|
  |
Зонт для открытого огня |
|
|
|
8.11.2011, 20:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259

|
Добрый вечер! Цитата(Гампопа @ 8.11.2011, 21:01)  Быстро покроется жиром и можете его выбросить так у него движок не в потоке, аналогично "улитке". Плюс жироуловитель, вариант, что жироуловители выбросят и из-за этого все жиром забьется - другой вопрос. А по остальным пунктам? С Уважением,
|
|
|
|
|
8.11.2011, 20:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
1. К вентилятору по ссылке, если не ошибаюсь, можно сразу предусмотреть отвод дренажа - по крайней мере, так у аналогичного производителя. Вентилятор, желательно, подальше от зонта. Если будете ставить на улице – подмерзнет, лучше в помещении. Я видел, как из «улитки» в -25 (вытяжка от горячего цеха) хлестала струя воды в палец толщиной. 2. Если есть возможность применить более толстый металл и заказчик согласен – да будет так. В СНиП 41-01-2003 или в новом СП прописана толщина воздуховодов для систем дымоудаления: «По расчету, но не менее 0,8 мм». Можете этим и апеллировать к заказчику ;-). Это почти то же самое дымоудаление – и среда агрессивная. При конденсации паров на стенках СО2+Н2О дает Н2СО3 – угольную кислоту. Она начинает «есть» слабые места (начиная со стыков, поворотов и микротрещин). 3. ОГС необязательно, но если можно «пропихнуть» - будете спать спокойно. Нормы идут к ужесточению, и маслом кашу не испортишь… Особой необходимости нет, но я бы поставил. 4. Соединение на ниппелях? На ниппель наматывать асбестовый шнур. 5. Монтировали обычную вентиляцию на таких хомутах – INKO, egoplast. По мере того, как воздух будет перемещаться по воздуховоду, его температура будет падать, но если вспыхнет внутри – резинка сгорит. Поэтому, или на перфоленте, или на траверсах. Да, мы монтировали воздуховоды для кухни на кронштейнах от кондиционеров. Приложу фото, если не забуду. Но это обычная вытяжка, из столовой, а не от мангала. Если честно, лючки мало где ставим. Сейчас стал ставить их чаще. Но это для очистки совести – народ ленив, персоналу неважно, что внутри воздуховодов, мне тем более – я их заложил, а персоналу карты в руки.
Прикрепленные файлы
1.jpg ( 216,56 килобайт )
Кол-во скачиваний: 132
|
|
|
|
|
8.11.2011, 20:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
По поводу лючков… Где-то я видел в нормативке расстояние между ними. Но прикидываю так: если снять два соседних лючка, между ними должно быть такое расстояние, чтобы можно было очистить воздуховод изнутри рукой или шваброй. (Если честно, я в этой ситуации на стороне жильцов, хотя, должен поддержать Вас как коллегу – но считаю, что нефиг в жилых домах устраивать кафе. Но это вопрос Заказчика. А не Ваш). Лючки есть для прямоугольных и для круглых воздуховодов – как на фото. При монтаже уплотнить асбестовым шнуром. Обратите внимание на: «Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.6.1079-01 4.11. Во вновь строящихся и реконструируемых организациях не допускается устанавливать плиты, работающие на угле, дровах, твердом топливе и др. Допускается приготовление блюд на мангале в организациях общественного питания, размещенных в отдельно стоящих зданиях, при условии использования современного оборудования (абзац дополнительно включен с 29 мая 2011 года Изменениями и дополнениями N 4 от 31 марта 2011 года).»
Прикрепленные файлы
432.jpg ( 11,04 килобайт )
Кол-во скачиваний: 3
463.jpg ( 12,37 килобайт )
Кол-во скачиваний: 4
|
|
|
|
|
8.11.2011, 21:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259

|
Добрый вечер!
Спасибо большое, Михаил! Как раз больше от Вас и ждал советов. По порядку: 1. Отвод дренажа - это я так понимаю просто врезка внизу корпуса вентилятора и отвод трубки куда-нибудь в канализацию? А какой лучше тогда брать материал этой дренажной трубки? В смету заложил коллектор жира - идет как доп. опция к этому вентилятору, но это явно не для отвода конденсата. Вентилятор будет в помещении кухни (другого места больше нет, некуда). От зонта до вентилятора будет метров 6-ть, при чем можно еще на пути отвод 90 расположить. Вот я думаю лучше так будет или напрямую от зонта до вентилятора ветку тянуть? 2. По толщине металла: опять же в смету закладывали толщину - 0,6мм. Но лучше прислушаюсь к Вам, закажем 0,8мм, хотя посмотрю, если по деньгам разбег будет небольшой, тогда лучше от зонта до вентилятора закажу нержавейку толщиной 1,0мм. И после вентилятора еще метров 6,0 (Шесть) аналогичной толщины, а далее уже на 0,8мм перейдем. Все же предпочитаю спокойно спать. 3. По ОГС: если честно не лежит душа. Пока просто не представляю какой использовать. Если у Вас есть какой производитель надежный, скиньте ссылку, пожалуйста. Возможно внутри кухни, до вентилятора эти 6,0 (Шесть) метров заизолируем ОГС. Мы лет 10-ть назад делали вытяжку из одного ресторана, там местный пожарник как бы "рекомендовал" все воздуховоды в помещениях покрыть ОГС. Так и сделали, но там составом покрывала все воздуховоды "знакомая" компания этого пожарника. И денег не так много вышло (за свой счет пришлось все это проделывать), зато потом пожарник все принял без зацепок. 4. Да, крепления на ниппелях. Как раз асбестовый шнур и хотел применять. После Вашего совета, еще раз убедился, что так и надо делать. 5. По-поводу хомутов, в ссылке, кот. указывал там есть эти хомуты без резинок, их наверное и можно будет применить для крепления воздуховодов. Просто сомнения закрались на сколько это надо и можно ли вообще. А так хомутом как бы обтянул воздуховод и с двух сторон на шпильках к потолку подвесил. Думал, может есть стандартные крепежи для возд-в из нержавейки, так же из нержавейки?
6. По-поводу лючков, лучше поставлю. По крайней мере при сдаче в актах пропишу обязательно, что через них необходимо периодически прочищать воздуховоды, если что случиться - лючки будут док-ом раздолбайства обслуживающего персонала Клиента, а не наша некомпетентность. 7. Кафе расположен в одноэтажной пристройке к жилому дому. И в принципе, на мой взгляд, если все воздуховоды проложить герметично - никаких неувязок с жильцами не должно быть. Правда не всем понравится вид трубы на стене диаметром 355мм. С другой стороны, я бы не сказал, что глядя из окна на окрестности вид намного лучше. Просто двор такой. Сам вентилятор так же в помещении кафе, т.е. ни сверху, ни сбоку, ни снизу никто не живет. По шуму так же не должен мешать на мой взгляд.
Михаил, спасибо большое за советы - очень для меня поучительные. Если еще что-то вспомните, пишите. У меня еще есть запас недели 2,0 - 2,5 пока воздуховоды изготовят. Я в свою очередь после монтажа выложу здесь подробности. Надеюсь пригодится кому.
С Уважением,
|
|
|
|
|
9.11.2011, 6:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
постараюсь ответить вечером, не работает Интернет, пишу с телефона. Хотел еще сказать про лючки: у отводов и тройников лючки лучше ставить поближе друг к другу - с каждой из сторон фасонной детали.
|
|
|
|
|
9.11.2011, 18:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
1. Да, что-то вроде этого. Скачайте инструкцию или полное описание на вентилятор чтобы не упустить никаких нюансов в его монтаже (и последующей эксплуатации, соответственно). Проходит ли вентилятор по уровню шума для производственных помещений? Иначе потом при сдаче может возникнуть трабл. 2. Нержавейка – вещь дорогая, если не ошибаюсь. раза в три дороже. Но небольшой участок, конечно, можно ею. И будет эстетично смотреться. 3. Использую базальтовую рулонную вату Тизол + термостойкий адгезивный состав. Мне нравится больше, чем мастика. Держится хорошо. На сайте у них была видеоинструкция по монтажу и сертификаты.
Остальное вроде у Вас Ок. Будем ждать подробностей :-)
|
|
|
|
|
9.11.2011, 21:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259

|
Добрый вечер!
Спасибо за советы.
Думаю, теперь уже больше понятней стал сам процесс монтажа и комплектующие. Как все смонтируем, напишу подробности.
По шуму, думаю пройдем. У них уже стоит в помещении вентилятор из кухни, от плит, так же фирмы "Systemair", но тип - MUB (не мы ставили его). К нему у них претензий нет, в том числе и по шуму.
С Уважением,
|
|
|
|
|
10.11.2011, 3:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Успешного монтажа! Может, сделать небольшой уклон воздуховода от вентилятора к зонту? Но ради эстетики, можно этим пренебречь.
|
|
|
|
|
10.11.2011, 23:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259

|
Добрый вечер!
Уклон, вполне возможно. Я вот еще видел где-то в центре, видно так же вытяжка из кафе, выведен круглый воздуховод из нержавейки с первого этажа и выше уровня кровли. Так вот, в месте поворота так сказать воздуховода из стены и вверх нет отвода 90, а установлено как бы ведро заглушенное что-ли снизу. Возможно и коряво пишу, но как есть. Сделаю фото на днях и выложу здесь. Я и думаю надо такое же делать или нет?
Или это предназначено, если длина воздуховода от зонта до выхода на улицу - короткое. И чтобы выделяемая влага не текла по воздуховоду назад в помещение, возможно и делают этот так сказать "ведро"? А внизу ставят заглушку, чтобы при открытии вода и стекала на улицу? С другой стороны - на дворе зима и вода замерзнет, и все это будет накапливаться в этом месте.
Возможно есть пояснения по этому моменту? Или это все лишнее?
С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 10.11.2011, 23:31
|
|
|
|
|
11.11.2011, 4:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
|
|
|
|
|
12.11.2011, 23:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259

|
Добрый вечер!
Да, как раз это и видел. Я так понял простым отводом 90 делать нельзя? А необходимо таким тройником выходить на вертикальную стену?
С Уважением,
|
|
|
|
|
13.11.2011, 7:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Можно хоть отводом, хоть таким же "ведерком". Мне кажется, для сбора конденсата удобнее "ведерко". Мы в нижней части воздуховода на улице сверлим пару-тройку отверстий, плюс, если вентилятор-улитка и стоит на улице - 5-6 отверстий дрелью. Иначе, если воде уходить некуда, за ночь или за выходные она "схватится" вместе с обечайкой и рабочим колесом, и при включении сгорит двигатель. Но у Вас, я помню, канальник со сбором жира и конденсата, находящийся в теплом помещении - Вам это не страшно
|
|
|
|
|
2.12.2011, 18:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259

|
Добрый вечер! Цитата(Зольников Михаил @ 13.11.2011, 7:26)  Можно хоть отводом, хоть таким же "ведерком". Мне кажется, для сбора конденсата удобнее "ведерко". Мы в нижней части воздуховода на улице сверлим пару-тройку отверстий, плюс, если вентилятор-улитка и стоит на улице - 5-6 отверстий дрелью. Иначе, если воде уходить некуда, за ночь или за выходные она "схватится" вместе с обечайкой и рабочим колесом, и при включении сгорит двигатель. Но у Вас, я помню, канальник со сбором жира и конденсата, находящийся в теплом помещении - Вам это не страшно да, всё верно, в нашем случае вентилятор будет расположен под потолком в помещении кухни, т.е. в тепле. На улице поведём вверх воздуховод через отвод 90. С Уважением,
|
|
|
|
|
3.12.2011, 7:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Уже запустили? Расскажите, пожалуйста, как работает - достоинства и недостатки
|
|
|
|
|
3.12.2011, 22:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259

|
Добрый вечер! Цитата(Зольников Михаил @ 3.12.2011, 7:59)  Уже запустили? Расскажите, пожалуйста, как работает - достоинства и недостатки Нет еще. В понедельник только воздуховоды на крышу будем тянуть и до кухни трассу монтировать. Зак. пока только это оплатил. А еще вентилятор заказывать. А еще зонты из нержавейки заказывать. Пока так...... всё постепенно. Хотя кафе уже работает. У Зак-а много объектов, по всей РФ. Нам пока перепадает по г. Москве и МО. Поэтому всё идет постепенно и в нескольких направлениях, т.е. на нескольких объектах. Всего охватить и сразу. Ни денег, ни мозгов не хватит. Как всё пройдёт, обязательно напишу. Единственное смущает, по подвалу будет часть трассы воздуховодов из нержавейки идти, придёться на перфоленту крепить к потолку. Здесь с хомутами не так всё просто. Где можно было купить, уже нет в наличие, либо на неделе будут только. Сегодня нашёл на одной выставке, но там фирменные Д350мм, аж за один хомут 2 500руб. заломили, их надо около 20 шт. Я чисто морально не готов такие деньги платить за эти хомуты. Из нержавейки для дымоходов нашёл так же сегодня на выставке, но у них только в понедельник можно будет забрать, а в понедельник уже монтаж. Вот я и подумал, на перфоленте в подвале трассу крепить, согласен - коряво будет выглядеть, но функциональность от этого не ухудшится на мой взгляд. Хорошо хоть на "уличный" участок успели закупить эти хомуты, а вот на "подвальный" - уже не успеваем. Блин, завтра уже никто не работает. Всё время лично меня это раздражает, что Клиент для всех стал, как этот колобок - хочу дам, хочу пинаю. Как смонтируем, фото выложу, что получилось. А до запуска еще далеко. Хорошо, если к НГ запустим. Здесь еще засада - вентилятора такого в г. Москве - нет. Под заказ, кто 4-ре недели говорит, кто все 7-мь объявляет. Я уже на свой страх и риск оплатил его на наши (фирменные) деньги, Зак еще не оплачивал. Достали уже все на этот кризис пенять. Точнее на 2-ую волну кризиса. Так что не всё так просто и гладко. Но идёт. С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 3.12.2011, 22:54
|
|
|
|
|
4.12.2011, 6:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
А там, где не надо "красоты" - например, в подвале - почему нержавейку выбрали?
Кафе как грибы растут.... Треть заказов, какие попадают - кафе и общепит.
|
|
|
|
|
4.12.2011, 14:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259

|
Добрый день! Цитата(Зольников Михаил @ 4.12.2011, 6:45)  А там, где не надо "красоты" - например, в подвале - почему нержавейку выбрали?
Кафе как грибы растут.... Треть заказов, какие попадают - кафе и общепит. Если честно, чтобы спать спокойно. От мангала до вентилятора примерно 6-7 метров, затем по подвалу часть трассы идёт. С Уважением,
|
|
|
|
|
11.12.2011, 19:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259

|
Добрый вечер!
Есть один момент по вытяжным воздуховодам с кухни. У Заказчика из подвала выводится вытяжной воздуховод от плит (с кухни). Воздуховод по стене вывели выше 9-го этажа. В прошлую зиму на этом воздуховоде наверху образовывались сосульки (не на крыше, а именно на воздуховоде, видимо на козырьке), и когда эти сосульки падают, то один раз, например: разбили окно на 1-ом этаже. Плюс ко всему прочему пробили часть воздуховода из оцинковки, там и вмятина осталась и щель внушительная. Пришлось эту часть воздуховода заменить. Что самое интересное - кафе не работало и вытяжка так же не работала.
Что можно предпринять, чтобы эти сосульки не образовывались наверху воздуховода и не падали вниз?
На ум приходит сейчас только 2 (Два) варианта: 1. всегда оставлять вытяжку включённой, даже когда кафе не работает. Правда по эл-ву будет расход. 2. На уровне крыше завести воздуховоды на крышу (с помощью отвода 90) и там уже (на крыше) их вывести вверх. Пусть сосульки на крыше и остаются.
Дом - обычная 9-ти этажка из белого кирпича, крыша - плоская, по краю бортик (даже можно сказать парапет) из того же кирпича.
С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 11.12.2011, 19:21
|
|
|
|
|
20.2.2013, 15:30
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Цитата(ArFey @ 8.12.2009, 19:14)  А вот это зачем??? Если, не дай Б-г, будет гореть жир внутри воздуховода и металл прогорит - огнезащита просто отвалится, т.к. ей не будет на чем держаться. Огнезащита обычно защищает воздуховоды от огня снаружи. А этим воздуховодам огонь снаружи не страшен, т.к.кухня - помещение некатегорируемое! Похоже, лишними у Вас были не только лючки, но и изоляция!  Аркадий Если горит внутри, нагревается воздуховод, на нем лежит кабель, кабель замыкает, и пожар. это реальный случай, слава Б. потушили сразу. обязательно огнезащиту снаружи.
|
|
|
|
|
20.2.2013, 16:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932

|
Цитата(Александр Васильев @ 20.2.2013, 15:30)  Если горит внутри, нагревается воздуховод, на нем лежит кабель, кабель замыкает, и пожар. это реальный случай, слава Б. потушили сразу. обязательно огнезащиту снаружи. Странно, что на воздуховоде лежит всего лишь кабель! Обычно на нем сушат стиранные в бензине тряпки! А что, нормы по расстояниям между различными коммуникациями (воздуховод и электрический кабель) уже отменили за ненадобностью? Вы мне и всем присутствующим еще парочку таких страшилок расскажите - все без разбора изолировать начнем... Аркадий
|
|
|
|
|
20.2.2013, 20:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259

|
Добрый день!
Знакомая тема. В продолжение своего повествования по расчётам, комплектации и монтажа вытяжной вентиляции из кухни от мангала, напишу в этой теме отчёт небольшой. Есть косяки, на кот. не обратили внимания изначально, а с теч. времени поняли что - по - чём. И из личных наблюдений повествую, что на мой взгляд НЕ НАДО делать при расчётах и монтаже таких систем.
Проверенно на своей шкуре и нервах.
Со временем выложу всё здесь. Только надо всю инфу и свои наблюдения привести в порядок, в эл. виде.
С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 20.2.2013, 20:35
|
|
|
|
|
6.2.2014, 9:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31510

|
Цитата(vnipi @ 21.2.2013, 4:34)  ...напишу в этой теме отчёт небольшой... видимо не задалось с отчетом
|
|
|
|
|
6.2.2014, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259

|
Добрый день! Цитата(***Костя*** @ 6.2.2014, 10:42)  видимо не задалось с отчетом Времени не хватает катастрофически. С Уважением,
|
|
|
|
|
13.8.2014, 17:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Коллеги, несколько вопросов. Цитата(vvslava @ 7.12.2009, 23:38)  Прогорают шумоглушители 1. Интересный момент. Использовать или нет глушители на МО от мангала. С одной стороны прогорают (а ещё чего доброго возгорают). С другой стороны требования по шуму на раб. местах? Кто как поступает? 2. Подскажите пжл марки "жаростойких" вентиляторов кто применяет. Не пойдёт ли в качестве такого вент-р ДУ? 3. Разрешается по нормам ли короб от этого зонта тянуть по помещениям - из обед. зала через гор. цех на улицу? Корректно ли его классифицировать как воздуховод ДУ?
|
|
|
|
|
14.8.2014, 11:00
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44734
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Не практик, и не претендую на верность: 1. Не стал бы ставить глушитель. Вентилятор как можно дальше от мангала - на конце сети противоположном. Т.е шума на рабочем месте не будет или меньше. 2. Кухонный спец исполнения - такой с крышкой открывающейся, чтобы мыть. ДУ думаю не подойдет - жиром лопатки уделает и не отмыть. 3. Запрещений не видел. Если сделать с огнезащитой и так чтоб он был под разрежением, думаю все будет нормально. Ну и ОЗК поставить для верности. Всё выше справедливо для сети метров в 20-30 хотя бы.
|
|
|
|
|
14.8.2014, 11:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Незнайка @ 13.8.2014, 17:35)  2. Подскажите пжл марки "жаростойких" вентиляторов кто применяет. Не пойдёт ли в качестве такого вент-р ДУ? По -моему, это нелепо. Вентиляторы ДУ вообще не предназначены для длительной постоянной работы в сети общеобменки или МО, сейчас, правда, для совмещённого режима появились вентиляторы ДУВ - но для мангала?, ерунда какая-то
|
|
|
|
|
14.8.2014, 12:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(Vano @ 14.8.2014, 11:00)  1. Не стал бы ставить глушитель. Вентилятор как можно дальше от мангала - на конце сети противоположном. Т.е шума на рабочем месте не будет или меньше. Это говоря о мангале, а в случае МО от плит поставили бы? Цитата(Vano @ 14.8.2014, 11:00)  Ну и ОЗК поставить для верности. А где именно и в чём тут "кабы чего не вышло" кроется? Цитата(ИОВ @ 14.8.2014, 11:09)  По -моему, это нелепо. Вентиляторы ДУ вообще не предназначены для длительной постоянной работы в сети общеобменки или МО, сейчас, правда, для совмещённого режима появились вентиляторы ДУВ - но для мангала?, ерунда какая-то Вот и я нечто такое предполагал. Спасибо за т.з.
|
|
|
|
|
14.8.2014, 13:24
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44734
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Мне обычно объект попадает в комплексе, т.е. все разделы. Я поэтому дую на воду. МО от плит поставил бы только либо на улице либо в венткамере - т.е максимально далеко по сети. Выше в теме было - жир может загореться в воздуховоде.
|
|
|
|
|
14.8.2014, 13:25
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Кроется в возможном отложении жира на стенках воздуховода и далее возгорания. Доводилось последствия видеть. Вентиляторы есть высокотемпературного исполнения. Такой и будет в самый аккурат.
|
|
|
|
|
14.8.2014, 13:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Незнайка @ 14.8.2014, 12:58)  Это говоря о мангале, а в случае МО от плит поставили бы? Да что Вы гадаете на кофейной гуще. Производственный процесс в горячем цехе пищеблока - средней тяжести. У Вас есть все шумовые характеристики Ваших вентиляторов. Есть СНиП и СанПин по шуму, вот и определяйтесь нормативно!
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|