Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU

> 

Раздел об использование геотермальной энергии, энергии солнца, ветра, и т.п. в инженерных системах зданий

5 страниц V  < 1 2 3 4 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Гелиосистемы, Методы рассчета, схемы гелиосистем и т.д.
Николай Б.
сообщение 8.7.2009, 9:58
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 31.3.2009
Пользователь №: 31396



Цитата(Владимир Борисович @ 7.7.2009, 20:40) [snapback]408895[/snapback]
Основная проблема это разтрескивание стекол,по приведенной статистике до 5%стекол выходят из строя за 2-3сезона эксплуатации.


Это плоские или вауумные? И чье производство?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ig@r
сообщение 8.7.2009, 11:11
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 25.12.2007
Пользователь №: 14046



Цитата(baniffaciy @ 7.7.2009, 17:32) [snapback]408828[/snapback]
За ВСН спасибо.
А вот с формулами не совесм понял если "Оптимальный угол наклона равен широте местности" то получается что выражение в скобках (β − βopt) дает результат НОЛЬ
βopt - широта местности (для Белгорода 52º с ш)
β - угор наклона,(колектора 52º )
Поясните если не трудно.


Если результат ноль, то и потери ориентации и наклона коллектора равны от оптимальных равны нулю. Хотя на мой взляд не всегда угол наклона будет оптимальным если равен широте местности. Для Белгорода как и для большинства регионов России для приблизительных расчетов можно принять соотношение 50 л на 1 м2 солнечного коллектора и если скажем коллектор расположен на фасаде, нужно будет увеличить площадь коллектора на 20-30%, что б получить эти 50 литров. Вообще все рачеты носят приблизительный характер.

Цитата(baniffaciy @ 7.7.2009, 17:32) [snapback]408828[/snapback]
А тока где его взять?


Я не смог найти такую литературу, поэтому использую информацию по солнечной радиации и расчетные программы с Запада.

Могу привести для Белгорода

На гориз. поверх. С угл накл 50 Темп
Месяц кВтч/м2 кВтч/м2
Янв 1,14 2,81 -6,3
Февр 2,01 3,9 - 6,1
Март 3,09 4,22 -0,4
Апр 3,82 4,05 8,9
Май 5,28 4,94 15,6
Июнь 5,33 4,68 19,4
Июль 5,46 4,93 21,9
Авг 4,68 4,74 21,3
Сен 3,29 3,98 15,2
Окт 1,99 3,1 8
Нояб 1,13 2,26 -0,4
Дек 0,85 2,19 -5,6

Если взять объем накопления 300 л и три коллектора, солнечный вклад в ГВС будет 54% в Белгороде.



Цитата(Николай Б. @ 8.7.2009, 9:58) [snapback]409058[/snapback]
Это плоские или вауумные? И чье производство?


Вакуумные, в основном Китай, этот процент выполняются уже при транспортировке плюс экплуатация.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ig@r
сообщение 8.7.2009, 11:24
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 25.12.2007
Пользователь №: 14046



Цитата(Владимир Борисович @ 7.7.2009, 20:40) [snapback]408895[/snapback]
Стоимость плоских:Жуковский. Моск. обл-"Кокурент"-220дол.США м2,Реутов,селектив,230дол.США,Киев-125дол.США,все за м .кв.Комплект 2м2+бак аккумулятор,доп.эл. нагрев 1000дол.США.Вакуум приблизительно от 500до700дол.США м2.Таковы цены.Много на рынке есть Китая,там можно найти дешевле.Основная проблема качества в том,что изделие находится под воздействием ультрафиолета и высоких температур,сложно и дорого защищаться.Основная проблема это разтрескивание стекол,по приведенной статистике до 5%стекол выходят из строя за 2-3сезона эксплуатации.Необходимо применение закаленного стекла.Справочника по климату к сожалению не обнаружилсь,но насколко помню там были приведены только укрупненые показатели,в основном областные города.А при расчете требуются данные диаметром не более 100км от точки расчета.По отдельным областям показатели где-то должны быть,поищу.Кстати можно поинтерисоваться на Белгородской метеостанции этими данными,должны быть.Спрашивайте дальше,чем могу.Тема слишком необычна и много данных могло устареть.С уважением.


А да здесь имеется ввиду плоские. Коллектор хорошего качества с селективным покрытием, с закаленным стеклом с высокой пропускной способность будет стоить 200-300 евро за м2. В этом случае повреждение стекла в процессе эксплуатации будет скорее относится к форс-мажору.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Владимир Борисович_*
сообщение 8.7.2009, 14:28
Сообщение #34





Guest Forum






По вопросу разрушения стекол. Имелись ввиду отечественные плоские коллектора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Николай Б.
сообщение 8.7.2009, 15:26
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 31.3.2009
Пользователь №: 31396



Цитата(ig@r @ 8.7.2009, 11:11) [snapback]409119[/snapback]
Вообще все рачеты носят приблизительный характер...
... поэтому использую информацию по солнечной радиации и расчетные программы с Запада.


bang.gif bang.gif bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 8.7.2009, 21:12
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Цитата(ig@r @ 8.7.2009, 14:11) [snapback]409119[/snapback]
Вообще все рачеты носят приблизительный характер.
Я не смог найти такую литературу, поэтому использую информацию по солнечной радиации и расчетные программы с Запада.



Спасибо за ответы. А программы западные выложить можете. Очень интересно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 8.7.2009, 21:18
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



По совету Владимира Борисовича обратился
на метеостанцию но там меня толкьо разочаровали
сказали что у нас (в Белгороде) такие наблюдения
(по солнечной радиации прямой и рассеянной) не
проводились. Посоветовали обратитья в Курск там
мол галвное управление метеослужбы по центрально-
черноземному региону. Так что такие вот пироги ув. Владимир
Борисович. ОБЛОМ. Но ниче есть еще как минимум пару вариантов
1-й библиотеки в ВУЗах города
2-й областная библиотека.
Так что буду искать.

Сообщение отредактировал baniffaciy - 8.7.2009, 21:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 8.7.2009, 21:28
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Цитата(Владимир Борисович @ 8.7.2009, 17:28) [snapback]409278[/snapback]
По вопросу разрушения стекол. Имелись ввиду отечественные плоские коллектора.

Ув. Владимир Борисович если правильно понял
то к зарубежным плоским коллекторам у Вас нареканий нет.
Выложите пожалуста пару торйку отечественных производителей.
Сравним их с зарубежными, интереснго выявить слабые места отечественных
коллекторов.
Надеюсь в этом сигменте промышленности у нас не все так запущено как
в автопроме. rolleyes.gif

Сообщение отредактировал baniffaciy - 8.7.2009, 21:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Владимир Борисович_*
сообщение 9.7.2009, 15:46
Сообщение #39





Guest Forum






Для того,что бы сравнивать технические характеристики коллекторов,необходимо иметь (идеальный) образец хотя бы условно.Так вот, в идеале,в погоне за высоким КПД коллектор должен иметь следующие характеристики: поглощающая панель из меди,трубы т\носителя медные,контакт сварка,покрытие напыленный селектив,стекло градостойкое,закаленное с низким содержанием железа 0,03%,стеклопакет из 2х стекол,каркас анодированый аллюминий или порошковый полиэстер,теплозащита-пенополиуретан.Коэффициент поглощения a=0,92-0,95,степень черноты е=0,05-0,1,использование аргона в стеклопакете,применение фазового перехода прозрачности стекла,изменение прозрачности с помощью эл. импульсов.В идеале слежение коллектора за солнцем,т.е. изменение угла наклона во времени.Такой плоский коллектор будет иметь КПД близский к65-70%.Но истоить будет столько,что срок окупаемости его лет 10. Теперь наши отечественные:самый качественный гор.Ковров,панель нержавейка,селективное напыление,стекло упрочненное одно,3мм,трубы сталь,хотя в этом году появилась латунь,утеплитель базальтовая вата,есть еще Братский з-д,Новокузнецкий,Подольский но там попроще, почти везде сталь,покрытие эмаль селективная,стекло оконное 3-4мм.А вообще есть ГОСТ 28310-89 "Коллектора солнечные" общие условия Госстандарт 1999г.Поэтому если выбирать необходимо иметь точные технические характеристики,ну и ценовой градиент немаловажен.Хотя из собственного опыта могу отметить такую вещь,не так важен КПД коллектора,поскольку это дело несколько условное,все это легко компенсируется дополнительной по площади установкой недорогих коллекторов,лишь бы долговечными были и будет Вам счастье.Спрашивайте дальше,даже любопытно стало и самому.А я пока теплосеть из асбестоцементных труб смонтирую,интересно же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ig@r
сообщение 10.7.2009, 3:05
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 25.12.2007
Пользователь №: 14046



Цитата(baniffaciy @ 8.7.2009, 21:12) [snapback]409516[/snapback]
А программы западные выложить можете. Очень интересно.


Как обычно их надо покупать. Плюс они не руссифицированны. Встает еще один момент если в Европе для каждого города есть информация по приходу солнечной радиации, есть коэффиценты пересчета прихода с горизонтальной плоскости на наклонную я имею с 28 гр по 45 гр широты. С помощью этой информации можно использовать простейший метод f-chart, для расчета солнечного вклада в ГВС. У нас же как вы сами видели из своей попытки достоверной информации не найти. я так как и вы обращался на метиостанцию и там даже не знали работает ли вообще такое оборудование и предложили провести исследования за естественно деньги с учетом возможного ремонта оборудования, проще свою метиостанцию купить.
Если нужно рассчитать что-то конкретное можете обращатся, помогу. По отоплению смогу ближе к осени.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ig@r
сообщение 10.7.2009, 3:33
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 25.12.2007
Пользователь №: 14046



Цитата(baniffaciy @ 8.7.2009, 21:28) [snapback]409525[/snapback]
Надеюсь в этом сигменте промышленности у нас не все так запущено как
в автопроме. rolleyes.gif


Хуже, если продажи в России можно сказать нулевые по меркам других стран, откуда они могут взятся, хотя производство там значительно проще чем автомобилестроение.


Цитата(Владимир Борисович @ 9.7.2009, 15:46) [snapback]409927[/snapback]
Для того,что бы сравнивать технические характеристики коллекторов,необходимо иметь (идеальный) образец хотя бы условно.Так вот, в идеале,в погоне за высоким КПД коллектор должен иметь следующие характеристики: поглощающая панель из меди,трубы т\носителя медные,контакт сварка,покрытие напыленный селектив,стекло градостойкое,закаленное с низким содержанием железа 0,03%,стеклопакет из 2х стекол,каркас анодированый аллюминий или порошковый полиэстер,теплозащита-пенополиуретан.Коэффициент поглощения a=0,92-0,95,степень черноты е=0,05-0,1,использование аргона в стеклопакете,применение фазового перехода прозрачности стекла,изменение прозрачности с помощью эл. импульсов.В идеале слежение коллектора за солнцем,т.е. изменение угла наклона во времени.Такой плоский коллектор будет иметь КПД близский к65-70%.Но истоить будет столько,что срок окупаемости его лет 10. Теперь наши отечественные:самый качественный гор.Ковров,панель нержавейка,селективное напыление,стекло упрочненное одно,3мм,трубы сталь,хотя в этом году появилась латунь,утеплитель базальтовая вата,есть еще Братский з-д,Новокузнецкий,Подольский но там попроще, почти везде сталь,покрытие эмаль селективная,стекло оконное 3-4мм.А вообще есть ГОСТ 28310-89 "Коллектора солнечные" общие условия Госстандарт 1999г.Поэтому если выбирать необходимо иметь точные технические характеристики,ну и ценовой градиент немаловажен.Хотя из собственного опыта могу отметить такую вещь,не так важен КПД коллектора,поскольку это дело несколько условное,все это легко компенсируется дополнительной по площади установкой недорогих коллекторов,лишь бы долговечными были и будет Вам счастье.Спрашивайте дальше,даже любопытно стало и самому.А я пока теплосеть из асбестоцементных труб смонтирую,интересно же.


Слежение за солнцем в случае с солнечным плоским коллектором, не увеличивает значительно его КПД, затраты на это не окупаются. Двойное стекло снижает оптический КПД, увеличивает вес и стоимость коллектора, но уменьшает тепловые потери через остекленение, в этом случае вместо коллектора с двойным остеклением более выгодно использовать вакуумированный коллектор.
Из российских производителей солнечных коллекторов кто пытается распростанять коллекторы по территории всей России, осталось только НПО Машиностроение с коллектором Сокол, остальные все умерли. Да и то по моим ощущениям они просто распродают свои остатки, хотя может быть я и ошибаюсь. Из региональных ЦЭФТ.
На данном этапе хорошо себя зарекомендовали коллекторы с одинарным остекленением с пропускной способностью 90-92%, с селективным покрытием имеющим коэффициент поглощения 0,95, коэффицент эмиссии 0,05, назовем такой коллектор А.
Для примера в сравнении с Сокол
оптический коэффицент А-0,8, Сокол - 0,7
тепловые потери А-3,7. сокол -4,2 Вткм2
Что в итоге дает по данным испытаний SPF
для приготовления ГВС с аккумулятором 450 л. 6,9 м2 коллекторов Сокол, которые привносят 368 кВтч/м2 и 4,92 м2 коллекторов А, которые превносят 517 кВтч/м2 в год.
Как видно не имею возможности реализовывать продукцию в минимальных пределах, трудно находить средства для совершенствования продукции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sisenis
сообщение 11.7.2009, 1:38
Сообщение #42





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 11.7.2009
Пользователь №: 35948



Рекомендую данные по уровню солнечного излучения брать отсюда NASA Surface meteorology and Solar Energy:
http://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-bin/sse/grid.cgi?uid=3030 там необходимо зарегистрироваться, ввести email и 2 раза пароль (бесплатно), можно указать широту/долготу или выбрать регион на карте. Там доступно очень много климатических параметров, начиная от солн. излучения и заканчивая среднегодовой скоростью ветра на разных высотах.
100% точность данных утверждать не берусь, но для Латвии указаные в этом ресурсе данные и официально доступные почти совпали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 11.7.2009, 18:02
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Цитата(sisenis @ 11.7.2009, 4:38) [snapback]410584[/snapback]
Рекомендую данные по уровню солнечного излучения брать отсюда NASA Surface meteorology and Solar Energy:
http://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-bin/sse/grid.cgi?uid=3030 там необходимо зарегистрироваться, ввести email и 2 раза пароль (бесплатно), можно указать широту/долготу или выбрать регион на карте. Там доступно очень много климатических параметров, начиная от солн. излучения и заканчивая среднегодовой скоростью ветра на разных высотах.
100% точность данных утверждать не берусь, но для Латвии указаные в этом ресурсе данные и официально доступные почти совпали.



Спасибо! Но только ссылка че то не работает
Вас не затруднит сбросить прямую ссылку.

Сообщение отредактировал baniffaciy - 11.7.2009, 18:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sisenis
сообщение 11.7.2009, 21:38
Сообщение #44





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 11.7.2009
Пользователь №: 35948



Странно, ссылка рабочая...
Попробуйте может во эту:
http://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-bin/sse/retscreen.cgi?email=
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 16.7.2009, 22:00
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Спасибо! А можно перевод таблицы
я в англицком не очень rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
agenda
сообщение 26.8.2009, 10:32
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 25.6.2007
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 9671



Цитата(baniffaciy @ 2.7.2009, 18:25) [snapback]406863[/snapback]
Уважаемые коллеги!
В данной теме предлогаю обсуждать ВСЕ что касается установок солнечного отопления и ГВС,
а именно - методы рассчета, характеристики различных видов коллекторов солнечной энергии (КСЭ),
схемы гелиосистем, перспектива внедрения установок солнечного теплоснабжения в нашей стране
в свете растущих цен на газ, сравнение различных производителей КСЭ.
Короче интересно все от метода расчета до обзора рынка гелиотехники.
Во первых инетерсно по методике рассчета гелиосистем читал я пару книжек но там че то как то заморочено
Может с вашей помощбю разберусь rolleyes.gif



архиы битый, плиз перекачайте ааа ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 28.8.2009, 12:37
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Цитата(agenda @ 26.8.2009, 13:32) [snapback]427964[/snapback]
архиы битый, плиз перекачайте ааа ))

Да я вроде не запаковывал.
Для просмотра нужна спец. прога
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  LizardTech.rar ( 6,14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 214
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AKN
сообщение 30.8.2009, 13:03
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 22.1.2009
Пользователь №: 28049



Цитата(ig@r @ 6.7.2009, 11:59) [snapback]407972[/snapback]
вам не будет хватать информации по солнечной радиации


заграница нам поможет... biggrin.gif

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  solar.doc ( 432 килобайт ) Кол-во скачиваний: 347
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AKN
сообщение 30.8.2009, 13:30
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 22.1.2009
Пользователь №: 28049



Цитата(ig@r @ 6.7.2009, 11:59) [snapback]407972[/snapback]
Для общего случая, например коллекторы установлены на опорах, потери не должны превышать 10%.
Для случая наложения, допустим коллектор ложится сверху на кровлю, потери не должны превышать 20%.
Для случая интеграции коллектора в здание потери не должны превышать 40%.
Т.е. это некоторый показатель эффективности применения коллекторов.


Может быть дураций вопрос, но все же…
Для оптимизации потерь (в зависимости от широты места установки и азимута) нет ли в природе такого электромеханического привода, кот. управлялся бы контроллером. Ентот контроллер выдавал бы управляющий сигнал на привод и выдерживал бы оптимальный угол наклона и азимут в зависимости от времени года и суток для данной местности, т.о. потери свелись бы к нулю? Ведь формулы расчета траектории известны, значит софт написать не представляет особой сложности, или ломлюсь в открытые двери?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ig@r
сообщение 31.8.2009, 4:49
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 25.12.2007
Пользователь №: 14046



Цитата(AKN @ 30.8.2009, 13:30) [snapback]429264[/snapback]
Может быть дураций вопрос, но все же…
Для оптимизации потерь (в зависимости от широты места установки и азимута) нет ли в природе такого электромеханического привода, кот. управлялся бы контроллером. Ентот контроллер выдавал бы управляющий сигнал на привод и выдерживал бы оптимальный угол наклона и азимут в зависимости от времени года и суток для данной местности, т.о. потери свелись бы к нулю? Ведь формулы расчета траектории известны, значит софт написать не представляет особой сложности, или ломлюсь в открытые двери?


Устройства слежения актуальны для концентраторов солнечной энергии, которые улавливают прямое солнечное излучения. Для плоских и вакуумированных коллекторов овчинка выделки не стоит, КПД повышается не значительно, капитальные затраты и затраты на техообслуживание возрастают значительно, потребляется дополнительная энергия на перемещения коллекторов. А на доме если только крыша не плоская, вообще проблема их установить чтоб могли бы вращатся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 31.8.2009, 9:55
Сообщение #51


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Если добавить сюда еще и то, что:
1) Весьма проблематично устройство гибких трубопроводов, обязанных выдерживать весьма высокую температуру (В гелиосистемах идет расчет минимум на 180С)
2) Угол наклона коллекторов к горизонту рассчитывается так, чтобы максимально благоприятная ситуация (лучи перпендикулярны поверхности) была при достаточно низком положении солнца. Такое расположение нивелирует летний максимум инсоляции и позволяет снять максимум из возможной энергии в межсезонье - так что в перемещении коллекторов по углу наклона смысла оссбого нет.

Овчинка выделки-то совсем не стОит. На деньги, сэкономленные от сервосистем, можно установить столько коллекторов, что перекроется весь выигрыш от слежения за солнцем. Вот так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CY-27
сообщение 1.9.2009, 10:52
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 8.4.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 31855



Цитата(Alex_ @ 31.8.2009, 9:55) [snapback]429435[/snapback]
Овчинка выделки-то совсем не стОит. На деньги, сэкономленные от сервосистем, можно установить столько коллекторов, что перекроется весь выигрыш от слежения за солнцем. Вот так.

Совершенно с Вами согласен!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Parfenov
сообщение 2.10.2009, 20:27
Сообщение #53





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 2.10.2009
Пользователь №: 39217



Уважаемые форумчане, есть ли у кого то методика расчета гелиосистемы по F-методу? Заранее благодарен.

Сообщение отредактировал Parfenov - 2.10.2009, 20:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 8.10.2009, 11:44
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



А что это за F метод? Поподробнее будьте добры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 13.10.2009, 18:16
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Цитата(Parfenov @ 2.10.2009, 23:27) [snapback]441383[/snapback]
Уважаемые форумчане, есть ли у кого то методика расчета гелиосистемы по F-методу? Заранее благодарен.


Ув. Parfenov Вам нужна как мне кажеться этак нижка
У. Бекман, С. Клейн, Дж. Даффи. Расчет си-
систем солнечного теплоснабжения.-М.: Энергоиздат,
1982.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  F_метод.jpg ( 119,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 196
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ig@r
сообщение 14.10.2009, 10:09
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 25.12.2007
Пользователь №: 14046



Цитата(Parfenov @ 2.10.2009, 20:27) [snapback]441383[/snapback]
Уважаемые форумчане, есть ли у кого то методика расчета гелиосистемы по F-методу? Заранее благодарен.



Цитата(baniffaciy @ 8.10.2009, 11:44) [snapback]442233[/snapback]
А что это за F метод? Поподробнее будьте добры.


В прикрепленном файле находится описание этого метода. Единственно там могут быть небольшие ошибки связанные с размерностью и переводом величин ( не помню исправлял ли я их в этом файле).

Цитата(baniffaciy @ 13.10.2009, 18:16) [snapback]443949[/snapback]
Ув. Parfenov Вам нужна как мне кажеться этак нижка
У. Бекман, С. Клейн, Дж. Даффи. Расчет си-
систем солнечного теплоснабжения.-М.: Энергоиздат,
1982.


Да это должен быть первоисточник

Duffie, J. A. y Beckman, W. A: Solar Engineering of Thermal Processes. Editorial John Wiley & Sons, 1980.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  f_chart.doc ( 35,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 231
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Heatman
сообщение 30.10.2009, 0:16
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 28.7.2009
Из: Симферополь
Пользователь №: 36623



см книжку Сабади "Солнечный дом". там что-то есть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rusik
сообщение 17.12.2009, 3:30
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 18.5.2008
Пользователь №: 18820



Цитата(baniffaciy @ 2.7.2009, 22:25) *
Уважаемые коллеги!
В данной теме предлогаю обсуждать ВСЕ что касается установок солнечного отопления и ГВС,
а именно - методы рассчета, характеристики различных видов коллекторов солнечной энергии (КСЭ),
схемы гелиосистем, перспектива внедрения установок солнечного теплоснабжения в нашей стране
в свете растущих цен на газ, сравнение различных производителей КСЭ.
Короче интересно все от метода расчета до обзора рынка гелиотехники.
Во первых инетерсно по методике рассчета гелиосистем читал я пару книжек но там че то как то заморочено
Может с вашей помощбю разберусь rolleyes.gif

Ув baniffaciy
перезалейте пожалуйста файл "Solnechnoe_otoplenie.djvu", что-то он не открывается.

Цитата(Владимир Борисович @ 7.7.2009, 18:48) *
Другое дело вакуумные коллектора,в конструкции которых применена вакуумная стеклянная труба диаметром примерно 100мм внутри которой расположена труба с селективным покрытием 20мм диаметром где находится теплоноситель.Набор таких труб и составляет коллектор.Поскольку трубы круглые,то и освещенность их при разных углах солнца примерно одинакова и это дает явные преемущества такой конструкции.Температура на выходе достигает 100 и более гр. ,они достаточно эфективно работают в зимний период.Оснащенные концентраторами отражателями способны выдавать еще более высокие температуры.Стоимость их тоже заоблачная.Окупаемость по данным разных фирм 7-8лет.Пока коротко все.

А какой срок окупаемости плоских коллекторов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rusik
сообщение 17.12.2009, 3:37
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 18.5.2008
Пользователь №: 18820



Цитата(Владимир Борисович @ 7.7.2009, 21:40) *
Увы максимальный КПД на плоских нашел 55%,обычный 40-45%.По Краснодару нашел 3000втч\м2 ионь,июль,январь 1135втч\м2.Стоимость плоских:Жуковский. Моск. обл-"Кокурент"-220дол.США м2,Реутов,селектив,230дол.США,Киев-125дол.США,все за м .кв.

А в Киеве кто производит коллекторы не подскажете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_tolstuj86_*
сообщение 28.1.2010, 20:20
Сообщение #60





Guest Forum






Здравствуйте уважаемые форумчане! Не подскажете ли в каком документе можно увидеть средние температуры для каждого месяца по городам Украины, среднемесячную интенсивность солнечного излучения Вт/м2 и максимальный теплоприток МВт*ч/(м2*месяц).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V  < 1 2 3 4 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 1:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных