Раздел об использование геотермальной энергии, энергии солнца, ветра, и т.п. в инженерных системах зданий
|
  |
Гелиосистемы, Методы рассчета, схемы гелиосистем и т.д. |
|
|
|
8.7.2009, 9:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 31.3.2009
Пользователь №: 31396

|
Цитата(Владимир Борисович @ 7.7.2009, 20:40) [snapback]408895[/snapback] Основная проблема это разтрескивание стекол,по приведенной статистике до 5%стекол выходят из строя за 2-3сезона эксплуатации. Это плоские или вауумные? И чье производство?
|
|
|
|
|
8.7.2009, 11:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 25.12.2007
Пользователь №: 14046

|
Цитата(baniffaciy @ 7.7.2009, 17:32) [snapback]408828[/snapback] За ВСН спасибо. А вот с формулами не совесм понял если "Оптимальный угол наклона равен широте местности" то получается что выражение в скобках (β − βopt) дает результат НОЛЬ βopt - широта местности (для Белгорода 52º с ш) β - угор наклона,(колектора 52º ) Поясните если не трудно. Если результат ноль, то и потери ориентации и наклона коллектора равны от оптимальных равны нулю. Хотя на мой взляд не всегда угол наклона будет оптимальным если равен широте местности. Для Белгорода как и для большинства регионов России для приблизительных расчетов можно принять соотношение 50 л на 1 м2 солнечного коллектора и если скажем коллектор расположен на фасаде, нужно будет увеличить площадь коллектора на 20-30%, что б получить эти 50 литров. Вообще все рачеты носят приблизительный характер. Цитата(baniffaciy @ 7.7.2009, 17:32) [snapback]408828[/snapback] А тока где его взять? Я не смог найти такую литературу, поэтому использую информацию по солнечной радиации и расчетные программы с Запада. Могу привести для Белгорода На гориз. поверх. С угл накл 50 Темп Месяц кВтч/м2 кВтч/м2 Янв 1,14 2,81 -6,3 Февр 2,01 3,9 - 6,1 Март 3,09 4,22 -0,4 Апр 3,82 4,05 8,9 Май 5,28 4,94 15,6 Июнь 5,33 4,68 19,4 Июль 5,46 4,93 21,9 Авг 4,68 4,74 21,3 Сен 3,29 3,98 15,2 Окт 1,99 3,1 8 Нояб 1,13 2,26 -0,4 Дек 0,85 2,19 -5,6 Если взять объем накопления 300 л и три коллектора, солнечный вклад в ГВС будет 54% в Белгороде. Цитата(Николай Б. @ 8.7.2009, 9:58) [snapback]409058[/snapback] Это плоские или вауумные? И чье производство? Вакуумные, в основном Китай, этот процент выполняются уже при транспортировке плюс экплуатация.
|
|
|
|
|
8.7.2009, 11:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 25.12.2007
Пользователь №: 14046

|
Цитата(Владимир Борисович @ 7.7.2009, 20:40) [snapback]408895[/snapback] Стоимость плоских:Жуковский. Моск. обл-"Кокурент"-220дол.США м2,Реутов,селектив,230дол.США,Киев-125дол.США,все за м .кв.Комплект 2м2+бак аккумулятор,доп.эл. нагрев 1000дол.США.Вакуум приблизительно от 500до700дол.США м2.Таковы цены.Много на рынке есть Китая,там можно найти дешевле.Основная проблема качества в том,что изделие находится под воздействием ультрафиолета и высоких температур,сложно и дорого защищаться.Основная проблема это разтрескивание стекол,по приведенной статистике до 5%стекол выходят из строя за 2-3сезона эксплуатации.Необходимо применение закаленного стекла.Справочника по климату к сожалению не обнаружилсь,но насколко помню там были приведены только укрупненые показатели,в основном областные города.А при расчете требуются данные диаметром не более 100км от точки расчета.По отдельным областям показатели где-то должны быть,поищу.Кстати можно поинтерисоваться на Белгородской метеостанции этими данными,должны быть.Спрашивайте дальше,чем могу.Тема слишком необычна и много данных могло устареть.С уважением. А да здесь имеется ввиду плоские. Коллектор хорошего качества с селективным покрытием, с закаленным стеклом с высокой пропускной способность будет стоить 200-300 евро за м2. В этом случае повреждение стекла в процессе эксплуатации будет скорее относится к форс-мажору.
|
|
|
|
Гость_Владимир Борисович_*
|
8.7.2009, 14:28
|
Guest Forum

|
По вопросу разрушения стекол. Имелись ввиду отечественные плоские коллектора.
|
|
|
|
|
8.7.2009, 21:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467

|
Цитата(ig@r @ 8.7.2009, 14:11) [snapback]409119[/snapback] Вообще все рачеты носят приблизительный характер. Я не смог найти такую литературу, поэтому использую информацию по солнечной радиации и расчетные программы с Запада. Спасибо за ответы. А программы западные выложить можете. Очень интересно.
|
|
|
|
|
8.7.2009, 21:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467

|
По совету Владимира Борисовича обратился на метеостанцию но там меня толкьо разочаровали сказали что у нас (в Белгороде) такие наблюдения (по солнечной радиации прямой и рассеянной) не проводились. Посоветовали обратитья в Курск там мол галвное управление метеослужбы по центрально- черноземному региону. Так что такие вот пироги ув. Владимир Борисович. ОБЛОМ. Но ниче есть еще как минимум пару вариантов 1-й библиотеки в ВУЗах города 2-й областная библиотека. Так что буду искать.
Сообщение отредактировал baniffaciy - 8.7.2009, 21:19
|
|
|
|
|
8.7.2009, 21:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467

|
Цитата(Владимир Борисович @ 8.7.2009, 17:28) [snapback]409278[/snapback] По вопросу разрушения стекол. Имелись ввиду отечественные плоские коллектора. Ув. Владимир Борисович если правильно понял то к зарубежным плоским коллекторам у Вас нареканий нет. Выложите пожалуста пару торйку отечественных производителей. Сравним их с зарубежными, интереснго выявить слабые места отечественных коллекторов. Надеюсь в этом сигменте промышленности у нас не все так запущено как в автопроме.
Сообщение отредактировал baniffaciy - 8.7.2009, 21:29
|
|
|
|
Гость_Владимир Борисович_*
|
9.7.2009, 15:46
|
Guest Forum

|
Для того,что бы сравнивать технические характеристики коллекторов,необходимо иметь (идеальный) образец хотя бы условно.Так вот, в идеале,в погоне за высоким КПД коллектор должен иметь следующие характеристики: поглощающая панель из меди,трубы т\носителя медные,контакт сварка,покрытие напыленный селектив,стекло градостойкое,закаленное с низким содержанием железа 0,03%,стеклопакет из 2х стекол,каркас анодированый аллюминий или порошковый полиэстер,теплозащита-пенополиуретан.Коэффициент поглощения a=0,92-0,95,степень черноты е=0,05-0,1,использование аргона в стеклопакете,применение фазового перехода прозрачности стекла,изменение прозрачности с помощью эл. импульсов.В идеале слежение коллектора за солнцем,т.е. изменение угла наклона во времени.Такой плоский коллектор будет иметь КПД близский к65-70%.Но истоить будет столько,что срок окупаемости его лет 10. Теперь наши отечественные:самый качественный гор.Ковров,панель нержавейка,селективное напыление,стекло упрочненное одно,3мм,трубы сталь,хотя в этом году появилась латунь,утеплитель базальтовая вата,есть еще Братский з-д,Новокузнецкий,Подольский но там попроще, почти везде сталь,покрытие эмаль селективная,стекло оконное 3-4мм.А вообще есть ГОСТ 28310-89 "Коллектора солнечные" общие условия Госстандарт 1999г.Поэтому если выбирать необходимо иметь точные технические характеристики,ну и ценовой градиент немаловажен.Хотя из собственного опыта могу отметить такую вещь,не так важен КПД коллектора,поскольку это дело несколько условное,все это легко компенсируется дополнительной по площади установкой недорогих коллекторов,лишь бы долговечными были и будет Вам счастье.Спрашивайте дальше,даже любопытно стало и самому.А я пока теплосеть из асбестоцементных труб смонтирую,интересно же.
|
|
|
|
|
10.7.2009, 3:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 25.12.2007
Пользователь №: 14046

|
Цитата(baniffaciy @ 8.7.2009, 21:12) [snapback]409516[/snapback] А программы западные выложить можете. Очень интересно. Как обычно их надо покупать. Плюс они не руссифицированны. Встает еще один момент если в Европе для каждого города есть информация по приходу солнечной радиации, есть коэффиценты пересчета прихода с горизонтальной плоскости на наклонную я имею с 28 гр по 45 гр широты. С помощью этой информации можно использовать простейший метод f-chart, для расчета солнечного вклада в ГВС. У нас же как вы сами видели из своей попытки достоверной информации не найти. я так как и вы обращался на метиостанцию и там даже не знали работает ли вообще такое оборудование и предложили провести исследования за естественно деньги с учетом возможного ремонта оборудования, проще свою метиостанцию купить. Если нужно рассчитать что-то конкретное можете обращатся, помогу. По отоплению смогу ближе к осени.
|
|
|
|
|
10.7.2009, 3:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 25.12.2007
Пользователь №: 14046

|
Цитата(baniffaciy @ 8.7.2009, 21:28) [snapback]409525[/snapback] Надеюсь в этом сигменте промышленности у нас не все так запущено как в автопроме.  Хуже, если продажи в России можно сказать нулевые по меркам других стран, откуда они могут взятся, хотя производство там значительно проще чем автомобилестроение. Цитата(Владимир Борисович @ 9.7.2009, 15:46) [snapback]409927[/snapback] Для того,что бы сравнивать технические характеристики коллекторов,необходимо иметь (идеальный) образец хотя бы условно.Так вот, в идеале,в погоне за высоким КПД коллектор должен иметь следующие характеристики: поглощающая панель из меди,трубы т\носителя медные,контакт сварка,покрытие напыленный селектив,стекло градостойкое,закаленное с низким содержанием железа 0,03%,стеклопакет из 2х стекол,каркас анодированый аллюминий или порошковый полиэстер,теплозащита-пенополиуретан.Коэффициент поглощения a=0,92-0,95,степень черноты е=0,05-0,1,использование аргона в стеклопакете,применение фазового перехода прозрачности стекла,изменение прозрачности с помощью эл. импульсов.В идеале слежение коллектора за солнцем,т.е. изменение угла наклона во времени.Такой плоский коллектор будет иметь КПД близский к65-70%.Но истоить будет столько,что срок окупаемости его лет 10. Теперь наши отечественные:самый качественный гор.Ковров,панель нержавейка,селективное напыление,стекло упрочненное одно,3мм,трубы сталь,хотя в этом году появилась латунь,утеплитель базальтовая вата,есть еще Братский з-д,Новокузнецкий,Подольский но там попроще, почти везде сталь,покрытие эмаль селективная,стекло оконное 3-4мм.А вообще есть ГОСТ 28310-89 "Коллектора солнечные" общие условия Госстандарт 1999г.Поэтому если выбирать необходимо иметь точные технические характеристики,ну и ценовой градиент немаловажен.Хотя из собственного опыта могу отметить такую вещь,не так важен КПД коллектора,поскольку это дело несколько условное,все это легко компенсируется дополнительной по площади установкой недорогих коллекторов,лишь бы долговечными были и будет Вам счастье.Спрашивайте дальше,даже любопытно стало и самому.А я пока теплосеть из асбестоцементных труб смонтирую,интересно же. Слежение за солнцем в случае с солнечным плоским коллектором, не увеличивает значительно его КПД, затраты на это не окупаются. Двойное стекло снижает оптический КПД, увеличивает вес и стоимость коллектора, но уменьшает тепловые потери через остекленение, в этом случае вместо коллектора с двойным остеклением более выгодно использовать вакуумированный коллектор. Из российских производителей солнечных коллекторов кто пытается распростанять коллекторы по территории всей России, осталось только НПО Машиностроение с коллектором Сокол, остальные все умерли. Да и то по моим ощущениям они просто распродают свои остатки, хотя может быть я и ошибаюсь. Из региональных ЦЭФТ. На данном этапе хорошо себя зарекомендовали коллекторы с одинарным остекленением с пропускной способностью 90-92%, с селективным покрытием имеющим коэффициент поглощения 0,95, коэффицент эмиссии 0,05, назовем такой коллектор А. Для примера в сравнении с Сокол оптический коэффицент А-0,8, Сокол - 0,7 тепловые потери А-3,7. сокол -4,2 Вткм2 Что в итоге дает по данным испытаний SPF для приготовления ГВС с аккумулятором 450 л. 6,9 м2 коллекторов Сокол, которые привносят 368 кВтч/м2 и 4,92 м2 коллекторов А, которые превносят 517 кВтч/м2 в год. Как видно не имею возможности реализовывать продукцию в минимальных пределах, трудно находить средства для совершенствования продукции.
|
|
|
|
|
11.7.2009, 1:38
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 11.7.2009
Пользователь №: 35948

|
Рекомендую данные по уровню солнечного излучения брать отсюда NASA Surface meteorology and Solar Energy: http://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-bin/sse/grid.cgi?uid=3030 там необходимо зарегистрироваться, ввести email и 2 раза пароль (бесплатно), можно указать широту/долготу или выбрать регион на карте. Там доступно очень много климатических параметров, начиная от солн. излучения и заканчивая среднегодовой скоростью ветра на разных высотах. 100% точность данных утверждать не берусь, но для Латвии указаные в этом ресурсе данные и официально доступные почти совпали.
|
|
|
|
|
11.7.2009, 18:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467

|
Цитата(sisenis @ 11.7.2009, 4:38) [snapback]410584[/snapback] Рекомендую данные по уровню солнечного излучения брать отсюда NASA Surface meteorology and Solar Energy: http://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-bin/sse/grid.cgi?uid=3030 там необходимо зарегистрироваться, ввести email и 2 раза пароль (бесплатно), можно указать широту/долготу или выбрать регион на карте. Там доступно очень много климатических параметров, начиная от солн. излучения и заканчивая среднегодовой скоростью ветра на разных высотах. 100% точность данных утверждать не берусь, но для Латвии указаные в этом ресурсе данные и официально доступные почти совпали. Спасибо! Но только ссылка че то не работает Вас не затруднит сбросить прямую ссылку.
Сообщение отредактировал baniffaciy - 11.7.2009, 18:11
|
|
|
|
|
11.7.2009, 21:38
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 11.7.2009
Пользователь №: 35948

|
|
|
|
|
|
16.7.2009, 22:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467

|
Спасибо! А можно перевод таблицы я в англицком не очень
|
|
|
|
|
26.8.2009, 10:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 25.6.2007
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 9671

|
Цитата(baniffaciy @ 2.7.2009, 18:25) [snapback]406863[/snapback] Уважаемые коллеги! В данной теме предлогаю обсуждать ВСЕ что касается установок солнечного отопления и ГВС, а именно - методы рассчета, характеристики различных видов коллекторов солнечной энергии (КСЭ), схемы гелиосистем, перспектива внедрения установок солнечного теплоснабжения в нашей стране в свете растущих цен на газ, сравнение различных производителей КСЭ. Короче интересно все от метода расчета до обзора рынка гелиотехники. Во первых инетерсно по методике рассчета гелиосистем читал я пару книжек но там че то как то заморочено Может с вашей помощбю разберусь  архиы битый, плиз перекачайте ааа ))
|
|
|
|
|
28.8.2009, 12:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467

|
Цитата(agenda @ 26.8.2009, 13:32) [snapback]427964[/snapback] архиы битый, плиз перекачайте ааа )) Да я вроде не запаковывал. Для просмотра нужна спец. прога
|
|
|
|
|
30.8.2009, 13:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 22.1.2009
Пользователь №: 28049

|
Цитата(ig@r @ 6.7.2009, 11:59) [snapback]407972[/snapback] вам не будет хватать информации по солнечной радиации заграница нам поможет...
Прикрепленные файлы
solar.doc ( 432 килобайт )
Кол-во скачиваний: 347
|
|
|
|
|
30.8.2009, 13:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 22.1.2009
Пользователь №: 28049

|
Цитата(ig@r @ 6.7.2009, 11:59) [snapback]407972[/snapback] Для общего случая, например коллекторы установлены на опорах, потери не должны превышать 10%. Для случая наложения, допустим коллектор ложится сверху на кровлю, потери не должны превышать 20%. Для случая интеграции коллектора в здание потери не должны превышать 40%. Т.е. это некоторый показатель эффективности применения коллекторов. Может быть дураций вопрос, но все же… Для оптимизации потерь (в зависимости от широты места установки и азимута) нет ли в природе такого электромеханического привода, кот. управлялся бы контроллером. Ентот контроллер выдавал бы управляющий сигнал на привод и выдерживал бы оптимальный угол наклона и азимут в зависимости от времени года и суток для данной местности, т.о. потери свелись бы к нулю? Ведь формулы расчета траектории известны, значит софт написать не представляет особой сложности, или ломлюсь в открытые двери?
|
|
|
|
|
31.8.2009, 4:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 25.12.2007
Пользователь №: 14046

|
Цитата(AKN @ 30.8.2009, 13:30) [snapback]429264[/snapback] Может быть дураций вопрос, но все же… Для оптимизации потерь (в зависимости от широты места установки и азимута) нет ли в природе такого электромеханического привода, кот. управлялся бы контроллером. Ентот контроллер выдавал бы управляющий сигнал на привод и выдерживал бы оптимальный угол наклона и азимут в зависимости от времени года и суток для данной местности, т.о. потери свелись бы к нулю? Ведь формулы расчета траектории известны, значит софт написать не представляет особой сложности, или ломлюсь в открытые двери? Устройства слежения актуальны для концентраторов солнечной энергии, которые улавливают прямое солнечное излучения. Для плоских и вакуумированных коллекторов овчинка выделки не стоит, КПД повышается не значительно, капитальные затраты и затраты на техообслуживание возрастают значительно, потребляется дополнительная энергия на перемещения коллекторов. А на доме если только крыша не плоская, вообще проблема их установить чтоб могли бы вращатся.
|
|
|
|
|
31.8.2009, 9:55
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Если добавить сюда еще и то, что: 1) Весьма проблематично устройство гибких трубопроводов, обязанных выдерживать весьма высокую температуру (В гелиосистемах идет расчет минимум на 180С) 2) Угол наклона коллекторов к горизонту рассчитывается так, чтобы максимально благоприятная ситуация (лучи перпендикулярны поверхности) была при достаточно низком положении солнца. Такое расположение нивелирует летний максимум инсоляции и позволяет снять максимум из возможной энергии в межсезонье - так что в перемещении коллекторов по углу наклона смысла оссбого нет.
Овчинка выделки-то совсем не стОит. На деньги, сэкономленные от сервосистем, можно установить столько коллекторов, что перекроется весь выигрыш от слежения за солнцем. Вот так.
|
|
|
|
|
1.9.2009, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 8.4.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 31855

|
Цитата(Alex_ @ 31.8.2009, 9:55) [snapback]429435[/snapback] Овчинка выделки-то совсем не стОит. На деньги, сэкономленные от сервосистем, можно установить столько коллекторов, что перекроется весь выигрыш от слежения за солнцем. Вот так. Совершенно с Вами согласен!!!
|
|
|
|
|
2.10.2009, 20:27
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 2.10.2009
Пользователь №: 39217

|
Уважаемые форумчане, есть ли у кого то методика расчета гелиосистемы по F-методу? Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал Parfenov - 2.10.2009, 20:27
|
|
|
|
|
8.10.2009, 11:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467

|
А что это за F метод? Поподробнее будьте добры.
|
|
|
|
|
13.10.2009, 18:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467

|
Цитата(Parfenov @ 2.10.2009, 23:27) [snapback]441383[/snapback] Уважаемые форумчане, есть ли у кого то методика расчета гелиосистемы по F-методу? Заранее благодарен. Ув. Parfenov Вам нужна как мне кажеться этак нижка У. Бекман, С. Клейн, Дж. Даффи. Расчет си- систем солнечного теплоснабжения.-М.: Энергоиздат, 1982.
|
|
|
|
|
14.10.2009, 10:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 25.12.2007
Пользователь №: 14046

|
Цитата(Parfenov @ 2.10.2009, 20:27) [snapback]441383[/snapback] Уважаемые форумчане, есть ли у кого то методика расчета гелиосистемы по F-методу? Заранее благодарен. Цитата(baniffaciy @ 8.10.2009, 11:44) [snapback]442233[/snapback] А что это за F метод? Поподробнее будьте добры. В прикрепленном файле находится описание этого метода. Единственно там могут быть небольшие ошибки связанные с размерностью и переводом величин ( не помню исправлял ли я их в этом файле). Цитата(baniffaciy @ 13.10.2009, 18:16) [snapback]443949[/snapback] Ув. Parfenov Вам нужна как мне кажеться этак нижка У. Бекман, С. Клейн, Дж. Даффи. Расчет си- систем солнечного теплоснабжения.-М.: Энергоиздат, 1982. Да это должен быть первоисточник Duffie, J. A. y Beckman, W. A: Solar Engineering of Thermal Processes. Editorial John Wiley & Sons, 1980.
|
|
|
|
|
30.10.2009, 0:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 28.7.2009
Из: Симферополь
Пользователь №: 36623

|
см книжку Сабади "Солнечный дом". там что-то есть
|
|
|
|
|
17.12.2009, 3:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 18.5.2008
Пользователь №: 18820

|
Цитата(baniffaciy @ 2.7.2009, 22:25)  Уважаемые коллеги! В данной теме предлогаю обсуждать ВСЕ что касается установок солнечного отопления и ГВС, а именно - методы рассчета, характеристики различных видов коллекторов солнечной энергии (КСЭ), схемы гелиосистем, перспектива внедрения установок солнечного теплоснабжения в нашей стране в свете растущих цен на газ, сравнение различных производителей КСЭ. Короче интересно все от метода расчета до обзора рынка гелиотехники. Во первых инетерсно по методике рассчета гелиосистем читал я пару книжек но там че то как то заморочено Может с вашей помощбю разберусь  Ув baniffaciy перезалейте пожалуйста файл "Solnechnoe_otoplenie.djvu", что-то он не открывается. Цитата(Владимир Борисович @ 7.7.2009, 18:48)  Другое дело вакуумные коллектора,в конструкции которых применена вакуумная стеклянная труба диаметром примерно 100мм внутри которой расположена труба с селективным покрытием 20мм диаметром где находится теплоноситель.Набор таких труб и составляет коллектор.Поскольку трубы круглые,то и освещенность их при разных углах солнца примерно одинакова и это дает явные преемущества такой конструкции.Температура на выходе достигает 100 и более гр. ,они достаточно эфективно работают в зимний период.Оснащенные концентраторами отражателями способны выдавать еще более высокие температуры.Стоимость их тоже заоблачная.Окупаемость по данным разных фирм 7-8лет.Пока коротко все. А какой срок окупаемости плоских коллекторов?
|
|
|
|
|
17.12.2009, 3:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 18.5.2008
Пользователь №: 18820

|
Цитата(Владимир Борисович @ 7.7.2009, 21:40)  Увы максимальный КПД на плоских нашел 55%,обычный 40-45%.По Краснодару нашел 3000втч\м2 ионь,июль,январь 1135втч\м2.Стоимость плоских:Жуковский. Моск. обл-"Кокурент"-220дол.США м2,Реутов,селектив,230дол.США,Киев-125дол.США,все за м .кв. А в Киеве кто производит коллекторы не подскажете?
|
|
|
|
Гость_tolstuj86_*
|
28.1.2010, 20:20
|
Guest Forum

|
Здравствуйте уважаемые форумчане! Не подскажете ли в каком документе можно увидеть средние температуры для каждого месяца по городам Украины, среднемесячную интенсивность солнечного излучения Вт/м2 и максимальный теплоприток МВт*ч/(м2*месяц).
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|