Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подбор датчика перепада давления
Vyacheslav
сообщение 8.7.2009, 15:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 10.9.2008
Из: София
Пользователь №: 22327



Добрый день
нужна помощь в подборе датчика перепада давления
по проекту ОВК давление 8-9 бар и я поставил датчик Regin TTK16 0...1600kPa 16 bar
но с подбором датчика перепада возникли сомнения, проектант ОВ сказал что надо такой DTK40 working rang-0...40 kPa Max overload-0,4 bar
нвсосы для которых необходимо поставить датчики перепада давления разные:
15 и 5,5 кВт, больше информации по насосам нету.
с какими параметрами ставить?
С уважением Вячеслав
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 8.7.2009, 18:07
Сообщение #2


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50413
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Vyacheslav @ 8.7.2009, 16:39) [snapback]409336[/snapback]
Добрый день
нужна помощь в подборе датчика перепада давления
по проекту ОВК давление 8-9 бар и я поставил датчик Regin TTK16 0...1600kPa 16 bar
но с подбором датчика перепада возникли сомнения, проектант ОВ сказал что надо такой DTK40 working rang-0...40 kPa Max overload-0,4 bar
нвсосы для которых необходимо поставить датчики перепада давления разные:
15 и 5,5 кВт, больше информации по насосам нету.
с какими параметрами ставить?
С уважением Вячеслав

Чего-то я не понял, ТТК это датчик давления, DTK это преобразователь. "Perkrova" у преобразователя никак не на 8-9 бар, то есть его вруби под такое давление ему поплохеет нараз. Мощность насосов не так и важна, что за система-то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 8.7.2009, 18:30
Сообщение #3


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50413
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



DTK250-420 или DTK250 (в зависимости от того, что на выходе надо ампераж или вольтаж) Вам нужен по всей видимости, приведённая погрешность у них меньше процента, вполне достаточно даже для перепада в 4 метра вод.ст.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vyacheslav
сообщение 9.7.2009, 9:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 10.9.2008
Из: София
Пользователь №: 22327



Цитата(HeatServ @ 8.7.2009, 18:07) [snapback]409432[/snapback]
Чего-то я не понял, ТТК это датчик давления, DTK это преобразователь. "Perkrova" у преобразователя никак не на 8-9 бар, то есть его вруби под такое давление ему поплохеет нараз. Мощность насосов не так и важна, что за система-то?

Система отопления и холодоснабжения совмещенная здание 54 метра насосы с частотным регулированием
нашел нмарки насосов
рас напор насос
200 15 NB 125-250/236
30 15 NB 40-125/116
70 15 NB 50-125/135
100 15 NB 65-125/127
45 15 NB 40-125/127
и для поддержания постоянного давления на насосах необходимо поставить DTK вот я интересуюсь какое должно быть рабочее давление и максимальное
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_даниил01_*
сообщение 9.7.2009, 9:33
Сообщение #5





Guest Forum






Пробуйте у поставщиков насосов по датчикам инфу получить. т.к. грундфос кроме насосов и автоматику производит.
А из ваших объяснений непонять для чего вам датчики нужны.
По давлению это вы сами знать должны какое вам надо.
Обычный прессостат разве не подойдет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 9.7.2009, 10:25
Сообщение #6


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50413
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Vyacheslav @ 9.7.2009, 10:08) [snapback]409646[/snapback]
Система отопления и холодоснабжения совмещенная здание 54 метра насосы с частотным регулированием
нашел нмарки насосов
рас напор насос
200 15 NB 125-250/236
30 15 NB 40-125/116
70 15 NB 50-125/135
100 15 NB 65-125/127
45 15 NB 40-125/127
и для поддержания постоянного давления на насосах необходимо поставить DTK вот я интересуюсь какое должно быть рабочее давление и максимальное

У преобразователей перепада есть две основных характеристики. Рабочий диапазон измерений и давление перегрузки, т.е. давления, которое преобразователь держит по каждой стороне. Присоветованный проектантом DTK40 не выдержит статики в 8-9 бар (давление Вы дали), он работает до 4 бар.
Для работы под давлением указанным Вами Вам нужно выбирать преобразователь с другим "perkrova" (в переводе с литовского - перегрузка), я предложил "DTK250-420 или DTK250", они уже выдерживают статику до 12 бар. Это по давлению перегрузки.
Теперь по рабочему диапазону. Проектант наказал использовать преобразователь с измерительным диапазоном до 4 метров вод. ст. или 40 кПа. Такой диапазон напоров имеет только NB 125-250/236, диапазоны остальных колеблются от 15 до 25 метров.
Таким образом, "DTK250-420 или DTK250" подходит в данном случае как нельзя лучше. К NB 125-250/236 этот преобразователь тоже подойдёт, но будет использоваться только около 20 процентов его диапазона. Про погрешность говорил, смешная погрешность, несущественная.
А Вам принципиально использовать именно этой фирмы преобразователи?

Сообщение отредактировал HeatServ - 9.7.2009, 10:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Любознательный_*
сообщение 9.7.2009, 10:30
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(Vyacheslav @ 8.7.2009, 18:39) [snapback]409336[/snapback]
...по проекту ОВК давление 8-9 бар ...


Зачем Вам в здании 54 м в системе отопления/холодоснабжения такое давление. Это статическое давление в подвале?
Приведите принципиальную схему, чтобы можно было понять, между какими точками Вам нужен сигнал о перепаде давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vyacheslav
сообщение 9.7.2009, 11:28
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 10.9.2008
Из: София
Пользователь №: 22327



Цитата(HeatServ @ 9.7.2009, 10:25) [snapback]409680[/snapback]
А Вам принципиально использовать именно этой фирмы преобразователи?

У Regin мы используем дискаунт 50%

Цитата(Любознательный @ 9.7.2009, 10:30) [snapback]409686[/snapback]
Зачем Вам в здании 54 м в системе отопления/холодоснабжения такое давление. Это статическое давление в подвале?
Приведите принципиальную схему, чтобы можно было понять, между какими точками Вам нужен сигнал о перепаде давления.


насосы в подвале и перепад только на насосах отопление и охлаждение фанкойлами и приточками если чесно то в я плохо разбираюсь в гидравлике
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  BM_cool_heat_shema_Drago.dwg ( 287,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 523
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 9.7.2009, 11:38
Сообщение #9


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50413
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Картинкой перевыложите кто-нибудь пжалста, автокаду нема. sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vyacheslav
сообщение 9.7.2009, 11:45
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 10.9.2008
Из: София
Пользователь №: 22327



картинкой
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  BM_cool_heat_shema_Drago_Model__1_.pdf ( 138,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 535
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_даниил01_*
сообщение 9.7.2009, 12:04
Сообщение #11





Guest Forum






Вячеслав, я может неправильно посчитал и не по теме вопроса.
только у вас в схеме на ветке расход 128 тн/час правильно? через ду200мм.
а на 1500 квт 21555 тн/час получается. у меня. или все таки 21,55 тн/час должно быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Любознательный_*
сообщение 9.7.2009, 12:22
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(Vyacheslav @ 9.7.2009, 14:28) [snapback]409731[/snapback]
...насосы в подвале и перепад только на насосах отопление и охлаждение фанкойлами и приточками если чесно то в я плохо разбираюсь в гидравлике

1. Это за счет чего подпиточная вода нагревается на 1 градус (с +4 до +5)?
2. Какое гидравлическое сопротивление веток?
3. Какое поддерживаете статическое давление (давление подпитки)? Давление в 8-9 бар это много для здания 54 м высотой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 9.7.2009, 12:35
Сообщение #13


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50413
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(даниил01 @ 9.7.2009, 13:04) [snapback]409758[/snapback]
а на 1500 квт 21555 тн/час получается

топикстартер писал о 15 кВт и 5,5 кВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 9.7.2009, 12:40
Сообщение #14


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50413
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Вячеслав, уточните рабочее давление в системе, там видно будет какие преобразователи ставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vyacheslav
сообщение 9.7.2009, 13:24
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 10.9.2008
Из: София
Пользователь №: 22327



я писал в гидравлике я не разбираюсь sad.gif , все данные которые мне удалось получить от проектировщиков и монтажников я выложил, моя задача датчики купить и подключить и выдать перепад давления на насосе какое хотят ОВ, давление в системе со слов 8-10 бар.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 9.7.2009, 15:30
Сообщение #16


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50413
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Vyacheslav @ 9.7.2009, 14:24) [snapback]409827[/snapback]
я писал в гидравлике я не разбираюсь sad.gif , все данные которые мне удалось получить от проектировщиков и монтажников я выложил, моя задача датчики купить и подключить и выдать перепад давления на насосе какое хотят ОВ, давление в системе со слов 8-10 бар.

Если давление 8-10 бар, то преобразователи я бы взял "DTK250-420 или DTK250".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Любознательный_*
сообщение 10.7.2009, 5:43
Сообщение #17





Guest Forum






Цитата(Vyacheslav @ 9.7.2009, 16:24) [snapback]409827[/snapback]
я писал в гидравлике я не разбираюсь sad.gif , все данные которые мне удалось получить от проектировщиков и монтажников я выложил, моя задача датчики купить и подключить и выдать перепад давления на насосе какое хотят ОВ, давление в системе со слов 8-10 бар.

Со слов или по заданию написанному на бумаге? Купить не проблема если есть деньги. Сложнее зряче подобрать нужную "железку", не зная какой же перепад давления хотят ОВ.
На каждом насосе будет свой перепад давления. Как, не имея исходных данных, можно подбирать датчики? Я до сих пор не понял, 8-9 бар это перепад на насосе или статика в системе?
Кстати, перепад давления выдает именно насос, а не датчики перепада.

Сообщение отредактировал Любознательный - 10.7.2009, 5:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 10.7.2009, 7:54
Сообщение #18


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50413
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Любознательный @ 10.7.2009, 6:43) [snapback]410135[/snapback]
8-9 бар это перепад на насосе...?

rolleyes.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  nb.pdf ( 1,29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 754
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vyacheslav
сообщение 10.7.2009, 8:27
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 10.9.2008
Из: София
Пользователь №: 22327



забыл написать датчик перепада будет один на два насоса
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 10.7.2009, 8:42
Сообщение #20


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50413
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Vyacheslav @ 10.7.2009, 9:27) [snapback]410172[/snapback]
забыл написать датчик перепада будет один на два насоса

Это понятно, они же парами работать будут, параллельно, во всяком случае из схемы я так понял.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Любознательный_*
сообщение 10.7.2009, 9:11
Сообщение #21





Guest Forum






Цитата(Vyacheslav @ 10.7.2009, 11:27) [snapback]410172[/snapback]
забыл написать датчик перепада будет один на два насоса

bang.gif Все таки, на какой диапазон давлений вы подбираете датчики? bang.gif

Сообщение отредактировал Любознательный - 10.7.2009, 9:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 10.7.2009, 11:19
Сообщение #22


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50413
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Любознательный @ 10.7.2009, 10:11) [snapback]410202[/snapback]
bang.gif Все таки, на какой диапазон давлений вы подбираете датчики? bang.gif

Топикстартер подбирает "датчики давления" (на самом деле это "преобразователи перепада/разности давлений") для установки их до и после насоса по пониженной и повышенной стороне соответственно. Подбирает он их для того, чтобы система частотного регулирования насосов выдавала заранее заданный напор в контуры, хотя это странно, обычно задавать надо расход, но если характеристики системы и насоса известны, то можно и напором регулировать расход. Короче эта тема нам неизвестна, это дело их автоматчиков.
Раз у них статическое давление 10 бар и скидка 50% от известной фирмы, то надобно лишь подобрать преобразователи, которые будут держать такую перегрузку, а из линейки фирмы ближайшее подходящее это то, что я предложил темозачинателю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vyacheslav
сообщение 10.7.2009, 13:00
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 10.9.2008
Из: София
Пользователь №: 22327



Спасибо будем запускать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Любознательный_*
сообщение 10.7.2009, 13:44
Сообщение #24





Guest Forum






Цитата(HeatServ @ 10.7.2009, 14:19) [snapback]410268[/snapback]
...Раз у них статическое давление 10 бар ...

Ух ты умный!!! догада!!! А я пытался эту информацию вытащить у Вячеслава, но он похоже не видит разницы между статическим давлением и напором, а то бы раскололся, поди...

Давление 10 бар слишком большое для здания 54 м высотой.

Сообщение отредактировал Любознательный - 10.7.2009, 13:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 10.7.2009, 21:48
Сообщение #25


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50413
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Любознательный @ 10.7.2009, 6:43) [snapback]410135[/snapback]
На каждом насосе будет свой перепад давления.


Цитата(Любознательный @ 10.7.2009, 6:43) [snapback]410135[/snapback]
Я до сих пор не понял, 8-9 бар это перепад на насосе или статика в системе?


Цитата(Любознательный @ 10.7.2009, 6:43) [snapback]410135[/snapback]
Кстати, перепад давления выдает именно насос, а не датчики перепада.


Цитата(Любознательный @ 10.7.2009, 14:44) [snapback]410363[/snapback]
Давление 10 бар слишком большое для здания 54 м высотой.


Цитата(Любознательный @ 10.7.2009, 14:44) [snapback]410363[/snapback]
Ух ты умный!!! догада!!!

Я о Вас другого мнения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 10.7.2009, 23:43
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



По-моему Вы запутались. Если я понял правильно у Вас должны быть насосы с частотным регулированием в зависимости от перепада давлений (создаваемого насосом всас-выхлоп, либосоздаваемого в управляемом контуре). Это не NB, а NBE и др. Датчики перепада давлений любые, HUBA (GRUDFOS), DDG40 (WILO) и др. др. Главное чтобы управляющий сигнал и параметры рабочего перепада давлений были те, которые нужно. Точность здесь не определяющая (уверен) 1% - "за глаза". Начинайте с насосов. По GRUNDFOS можете поискать в прилагаемом файле.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  iob9a239ce.pdf ( 1,16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1456
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vyacheslav
сообщение 11.7.2009, 21:57
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 10.9.2008
Из: София
Пользователь №: 22327



Цитата(испытатель @ 10.7.2009, 23:43) [snapback]410573[/snapback]
По-моему Вы запутались. Если я понял правильно у Вас должны быть насосы с частотным регулированием в зависимости от перепада давлений (создаваемого насосом всас-выхлоп, либосоздаваемого в управляемом контуре). Это не NB, а NBE и др. Датчики перепада давлений любые, HUBA (GRUDFOS), DDG40 (WILO) и др. др. Главное чтобы управляющий сигнал и параметры рабочего перепада давлений были те, которые нужно. Точность здесь не определяющая (уверен) 1% - "за глаза". Начинайте с насосов. По GRUNDFOS можете поискать в прилагаемом файле.


Я уже писал что частотники будут в шкафу автоматики
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 1:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных