Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вентиляции в стоматологии, Возник спор с технологом по поводу какая должна быть вентиляция
Гость_Drbs_*
сообщение 8.7.2009, 14:26
Сообщение #1





Guest Forum






Есть стоматологическая клиника.
В ней есть рентген кабинет.
Нужна вентиляция.
По притоку вроде все понятно, но вот по вытяжке технолог говорит, что вытяжка для рентген кабинета должна быть автономна. Получается что я должен делать 2 системы В. Одна для рентген кабинета, другая для общих кабинетов? Прав ли он?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 8.7.2009, 14:30
Сообщение #2


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Drbs @ 8.7.2009, 11:26) [snapback]409277[/snapback]
Есть стоматологическая клиника.
В ней есть рентген кабинет.
Нужна вентиляция.
По притоку вроде все понятно, но вот по вытяжке технолог говорит, что вытяжка для рентген кабинета должна быть автономна. Получается что я должен делать 2 системы В. Одна для рентген кабинета, другая для общих кабинетов? Прав ли он?
Спасибо.

По моему прав. Общеобменную вытяжку с вытяжкой ВВ нельзя совмещать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Drbs_*
сообщение 8.7.2009, 14:55
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(JJJJ @ 8.7.2009, 14:30) [snapback]409279[/snapback]
По моему прав. Общеобменную вытяжку с вытяжкой ВВ нельзя совмещать.

Но это же все одна стоматологическая поликлиника? Это же не рентген кабинет и общепит...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 8.7.2009, 15:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Рентген - отдельная вытяжка из-за радиоактивной пыли...



Сообщение отредактировал jota - 8.7.2009, 15:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 8.7.2009, 16:02
Сообщение #5


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



+ jota
Drbs, воспользуйтесь поиском по форуму, эта тема уже обсуждалась тут
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
winch
сообщение 9.7.2009, 9:42
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140



Все верно, раздельные должны быть. Обратите еще внимание на МСН касательно стоматоолгических учреждений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Drbs_*
сообщение 9.7.2009, 13:13
Сообщение #7





Guest Forum






Нет конкретики... кто-то что-то кому-то сказал...ничего не понятно и все темы которые выдает поиск имеют такой же характер...
В СанПиН 2.6.1.1192-03 написано про кабинет (в рентген кабинете должны быть автономная приточно-вытяжная вентиляция, обособленная от других систем), НО под кабинетом в это СаНПиНе также подразумевается и отделение....
Кто точно может сказать и обосновать свой ответ?
Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Alex N_*
сообщение 13.7.2009, 10:17
Сообщение #8





Guest Forum






Еще в вышеупомянутом СанПиНе есть такой пункт:
Во вновь строящихся зданиях вентиляция рентгеновских кабинетов общего назначения должна быть автономной. В действующих отделениях допускается наличие неавтономной общеобменной приточно-вытяжной вентиляции, за исключением отделений компьютерной томографии и рентгеновских отделений инфекционных больниц. Разрешается оборудование рентгеновских кабинетов (отделений) кондиционерами.
Что и как имеется ввиду можно думать долго, но СЭС просит от рентген кабинета свою систему, поэтому навесьте еще систему
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 3:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных