреоновый прецизионник. С компрессором, испарителем, байпасным регулятором и без управления внешним блоком. Есть в принципе аналогичная модель со встроеным гликолевым теплообменником но мозгов ей это не добавляет, трехходового клапана в ней все равно нет. По поводу схем 1 схема на мой взгляд хороша тем что позволяет обойтись и без контроллера при этом избежав более или менее проблем перерегулирования. Просто за счет разноса диапазонов регулирования. Давление конденсации меняется быстро и также быстро меняется расход. 2 схема контроллер требует Ее основной плюс - все управляющие элементы гарантированно теплые. Минус как раз необходимость учета значительной задержки управляющего сигнала. 3 схема классическая комбинация данфоссовских KVR & NRD. Разумеется без контроллера
Сообщение отредактировал daddym - 7.7.2009, 11:27
|
|
|
|
|
8.7.2009, 11:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
ОК. Желаю творческих успехов.
|
|
|
|
|
8.7.2009, 15:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928

|
Извините, если внесу свою скромную лепту... Уже есть готовые решения на базе прецизионников на R410a фреоне, которые работают по указанной схеме: прецизионник-гликолевая смесь-сухая градирня. Причем, внутри прецизионника стоит трехходовой клапан, который регулирует давление конденсации в фреоновом контуре. В общем, хотел сказать, что велосипед изобретать не нужно. Принципиальная схема работы приложена.
Прикрепленные файлы
1.pdf ( 43,58 килобайт )
Кол-во скачиваний: 62
|
|
|
|
|
8.7.2009, 17:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Да я собственно и не рвусь изобретать  Тема как раз глас о помощи со стандартными схемами. Беда в том что мерзкий 410 имеет высокое давление. Кстати зачастую грелку забывают, что ни есть гут. Концентрация гликоля ничем помочь не может.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|