> Откуда такие потери?, вытяжной шкаф
List
сообщение 30.6.2009, 15:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 12.9.2008
Пользователь №: 22392



Поясните, где ошибка.
Пришли люди из СЭС и попросили реконструировать им вытяжку из вытяжных шкафов. Без всяких проектов.
Действовал просто. 1) Замерил сечение рабочей зоны(870*500), 2) Умножил на 3600. 3) Умножил на 0,7( попросили обеспечить V=0,5-0,7 м\сек).
Вытяжные шкафы древнейшие, фанера. На верху щель, закрывается и открывается вроде уголка 100*100, длиной 250мм. При полном открытии получает-
ся проемчик 250*50. Сверху воздуховод 250\250, общая длина 2000, 1 утка и метровый участок.
Т.к потери "сети" совершенно неизвестны, подумал, ну ,на потери паскалей 200, не боле. Решил использовать крышник TFER315L (Был в наличии).
Короче, в проеме скорость 0,3 - 0,4 м\сек. Приходится наполовину закрывать.
Недоволен. Неужели эта щель так все гасит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 30.6.2009, 15:53
Сообщение #2





Guest Forum






А вы чего хотели? У вас динамический напор в щели 350Па... 25м/с...
И струя после щели не в прямой участок, а с поворотом 90 градусов наверно... biggrin.gif

Скачайте в книгохранилище справочник Идельчика по местным сопротивлениям wink.gif

Сообщение отредактировал exelente - 30.6.2009, 15:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 1.7.2009, 10:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Полностью согласен с уважаемым exelente! Придется реконструировать шкаф в части вытяжного отверстия, да и еще всю сеть пересмотреть! Скорость в воздуховодах д.б. 8-12 м/с (максимум). Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 18:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных