Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Осушение воздуха в бассейне
Гость_Локен_*
сообщение 6.7.2009, 9:38
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста - есть бассейн в загородном доме, клиент хочет осуществлять осушение приточного воздуха за счет установки перед приточной установкой водяного охладителя(осушение в летний период), затем охлажденный воздух нагревается до 30С и поступает в помещение. Объем подаваемого воздуха 2000 м3/ч, 5 кратный воздухообмен, пораметры воды 7/12С(на охлаждение).Вода из скважины, предпологается установить насос.
Собственно вопрос: а будет ли такая система эффективна и работоспособна?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 6.7.2009, 10:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Ваш вопрос состоит из двух вопросов: будет ли работоспособна такая система и будет ли она эффективна в конкретном случае. Ответ на первый вопрос - да! (Хотя, в зависимости от кол-ва влаги, которую надо "снять" надо тщательно посчитать охладитель (площадь, кол-во рядов и т.д.)) Ответ на второй даст I-d диаграмма. По одной из 4-х существующих методик считаете влаговыделения, считаете теплопоступления, строите процесс и ... получаете ответ! biggrin.gif Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 6.7.2009, 10:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



Все так. Считаем и строим процесс. Только хватит ли расхода воды из скважины и будет ли обеспечено постоянство требуемого расхода холодоносителя? Скорее всего придется подумать о баке аккумуляторе. У нас был пример в одном коттеджном поселке. Стояли скважинные насосы, но расход был не постоянным (правда это была система водоснабжения поселка, но не суть), поэтому стояли накопительные резервуары, в которые вода закачивалась этими насосами. А уже из резервуаров в сеть. Управляющий говорил что летом настолько мизерный расход из скажин, что еле еле хватало. (с учетом неодновременности водоразбора).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 6.7.2009, 12:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Локен @ 6.7.2009, 9:38) [snapback]407865[/snapback]
есть бассейн в загородном доме, клиент хочет осуществлять осушение приточного воздуха

Влажный воздух в помещении бассейна, а осушать хотите приточный - где логика? И как регулировать осушение?
Осушать нужно внутренний воздух, а приточный греть.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Namesys
сообщение 7.7.2009, 8:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 27.11.2008
Из: Киев
Пользователь №: 25922



Полностью согласен с jota!!!!!!!

Логика, почему-то, не просматривается в осушении приточного воздуха rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 7.7.2009, 9:16
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



Ну да проморгали biggrin.gif Запали на слово осушение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kol360
сообщение 7.7.2009, 11:01
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 31.8.2007
Пользователь №: 10997



Логику конечно везде можно найти , если сильно поискать rolleyes.gif Это я про осушение приточным воздухом. Вполне естественное желание снять влагоизбытки чисто вентиляцией , когда влагосодержание наружного воздуха позволяет это сделать. Другой вопрос , а есть ли смысл давить с притока влагу любой ценой, летом? Это удовольствие обойдется где то в 2-3 м3/ч водички , у заказчика столько есть? Плюс , как не крути, мощность на догрев, на вскидку кВт 5-10. Летом осушитель будет , однако, всяко лучше. Ну или , если Вам так хочется, то заверните часть притока на рециркуляцию.
Водяной охладитель перед нагревателем , это себе проблем искать. Обычная схема в этом случае - первый нагрев-охладитель- второй нагрев.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnvik
сообщение 8.7.2009, 8:29
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520



Я думаю, что в этой теме говоря словами Лермонтова: «Смешались в кучу кони , люди…» поэтому предлагаю разбить этот вопрос на три вопроса.
1. Следует ли летом осушать приточный воздух или лучше удалять влагу из воздуха бассейна.
2. Имеет ли смысл использовать как источник холода воду из скважины.
3. Чем летом подогревать воздух после осушителя.

Ответ на первый вопрос: можно сделать исходя из физики этого процесса (это будет энергетически выгодно, если влагосодержание приточного воздуха будет меньше чем влагосодержание воздуха бассейна), а можно просто исходя из того, что лучше дышать свежим воздухом.
Ответ на второй вопрос: всё зависит от параметров скважины (понадобятся тоны воды в час) и от того, как будет использоваться вода после теплообменника, например если для полива огорода, то можно даже использовать контактный теплообменник.
Ответ на третий вопрос: приточный воздух можно частично подогревать за счёт рекуперации с воздухом идущим на осушку или воздухом выбрасываемым из бассейна вопрос в цене этих рекуператоров, затем доводить до нужной температуры калорифером а можно просто тупо греть (понадобиться около 12кВт).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 8.7.2009, 11:33
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Вентиляцией нормально сушится. На форуме обсуждались подобные схемы и методы расчета.
Самый дешевый вариант это приточка с нагревом без каких либо охладителей. Это если считать по СНиПовским нормам температуры и влажности наружнего воздуха(МО +22,6 град и 70% влажности).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 8.7.2009, 11:49
Сообщение #10


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Namesys @ 7.7.2009, 5:57) [snapback]408526[/snapback]
Полностью согласен с jota!!!!!!!

Логика, почему-то, не просматривается в осушении приточного воздуха rolleyes.gif

Да постройте процесс в ИД и увидите логику. Сухой наружный воздух ассимилирует влагу в пом. бассейна. На самом деле принципиально все равно, собирать ли влагу на рециркуляционном охладителе или ассимилировать ее сухим притоком. В смысле же экономии энергоресурсов лучше применить сх. с рециркуляционными охладителями и приточкой н.в. - экономия весьма ощутимая. Вот только поддержать заданную влажность в этой сх. сложнее, если не сказать больше невозможно. Достаточно широкая получится зона регулирования, хотя и впишется в допустимую норму влажности <75%/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnvik
сообщение 8.7.2009, 12:14
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520



Цитата(Амиго @ 8.7.2009, 11:33) [snapback]409139[/snapback]
Вентиляцией нормально сушится. На форуме обсуждались подобные схемы и методы расчета.
Самый дешевый вариант это приточка с нагревом без каких либо охладителей. Это если считать по СНиПовским нормам температуры и влажности наружнего воздуха(МО +22,6 град и 70% влажности).

Если рассчитывать на эти параметры, то действительно можно только греть, однако даже если предположить что жарче в Москве не будет, то всё равно физический смысл в осушке воздуха есть, ведь таким образом мы уменьшаем его влагосодержание и значит сможем поддерживать необходимую влажность в бассейне при меньшем почти в два раза расходе воздуха, а значит меньше тратить тепла на нагрев.
Единственный вопрос, сколько это удовольствие со всеми теплообменниками будет стоить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 8.7.2009, 12:43
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



На нагрев вы будете тратить и так. И еще не известно что будет больше потреблять. Вентиляция + осушитель или более мощная вентиляция. Осушение тоже процесс энергоемкий.

Я не хочу спорить ни с кем. Я тоже ставлю осушители если есть возможность. smile.gif

Дороже однозначно с осушителями, в плане кап затрат. В эксплуатации не знаю. Не сравнивал. Но нагреть воздух с +22,6 не сложно. А зимой на осушение надо будет значительно меньше приточного воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 8.7.2009, 14:50
Сообщение #13


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



ЕСЛИ в бассейне:
1. Допустимые параметры воздуха - можно дешево - вентиляцией.
2. Оптимальные параметры воздуха - прийдется сушить и температуру принять не выше 24гр. - кондиционирование.

Точность поддержания параметров денег стоит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 9.7.2009, 10:08
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Нельзя кондиционировать помещение бассейна до 24.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lourens
сообщение 30.11.2009, 18:19
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 26.9.2008
Пользователь №: 22938



Цитата(Амиго @ 8.7.2009, 10:33) *
Вентиляцией нормально сушится. На форуме обсуждались подобные схемы и методы расчета.

можно подробней?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 12:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных