Ограничение макс. температуры в подающем трубе отопления, Посоветуйте, как проще решить проблему |
|
|
|
30.6.2009, 11:27
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 5.5.2009
Пользователь №: 33045

|
Система теплоснабжения закрытая через ЦТП всего больничного городка. Параметры теплоносителя из ЦТП 95-70град. Погодная коррекция температуры тепловой сети уже предусмотрена в ЦТП. А максимальная температура в подающем трубопроводе отопления для палатных отделений ЛПУ должна быть не более 85град. Пожалуйста, посоветуйте как и чем можно ли выполнить ограничение температуры в подающем трубопроводе системы отопления с 95 до 85град. Можно ли в этом случае установить регулятор температуры прямого действия или все таки насос подмешивающий ставить.
|
|
|
|
|
30.6.2009, 11:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 27.11.2008
Из: Киев
Пользователь №: 25922

|
Здрасте!!!!! От бредовой идеи со смесительным насосом отговорю вас сразу!!!!! Как он будет работать, когда отрубят электричество вы не задумывались??? А вот идея с регулятором температуры - вполне жизнеспособна!!!! У Данфоса такого добра хватает!!!!! Ставьте и не боитесь!!!!
|
|
|
|
|
30.6.2009, 13:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Namesys Дата Сегодня, 12:45 Здрасте!!!!! Как он будет работать, когда отрубят электричество вы не задумывались??? Во первых, изучайте нормативную току, особливо в части требований по электрообеспечению лечебных учреждений, а во вторых если это произойдет (тьфу,тьфу, тьфу - налево; тук,тук,тук - по дереву) так усё встанет, А не токмо энтот. Так,что дозвиданья, менегер,Вы, наш по продажам.
лфк Дата Сегодня, 12:27 ...или все таки насос подмешивающий ставить.
+1.
|
|
|
|
|
30.6.2009, 13:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
 в больницах резервное электропитание есть. А вот как работают "регуляторы температуры прямого действия" я не знаю. Откуда в СО без подмеса возьмется 85 градусов? Или это типа элеваторного узла?
|
|
|
|
|
30.6.2009, 13:29
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Амиго @ 30.6.2009, 14:23) [snapback]405537[/snapback] Или это типа элеваторного узла? Прозвучало! Какое сопротивление у системы отопления ? Если хватит располагаемого напора, то поставьте элеватор.
Сообщение отредактировал tiptop - 30.6.2009, 13:36
|
|
|
|
|
30.6.2009, 13:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
Цитата Прозвучало! Вы б написали что смешного. Вместе бы посмеялись.
|
|
|
|
|
30.6.2009, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(лфк @ 30.6.2009, 11:27) [snapback]405469[/snapback] Параметры теплоносителя из ЦТП 95-70град. Погодная коррекция температуры тепловой сети уже предусмотрена в ЦТП. Каким образом выполнена погодная коррекция на ЦТП?
|
|
|
|
|
30.6.2009, 14:15
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Амиго @ 30.6.2009, 14:48) [snapback]405556[/snapback] Вы б написали что смешного. Вместе бы посмеялись. Посмеёмся... Сейчас опять начнётся: "Элеватор - это анахронизм, а электронасос - это современно"...
|
|
|
|
|
30.6.2009, 14:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
При наличии необходимых напоров элеватор был бы весьма не смешным, а уместным.Во вторичном контуре после ЦТП есть весь комплект регулировок по погоде и прочая. И элеватор весьма к месту, все его недостатки уже нейтрализованы.
|
|
|
|
|
30.6.2009, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
Цитата Посмеёмся... Сейчас опять начнётся: "Элеватор - это анахронизм, а электронасос - это современно"... Да, я не собирался спорить не с кем. Я там вообще вопрос задал. Просто у костера такие регуляторы - это банальные двухходовые клапаны которые без помеса с обратки не способны понижать температуру. Если не считать снижением температуры остывание при полностью перекрытом клапане. А с данфосом я не работал. Может они у данфоса устроены по принципу элеваторов и я отстал от жизни?
|
|
|
|
|
30.6.2009, 14:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Аффтар написал: Погодная коррекция температуры тепловой сети уже предусмотрена в ЦТП. Что там?... как там?.... с какого графика? - ни черта неизвестно. А Аффтара в гестапо, чтоб всё рассказал..... Может достаточно график регулирования сдвинуть в ЦТП....?
|
|
|
|
|
30.6.2009, 14:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Ага.А другие здания пересчитывать на новый перепад Т и апгрейдить в железе по приборам?
|
|
|
|
|
30.6.2009, 15:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(инж323 @ 30.6.2009, 14:55) [snapback]405593[/snapback] Ага.А другие здания пересчитывать на новый перепад Т и апгрейдить в железе по приборам? Да не бывают в системах отопления радиаторы с температурой 95*С - ни разу в жизни не встречалось более 85*С. Поэтому, важно правильно оформить бумагу и всё. Даже если предположить, что 1 или 2 дня в году в систему попадёт выше 85*С - ничего страшного не произойдёт - там же не пластик. Это просто гигиеническая норма..... Надо выдерживать правила и нормы проектируя новые системы. А со старыми надо искать выход по принципу: меньше навредить. А самый малый вред от решений, которые остаются только на бумаге....
|
|
|
|
|
30.6.2009, 15:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
там по температурному напору пересчет. Всякие керми и прочие в справочниках мощность пишут при напоре 50 град. Это 80-60 и если внутри 20. А в наших чугунных радиаторах(МС140 ГОСТ 8690-94) мощность при напоре 70 град. Это при 22,5 внутри и 95-70 в трубах. Так что есть радиаторы рассчитанные на 95. Впрочем не важно. В любом случае если кто-то в больнице обожжется ни чего хорошего не будет. Нельзя выше 85 и все.
Сообщение отредактировал Амиго - 30.6.2009, 15:32
|
|
|
|
|
30.6.2009, 18:02
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50371
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Вопрос такой "аффтару", сама система спроектирована на какой график? Или переводить на пониженный график надо не всю систему опосля ЦТП а только "палатные отделения ЛПУ"? По идее, если ставить элеватор или насос, то коэффициент смешения этого узла будет ((95-85)/(85-70))=0,66. Т.е. для той же тепловой нагрузки необходимо увеличить циркуляцию в 1,66 раза. Если система, которой требуются пониженные параметры была ранее 95/70, то необходимо увеличивать металлоёмкость. И это ещё полбеды. Вторые полбеды это то, что потери в системе возрастут, и возможно что придется на контур с увеличенной циркуляцией ставить дополнительный побудитель, насос то есть. По поводу элеватора я с инжем согласен, но только врядли там такой напор присутствует, а если бы был, то совершенно никаких трудов посчитать сопло не было бы (окромя значения дельта H - потерь в системе - тот ещё вопрос!). Короче говоря напрашивается подмешивающий насос соответствующей производительности и напорной характеристики (передавить разницу подачи и обратки, прокачать дополнительные потери системы). Или элеватор, а до него повысительный насос. Без насоса никак вобчем... Выложите нагрузки всего этого хозяйства.
|
|
|
|
|
30.6.2009, 18:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
То HeatServ Дата Сегодня, 19:02 Вот с этого места, можно пдробнее. Т.е. для той же тепловой нагрузки необходимо увеличить циркуляцию в 1,66 раза. Если система, которой требуются пониженные параметры была ранее 95/70, то необходимо увеличивать металлоёмкость.
|
|
|
|
|
30.6.2009, 18:19
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50371
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(jota @ 30.6.2009, 15:45) [snapback]405588[/snapback] Аффтар написал: Погодная коррекция температуры тепловой сети уже предусмотрена в ЦТП. Что там?... как там?.... с какого графика? - ни черта неизвестно. А Аффтара в гестапо, чтоб всё рассказал..... Может достаточно график регулирования сдвинуть в ЦТП....? Типа дополнительный резистор нагрузить на датчик температуры? Или помощнее насос и "перекручивать" теплоноситель во вторичном контуре?
|
|
|
|
|
30.6.2009, 18:24
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50371
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(vadim999 @ 30.6.2009, 19:15) [snapback]405698[/snapback] То HeatServ Дата Сегодня, 19:02 Вот с этого места, можно пдробнее. Т.е. для той же тепловой нагрузки необходимо увеличить циркуляцию в 1,66 раза. Если система, которой требуются пониженные параметры была ранее 95/70, то необходимо увеличивать металлоёмкость. А какие подробности требуются? Нам нужно понизить температуру теплоносителя при сохранении тепловой нагрузки, мы подмешиваем из обратки, увеличивая общий объём циркуляции. Температурный напор на приборах снижается (теплосъём с приборов уменьшается), обратка чуть выше нормы ввиду увелчения циркуляции - пациенты говорят "вы делаете обидно", поэтому требуется увеличение поверхности нагрева, вот и вся недолга. Или не вся?
Сообщение отредактировал HeatServ - 30.6.2009, 18:32
|
|
|
|
|
30.6.2009, 19:16
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(vadim999 @ 30.6.2009, 19:15) [snapback]405698[/snapback] Если система, которой требуются пониженные параметры была ранее 95/70, то необходимо увеличивать металлоёмкость. Конечно. Если была спроектирована на 95-70... Среднеарифметическая температура отопительных приборов понизится с 82,5*С (95-70) до где-нибудь 75*С (85-65 ?). Их площадь надо будет увеличивать.
|
|
|
|
|
30.6.2009, 19:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Амиго @ 30.6.2009, 15:30) [snapback]405624[/snapback] если кто-то в больнице обожжется ни чего хорошего не будет. Нельзя выше 85 и все. При 85 не обожжётся, а при 95 - обожжётся? Всё только на бумаге. Надо предоставить справку о срезке в ЦТП графика отопления на 85* и ничего больше не делать. т.к. тепловые сети никогда не выдерживают верхней температуры и выше 85 точно не будет. А если и случится такое, то на короткое время.....
|
|
|
|
|
30.6.2009, 20:01
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(jota @ 30.6.2009, 20:51) [snapback]405728[/snapback] При 85 не обожжётся, а при 95 - обожжётся?  Другими словами "При 95 - обожжётся, а при 85 - не обожжётся ?  " На мой взгляд, чтобы не обжигались лучше ширмочки поставить перед приборами отопления. Если правильно сделать, то при этом и теплосъём увеличится.  Может быть, конечно, это недопустимо по санитарным соображениям...
Сообщение отредактировал tiptop - 30.6.2009, 20:06
|
|
|
|
|
30.6.2009, 20:02
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50371
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(jota @ 30.6.2009, 20:51) [snapback]405728[/snapback] При 85 не обожжётся, а при 95 - обожжётся? Всё только на бумаге. Надо предоставить справку о срезке в ЦТП графика отопления на 85* и ничего больше не делать. т.к. тепловые сети никогда не выдерживают верхней температуры и выше 85 точно не будет. А если и случится такое, то на короткое время..... Если в ЦТП теплообменники сделаны с запасом, а они всегда с запасом 15-20% (а я видел проект и с 35% запасом - хлебозавод! Стратегический объект и денег навалом!) по обеим сторонам, то вполне возможно повышение пусть не именно до 95, но до вполне приближенной температуры, а автоматике пофиг, будет возможность - она вытянет. Мы еще и не знаем в каком графике работают их тепловые сети, может быть они там без срезок работают...
|
|
|
|
|
30.6.2009, 20:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
В любом случае если кто-то в больнице обожжется ни чего хорошего не будет. Нельзя выше 85 и все.При 85 не обожжётся, а при 95 - обожжётся? Котельная на 95°С...- Пока теплоноситель доберётся до отопительного прибора, он обязательно по дороге остынет. На каждом п.м трубы примерно ожидаемо на 0.05-0,1 °С
- К тому же маловероятно, что из котельной в ТП он прибудет ежедневно именно 95°С
- На поверхности ОП он гарантированно не будет (даже на чугунном радиаторе) выше температуры теплоносителя. Ниже - да.
ПС. Здесь впервые встретил встревоженность для медпомещений от теплоносителя на 95°С в ТП - это как раз то, что надо!Сделаете 85 °С в ТП получите в приборы в реале около 77 °С. Делать пересчёт приборов на иной dTm и пр. - от "замудренности", от придавливания коры головного мозга "лишними" знаниями. [ Если в ЦТП теплообменники сделаны с запасом, а они всегда с запасом 15-20%] - 'как правило' так оно и есть
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 30.6.2009, 20:32
|
|
|
|
|
30.6.2009, 21:02
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50371
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Kult_Ra @ 30.6.2009, 21:31) [snapback]405749[/snapback] Делать пересчёт приборов на иной dTm и пр. - от "замудренности", от придавливания коры головного мозга "лишними" знаниями.  Нет, Kult, не от придавливания. В подобного рода заведениях очень разные люди бывают, со сниженным болевым порогом от употребления всяких колёс, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, дезориентированные в пространстве... 85 - значит 85! И всё тут. Нормы эти не просто придуманы, а ВЫРАБОТАНЫ с учётом огромного практического опыта, а опыт всякий бывает...
|
|
|
|
|
30.6.2009, 21:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(HeatServ @ 30.6.2009, 21:02) [snapback]405764[/snapback] ВЫРАБОТАНЫ с учётом огромного практического опыта.......... Вы что ж и вправду считаете, что "со сниженным болевым порогом от употребления всяких колёс, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, дезориентированные в пространстве" прижимали к батареям выше 85*С и к 85*С и так приобрели "огромный практический опыт"?
|
|
|
|
|
30.6.2009, 21:10
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Kult_Ra @ 30.6.2009, 21:31) [snapback]405749[/snapback] Делать пересчёт приборов на иной dTm и пр. - от "замудренности", от придавливания коры головного мозга "лишними" знаниями.  Вот у себя дома каждый - хозяин-барин. Можно и не придавливать свою кору головного мозга...
|
|
|
|
|
30.6.2009, 21:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
дезориентированные в пространстве... 85 - значит 85!так спрячьте там трубы (если расчёт покажет превышение 85°С ). На поверхности конвектора откуда возьмётся 85°С если в реале вдруг из ТП вышло 95°С? Вы, HeatServ, вот случайно однажды сделайте расчЁт остывания воды в тубах по ходу движения, начиная от задвижки в СО и обратно в ТП и Вам будут понятны "умом" (не чувставами!) мои слова. Есть же типа "эпюра давлений Рн участка - Рк участка", но можно поиметь и "температрур tn - tk" по всем участкам. Хотите формулы напишу? Уточнение: Делать пересчёт приборов на иной dTm - если он был уже выполнен на 95.. на 85 и мордоваться в ТП - пустое занятие. Горе от ... от ума. ПС. Везде говорится в "Рекомендация .." для мед помещений от температуре открытой поверхности - до 85°С. Готовить уже в ТП сразу 85 просто чья-то самостийная интерпретация
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 30.6.2009, 21:30
|
|
|
|
|
30.6.2009, 21:26
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50371
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(jota @ 30.6.2009, 22:09) [snapback]405768[/snapback] Вы что ж и вправду считаете, что "со сниженным болевым порогом от употребления всяких колёс, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, дезориентированные в пространстве" прижимали к батареям выше 85*С и к 85*С и так приобрели "огромный практический опыт"?  Не ко сну, но видел я ожоги пузырями на руках таких людей и из-за того, что стоит такой бедолага у трубы держится и всем на него плевать а труба под сотню... Не знаю, прижимали или не прижимали, дело в том, что температура нагревательных приборов в нашей стране не регламентирована ничем. Графики регламентированы, температуры воздуха регламентированы, радиационное излучение регламентировано, до фига чего регламентировано, а температура приборов - нет. Устав караульной и гарнизонной службы тоже казалось бы фигня, если прочитать, а ведь кровью написан, каждое слово...
|
|
|
|
|
30.6.2009, 21:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Kult_Ra @ 30.6.2009, 21:22) [snapback]405771[/snapback] пустое занятие. Горе от ... от ума.  Да, уж..... Вместо того, чтобы думать -вернее соображать - как улучшить благосостояние.....не "пересчитать ли эпюры температур в трубах по всем участкам" (с)
|
|
|
|
|
30.6.2009, 21:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Думать надо бы "Государственной Думе". При чём здесь здесь остальные? По жизни я или не я (Вы, он, она) поступаем в соответствии с ситуацией и "пищевой" конкуренцией Устав караульной и гарнизонной службы ... Устав корабельной службы приоритетнее.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 30.6.2009, 21:40
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|