Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> воздухоотводчики
Антошич
сообщение 29.6.2009, 23:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 14.8.2007
Пользователь №: 10645



Уважаемые специалисты!
Ситуация: здание 5 секций 14 этажей с крышной котельной, из котельной опуск на тех этаж, там общ. гребенка с узлами учета, затем магистраль к посекционным системам. система 2-х трубная, по чердаку прямая, по подвалу обратка, движение попутное.
вопрос: надо ли ставить авт. воздухоотводчики на стояках (они не высшая точка) или можно ограничиться тройником с краном для поступления воздуха при сливе стояка. А воздух отводить горизонтальным в/отв-ком на раздающей линии секционной системы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 30.6.2009, 9:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Если в системе не соблюдается правило сохранения общего естественного уклона для сообщающихся сосудов , воздухоотводчики должны быть на всех верхних точках участков системы (даже локальных -вертикальные компенсаторы, ОП с нижним подключением и т.д.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Антошич
сообщение 30.6.2009, 18:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 14.8.2007
Пользователь №: 10645



в том то и дело, что это не высшая точка. мне кажется, что в/от-чик быдет нужен только при спуске стояка.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PaPaZoo
сообщение 1.7.2009, 8:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 18.11.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 25466



Я бы не ставил,потому как есть уклон. И если он дальше идет в сторону гребенок, то я бы поставил воздуховыпускники на гребенках и в котельной. А тут только краны для выпуска воздуха при необходимости слива воды со стояка.

Сообщение отредактировал PaPaZoo - 1.7.2009, 8:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 1.7.2009, 11:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Ну понятно теперь. Однозначно - не нужно, тем более что, если ответвление длинное с уклоном указанным в чертеже, воздухоотводчик работает неправильно, может и вовсе не открыться. Для целей слива можно использовать открытие заглушки на MSV-1 (со стороны стояка), а если боитесь порчи клапана сантехником нужно поставить кран забора воздуха при опорожнении стояка, но опять же около MSV-1, а не по пути. Удобнее же?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Антошич
сообщение 2.7.2009, 9:02
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 14.8.2007
Пользователь №: 10645



Всем спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Антошич
сообщение 2.7.2009, 12:50
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 14.8.2007
Пользователь №: 10645



Я немного переосмыслил этот вопрос и решил оставить возд/отв-ки. Объясняю:
1. Слесари заполняют стояки с обратки, т.е он спускается в подвал, открывает MSV-M...если сверху будет кран, а не авт. в/отв-к, то либо должен стоять друг слесаря, либо быстроногий слесарь должен бежать наверх быстрее потока воды открывать MSV-I, либо вода спокойно польется на пол чердака и к людям верх этажей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 5.3.2013, 15:43
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Подскажите кто как ставит воздушники. Есть ли смысл ставить в таком случае: труба опускается с отметки -0,400 на -0,900, скорость в трубе 0,3 м/с. Вроде как в теории воздух должен уносится с потоком жидкости, но так то же теория.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВВ Владимир
сообщение 11.5.2016, 19:45
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 6.11.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40497



Цитата(испытатель @ 30.6.2009, 9:10) *
Если в системе не соблюдается правило сохранения общего естественного уклона для сообщающихся сосудов , воздухоотводчики должны быть на всех верхних точках участков системы (даже локальных -вертикальные компенсаторы, ОП с нижним подключением и т.д.)

Подскажите в моем случае : здание одноэтажное , двухтрубка , с нижней разводкой - протяженность 70 м . Трубы полипропиленовые идут по полу вдоль стены, радиаторы алюминиевые - я ставлю компенсаторы П-образные ( 60см полочка ; 40см - ножка ) в вертикальном исполнении в силу архитектурного решения ГИПа . Т.е к примеру от +0,100 поднимается вверх до +0,500. Верхняя точка радиатора +0,600.
Вопрос : обязательно ли ставит воздухоотводчики на каждом компенсаторе ? есть мнение что вначале стравливать воздух будет проблематично т.е. запустить сложно систему в первый раз а потом все будет работать ....
компенсаторов 35 шт - стоит ли ставить на каждый автоматический воздухоотводчик . Подскажите решение пожалуйста

Сообщение отредактировал ВВ Владимир - 11.5.2016, 19:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Putivets
сообщение 11.5.2016, 20:04
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 24.9.2008
Пользователь №: 22867



Даже если "ножка" будет не 400 мм, а в 20 раз меньше, неприятности с прекращением циркуляции Вас ожидают регулярные. И не только при пуске системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Барабан
сообщение 11.5.2016, 20:42
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142



Я бы не ставил воздухоотводчики на компенсаторы. Видел похожие решения - воздухоотводчиков не было!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
f v
сообщение 12.5.2016, 11:03
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 10.9.2011
Из: ЗМКД
Пользователь №: 121373



Цитата(ВВ Владимир @ 11.5.2016, 19:45) *
...двухтрубка , с нижней разводкой - протяженность 70 м . Трубы полипропиленовые идут по полу вдоль стены, радиаторы алюминиевые - я ставлю компенсаторы П-образные ( 60см полочка ; 40см - ножка ) в вертикальном исполнении...

А кто мешает поставить компенсаторы за радиаторами (или непосредственно перед ними по ходу трубы), высотой до их верхнего патрубка (по крайней мере для трубы подачи) и подключить эти радиаторы "диагонально"? Тогда вполне можно обойтись ручными воздухоотводчиками на радиаторах (если, конечно, алюминиевые радиаторы не станут "генераторами водорода").

Сообщение отредактировал f v - 12.5.2016, 11:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 12.5.2016, 11:07
Сообщение #13


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(f v @ 12.5.2016, 11:03) *
А кто мешает поставить компенсаторы за радиаторами (или непосредственно перед ними по ходу трубы), высотой до их верхнего патрубка (по крайней мере для трубы подачи) и подключить эти радиаторы "диагонально"? Тогда вполне можно обойтись ручными воздухоотводчиками на радиаторах

Конечно!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Барабан
сообщение 12.5.2016, 11:37
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142



Хорошее решение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВВ Владимир
сообщение 13.5.2016, 15:21
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 6.11.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40497



Цитата(f v @ 12.5.2016, 11:03) *
А кто мешает поставить компенсаторы за радиаторами (или непосредственно перед ними по ходу трубы), высотой до их верхнего патрубка (по крайней мере для трубы подачи) и подключить эти радиаторы "диагонально"? Тогда вполне можно обойтись ручными воздухоотводчиками на радиаторах (если, конечно, алюминиевые радиаторы не станут "генераторами водорода").

если честно не представляю как это будет работать .... компенсатор же для магистральной трубы..от одного радиатора до другого 3м между ними перегородка... в вашем случае как тепловое удлинение будет компенсирроваться ? когда "П" образный компенсатор то за счет схождения ножек друг к другу - я так понимаю а в ашем варианте за счет чего ? схемку если не сложно изобразите...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 14:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных