Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Крышная котельная с резервным топливом
Гость_sert_*
сообщение 3.7.2009, 14:57
Сообщение #1





Guest Forum






Я столкнулся с вопросом, следующего плана. Заказчик просит обеспечить резервным топливом крышную котельную, просить проработать вариант с применением в качестве резрвного топлива СУГ от существующей групповой установки.
В нормативных документах конкретного я нечего не нашел, как слов о запрете, так и об возможности использования СУГ для крышной котельной я не встретил. В нормативах где есть места про крышную котельную упоменается только природный газ. helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 4.7.2009, 22:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Вопрос интересный..
Моё мнение - как резервный вид топлива использование сжиженного газа
(пропан-бутан) как и жидкого топлива для крышной котельной невозможно по экологическим соображениям и условиям промышленной безопасности.
Однако, на использование и хранение сжиженного природного газа частично отсутствует нормативная база. Поэтому проектирование и строительство Вам придется вести по индивидуальным технологическим условиям,согласованным с Госнадзорохрантруда (Для Украины) и Госгортехнадзором (в России). Возможно Вы и получите разрешение. Во всяком случае нормативов на запрещение или разрешение мне не известно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 6.7.2009, 10:11
Сообщение #3


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Посчитайте заказчику требуемый объем резервуаров для хранения резервного топлива. У меня есть сомнения, что существующая групповая установка (не иначе, бытового газа, пищу готовить который предназначен) будет достаточна для вашего случая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_DinaZavr_*
сообщение 6.7.2009, 10:35
Сообщение #4





Guest Forum






А ещё надо подумать, как будет вся система газоснабжения работать. Плотность СУГ в газобразном состоянии больше плотности воздуха, а природного - меньше. Природный газ идет за счет давления после ГРП, а сжиженный за счет чего? За счет давления при естественном или искусственном испарении.

Эт я по-бабьи, по-глупому рассуждаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 6.7.2009, 11:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



За счет давления после редуктора 4 кПа. В сжиженном состоянии, как вы понимаете, он может существовать только при избыточном давлении. Для увеличения доли паровой фракции в ГРУ раньше применяли водяные подогреватели, но они не прижились.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_DinaZavr_*
сообщение 6.7.2009, 14:09
Сообщение #6





Guest Forum






Так для того, чтобы начальное давление появилось, необходимо интенсивное испарение. Если для жилья обычно достаточно естественного испарения (а нет, так и черт с ними, с жильцами - денек-другой подивут без газа), то здесь же котельная. И вот как раз для котельных и других установок, снабжающихся СУГ, нужны хорошие испарители. Скорей всего, электрические. Во всяком случае этот вопрос надо очень тщательно прорабатывать. Да ещё с учетом расположения котельной на крыше. Это для наземной котельной разница в плотности газа не имеет большого значения.

Впрочем, во все такие дела непременно ткнет носом газоснабжающая организация, и конечно не дадут просто так подключиться к бытовой групповой установке.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 6.7.2009, 16:21
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(DinaZavr @ 6.7.2009, 11:35) [snapback]407916[/snapback]
Эт я по-бабьи, по-глупому рассуждаю.

Да ладно, не кокетничайте, рассуждения вполне инженерные.

Топикстартер не указал мощность котельной и не указал емкость групповой баллонной установки. Может там доми маленький, котельная киловатт на сто, а баллонов штук двадцать.В общем то скорее всего конечно все совсем наоборот и эта идея окажется полной утопией. Основная проблема в использовании СУГ, по моему мнению, испарить достаточное количество газа и довести его до котельной в газообразном состоянии (не дать сконденсироваться). Для испарения используется как тепло земли (при подземном размещении газгольдера)или применяются специальные испарители. Как уже совершенно правильно написала уважаемая DinaZavr на такие мощности удобнее всего использовать электрические испарители. Для предотвращения обратной конденсации СУГ в газопроводе необходимо его прокладывать с теплоспутником. Здесь это пребование вступает в противоречие с ПБ, где требуется открытая прокладка газопровода по фасаду здания. Вывод - решения необходимо специально согласовывать с РТН без большой вероятности в успехе согласования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 7.7.2009, 0:59
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Газ изначально закачивают "газовозом" с давлением паровой фазы (зависит от газгольдера) , которое по мере разбора уменьшается (вот тут-то и нужно греть). Вся беда - требования безопасности к давлению в наружных газопроводах. Под давлением 4 кПа много энтальпии с газом не подашь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krizhevskyval
сообщение 30.9.2009, 21:46
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 1.8.2008
Из: Одесса
Пользователь №: 21181



Цитата(sert @ 3.7.2009, 14:57) [snapback]407277[/snapback]
Я столкнулся с вопросом, следующего плана. Заказчик просит обеспечить резервным топливом крышную котельную, просить проработать вариант с применением в качестве резрвного топлива СУГ от существующей групповой установки.
В нормативных документах конкретного я нечего не нашел, как слов о запрете, так и об возможности использования СУГ для крышной котельной я не встретил. В нормативах где есть места про крышную котельную упоменается только природный газ. helpsmilie.gif helpsmilie.gif


Мы также сталкивались с такими просьбами заказчика. Главная проблема - запрет нормативами использовать СУГ в пристроенных(а тем более крышных котельных). Источник этого запрета - свойства СУГ (плотность которых больше воздуха и значит возможна утечка и скопление в ниже лежащих полостях дома с вытекающими неприятностями!!!)
А работа котельных, хранение,регазификация СУГ и подача их в котельную - давно известны, опробованы и используются на практике. Поэтому дальнейшие обсуждения преждевременны, пока не будет разрешено в принципе использование СУГ в пристроенных(и как вариант, крышных котельных).
Действительно, с точки зрения безопасности, исползование сжиженного природного газа. Такую задачу пытался решать МосгазНИИпроект для резервного снабжения районной котельной. Насколько я знаю - пока только на стадии ТЭО. Отсутствует нормативная база и не выдерживает экономическая сторона вопроса!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 1.10.2009, 12:57
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(krizhevskyval @ 30.9.2009, 22:46) [snapback]440465[/snapback]
Главная проблема - запрет нормативами использовать СУГ в пристроенных(а тем более крышных котельных).

Какими нормативами это запрещено? Название документа и пункт назовите.

Сообщение отредактировал zeman - 1.10.2009, 12:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krizhevskyval
сообщение 2.10.2009, 10:59
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 1.8.2008
Из: Одесса
Пользователь №: 21181



Цитата(zeman @ 1.10.2009, 12:57) [snapback]440764[/snapback]
Какими нормативами это запрещено? Название документа и пункт назовите.


См. СП 41-104-2000
3.5 Для общественных, административных и бытовых зданий допускается проектирование встроенных, пристроенных и крышных котельных при применении:
- водогрейных котлов с температурой нагрева воды до 115 °С;
- паровых котлов с давлением насыщенного пара до 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), удовлетворяющих условию (t - 100)V£100 для каждого котла, где t - температура насыщенного пара при рабочем давлении, °С; V - водяной объем котла, м3.
При этом в котельных, расположенных в подвале, не допускается предусматривать котлы, предназначенные для работы на газообразном и жидком топливе с температурой вспышки паров ниже 45 °С.
Температура вспышки паров СУГ значительно ниже указанного предела!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 2.10.2009, 11:06
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 33319
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(krizhevskyval @ 2.10.2009, 11:59) [snapback]441187[/snapback]
При этом в котельных, расположенных в подвале, не допускается предусматривать котлы, предназначенные для работы на газообразном и жидком топливе с температурой вспышки паров ниже 45 °С.
Температура вспышки паров СУГ значительно ниже указанного предела!

Не совсем совпало.О крышных речь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 3.10.2009, 9:12
Сообщение #13


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(zeman @ 6.7.2009, 17:21) [snapback]408235[/snapback]
Для предотвращения обратной конденсации СУГ в газопроводе необходимо его прокладывать с теплоспутником. Здесь это пребование вступает в противоречие с ПБ, где требуется открытая прокладка газопровода по фасаду здания.

Да, открыто по фасаду с теплоспутником и в теплоизоляции. Или я чего-то не догоняю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krizhevskyval
сообщение 3.10.2009, 15:43
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 1.8.2008
Из: Одесса
Пользователь №: 21181



Цитата(инж323 @ 2.10.2009, 11:06) [snapback]441191[/snapback]
Не совсем совпало.О крышных речь.


Прошу прощения, поторопился, искал пункт, аналогичный украинским нормам и не дочитал!
Прочтите следующее:7.7 Для встроенных, пристроенных и крышных котельных для жилых и общественных зданий следует предусматривать подвод природного газа давлением до 5 кПа, для производственных зданий - в соответствии с требованиями СНиП 2.04.08. При этом открытые участки газопровода должны прокладываться по наружной стене здания по простенку шириной не менее 1,5 м.
Против этого пункта Вы, надеюсь, возражать не будете? Теперь остается убедить соответствующие органы, ответственные за соблюдение нормативов - и вперед, проектируем на СУГ крышные, пристроенные и встроенные!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 4.10.2009, 13:21
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(Alex_ @ 3.10.2009, 10:12) [snapback]441438[/snapback]
Да, открыто по фасаду с теплоспутником и в теплоизоляции. Или я чего-то не догоняю?

В теплоизоляции - это не открыто.
Цитата
Против этого пункта Вы, надеюсь, возражать не будете? Теперь остается убедить соответствующие органы, ответственные за соблюдение нормативов - и вперед, проектируем на СУГ крышные, пристроенные и встроенные!!!

Формулировка очень расплывчатая, прямого запрета нет. Есть прямой запрет на использование СУГ в подвале и этому есть техническое обоснование. Запрещение СУГ в пристроенных, встроенных и крышных котельных технического обоснования не имеет, поэтому в СНиПе и нет прямого указания на этот счет.

Сообщение отредактировал zeman - 4.10.2009, 13:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 4.10.2009, 17:35
Сообщение #16


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(zeman @ 4.10.2009, 14:21) [snapback]441571[/snapback]
В теплоизоляции - это не открыто.

Но суть от этого не меняется. Газопровод низкого давления идет по улице - то, что надо для безопасноти.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
djzews
сообщение 13.4.2011, 14:08
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 21.3.2011
Пользователь №: 99260



Добрый вечер всем. У нас тоже есть две крышные котельные но они вообще без резерва. Как-то прошли через ростехнадзор...вопрос: допускается ли использование в качестве резервного топлива дизельное топливо если баки установить в подвале дома и через насосную группу подавать на крышу к горелке? Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LeftBear
сообщение 27.6.2012, 8:26
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 23.11.2006
Пользователь №: 4871



Вот и у меня встал вопрос...как резервировать крышную котельную? есть варианты которые прошли экспертизу и ростехнадзор? Коллеги поделитесь опытом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seryi 52
сообщение 3.7.2012, 9:32
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 421
Регистрация: 1.2.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 138282



Цитата(djzews @ 13.4.2011, 15:08) *
вопрос: допускается ли использование в качестве резервного топлива дизельное топливо если баки установить в подвале дома и через насосную группу подавать на крышу к горелке? Заранее спасибо.

Присоединяюсь, тот же вопрос. Дополнительно хотелось бы еще узнать об возможности использования мазута по такой же схеме. Еще напугали, дымоход нужно очень высоко поднимать, чуть ли не на 50 метров выше крыши, при том, что сам дом 17 этажей. Есть кто в курсе и может просветить по этим вопросам? Аналогично - заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor16
сообщение 3.7.2012, 10:59
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 25.10.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 78033



В книге Е. Л. Палея, "КОТЕЛЬНЫЕ, НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ",
пишется что можно организовать подачу "легко моторного топлива" по "сухотрубу". При этом все время работы котельной на
аварийном топливе в котельной постоянно должен находится человек и необходимо согласовывать данное решение с МЧС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seryi 52
сообщение 3.7.2012, 18:09
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 421
Регистрация: 1.2.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 138282



А что можно придумать, когда котельная нужна всего на 2-3 недели в году, так что-бы было минимум согласований, обслуживания, эксплуатационных и затрат на этапе строительства? Понимаю, что вопрос возможно немного странный, но все же, может есть какой-нибудь вариант, отвечающий данным запросам? И на счет дымохода, какие требования? Есть, к примеру, различия по видам топлива?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 3.7.2012, 20:16
Сообщение #22


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Слушайте, котельную на 2...3 недели (я знаком с предысторией вопроса) нужно делать как раз на дизеле, хоть он и дороже.
Вы вообще представляете себе, что такое транспортировка мазута, перекачка в емкости, подогрев, сжигание? Сколько оборудования и людей нужно для этого? Дизельная котельная будет работать автономно, в Вашем режиме экслуатации раз в год там будет появляться наладчик с газоанализатором, который проверит режимы, откроет дверцы котлов и даст команду дворнику почистить топки (если нужно).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seryi 52
сообщение 4.7.2012, 7:20
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 421
Регистрация: 1.2.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 138282



Дизель был самый первый вариант, на счет мазута вообще не в курсе, даже близко, теперь всё ясно, спасибо. С дымоходом не знаете что, какие требования? Вообще тема (предыстория) интересная, есть большой потенциал, кое-кто уже заинтересовался, необходимо только до конца проработать все детали, по сути один остался вопрос, связанный с резервной котельной, и надо сказать, как оказалось (учитывая что я даже близко не котельщик), вопрос не самый простой, может быть своего рода камнем преткновения. Аргументы вплоть до того, что дизельный выхлоп может являться причиной развития раковых клеток. И что тут ответишь на это? )) Ну наверно... трубу повыше. А это деньги, согласования и т.д. Надо как-то так придумать, чтоб пазл собрался в общую картинку: минимум согласований, минимум вложений, минимум эксплуатационных заморочек (завоз, хранение топлива, обслуживание, персонал, лучше вообще полное его отсутствие и т.д.).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 4.7.2012, 20:43
Сообщение #24


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(seryi 52 @ 4.7.2012, 8:20) *
Аргументы вплоть до того, что дизельный выхлоп может являться причиной развития раковых клеток. И что тут ответишь на это? ))

Ни в коем случае не больше, чем выхлоп от мазута. biggrin.gif
Цитата
Надо как-то так придумать, чтоб пазл собрался в общую картинку: минимум согласований, минимум вложений, минимум эксплуатационных заморочек

Здесь надо штудировать нормативку (искать лазейки) - давно этим не занимался... При этом обязанности думать головой никто не отменял - понятно, что продукты сгорания от мегаваттной дизельной котельной не должны даже близко подходить к окнам
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хэлло
сообщение 5.7.2012, 15:05
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 9.2.2010
Пользователь №: 46183



В соответствии со СНиП II-35-76 "Котельные установки" п.1.3 "использование твердого или жидкого топлива для крышных котельных не допускается". Все вопросы по солярке и мазуту отпадают
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seryi 52
сообщение 5.7.2012, 19:45
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 421
Регистрация: 1.2.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 138282



Цитата(Alex_ @ 4.7.2012, 21:43) *
Ни в коем случае не больше, чем выхлоп от мазута. biggrin.gif

Само собой, это я уж так просто именно к дизелю отнёс.

Цитата(Alex_ @ 4.7.2012, 21:43) *
Здесь надо штудировать нормативку (искать лазейки) - давно этим не занимался... При этом обязанности думать головой никто не отменял - понятно, что продукты сгорания от мегаваттной дизельной котельной не должны даже близко подходить к окнам

Вопрос на сколько близко... Кто что говорит, не понятно даже какая именно нормативка это регламентирует.

Цитата(Хэлло @ 5.7.2012, 16:05) *
В соответствии со СНиП II-35-76 "Котельные установки" п.1.3 "использование твердого или жидкого топлива для крышных котельных не допускается". Все вопросы по солярке и мазуту отпадают

Значит остаётся только приоколодомный модуль и ... (офф топ (предыстория), ОАО "Водоканал" из под земли достать ?????)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хэлло
сообщение 6.7.2012, 10:52
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 9.2.2010
Пользователь №: 46183



По расстоянию между котельной и зданием: противопожарные расстояния зависят от степени огнестойкости зданий и составляют от 6 до 15 м (п.4.3. Табл.1 СП 4.13130.2009). В тоже время котельная может быть и пристроенной к зданию, для теплоснабжения которого предназначена.
Для того, чтобы определить расстояние от котельной до жилых и общественных зданий в любом случае неоходимо выполнить расчет санитарно-защитной зоны котельной, в которую не должны попадать указанные здания. Одними советами здесь не обойтись.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seryi 52
сообщение 6.7.2012, 17:15
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 421
Регистрация: 1.2.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 138282



Ну вообще здания сейчас в основном строят по индивидуальным проектам, в которых сразу учитываются все необходимые необходимости, по технологии: монолит, газосилкатные блоки, утеплитель - пенопласт или минвата, в участках стен, где есть особые требованя к противопожарной безопасности, наружная штукатурка. Вот в принципе это и есть исходные данные. Согласен - особо не разгуляещься, даже не уверен, что вообще "разгуляещься".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
avodo
сообщение 10.9.2012, 16:53
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 20.4.2008
Пользователь №: 17970



Цитата(Хэлло @ 6.7.2012, 11:52) *
... В тоже время котельная может быть и пристроенной к зданию, для теплоснабжения которого предназначена.
Для того, чтобы определить расстояние от котельной до жилых и общественных зданий в любом случае неоходимо выполнить расчет санитарно-защитной зоны котельной, в которую не должны попадать указанные здания. Одними советами здесь не обойтись.


blink.gif Расчет санитарной зоны в случае пристроеной котельной??? Да даже и не пристроенной. blink.gif
Может лучше выполнить расчет рассеивания для определения предельных концентраций вредных выбросов в околоземном слое? а для многоэтажных зданий - расчет концентрации в верхней ближайшей точке здания к устью дымовой трубы. Когда то в программе "Эколог" делал подобные расчеты.
Если Ваши выбросы не превышают ПДК в характерных точках пребывания людей то по логике все должно быть нормально, даже если хоть на сырой нефти отапливаетесь. Расчет должен выполнятся для худших режимов - это самый жаркий безветренный день летом (наихудшее рассеивание), если котельная летом работает, и в самый холодный зимой (максимальные выбросы).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gloom11
сообщение 29.2.2016, 11:52
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 451
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817



Подниму тему. В СП 89.13330.2012 отсутствует пункт 1.3 СНиПа II-35-76 "...При этом использование твердого или жидкого топлива для крышных котельных не допускается."
Чем теперь регламентируется применение жидкого топлива в крышных котельных?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 17:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных