сообщение 3.7.2009, 12:17
Сообщение #31


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Не забудьте скрытую прокладку водопровода в кабинетах в мед. учереждении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
planetka
сообщение 3.7.2009, 12:52
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 3.7.2009
Пользователь №: 35600



Подскажите пожалуйста при прокладке канализационных труб над полом:
1) трубы лежат на полу
2) между полом и трубой какое-то расстояние
И делается ли какое-то основание под трубы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рыж
сообщение 3.7.2009, 13:23
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 1269
Регистрация: 15.1.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14458



У Вас не получится положить трубу на пол - уклона не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
planetka
сообщение 3.7.2009, 13:47
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 3.7.2009
Пользователь №: 35600



Цитата(Рыж @ 3.7.2009, 14:23) [snapback]407183[/snapback]
У Вас не получится положить трубу на пол - уклона не будет.

Я это понимаю...
Я не могу представит как канализационная труба монтируется. Расстояние от поверхности пола до низа трубы скока должно быть около стояка?
И по мере удаления от стояка как происходит крепление горизонтального участка трубы для соблюдения уклона?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 3.7.2009, 14:06
Сообщение #35


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



почитайте монтажный снип...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 23:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных