Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
20 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> запуск Данфосс VLT Micro Drive FC 51, как подать команду на старт
mr_Frodo64
сообщение 16.3.2018, 5:54
Сообщение #421





Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Обратите внимание на группу параметров 13. Хорошенько изучите и создайте программу, которая будет запускать преобразователь при воздействии на вход, а останавливать через промежуток времени таймера, который будет активизировался снятием сигнала включения с этого входа. Не забудьте оставить возможность отключения без выдержки времени на случай аварии

Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 16.3.2018, 5:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimonchik
сообщение 17.3.2018, 6:44
Сообщение #422





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 13.3.2018
Пользователь №: 338438



Цитата(grenka @ 15.3.2018, 22:00) *
Время торможения поставьте необходимое для остывания ТЭН и тогда будет плавная остановка. Например 240 секунд.

Дельный совет благодарю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boliwar
сообщение 22.5.2018, 23:21
Сообщение #423





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 26.4.2018
Пользователь №: 341031



Все мануалы уже до дыр зачитал. Но никак не могу понять как организовать обратную связь с контроллером. 12 и 18 клемма - понятно, 55 и 53 тоже сделано. Но как сообщить контроллеру, что пч или вентилятор крякнул?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_crm00168_*
сообщение 22.5.2018, 23:30
Сообщение #424





Guest Forum






Подключить контакты аварийного реле
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boliwar
сообщение 23.5.2018, 0:28
Сообщение #425





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 26.4.2018
Пользователь №: 341031



Цитата(crm00168 @ 22.5.2018, 23:30) *
Подключить контакты аварийного реле

А номер контакта не скажите?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 23.5.2018, 17:57
Сообщение #426





Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(Boliwar @ 22.5.2018, 23:21) *
Все мануалы уже до дыр зачитал. Но никак не могу понять как организовать обратную связь с контроллером. 12 и 18 клемма - понятно, 55 и 53 тоже сделано. Но как сообщить контроллеру, что пч или вентилятор крякнул?


Если под вентилятором понимается встроенный в ПЧ обдуватель, то НИКАК, пока не крякнет сам ПЧ от перегрева, а это Thermal warning вывести на релейный выход или 42 (сделать цифровой выход).
Если вентилятор - нагрузка, то программируете релейный выход или 42 в ПЧ на функцию Аlarm, например.., или через 485-й свяязь ладьте.
Если накрылся сам ПЧ, то достойно похоронить в помойке, ибо этот ПЧ - дрянь полная!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_crm00168_*
сообщение 23.5.2018, 18:24
Сообщение #427





Guest Forum






Цитата(Boliwar @ 23.5.2018, 0:28) *
А номер контакта не скажите?

На схеме они отдельно показаны

Сообщение отредактировал crm00168 - 23.5.2018, 18:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boliwar
сообщение 24.5.2018, 18:35
Сообщение #428





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 26.4.2018
Пользователь №: 341031



Цитата(По самые по... @ 23.5.2018, 17:57) *
Если под вентилятором понимается встроенный в ПЧ обдуватель, то НИКАК, пока не крякнет сам ПЧ от перегрева, а это Thermal warning вывести на релейный выход или 42 (сделать цифровой выход).
Если вентилятор - нагрузка, то программируете релейный выход или 42 в ПЧ на функцию Аlarm, например.., или через 485-й свяязь ладьте.
Если накрылся сам ПЧ, то достойно похоронить в помойке, ибо этот ПЧ - дрянь полная!!!

Все-таки 42, в мануале тоже про 42 контакт говорится в режиме "авария", хотя на схеме он у них обозначен как аналоговый выход 4-20 мА. Вот я и запутался. А отделенное relay1 оно тоже программируемое?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_crm00168_*
сообщение 24.5.2018, 19:06
Сообщение #429





Guest Forum






Цитата(Boliwar @ 24.5.2018, 19:35) *
А отделенное relay1 оно тоже программируемое?

Программируемое реле, можно задать при какой аварии или событии срабатывает .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
господин А
сообщение 25.5.2018, 9:06
Сообщение #430





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 9.11.2016
Пользователь №: 308912



Цитата(Boliwar @ 24.5.2018, 18:35) *
Все-таки 42, в мануале тоже про 42 контакт говорится в режиме "авария", хотя на схеме он у них обозначен как аналоговый выход 4-20 мА. Вот я и запутался. А отделенное relay1 оно тоже программируемое?

Клемму 42 в этих приводах (FC-51) можно перевести в режим цифрового выхода, установив параметр 6-90=2 и настроить параметром 6-92. НО! На выходе вы получите не более 17 В относительно клеммы 55. Чтобы получить из нее сухой контакт, можно подключить к 42-55 промежуточное реле на 12 В. Например:
реле
http://eloks.ru/catalog/592/58862/?sphrase_id=2747
розетка
http://eloks.ru/catalog/615/56199/?sphrase_id=2748

Отделенное relay1 программируется параметром 5-40.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 25.5.2018, 9:58
Сообщение #431





Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(господин А @ 25.5.2018, 9:06) *
Клемму 42 в этих приводах (FC-51) можно перевести в режим цифрового выхода, установив параметр 6-90=2 и настроить параметром 6-92. НО! На выходе вы получите не более 17 В относительно клеммы 55. Чтобы получить из нее сухой контакт, можно подключить к 42-55 промежуточное реле на 12 В. ...


Вы это (17 В) откуда взяли? Ссылку дайте!

Аналоговый выход может использоваться только для маломощной нагрузки.
Цитата
Аналоговый выход:
Количество программируемых аналоговых выходов 1
Номер клеммы 42
Диапазон тока аналогового выхода 0/4 - 20 мА
Макс. нагрузка на аналоговом выходе относительно общего провода 500 Ом


Если промежуточное реле может сработать от тока 20мА при напряжении 10В, то флаг в руки!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
господин А
сообщение 25.5.2018, 10:38
Сообщение #432





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 9.11.2016
Пользователь №: 308912



Цитата(По самые по... @ 25.5.2018, 9:58) *
Аналоговый выход может использоваться только для маломощной нагрузки.
Если промежуточное реле может сработать от тока 20мА при напряжении 10В, то флаг в руки!

Номинальный ток катушки 14,2 мА. Ссылка:
http://finder-relay.ru/katalog/products/pr...-s-1-perekidnym

Цитата(По самые по... @ 25.5.2018, 9:58) *
Вы это (17 В) откуда взяли? Ссылку дайте!

Измерил. Без подключения к выходу нагрузки 17В.
С указанным реле напряжение 13В (фото).
Прикрепленный файл  IMG_20180525_102246.jpg ( 29,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 25.5.2018, 10:48
Сообщение #433





Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Просаживает оттого, что нагрузка больше 20мА, получается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
господин А
сообщение 25.5.2018, 11:47
Сообщение #434





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 9.11.2016
Пользователь №: 308912



Цитата(По самые по... @ 25.5.2018, 10:48) *
Просаживает оттого, что нагрузка больше 20мА, получается?

Для интереса нагрузил выход на разные сопротивления, вот что получилось:
11кОм - 16,4В - 1,53мА
4,3кОм - 16В - 3,8мА
2,7кОм - 15,6В - 5,7мА
т.е. просаживать начинает уже при малых токах.
Ток через катушку реле 16,7мА, т.е. за пределы 20мА не вылезаем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 25.5.2018, 13:18
Сообщение #435





Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



А на дискретный вход подайте. Сколько покажет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
господин А
сообщение 25.5.2018, 14:09
Сообщение #436





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 9.11.2016
Пользователь №: 308912



Цитата(По самые по... @ 25.5.2018, 13:18) *
А на дискретный вход подайте. Сколько покажет?


При подаче на 18 клемму (Start):
с 42-й: 16В - 3,2мА, привод запустился
с 12-й: 22В - 4,8мА.

Т.е. в принципе подать напрямую (с 42 на цифровой вход) можно, но как-то это все коряво и неправильно, все-таки для цифровых входов надо использовать клемму 12.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boliwar
сообщение 28.5.2018, 16:52
Сообщение #437





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 26.4.2018
Пользователь №: 341031



А можно для разных режимов работы запрограммировать разный источник задания? Для Hand - потенциометр панели, а для AUTO - клемма 53 (0-10В)? Это для случая перевода ПВ установки в ручной режим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
господин А
сообщение 29.5.2018, 13:05
Сообщение #438





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 9.11.2016
Пользователь №: 308912



Цитата(Boliwar @ 28.5.2018, 16:52) *
А можно для разных режимов работы запрограммировать разный источник задания? Для Hand - потенциометр панели, а для AUTO - клемма 53 (0-10В)? Это для случая перевода ПВ установки в ручной режим.

Цитата из руководства:
После нажатия кнопки [Hand On] (Ручной пуск) преобразователь частоты
переходит в режим ручного управления и отслеживает (по умолчанию) местное задание, которое можно
устанавливать, пользуясь потенциометром LCP (LCP12) или кнопками со стрелкой вверх [▲] и вниз [▼] (LCP11).
Потенциометр можно отключить с помощью параметра P6-80. Если потенциометр отключен, для настройки задания
можно использовать клавиши со стрелками.
После нажатия кнопки [Auto On] (Автоматический пуск) преобразователь частоты переходит в автоматический режим
и отслеживает (по умолчанию) дистанционное задание. В этом режиме можно управлять преобразователь частоты
через цифровые входы и RS485.
То есть Вам даже программировать ничего не надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
drozdik500
сообщение 31.5.2018, 17:23
Сообщение #439





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 12.6.2017
Из: Минск
Пользователь №: 323024



Настраивал дистанционное управление преобразователем частоты Danfoss. Управляю при помощи 3G модема. Связь частотника и модема по протоколу FC. Вот статья по которой делал: euroec.by/news/article/72
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 31.5.2018, 18:48
Сообщение #440


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10916
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(drozdik500 @ 31.5.2018, 21:23) *
Настраивал дистанционное управление преобразователем частоты Danfoss. Управляю при помощи 3G модема. Связь частотника и модема по протоколу FC. Вот статья по которой делал: euroec.by/news/article/72

прикольная фича.
к любому ПЧ данфосса подключается?
кто-то уже поюзал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
drozdik500
сообщение 31.5.2018, 21:58
Сообщение #441





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 12.6.2017
Из: Минск
Пользователь №: 323024



Ко всем частотникам серии VLT. Кстати и для Vacon 100 тоже сделали, в апреле этого года.

Сообщение отредактировал drozdik500 - 31.5.2018, 21:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 1.6.2018, 10:54
Сообщение #442





Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(LordN @ 31.5.2018, 18:48) *
прикольная фича.
к любому ПЧ данфосса подключается?
кто-то уже поюзал?


Чё-та говнецом от этого клода попахивает..

Прикрепленный файл  _____________2.jpg ( 167,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 1.6.2018, 17:15
Сообщение #443


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10916
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(По самые по... @ 1.6.2018, 14:54) *
Чё-та говнецом от этого клода попахивает..

Прикрепленный файл  _____________2.jpg ( 167,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29

да ладно вам, откуда у данфосят нормальные погромисты? студенты, как всегда, лет пять шесть пройдёт - научутся чему-нито...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sorvayt
сообщение 2.6.2018, 9:48
Сообщение #444





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 31.5.2018
Пользователь №: 342771



"Извините, что к вам обращаемся..." (с) - Не удалось найти информации по возможности отключения контакта 12 (на контакте 12 нет напряжения по отношению к любому другому контакту передней панели), в связи с чем вопрос - это возможно сделать программно? либо это показатель того, что в приборе что-то издохло?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
господин А
сообщение 5.6.2018, 11:13
Сообщение #445





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 9.11.2016
Пользователь №: 308912



Цитата(Sorvayt @ 2.6.2018, 9:48) *
"Извините, что к вам обращаемся..." (с) - Не удалось найти информации по возможности отключения контакта 12 (на контакте 12 нет напряжения по отношению к любому другому контакту передней панели), в связи с чем вопрос - это возможно сделать программно? либо это показатель того, что в приборе что-то издохло?

Не припомню такой программной возможности. Параметры можно сбросить на заводские и проверить. Предварительно сохранить текущие настройки в пульт (0-50=1).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sorvayt
сообщение 5.6.2018, 23:23
Сообщение #446





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 31.5.2018
Пользователь №: 342771



Цитата(господин А @ 5.6.2018, 11:13) *
Не припомню такой программной возможности. Параметры можно сбросить на заводские и проверить. Предварительно сохранить текущие настройки в пульт (0-50=1).


Ничего кроме самого прибора VLT Microdrive в наличии нет к сожалению. Возможно сохранить настройки в настроечной софтине VLT Motion Control Tool MCT 10 ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
господин А
сообщение 6.6.2018, 9:45
Сообщение #447





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 9.11.2016
Пользователь №: 308912



Цитата(Sorvayt @ 5.6.2018, 23:23) *
Ничего кроме самого прибора VLT Microdrive в наличии нет к сожалению. Возможно сохранить настройки в настроечной софтине VLT Motion Control Tool MCT 10 ?

Да, можно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sorvayt
сообщение 16.6.2018, 9:33
Сообщение #448





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 31.5.2018
Пользователь №: 342771



Спасибо, разобрались - дело в контактах было.
Заодно выяснили, что кроме
510 Terminal 18 Digital Input Start
нужно было определить источники управляющего сигнала, мы написали:
315 Reference Resource 1 No function
316 Reference Resource 2 No function
317 Reference Resource 3 Local bus reference
пределы изменения выходной величины:
300 Reference Range Min - Max
302 Minimum Reference 0.000
303 Maximum Reference 50.000
и установить конкретное значение выходной величины в процентах от максимального значения:
310.0 Preset Reference 25.00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Im_ICM
сообщение 11.9.2018, 17:23
Сообщение #449





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 21.2.2015
Пользователь №: 260221



Добрый день!

Частотник VLT Microdrive управляет насосом по датчику давления, необходимо поддерживать 3 бара в системе. Датчик 0-10 бар, 4-20млА. Выставлены параметры согласно прикрепленной табличке. Параметр 4.12 выставлен 20Гц. При включении авто режима частотник выходит на 20Гц(минимально допустимое) и управление не происходит. 20Гц это 1бар. Задание 3.10.0 выставлено на 30%. Подскажите пожалуйста что может быть

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Demus
сообщение 13.9.2018, 9:40
Сообщение #450





Группа: Участники форума
Сообщений: 286
Регистрация: 10.4.2010
Пользователь №: 51667



День добрый.
Сломал голову)
Есть задача устанавливать частоту на частотнике со скада системы. Отредактировал настройки - задаю частоту.
Но после пропадания питания и возобновления работы уставка частоты обнуляется. А нужно, чтобы частотник при команде на пуск (дискретный сигнал) стартанул на какой-либо частоте.
Есть какие то специальный параметры для пуска или сохранение уставки при пропадании электричества?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

20 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 16:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных