Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
20 страниц V  < 1 2 3 4 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> запуск Данфосс VLT Micro Drive FC 51, как подать команду на старт
Гость_zxbreak_*
сообщение 12.10.2010, 17:04
Сообщение #31





Guest Forum






Цитата(Kartaeff @ 3.10.2010, 14:58) *
В московском офисе специалист искренне хотел помочь, я бы даже сказал: сочуствием интонации были пронизаны, но, увы - я решил не доводить дело до агонии и пообещал перезвонить. Не стал. Взялся за наших минских, но они калачи тертые - завели меня к телефону, трубку которого никто никогда не поднимает. smile.gif


1) "Минские тертые калачи" вам дали телефоны сервисного центра ДИСТРИБЬЮТОРА в РБ и конкретно мобильные сервисных инженеров. Экономите на звонках?
2) Почему вы решили, что пусконаладка бесплатна? Ладно бы еще у нас купили. Сервисники тоже хотят кушать...

ЗЫ: извиняюсь за ОФФ ради справедливости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kartaeff_*
сообщение 12.10.2010, 17:48
Сообщение #32





Guest Forum






Цитата(zxbreak @ 12.10.2010, 17:04) *
1) "Минские тертые калачи" вам дали телефоны сервисного центра ДИСТРИБЬЮТОРА в РБ и конкретно мобильные сервисных инженеров. Экономите на звонках?
2) Почему вы решили, что пусконаладка бесплатна? Ладно бы еще у нас купили. Сервисники тоже хотят кушать...

ЗЫ: извиняюсь за ОФФ ради справедливости.

Если бы мне дали номера мобильных - возможно, здесь мне бы и не пришлось пытать специалистов из братских республик. Дали городской и если я говорю, что трубку никто не поднимал, то так оно и было. А звонил я раз шесть, и меня задолбали безответные гудки. Сервисники, где вы были? Я из кожи вон лез, чтобы оплатить вам завтрак, обед, и, может быть даже ужин. А так, немного матырств налево, сотня баксов, и пускатели с кнопками у меня в кармане. smile.gif
Купить у нас? Нужно быть либо юридическим лицом в третьем поколении, либо безнал, либо месяц ожидания в случае счастливого результата поиска. Из Москвы за неделю без всяких вопросов. Время и панелька - самое важное, как мне тогда наивно казалось. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_shamray_*
сообщение 13.12.2010, 0:05
Сообщение #33





Guest Forum






Уважаемые специалисты!
1.Что за чудеса? В 4-14 установлено 50 Гц, а разгоняется привод до 52,5 Гц? уставки заводские + быстрый старт.
2. Нашел две рекомендации по настройке ПИ регулятора. В одной 3-02 и 3-04 от 0 до 6 бар, соответственно 6-24 и 6-25 также. В другой 3-02 и 3-04 соответственно от 0 до 50. Как правильнее? Кроме точности регулировки по моему ничего не поменяется. Уставка все равно в %.
3. Настроил насос на уставку исходя из монометра. Реально датчик нужно корректировать, но в принципе это никак не напрягает. Стоит ли мудохаться?
4. В системе 2 ПЧ у каждого по датчику в одной и той же точке трубы. Настройки ПЧ одинаковые. Датчики показывают разные показания в пределах 0,2 мА (навскидку). Если работают оба, то достаточно ли рассогласования с заданием в 5 %(заводская уставка) параметр 7-39 чтобы не качало системы в целом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 14.12.2010, 10:43
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Подскажите как вернуть заводские настройки в этом частотнике?
Суть моей проблеммы: при замыкании клеммы старт частотник разгоняет двигатель как надо.
При размыкании - переводит двигатель на пониженные обороты и все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 16.12.2010, 1:30
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Цитата(Анатолий1 @ 14.12.2010, 10:43) *
Подскажите как вернуть заводские настройки в этом частотнике?
Суть моей проблеммы: при замыкании клеммы старт частотник разгоняет двигатель как надо.
При размыкании - переводит двигатель на пониженные обороты и все.

Сброс настроек - в параметре 14-22 выставить значение 2. Сброс происходит при следующем включении питания частотника.
Про пониженные вместо останова - 3.11 посмотрите и конфигурацию входов проверьте в 5.10-5.15

Сообщение отредактировал ViS - 16.12.2010, 1:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lemfad_*
сообщение 16.12.2010, 14:20
Сообщение #36





Guest Forum






Здравствуйте все!Под скажите пожалуйста почему не работают клеммы 12 и 18 на VLT Micro Drive FC 51 на заводских настройках?Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gansales
сообщение 16.12.2010, 15:41
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811



Что значит не работают?
12 - плюс 24В
18 - по умолчанию "Старт" (в автоматическом режиме).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lemfad_*
сообщение 16.12.2010, 16:11
Сообщение #38





Guest Forum






я на панели нажимаю авто двигатель работает на малых оборотах но когда я разрываю контакт 12 и 18 он как работал так работает

Сообщение отредактировал lemfad - 16.12.2010, 16:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey_V
сообщение 16.12.2010, 17:40
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106



Вот и у меня тоже самое, только в работе еще SLC задействован, при снятии команды старта то останавливается, а то нет. При нажатии кнопки стоп останавливается четко.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 19.12.2010, 20:44
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Цитата(ViS @ 16.12.2010, 1:30) *
Сброс настроек - в параметре 14-22 выставить значение 2. Сброс происходит при следующем включении питания частотника.
Про пониженные вместо останова - 3.11 посмотрите и конфигурацию входов проверьте в 5.10-5.15


Перепробовал - не помогло. Увы!
Внешний останов какой лучше пробовать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gansales
сообщение 20.12.2010, 16:49
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811



Цитата(Анатолий1 @ 14.12.2010, 11:43) *
Подскажите как вернуть заводские настройки в этом частотнике?

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...st&p=570099
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_rodioncy_*
сообщение 14.1.2011, 7:00
Сообщение #42





Guest Forum






Добрый день!
помогите решить задачу: имеем повысительный насос в доме с установленным ПЧ Danfoss FC 51, требуется держать на напоре 5,5 кг. Обратная связь осуществляется с помощью ДД 0-16 кг(4-20mA) подключенного к клеммам 12,60 в ПЧ.

Какие параметры требуется выставить для регулирования с обратной связью?


Бьюсь третий день, пока ничего не получается. Раньше имел опыт с ПЧ Mitsubishi FR, так там было всё просто
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_rodioncy_*
сообщение 14.1.2011, 7:00
Сообщение #43





Guest Forum






Добрый день!
помогите решить задачу: имеем повысительный насос в доме с установленным ПЧ Danfoss FC 51, требуется держать на напоре 5,5 кг. Обратная связь осуществляется с помощью ДД 0-16 кг(4-20mA) подключенного к клеммам 12,60 в ПЧ.

Какие параметры требуется выставить для регулирования с обратной связью?


Бьюсь третий день, пока ничего не получается. Раньше имел опыт с ПЧ Mitsubishi FR, так там было всё просто
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey_V
сообщение 14.1.2011, 11:41
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106



Цитата(rodioncy @ 14.1.2011, 7:00) *
Добрый день!
помогите решить задачу: имеем повысительный насос в доме с установленным ПЧ Danfoss FC 51, требуется держать на напоре 5,5 кг. Обратная связь осуществляется с помощью ДД 0-16 кг(4-20mA) подключенного к клеммам 12,60 в ПЧ.

Какие параметры требуется выставить для регулирования с обратной связью?


Бьюсь третий день, пока ничего не получается. Раньше имел опыт с ПЧ Mitsubishi FR, так там было всё просто


http://www.owen.ru/catalog/30630766 листайте ниже....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mikhaylin
сообщение 1.3.2011, 23:08
Сообщение #45





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 16.7.2007
Из: М.О. г. Электросталь
Пользователь №: 10037



А как обрабатывать аварию? Точнее - хотелось бы на дистанционном пульте иметь лампочки работает/нет и авария/нет. Как это можно реализовать?

Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gansales
сообщение 2.3.2011, 15:28
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811



Для этого предусмотрено реле и аналого-цифровой выход (42 клемма).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_дядяМиша_*
сообщение 8.11.2011, 9:21
Сообщение #47





Guest Forum






Гуру, подскажите, пожалуйста: в частотнике FC 51 (модель с потенциометром) существует ли возможность управления скоростью не потенциометром, а кнопками со стрелками? Руководство изучал очень долго, но ответа так и не нашёл.
Частотник стоит для управления электродвигателем мощностью 0,15 кВт, пр-ва Германия. Двигатель вращает шестеренчатый насос, который подаёт густой клей.
С помошью этого частотника мы регулируем подачу клея. Проблема в том , что в диапазоне от 0,00 до 2,00 Гц частотник не держит скорость. Вращение получается скачками.
Как можно решить эту проблему ?

P.S. Я не специалист. Поэтому прошу не смеяться и не ругать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gansales
сообщение 8.11.2011, 10:29
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811



Цитата(дядяМиша @ 8.11.2011, 10:21) *
....существует ли возможность управления скоростью не потенциометром, а кнопками со стрелками?


Если те, что на LCP, то только в ручном режиме, если внешими - см. настройку цифровых входов...

Цитата
Частотник стоит для управления электродвигателем мощностью 0,15 кВт, пр-ва Германия. Двигатель вращает шестеренчатый насос, который подаёт густой клей.
С помошью этого частотника мы регулируем подачу клея. Проблема в том , что в диапазоне от 0,00 до 2,00 Гц частотник не держит скорость.


Асинхронники такой маленькой мощности вообще проблематично крутить на низких оборотах.

Цитата
Как можно решить эту проблему ?


Установить обратную связь по скорости (энкодер на 33 вход).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_дядяМиша_*
сообщение 8.11.2011, 11:14
Сообщение #49





Guest Forum






gansales - спасибо большущее за ответ!!!

Теперь дополнительные вопросы:
1. Как включить ручной режим ? (Какие кнопки в какой последовательности, сколько раз нажимать?)
2. Где почитать "что такое энкодер" ?
3. Сколько заплатить специалисту за налаживание обратной связи ?

Ещё раз спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_basik_*
сообщение 21.11.2011, 22:32
Сообщение #50





Guest Forum






Цитата(Сергей Валерьевич @ 23.9.2010, 11:14) *
Весьма было бы полезно....
Желательно с выкладкой ...


Здравствуйте. Я тут новичок, поэтому извините , что вклиниваюсь не совсем по теме.
У меня свой вопрос по этому частотнику. Может ли он автоматически управлять оборотами двигателя по канальному датчику температуры? Приточная система с электрокалорифером. Калорифер 10 квт., вентилятор 4 квт. Частотник ещё не приобретён.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 22.11.2011, 0:22
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(basik @ 21.11.2011, 22:32) *
Здравствуйте. Я тут новичок, поэтому извините , что вклиниваюсь не совсем по теме.
У меня свой вопрос по этому частотнику. Может ли он автоматически управлять оборотами двигателя по канальному датчику температуры? Приточная система с электрокалорифером. Калорифер 10 квт., вентилятор 4 квт. Частотник ещё не приобретён.

Может. Если канальный датчик РТ 100/500/1000 подключить к нему через "таблетку" с выходом 4...20мА.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_basik_*
сообщение 22.11.2011, 16:56
Сообщение #52





Guest Forum






Цитата(BROMBA @ 22.11.2011, 0:22) *
Может. Если канальный датчик РТ 100/500/1000 подключить к нему через "таблетку" с выходом 4...20мА.


Что такое таблетка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 22.11.2011, 20:56
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Это нормирующий преобразователь, обычно 4-20 мА, устанавливаемый в головку датчика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CrosserMan
сообщение 14.12.2011, 6:18
Сообщение #54





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 10.12.2011
Пользователь №: 132794



Прочитал всю тему, пробовал настраивать согласно рекомендациям здешних гуру, но не запускается FC51 !!! В автоматическом режиме замыкал контакты 12 и 18 (остальные, в том числе аналоговые, не нужны, по крайней мере по принципиальной схеме) - результат тот же. Обязательно-ли подавать сигнал 0-10V на клеммы 53, 55 ? Дело в том, что в схеме управления вент.установкой контроллер Siemens RLU220 и с него не показано управление 0-10V для ПЧ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gansales
сообщение 14.12.2011, 10:00
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811



http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...st&p=570099

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CrosserMan
сообщение 14.12.2011, 10:45
Сообщение #56





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 10.12.2011
Пользователь №: 132794



gansales, спасибо, вчера всё сделал как в том посте, не запускается.
Подключение от 220В, движок подключен "треугольником".
Монтаж перепроверяли не единожды. До этого преобразователя запускал ЧП другой фирмы (счас не помню названия), на него помимо команды "Старт" подавалось управляющее напряжение 0-10В, а здесь этого нет, только "сухой контакт" с релюшки в шкафу, которая замыкается после нажатия кнопки "Старт" на контроллере. На ЧП выбран режим "Auto On", ХЗ чо может быть. Настройки ЧП возвращал к заводским, потом настраивал согласно талмуда, не запускается этот аппарат, сцуко.

Сообщение отредактировал CrosserMan - 14.12.2011, 10:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_edyard_*
сообщение 14.12.2011, 15:49
Сообщение #57





Guest Forum






без комментариев!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gansales
сообщение 14.12.2011, 17:30
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811



В параметре 3-10.0 установите требуемую частоту в процентах от диапазона (0% = пар.3-02, 100% = пар.3-03)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 14.12.2011, 18:47
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(CrosserMan @ 14.12.2011, 6:18) *
Прочитал всю тему, пробовал настраивать согласно рекомендациям здешних гуру, но не запускается FC51 !!! В автоматическом режиме замыкал контакты 12 и 18 (остальные, в том числе аналоговые, не нужны, по крайней мере по принципиальной схеме) - результат тот же. Обязательно-ли подавать сигнал 0-10V на клеммы 53, 55 ? Дело в том, что в схеме управления вент.установкой контроллер Siemens RLU220 и с него не показано управление 0-10V для ПЧ.

Цитата(gansales @ 14.12.2011, 17:30) *
В параметре 3-10.0 установите требуемую частоту в процентах от диапазона (0% = пар.3-02, 100% = пар.3-03)

Хе-хе... просто очень многие впопыхах забывают, что на терминал 27, практически на фсех Данфоссинах по умолчанию завешена команда Stop Coasting Inverted, и без "эквивалентной перемычки" привод хрен запустится...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CrosserMan
сообщение 15.12.2011, 5:04
Сообщение #60





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 10.12.2011
Пользователь №: 132794



Привет всем! Спасибо за советы.
В-обчем, запустил агрегат. Пришлось "обмануть" его установкой мычки на клеммы 50,53 (от выносного потенциометра отказались). Правда, при этом он выходил на максимальные обороты, что не требовалось, "подправил" параметр 6-15 на 30 Гц - стало гут. Не получилось сделать "обучение" по параметру 1-29 (АДД), забивал параметры движка по табличке на двигателе - ПЧ стал "подгазовывать" после пуска (стали плавать обороты), подправил параметры, увеличив мощность и ток, напряжение выставил 230В - всё пришло в норму. Вопрос к знатокам: я так понял, что есть возможность скопировать запрограммированные параметры и "обучить" другие ПЧ, как "слить" параметры с этого ПЧ на другие ПЧ? На объекте несколько идентичных установок и просто хочется сэкономить время.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

20 страниц V  < 1 2 3 4 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 14:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных