> Чего хочет СНиП?, И как это правильно реализовать
WhiteShark
сообщение 7.7.2009, 19:37
Сообщение #1


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



Имеем такой вот пункт СНиПа про общественные здания и сооружения в разделе "Энергосбережение"

9.10. Отдельные ветви трубопроводов водяного отопления следует предусматривать для конференц-зала, обеденного зала в столовых, вестибюля, фойе, кулуаров. Для конференц-залов с числом мест до 400 и обеденных залов с числом посадочных мест до 160 при их размещении в общем объеме здания отдельные ветви допускается не предусматривать.

Внимание, вопрос!

Каким образом реализуется энергосбережение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 7.7.2009, 21:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



А как в остальной системе реализуется? Делаешь отдельную ветку от ИТП и порядок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 7.7.2009, 21:37
Сообщение #3


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



Нет, ну если с пофасадным регулированием там понятно - разные теплообменники, то тут то как? Это ж надо что-то автоматическое ставить на ветку, чтоб в зависимости от заполненности регулировало. Вот что неясно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 7.7.2009, 21:40
Сообщение #4


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Мне кажется норма чуток отстала ввиду того, что теплоотдача прибора стала зачастую регулироваться на самом приборе вплоть до полного его отключения и подобного рода перерасходы материалов бессмыслены.
Хотя реально как данный пункт применялся раньше... может в случае отдельного конференц зала на магистрали регулирующая арматурка стояла и типа если в течении недельки пользоваться помещением не планировали, то дядя Вася сантехник зажимал магистраль обеспечивая лишь дежурку...
P.S. Уууу помоемы в плане автоматического вы переоцениваете снипчик-с (или я не до оцениваю)

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 7.7.2009, 21:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 7.7.2009, 21:50
Сообщение #5


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



Ну пока замечу в ответ, что СНиПчег довольно свежий - 2003 года. Пока у меня только такая же догадка про дядю Васю helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MegaVert
сообщение 8.7.2009, 9:59
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 3.12.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13433



потомучто теплопритоки в период заполненности зала больше, чем теплопотери и ветку на период работы зала выключают, правда сейчас это реализуется установокой терморегуляторов на приборах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 8.7.2009, 10:22
Сообщение #7


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



А раньше это так и было на "ручном" управлении??

Я почему спрашиваю - не хотелось бы делать так, ибо лишние трубы и все такое. Если заранее ясно, что никто не будет бегать и подкручивать вентиль, да и плюс ко всему есть такие вещи как автоматические терморегуляторы, то можно ли нарушить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 9.7.2009, 10:46
Сообщение #8


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



А может есть такие терморегуляторы а'ля ТРВ в холодилке? Чтоб поставить на ветку и по температуре обратки ее поджимать? Но только попроще чем система на контроллере как в приточках
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 9.7.2009, 13:28
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Ну устарел или не устарел СНиП, а мне вот как раз Экспертиза замечание вкатала по тому самому заводу, потому что там не стали отдельную ветку делать на столовую. Пришлось мне чертежи переделывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_SV-96_*
сообщение 9.7.2009, 23:41
Сообщение #10





Guest Forum






Госстрое с такимже дуратским вопросом пришел
В Госсрое - сумел добраться не идиот
СНиПы с 90г. для дураков
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 19:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных