Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
20 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> запуск Данфосс VLT Micro Drive FC 51, как подать команду на старт
Ярославцев Игорь
сообщение 26.12.2014, 16:53
Сообщение #271





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 24.11.2014
Пользователь №: 251888



Добрый день. Помогите решить проблему настраивую данфос на работу в авто через перемычку 12-18 но при включении частотник запускает двигатель без перемычки в чем может быть дела
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smittter
сообщение 9.3.2015, 9:06
Сообщение #272





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 31.8.2012
Пользователь №: 161702



Добрый день, я новичок в этом деле - не судите строго... Имеется danfoss vlt micro drive 0,37kw.

Задача - организовать управление вентилятором по аналоговому сигналу 4-20ма с температурного датчика (причем при увеличении температуры скорость вентилятора должна уменьшаться). И как настроить нелинейность изменения скорости...

может неграмотно написал, но тем не менеее...... буду рад совету
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gansales
сообщение 9.3.2015, 14:33
Сообщение #273





Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811



В вашем случае - это обычная настройка на работу в системе с обратной связью (на форуме уже много раз выкладывалось).
Можете посмотреть на сайте Овена - там много примеров.
Кстати, Вы точно уверены, что при увеличении температуры нужно уменьшать скорость (обычно наоборот)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oleg7069
сообщение 22.6.2015, 22:44
Сообщение #274





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 19.11.2013
Из: Москва
Пользователь №: 213654



Здравствуйте.
Появился вопрос по FC 51.
Как запрограммировать, чтобы он отключался по превышению тока (потребляемой мощности) двигателя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 23.6.2015, 18:21
Сообщение #275





Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(Oleg7069 @ 22.6.2015, 22:44) *
Здравствуйте.
Появился вопрос по FC 51.
Как запрограммировать, чтобы он отключался по превышению тока (потребляемой мощности) двигателя.


Возьмите токовое реле с нужным диапазоном токовой отсечки, сухие контакты - в цепь пуска ПЧ.
Иначе - учите руководство по программированию! Хлебушек надо зарабатывать!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oleg7069
сообщение 24.6.2015, 7:56
Сообщение #276





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 19.11.2013
Из: Москва
Пользователь №: 213654



Цитата(По самые по... @ 23.6.2015, 19:21) *
Возьмите токовое реле с нужным диапазоном токовой отсечки, сухие контакты - в цепь пуска ПЧ.
Иначе - учите руководство по программированию! Хлебушек надо зарабатывать!!!

Спасибо, но частотники я использую для личных нужд, денег я на этом не зарабатываю.
А токовое реле - это не совсем правильно при наличии кратковременных перегрузок (запуск под нагрузкой).

Да, забыл добавить, частотники с однофазным входом (ради этого и стоят),напряжение в сети гуляет от 190вольт, ток соответственно в первичной цепи тоже, отсюда и проблема.
Нужно как-то сделать отключение частотника по превышению потребляемой мощности двигателем (чтобы при нештатной ситуации станок остановился, например при клине подачи).
Или, может быть, сделать отключение по резкому падению оборотов? Не знаю, как правильнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 24.6.2015, 13:15
Сообщение #277





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(Oleg7069 @ 24.6.2015, 11:56) *
Да, забыл добавить, частотники с однофазным входом (ради этого и стоят),напряжение в сети гуляет от 190вольт, ток соответственно в первичной цепи тоже, отсюда и проблема.

Вы уж определитесь где ток хотите смотреть. На входе или на выходе.
Это две разных вещи...

Цитата(Oleg7069 @ 24.6.2015, 11:56) *
Нужно как-то сделать отключение частотника по превышению потребляемой мощности двигателем (чтобы при нештатной ситуации станок остановился, например при клине подачи).
Или, может быть, сделать отключение по резкому падению оборотов? Не знаю, как правильнее.

А мануал от частотника читать не пробовали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oleg7069
сообщение 24.6.2015, 13:27
Сообщение #278





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 19.11.2013
Из: Москва
Пользователь №: 213654



Судя по ответам, простого решения нет.
Мануал изучен, всё остальное запрограммировано ещё год назад.
Кстати, тогда-же спрашивал здесь про использование внутреннего таймера, ответы были из этой же оперы, т.е никакие.
Что ж, будем городить внешнюю следящую схему.
Всем спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 24.6.2015, 13:40
Сообщение #279





Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(Oleg7069 @ 24.6.2015, 7:56) *
Спасибо, но частотники я использую для личных нужд, денег я на этом не зарабатываю.
А токовое реле - это не совсем правильно при наличии кратковременных перегрузок (запуск под нагрузкой).

Да, забыл добавить, частотники с однофазным входом (ради этого и стоят),напряжение в сети гуляет от 190вольт, ток соответственно в первичной цепи тоже, отсюда и проблема.
Нужно как-то сделать отключение частотника по превышению потребляемой мощности двигателем (чтобы при нештатной ситуации станок остановился, например при клине подачи).
Или, может быть, сделать отключение по резкому падению оборотов? Не знаю, как правильнее.


1. Токовое реле - прибор не мгновенного действия, срабатывание происходит при длительной перегрузке (смотрим характеристики на конкретный прибор)
2. Запуск под нагрузкой нужно производить с плавным набором скорости и обязательно с максимально низкой стартовой частоты (с 0,5 ...2Гц), это стандартный способ защиты от бросков тока.
3. По превышению мощности отключение делать не надо, а вот по превышению тока - обязательно. Потому-что при пуске заклинившего (заржавевшего, замороженного и т.п.) мотора, ток уже превышает допустимые значения, а напряжение на низких частотах еще не нарасло, и мощность в норме!
4. Проблему перегрузки по входному току решаете или параметром 14.1* (mains monitoring), или снижением предельной частоты (то бишь - снижение мощности).
5. Для откключения по пределу тока, используйте выходное реле частотника (режим above current high, или можно нагородить условий используя функционал SLC ), которое в свою очередь будет включать внешнее реле с самоподхватом, для фиксации останова ПЧ, т.е. примерно то, что я вам говорил постом выше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oleg7069
сообщение 24.6.2015, 22:50
Сообщение #280





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 19.11.2013
Из: Москва
Пользователь №: 213654



Цитата(По самые по... @ 24.6.2015, 14:40) *
5. Для откключения по пределу тока, используйте выходное реле частотника (режим above current high, или можно нагородить условий используя функционал SLC ), которое в свою очередь будет включать внешнее реле с самоподхватом, для фиксации останова ПЧ, т.е. примерно то, что я вам говорил постом выше.

Спасибо, это то, что нужно.
Про реле частотника я не подумал.
Ещё раз спасибо за участие, успехов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oleg7069
сообщение 28.6.2015, 16:17
Сообщение #281





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 19.11.2013
Из: Москва
Пользователь №: 213654



Спасибо за подсказки.
Сделал на SLC по условиям превышения тока и частоты вращения ниже минимальной (поставил 10 гц, мне ниже не нужно).
Всё отлично работает. Только я не понял, зачем внешнее реле для фиксации останова, для надёжности?
Просто команды от SLC на останов недостаточно?
Если не сложно, напишите, почему Вы советовали поставить внешнее реле для отключения ПЧ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 28.6.2015, 16:59
Сообщение #282





Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(Oleg7069 @ 28.6.2015, 16:17) *
Спасибо за подсказки.
Сделал на SLC по условиям превышения тока и частоты вращения ниже минимальной (поставил 10 гц, мне ниже не нужно).
Всё отлично работает. Только я не понял, зачем внешнее реле для фиксации останова, для надёжности?
Просто команды от SLC на останов недостаточно?
Если не сложно, напишите, почему Вы советовали поставить внешнее реле для отключения ПЧ.


Чтобы выключить входной (выходной) контактор, зафиксировать аварию двигателя, подключить резервный контур. Аварийных отключений может быть несколько типов и какие-то можно (нужно) автоматически сбросить. А какие то - нельзя!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oleg7069
сообщение 28.6.2015, 19:27
Сообщение #283





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 19.11.2013
Из: Москва
Пользователь №: 213654



Спасибо, примерно понял.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mozzz
сообщение 2.7.2015, 10:02
Сообщение #284





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 2.7.2015
Пользователь №: 271996



Всем добра

Имеем частотник на пилораме, управляет ходом каретки (двиг - 1,1 кВт) - вперед/назад, в зависимости от концевиков. Родной частотник помер ("ошибка ОЗУ"), купили danfoss fc51. нашёл мануал с такого же станка, с таким же частотником, забил в новый все параметры, который завод изготовитель любезно предоставил в мануале.
имеем - пуск/реверс на 18,19 клеммы (если не путаю), управление частотой на 53 вход, от потенциометра.
на 18 и 19 в нужный момент приходит +24В, на 53 тоже приходит от 0 до 10В, в зависимости от положения потенциометра. но на двигатель подается 0-0,8 Гц в каком-то непонятном, пульсирующем режиме и соотв-но двигатель никуда каретку столкнуть не может. пару раз сбрасывал параметры к заводским, потом настраивал заново - ситуация не меняется. если разрешить "запуск с ходу", то при при подаче на 18 или 19 клемму происходит рывок (5-10 Гц) и опять 0-0,8 Гц. задание частоты установлено с 53 клеммы. масштабирование - отключено.
пробовал и включать и отключать крутилку на панельке, безрезультатно.
в диагностическом ппараметре (16-хх) есть воможность посмотреть уровень напряжения понимаемый частотником, там всё нормально, от 0 до 10В показывает, в зависимости от положения потенциометра.

у нас "бракованный" привод, или в настройках беда?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер ОПТ
сообщение 8.7.2015, 14:55
Сообщение #285





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 14.6.2013
Пользователь №: 196059



Цитата(Oleg7069 @ 22.6.2015, 23:44) *
Здравствуйте.
Появился вопрос по FC 51.
Как запрограммировать, чтобы он отключался по превышению тока (потребляемой мощности) двигателя.


Можно ещё настроить без всяких дополнительных токовых реле, с помощью внутреннего SLC-контроллера группа пар. 13-хх. Строится логика во вкладке "Smart Logic" на отключение по превышению тока, и усё. Мы такое реализовывали на каруселе в парке. Драйв отключится по превышению тока, вот только аварий никаких не выдаст!!!

Сообщение отредактировал Инженер ОПТ - 8.7.2015, 15:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ka3ax
сообщение 6.10.2015, 13:30
Сообщение #286





Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063



не смог найти информацию по поводу применения аналогового входа (50 и 53 клеммы)
для контроля тепмпературы электродвигателя. Возможно не в этой теме

Не понятен принцип контроля, обрыв кабеля регистрируется или только нужен подключенный PTC?
Нет возможности нагреть мотор, нет под рукой ни моста ни чего.

Без подключенного PTC частотник продолжает включаться.

параметры которые изменял
1-90 -> 2 отключение по термистору
1-93 -> 1 аналоговый вход 1

попробовал отключить источник задания 1
3-15 -> 0 (заводское значение 1. аналоговый вход 53)

частотник обесточивал.
переключатели в заводском положении, по-момему все в нижнем.
пока не переключал, не могу найти инфо, какой за что отвечает.
в мануалах отчего то два S200 показано и один 640й, четвертого нет.
чего помнил уже забыл

PS
нашел инфо по переключателям, 4й переключатель отвечает за переключение между токовым входом и входом
по напряжению. заводские настройки напряжение, а что мне нужно?
или не критичиен переключатель?

и по заданиям вопрос, имеется 3 задания, частотник сам распознает какое задание использовать, а как
приоритет распространяется? с первого на третий?

Сообщение отредактировал Ka3ax - 6.10.2015, 13:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ka3ax
сообщение 6.10.2015, 14:10
Сообщение #287





Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063



переключение переключателя номер 4 не "помогло"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 6.10.2015, 20:41
Сообщение #288


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10916
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



аналоговые входы фс051 могут только 0-10 или 0/4-20. там нет варианта птс или нтс.
Прикрепленный файл  2015_10_06_23_46_47_Edit_Parameter.png ( 4,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14


можно конечно попробывать ток, задать границы... но это метод научного тыка.

правильно - заюзать преобразователь вашего термометра в стандарт ток или напруга.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ka3ax
сообщение 7.10.2015, 11:19
Сообщение #289





Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063



термометра как такового нет, используются стандартные PTC элементы находящиеся в обмотках эл. мотора.

частотник должен отключаться, если температура PTC выше, как правило, 150 °C.

cейчас частотник при активированных параметрах
1-90 -> 2 отключение по термистору
1-93 -> 1 аналоговый вход 1
не реагирует на не подключенный к аналоговому входу кабель соединяющий вход с PTC-элементами электоромотора.

например, df6 (частотник от мелера) не включится если не подключен PTC.
но у него имеются еще настройки позволяющие задать сопротивление термистора.

или по другому вопрос, как с fc51 реализуется мониторинг температуры обмоток электромотора?

Сообщение отредактировал Ka3ax - 7.10.2015, 11:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ka3ax
сообщение 7.10.2015, 15:16
Сообщение #290





Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063



все оказалось как всегда просто, проспал я параметр
1-93 , ноль в нем был, вместо 1. хотя 1 устанавливал.
пришел к выводу, что нужно в последнюю очередь этот параметр устанавливать,
так как отключение задания с 53 терминала восстанавливает параметр 1-93 на заводские
настройки.

работает температурный контроль электромотора, как обычно.
реагирует на обрыв кабеля.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kevinsh
сообщение 9.10.2015, 19:05
Сообщение #291





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 9.10.2015
Пользователь №: 279790



Добрый день!
У нас эта железка управляет двигателем приточной вентиляции.
Возможно ли запрограммировать включение и выключение двигателя по расписанию ?

Заранее спасибо за помощь! Очень надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ka3ax
сообщение 22.10.2015, 10:34
Сообщение #292





Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063



Цитата(Ka3ax @ 6.10.2015, 15:10) *
переключение переключателя номер 4 не "помогло"

и должен (мое мнение) находится в выключенном состоянии.
во включенном часто возникает ошибка ALARM 11. Наводки влияют особенно с длинным кабелем
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexxxandr
сообщение 25.11.2015, 19:12
Сообщение #293





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 25.11.2015
Пользователь №: 283843



здравствуйте.
ребята подскажите пожалуйста, у меня на частотнике между 12 и 20 клеммой 21,9 вольт, при замыкании 12 и 18 клемм частота не растет, что это значит он неисправен, тогда как еще можно запустить через релюшку, в ручном управлении частота увеличивается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
uran144
сообщение 26.12.2015, 20:19
Сообщение #294





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 23.12.2015
Пользователь №: 286191



Будьте добры. Как лучше скопировать программу на установленный частотник с рядом стоящего рабочего идентичного
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 27.12.2015, 12:13
Сообщение #295





Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



alexxxandr, вам нужно почитать руководство и в частности о том как перевести ПЧ на управление с терминала, назначение и функцию клемм.
uran144, аналогично почитать руководство о функциях и свойствах панели оператора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
фермер
сообщение 24.1.2016, 20:24
Сообщение #296





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 8.1.2016
Пользователь №: 286840



помогите настроить vlt 51 для работы с вентилятором калорифера. имеется датчик температуры 4-20 ма с диапазоном -50- 150 гр. устанавливали следующие параметры :
1-00-(0) 3-02-(5) 3-03-(50) 3-15(2) 3-16-(0) 3-17(0) 4-12-(5) 4-14(50) 6-22(4) 6-23(20) 6-24(-50) 6-25(*150) обороты меняются но не так как нам хотелось бы. необходимо что бы при температуре +10гр была частота 5гц а при темп. +50 гр. =50гц. помогите пожалуйста фермерам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 25.1.2016, 8:36
Сообщение #297





Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Не пробовали масштабировать аналоговый вход с датчика под ваши потребности?

Сообщение отредактировал Pawel - 25.1.2016, 8:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 25.1.2016, 11:35
Сообщение #298





Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(фермер @ 24.1.2016, 20:24) *
помогите настроить vlt 51 для работы с вентилятором калорифера. имеется датчик температуры 4-20 ма с диапазоном -50- 150 гр. устанавливали следующие параметры :
1-00-(0) 3-02-(5) 3-03-(50) 3-15(2) 3-16-(0) 3-17(0) 4-12-(5) 4-14(50) 6-22(4) 6-23(20) 6-24(-50) 6-25(*150) обороты меняются но не так как нам хотелось бы. необходимо что бы при температуре +10гр была частота 5гц а при темп. +50 гр. =50гц. помогите пожалуйста фермерам.


Посчитайте ток датчика при +10град и +50град и забейте в 6-22 и 6-23, соответственно.
Установите 6-24=10Гц, 6-25=50Гц
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 25.1.2016, 12:31
Сообщение #299





Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(По самые по... @ 25.1.2016, 11:35) *
Посчитайте ток датчика при +10град и +50град и забейте в 6-22 и 6-23, соответственно.
Установите 6-24=10Гц, 6-25=50Гц


Упс.. 6-24=5Гц
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
malder
сообщение 28.1.2016, 19:36
Сообщение #300





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 24.6.2010
Пользователь №: 62437



Вопрос часто повторяющийся, но не нашел ответа на него:
Двигатель вентилятора не разгоняет полной уставки задания при вращении против часовой стрелки!.
Причем по часовой это достигается. Использую VLT FC51 соответствующей мощности. Вентиляторы с двигателялями "Целябик" все в основном с вращением против часовой. Так я и выставил на частотнике. Параметры двигателя выставил в соответсвии. Адаптация не проходит - пишет ошибку51 - АДД-проверте напряжение,ток и мощьность! Проверил-норм всё. Зависает на 7 Гц и дальше не хочет! Максимально задание не имеет значение. Управляется клеммами 12-18 как Старт! Подозреваю что что-то пропустил в настройках. Не вышел же из строя частотник или не ДАЙ БОГ вентилятор!
Убедите меня в этом. Что делать? SOS

Сообщение отредактировал malder - 28.1.2016, 19:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

20 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 5:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных