|
  |
запуск Данфосс VLT Micro Drive FC 51, как подать команду на старт |
|
|
|
5.10.2013, 13:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070

|
Гервин Ka3ax Немного не в тему, но по существу: Вобщем позавчера прилетала птица обломинго... Предыстория такова - сейчас массово вводятся новые мини-котельные на будеросовских котлах. На каждой котельной по 6 частотничков. Свои запасы мы выгребли до донышка еще неделю назад. В среду получили свежую партию 20 штук 202-ек. С прошивкой v2.04... МСТ-10 (сентябрьская, самая свежая) их "не видит". То есть, аппаратное обновление уже есть, а софтверное еще не выложено... Позавчера, от отчаяния и безысходности, пришлось "обновиться" прямо из частотника (!). Да, такая возможность есть. Частотник "отдал" в планшет несколько .dll-ок, языковые пакеты (нафига? суахили какого-нить недоставало, что-ли?) и "инишек". МСТ "обновилась" и работа продолжилась. Но, было потеряно около часа бесценного времени. На объекте уже был "тырнет", думали, что скачав новую версию МСТ, "обновимся", но хрен мы угадали... "Обновление" в частотнике - это таки здорево, но сам подход настораживает, Пара Нойа бьёт тревогу... Такие вот дела...
Сообщение отредактировал BROMBA - 5.10.2013, 13:20
|
|
|
|
|
5.10.2013, 14:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 304
Регистрация: 27.8.2009
Пользователь №: 37785

|
To BROMBA: а "чисто по русски" с панельки не получается? Не так много параметров в Акве,чтобы с компа ее программить... Одну "оживили" и, если все по одному алгоритму работают и все одинаковые, залили параметрами через панельку. Ну если в них управление конечно по сети,МСТ нужна... А так-инфа интересная,надо в понедельник в техподдержку звякнуть..
Сообщение отредактировал Гервин - 5.10.2013, 14:16
|
|
|
|
|
5.10.2013, 14:32
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 20.9.2013
Из: Хабаровск
Пользователь №: 206297

|
Цитата(Гервин @ 4.10.2013, 19:53)  Извиняюсь-параметр 1-00 должен быть равен 3,замкнутый контур процесса. 3-15=1-это значит, что задание приходит на аналоговый вход 53, а у вас там висит датчик обратной связи или куда идут провода, подключенные к 50 и 53 клеммам? провода идут к шкафу управления Ned приточно-вытяжной на базе rlu 222
|
|
|
|
|
5.10.2013, 15:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070

|
Цитата(Гервин @ 5.10.2013, 14:14)  To BROMBA: а "чисто по русски" с панельки не получается? Не так много параметров в Акве,чтобы с компа ее программить... Одну "оживили" и, если все по одному алгоритму работают и все одинаковые, залили параметрами через панельку. Ну если в них управление конечно по сети,МСТ нужна... А так-инфа интересная,надо в понедельник в техподдержку звякнуть.. Да, управление по сети есть. Обязательно. Но, Гервин, в том то и вся прелесть: из МСТ сеть настроить невозможно, регистры "ридонли", сеть настраивается только с панельки. Еще момент: на последних 2-х...3-х прошивках вылез один ньюанс, вот такой - все, практически, частотники из последней партии - РК75 (15 штук), но часть моторчиков - 0,75, а часть - 0,37. Так вот, без адаптации - частотник тупейшим образом шкварит "мелкие" моторчики завышенным током при заниженном напряжении; может потому, что моторчики от Lovara, может - особенность прошивки; то же самое при "привязке" 1,5 кВт на 0,75; разбираться некогда, просто для каждого привода проводили адаптацию, и всё... На v1.95 ничего подобного не наблюдалось, сказали "не 0,75, а 0,37", и всё... Что до "с компа программить" и "чисто по русски": а отчеты писать химическим карандашом на бумаге в клеточку? Посему - "2 в 1" - тут же "заливаем", и тут же после "заливки" и "допиливания" "вчитываем и на винт роняем"... Есть такое матерное слово "надо", понимаете?
|
|
|
|
|
5.10.2013, 17:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 304
Регистрация: 27.8.2009
Пользователь №: 37785

|
To BROMBA: Благодарю за обстоятельный ответ! Нечасто приходится с сетевым управлением ПЧ работать-все больше по старинке: кнопки/контакты/ аналоговые сигналы... -без адаптации - частотник тупейшим образом шкварит "мелкие" моторчики завышенным током при заниженном напряжении- пч работает на постоянной вольт-частотке или VVC+? На вольт-частотке ему в принципе должно быть все равно, какой мощности двигатель,лишь бы ток не вышел за номинальный пч? И еще вопрос- подхват вращающегося двигателя Аквой и Хваком.Работает ли это у вас? У нас не получилось-Аква 250кВт на насосе, моргнула сеть, двигатель (3000об/мин) не остановился, пч перезапустился, но начинает частоту выдавать с 0Гц.В результате: токовый удар-в лучшем случае выбивает вставки на входе ПЧ,в худшем-замена силового модуля...
|
|
|
|
|
7.10.2013, 3:49
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 20.9.2013
Из: Хабаровск
Пользователь №: 206297

|
Вообщем поставил как говорили. 3-15 = 21 - регулировка задания 1 с потенциометра 1-00= 3 - но у меня в инструкции написано что 0 это замкнутый контур. 7-20 = 1 поставил.
ИТОГ: сейчас включаю я приточку или выключаю с шкафа управления значение скорости не меняется только с помощью потенциометра. Хотя двигатель должен останавливаться при отключении - этого не происходит.
Я так понимаю. что мне как то нужно задать параметр отключения если на клемах 53, 50 идет размыкание.
|
|
|
|
|
7.10.2013, 6:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 304
Регистрация: 27.8.2009
Пользователь №: 37785

|
Цитата(Kauil @ 7.10.2013, 4:49)  Вообщем поставил как говорили. 3-15 = 21 - регулировка задания 1 с потенциометра 1-00= 3 - но у меня в инструкции написано что 0 это замкнутый контур. 7-20 = 1 поставил.
ИТОГ: сейчас включаю я приточку или выключаю с шкафа управления значение скорости не меняется только с помощью потенциометра. Хотя двигатель должен останавливаться при отключении - этого не происходит. Конечно не выключится, если ему постоянно подан сигнал "Пуск"-замкнуты 12 и 18 клеммы. Кнопочку AVTO ON нажал? Цитата(Kauil @ 7.10.2013, 4:49)  Я так понимаю. что мне как то нужно задать параметр отключения если на клемах 53, 50 идет размыкание. Нет! 53 и 50 это аналоговый вход! Он остановится при размыкании 53 и 50 (хотя о каком размыкании можно говорить, если там уровень напряжения и тока?) , если активирована защита от обрыва обратной связи. Разомкнуть надо 12-18.
|
|
|
|
|
7.10.2013, 7:47
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 20.9.2013
Из: Хабаровск
Пользователь №: 206297

|
Цитата(Гервин @ 7.10.2013, 14:20)  Конечно не выключится, если ему постоянно подан сигнал "Пуск"-замкнуты 12 и 18 клеммы. Кнопочку AVTO ON нажал?
Нет! 53 и 50 это аналоговый вход! Он остановится при размыкании 53 и 50 (хотя о каком размыкании можно говорить, если там уровень напряжения и тока?) , если активирована защита от обрыва обратной связи. Разомкнуть надо 12-18. Кнопочку AVTO ON нажал? Да, конечно. Нет! 53 и 50 это аналоговый вход! Он остановится при размыкании 53 и 50 (хотя о каком размыкании можно говорить, если там уровень напряжения и тока?) , если активирована защита от обрыва обратной связи. Разомкнуть надо 12-18. просто до этого у меня при запуске с шкафа управления у меня двигатель запускался и при остановке со шкафа соответственно останавливался. Но не было регулировки скорости с потенциометра. Сейчас у меня есть регулировка с потенциометра но сигналы включения отключения со шкафа не воспринимаются. Как я понял мне нужно управление подключить к клеммам 12-18?
|
|
|
|
|
7.10.2013, 9:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 304
Регистрация: 27.8.2009
Пользователь №: 37785

|
18 клемма-это дискретный вход, на нем стоит функция "Пуск". При подаче +24В ( с клеммы 12) происходит пуск ПЧ. Судя по фото, у вас команда Пуск была подана всегда, а запуск осуществлялся подачей аналогового задания на клеммы 53-50. Причем- ПИД включен не в ПЧ, а в контроллере, с которого идут провода на 50-53 клеммы. Если изначально при запуске ПЧ работал на 6 Гц, получается что не было правильного задания на выходе контроллера.
|
|
|
|
|
7.10.2013, 9:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070

|
Цитата(Гервин @ 5.10.2013, 17:26)  To BROMBA: Благодарю за обстоятельный ответ! Нечасто приходится с сетевым управлением ПЧ работать-все больше по старинке: кнопки/контакты/ аналоговые сигналы... -без адаптации - частотник тупейшим образом шкварит "мелкие" моторчики завышенным током при заниженном напряжении- пч работает на постоянной вольт-частотке или VVC+? На вольт-частотке ему в принципе должно быть все равно, какой мощности двигатель,лишь бы ток не вышел за номинальный пч? И еще вопрос- подхват вращающегося двигателя Аквой и Хваком.Работает ли это у вас? У нас не получилось-Аква 250кВт на насосе, моргнула сеть, двигатель (3000об/мин) не остановился, пч перезапустился, но начинает частоту выдавать с 0Гц.В результате: токовый удар-в лучшем случае выбивает вставки на входе ПЧ,в худшем-замена силового модуля... Ну, из-за подхваченного на объекте простудифилиса, ангинореи и гриппера, сегодня приходится сидеть дома и отвечать на вопросы. Нема за шо. К сетевому управлению шли через тотальную диспетчеризацию, жизнь заставила. Да, VVC+... Можно выслушать возражения, что, мол для насосов... Но будем делать по-своему, невзирая ни на что. Управление моментом, даже на насосах, даёт необходимую динамику; например, "торсионные насосы" так могут обеспечивать удержание температуры ГВС с точностью +/-0,25 0, вне зависимости от разбора, что для других технических решений практически недостижимо. Да, работает. Но, есть один ньюанс: время сканирования диапазона частот для синхронизации при раскрутке в обратную сторону может длиться от нескольких секунд до десяти минут. Для мелких насосов, на ГВС, например, или дымососов/вентиляторов это рояли не играет; для сетевых же пагубно остановкой котельной из-за отсечки котлов. Поэтому автоподхват - это не наука, а колдунство с бубном и танцами. Для инерционных систем работает практически идеально, для "быстрых" - не всегда стабильно.
|
|
|
|
|
7.10.2013, 9:19
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 20.9.2013
Из: Хабаровск
Пользователь №: 206297

|
Цитата(Гервин @ 7.10.2013, 17:00)  18 клемма-это дискретный вход, на нем стоит функция "Пуск". При подаче +24В ( с клеммы 12) происходит пуск ПЧ. Судя по фото, у вас команда Пуск была подана всегда, а запуск осуществлялся подачей аналогового задания на клеммы 53-50. Причем- ПИД включен не в ПЧ, а в контроллере, с которого идут провода на 50-53 клеммы. Если изначально при запуске ПЧ работал на 6 Гц, получается что не было правильного задания на выходе контроллера. Могу ли я делать регулировку через ПИД ПЧ? а остановку и запуск через контроллер?
|
|
|
|
|
7.10.2013, 9:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070

|
Цитата(Kauil @ 7.10.2013, 9:19)  Могу ли я делать регулировку через ПИД ПЧ? а остановку и запуск через контроллер? Да. Легко. Невозбранно и через Modbus. И "плавающую уставку" туда же.
|
|
|
|
|
7.10.2013, 9:23
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 20.9.2013
Из: Хабаровск
Пользователь №: 206297

|
Цитата(BROMBA @ 7.10.2013, 17:21)  Да. Легко. Невозбранно и через Modbus. И "плавающую уставку" туда же. Если честно ничего не понял))
|
|
|
|
|
7.10.2013, 9:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070

|
Цитата(Kauil @ 7.10.2013, 9:23)  Если честно ничего не понял)) Цитата Могу ли я делать регулировку через ПИД ПЧ? а остановку и запуск через контроллер? Через контроллер пуск и останов по шине Modbus осуществляется посредством записи в регистр слова состояния набора из 16 бит командой write holding register. См. на форуме описание и картинки. Управление заданием осуществляется записью в соответствующий регистр слова, содержащего новое значение задания в гексадецимальной кодировке. См. на форуме описание и картинки. "плавающая уставка" - текущее задание регулятора, изменяемое "на ходу". Тоись, можно всё, что не запрещено.
Сообщение отредактировал BROMBA - 7.10.2013, 9:35
|
|
|
|
|
7.10.2013, 9:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070

|
Цитата(Kauil @ 7.10.2013, 9:19)  Могу ли я делать регулировку через ПИД ПЧ? а остановку и запуск через контроллер? Да, маленькое уточнение: у "Микрика" не ПИД, а ПИ-регулятор. Но, для большинства задач и этого выше крыши. И еще уточнение: у "Микрика" есть интегрированный SLC (Smart Logic Controller), туповатый и тормознутый, на который можно свалить часть задач по автоматизации процесса.
Сообщение отредактировал BROMBA - 7.10.2013, 9:44
|
|
|
|
|
7.10.2013, 10:13
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 20.9.2013
Из: Хабаровск
Пользователь №: 206297

|
[quote name='BROMBA' date='7.10.2013, 17:38' post='938979'] Да, маленькое уточнение: у "Микрика" не ПИД, а ПИ-регулятор. Но, для большинства задач и этого выше крыши. И еще уточнение: у "Микрика" есть интегрированный SLC (Smart Logic Controller), туповатый и тормознутый, на который можно свалить часть задач по автоматизации процесса.
а не проще мне подключить через реле клеммы 12-18. то есть при запуске реле будет замыкать клеммы 12-18 при остановке размыкать?
|
|
|
|
|
7.10.2013, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070

|
Цитата(Kauil @ 7.10.2013, 10:13)  а не проще мне подключить через реле клеммы 12-18. то есть при запуске реле будет замыкать клеммы 12-18 при остановке размыкать? Намного проще.
|
|
|
|
|
11.10.2013, 12:41
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 21.8.2012
Пользователь №: 160598

|
Цитата(BROMBA @ 5.10.2013, 16:06)  Да, управление по сети есть. Обязательно. Но, Гервин, в том то и вся прелесть: из МСТ сеть настроить невозможно, регистры "ридонли", сеть настраивается только с панельки. Еще момент: на последних 2-х...3-х прошивках вылез один ньюанс, вот такой - все, практически, частотники из последней партии - РК75 (15 штук), но часть моторчиков - 0,75, а часть - 0,37. Так вот, без адаптации - частотник тупейшим образом шкварит "мелкие" моторчики завышенным током при заниженном напряжении; может потому, что моторчики от Lovara, может - особенность прошивки; то же самое при "привязке" 1,5 кВт на 0,75; разбираться некогда, просто для каждого привода проводили адаптацию, и всё... На v1.95 ничего подобного не наблюдалось, сказали "не 0,75, а 0,37", и всё... Что до "с компа программить" и "чисто по русски": а отчеты писать химическим карандашом на бумаге в клеточку? Посему - "2 в 1" - тут же "заливаем", и тут же после "заливки" и "допиливания" "вчитываем и на винт роняем"... Есть такое матерное слово "надо", понимаете? Добрый день Всем! Правильно ли я понимаю, что из МСТ10 невозможно изменить регистры "только для чтения", например: 830-протокол, 831-адрес,832-скорость передачи данных,а панельки то нету. Поменял сгоревшие Частотники VLT HVAC FC102P2K2T4 на вентиляторах чиллера. А настроить не получается. Правда есть мысль скопировать с других частотников с нужным адресом, но не уверен в результате.
|
|
|
|
|
12.10.2013, 20:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070

|
Цитата(airoleg @ 11.10.2013, 12:41)  Добрый день Всем! Правильно ли я понимаю, что из МСТ10 невозможно изменить регистры "только для чтения", например: 830-протокол, 831-адрес,832-скорость передачи данных,а панельки то нету. Поменял сгоревшие Частотники VLT HVAC FC102P2K2T4 на вентиляторах чиллера. А настроить не получается. Правда есть мысль скопировать с других частотников с нужным адресом, но не уверен в результате. Совершенно верно - невозможно (вернее, нельзя). Чтобы случайно не "сбить" настройки порта во время работы с ним. Разумно и логично. Некоторые параметры "на ходу" изменять нельзя, параметры порта в том числе. Неуверенность оправдана. Прийдется искать панельку.
|
|
|
|
|
8.11.2013, 11:11
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 8.11.2013
Пользователь №: 212300

|
Подскажите Цитата(tapac @ 3.7.2009, 0:00)  Как запустить Данфосс VLT Micro Drive FC 51 дистанционно? Подскажите.
|
|
|
|
|
8.11.2013, 11:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 304
Регистрация: 27.8.2009
Пользователь №: 37785

|
Шаг 1: открыть Инструкцию по эксплуатации Микродрайва и почитать. Шаг 2: пользуясь Шагом 1,подключить и попробовать запустить. Шаг 3: если Шаг 2 "не заработало", отписаться что не так, тогда и поможем, исходя из написанного...
|
|
|
|
|
9.11.2013, 11:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070

|
Цитата(Гервин @ 8.11.2013, 11:21)  Шаг 1: открыть Инструкцию по эксплуатации Микродрайва и почитать. Шаг 2: пользуясь Шагом 1,подключить и попробовать запустить. Шаг 3: если Шаг 2 "не заработало", отписаться что не так, тогда и поможем, исходя из написанного... Дополнение: Шаг 1: открыть Инструкцию по эксплуатации ОВЕН ПЧВ-1 и почитать. Шаг 2: пользуясь Шагом 1,подключить и попробовать запустить. Шаг 3: если Шаг 2 "не заработало", отписаться что не так, тогда и поможем, исходя из написанного... )))))
|
|
|
|
|
11.11.2013, 16:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063

|
как бы почитал, подключил, настроил с задатчиком выходной частоты от внешнего сигнала 0-10 вольт, на клемму 53, согласно поста номер 9 от gansaleshttp://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=570099только не использовал внутренний источник 0-10 волть, симулировал сигнал от симулятора. все пучком, работает. так как мне нужен PID, то подключил датчик 0-150 mBar 4-20 mA к 60 му контакту, как на приведенной ниже схеме  только оставлял 3-15 =1, задание в 3.10.0=5 процентов задавалю изменения внес, если по картинки отслеживать, с параметра 1-00, включил PID введением тройки. ниже, что просмотрел и изменил -> в предыдущей конфигурации от Гансалеса. Код 1-00 0->3
3-02 0 ->0 rem не изменял 3-03 50 ->150 3-10.0 0 ->5 % 3-15 1 ->1 rem не изменял 3-16 0 ->0 rem не изменял
5-12 0 ->0 rem не изменял, так 27 провод не подключал, на картинке подключен. зачем не знаю, для чего RESET висеть должен, поэтому и не делал зы разобрался. согласно мануалу, как бы резет там, а на самом деле 0
6-22 0,14 -> 4 mA 6-23 20 -> 20 mA rem не изменял 6-24 0 -> 0 rem не изменял 6-25 50 -> 150
7-20 0 -> 2 7-30 0 -> 0 rem не изменял 7-33 0.01 -> 1 7-34 9999 -> 1 если задача в 3.10.0, то регулирует pid, проверял вдуванием сенсору когда решил от внешнего поти задачу организовать, мне так нужно, от plc намечано сигнал задавать, то увидел, что в 3.15 как бы уже есть инфо =1. но на потенциометер не реагировал частотник. тогда в 3.10.0 установил задание в ноль. как бы работает, то-есть отслеживает сигнал и от потенциометра и от сенсора. но не верно работает. не согласовано, тоесть через одно место. максимальная частота 20 герц ((( . оот датчика 4 ma или 10 v от задатчика. что то не верно настроил или точнее упустил. все выключатели в одном положении. поверх пленка была, я ее отодрал )), пока пытался учиться переключать. дуамал давить нужно. и еще, аларму дисплей показывал, а вот реле не переключалось в этому случае. помнится, на аларму mmax-ы(частотники такие от мелера.итона) так же не реагировали, то-есть как бы не авария была, сигнал ready "уходил". а в случает ошибки, реле уже нормально переключалось. но там их 2, а то три реле, здесь всего одно. вопросы, точнее мои желания1. как с мимкриком организовать распознование ошибки или состояния частотника, когда он в упадке? 2. хочеться все таки научиться задачу внешним сигналом задавать. согласен, мануал почитать нужно. но я честно его читаю и перечитываю. пока охватишь все. отупел уже.
и по поводу микрика, впечатления..не знаю, как он в работе будет, крутит сейчас 22 киловаттник в холостую полторакиловаттный мотор, но, то что шумная железяка это однозначно! как же он шумиииит. на сей счет мелеровские вообще тихие. и у них, наверное еще мощность вентиляционной системы изменяется в зависимости от температуры. а здесь устал слушать шум
Сообщение отредактировал Ka3ax - 11.11.2013, 16:33
|
|
|
|
|
11.11.2013, 16:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063

|
и по резету еще. на 27 ногу в параметре 5.12 задал 1... но нет реацкии на сей сигнал. подаю 24 вольт с ноги 12ю дисплей так же не отображает какие либо изменения. как выглядит внешне reset?
|
|
|
|
|
11.11.2013, 17:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063

|
добавлю к вопросу моему номер 1 разъяснение. мне понятно, как реле настроить. в параметре 5-40 выставить нужное. вот что мне нужно вопрос. есть аларм и предупреждение, ест только аларм и есть "no alarm"- и еще много чего.
честно не знаю какие состояние ненормальной работы частотника бывают. ошибка, авария, alarm, warnung?? хотелось бы универсальное чего нибудь, если частотник не способен в работе быть, хочеться сигнал об этом иметь.
что с сигналом Ready будет происходить если warnug? alarm? failure имеется?
|
|
|
|
|
11.11.2013, 18:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063

|
вообщем разобрался. все делал верно. просто напросто данфос одна куча гуано. с резетом мучался. использовал 29 контакт, соответственно задав 1 в параметре 5.-13. заработало. переключился на 29й и тоже работает! теперь о пиде, как писал выше с внешним задатчиков выше 20 герц не поднимал. переключился в параметре 1-0 с 3 ки на 0 и попробовал без пида. работает, как и прежде. я с этого начинал. тут же "на ходу" меняю нолик вновь на тройку. и о чудо, поперло до 60 герц, как и в параметрах прописано. куча гуано! завтра утром еще попробую. может это особенности такие частотника, но не пупирались бы они ни какую сторону. возможно 202 е и 300 е не болеют такой ерундой. день убил на ничто. С алармами разобрался, буду сигнал No-Alarm использовать. жаль нет No- Alarm and Warnung.
Сообщение отредактировал Ka3ax - 11.11.2013, 18:35
|
|
|
|
|
11.11.2013, 22:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063

|
перечитал соседнюю ветку... такая же ситуация была http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=940609это, что, закономерность или все таки задание частотник тащит не отуда?
|
|
|
|
|
12.11.2013, 11:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063

|
с утра вновь частотник отказался по-человечески работать. задал в 3-03 и в 6-25 по 100, вместо 150 (верняя граница измерения датчика) в 1601 - это просмотр заданияв 1601 максимальное число вижу 50, когда 10 вольт с задатчика приходит. от куда берет задание это частотник? как понимаю, 50 процентов
|
|
|
|
|
12.11.2013, 16:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063

|
сам пишу, сам отвечаю. саппорт помог, навел на мысль, что я лоханулся с параметрами 6-14 и 6-15 прописано у меня была мин и максимальная частота. прописал верхний и нижний уровень датчика и все поперло. заметил следующее. если на 53 контакте напряжение равно нулю, то частотник берет задание из 3-10.0. и какая то хитрая кобинация значений параметров 3-10.0 и 6-15 идет в задание. видел 50 при 6-15=50 и = 60... в это время в 3-10.0 был и 0 и 10. когда настроил 150 (верхний предел сенсора ОС) в трех параметрах 3-03, 3-25 и 6-15, то увидел в 1601 желаемое 150. впринципе если вместо 150 во всех вышесказанных 3 параметрах 100 прописать, то тоже работает. оно и должно, так. частотнику ток важен, а не скалирование. еще вопрос по следующему Цитата 5-11 = 5-12 = 5-13 = 5-15 = nof, иначе Т33 выберет задание не в 3-10.0, а в 3-10.1, оно Вам надо? если так все запущено? то как с Reset ом? как с программированием входов на другие функции? надо нам? есть гарантия, что запрограммировав вход на "сброс" или еще чего, частотник будет переключаться между прессетами? был собран негативный опыт? и по порядку настройки параметров. вчера заметил, но не придал значение и сегодня на все сто увидел, параметр 6-25 на заводские настройки ушел, на 50. на хитачи, ака мелер есть такая ерундовина. порядок настройки нужно соблюдать, иначе или нет возможности параметр изменить выше или ниже какой-то границы или при перестройке одного параметра слетает другой. такое именно при настройке пид регулятора происходит. когда "играешься" с заданиями, скалированием сигналов и прочее
Сообщение отредактировал Ka3ax - 12.11.2013, 16:40
|
|
|
|
|
12.11.2013, 23:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070

|
Цитата(Ka3ax @ 11.11.2013, 16:47)  и по резету еще. на 27 ногу в параметре 5.12 задал 1... но нет реацкии на сей сигнал. подаю 24 вольт с ноги 12ю дисплей так же не отображает какие либо изменения. как выглядит внешне reset? Ну, блин, вот же ж... reset ваще нужен для сброса предупреждений и алярмов. Или с кнопки на панельке, или с цифрового входа. И всё, никакой мистики, никакой зауми. Но, если надо, можешь настроить autoreset, а все эти кнопки засунуть в... ну, вроде понятно, куда...
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|