djzews
сообщение 29.2.2016, 12:03
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 21.3.2011
Пользователь №: 99260



Вопрос открыт до сих пор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sometimes
сообщение 2.3.2016, 15:44
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 29.6.2011
Пользователь №: 113707



И хотелось бы уточнить, каким нормативом на данный момент вообще регулируется вопрос о резервном топливе.
Где написано - нужно для котельной первой категории, например?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GloomyWolf
сообщение 6.4.2017, 8:06
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 19.12.2016
Пользователь №: 311767



прошёл ещё год, "воз", похоже и ныне там.
Вижу в данный момент дизель в качестве резерва на крышной котельной, а запретить-то не могу, ибо СП 89.13330.2012 на них не распространяется, т.к. п 1.2. "Настоящий свод правил не распространяется на проектирование котельных тепловых электростанций, в том числе пиковых, передвижных котельных, котельных с электродными котлами, котлами-утилизаторами, котлами с высокотемпературными органическими теплоносителями (ВОТ) и другими специализированными типами котлов для технологических целей, а также на проектирование автономных источников теплоснабжения, интегрированных в здания", а СП 41-104-2000 вообще никакой в этом плане...
Кто-то может что-то сказать на данную тему?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
djzews
сообщение 6.4.2017, 8:32
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 21.3.2011
Пользователь №: 99260



Всем здравствуйте, на двух крышных котельных, точнее в подвале под ними, обязали установить электрокотлы, провести силу. Вот и весь резерв
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GloomyWolf
сообщение 6.4.2017, 9:04
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 19.12.2016
Пользователь №: 311767



Цитата(djzews @ 6.4.2017, 11:32) *
Всем здравствуйте, на двух крышных котельных, точнее в подвале под ними, обязали установить электрокотлы, провести силу. Вот и весь резерв


Как вариант для маломощных котельных...
Но тут 800 кВт мощности.

Похоже, что вопрос с резервированием автономных котельных (читай встроенные, пристроенные и крышные) наши нормотворцы просто свесили на топливоснабжающие организации, ибо п. 7.1 СП 41-104-2000 "Виды топлива для автономных котельных, а также необходимость резервного или аварийного вида топлива устанавливаются с учетом категории котельной, исходя из местных условий эксплуатации, по согласованию с топливоснабжающими организациями".
Причём, далее по тексту косвенно даётся понять, что дизель следует рассматривать для пристроенных и встроенных, но прямых запретов на использование для крышных просто нет.
Интересно, есть у кого-то опыт по согласованию дизеля в качестве резерва на крышной котельной, с топливоснабжающими организациями?


А СП «Источники теплоснабжения автономные. Правила проектирования», всё еще где-то на подходе...

Сообщение отредактировал GloomyWolf - 6.4.2017, 9:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
djzews
сообщение 6.4.2017, 9:07
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 21.3.2011
Пользователь №: 99260



Электрокотел 25 процентов от мощности котельной, так же требуется и для аварийного топлива.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GloomyWolf
сообщение 6.4.2017, 9:10
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 19.12.2016
Пользователь №: 311767



Цитата(djzews @ 6.4.2017, 12:07) *
Электрокотел 25 процентов от мощности котельной, так же требуется и для аварийного топлива.


Интересна цифра 25%. Откуда такое?
Такая цифра сильно перечит требованиям п. 5.5. СП 124.13330.2012

Хотя это ж для систем централизованного теплоснабжения...

Сообщение отредактировал GloomyWolf - 6.4.2017, 9:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2025, 10:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных