|
  |
Подключение насосов CRE на один датчик давления 4-20мА |
|
|
Гость_Serg1_*
|
9.7.2009, 4:31
|
Guest Forum

|
Необходимо реализовать работу насосов (мощность 7,5кВт )со втроенными частотниками по одному датчику давления с выходным сигналом 4-20 мА или по внешнему сигналу 4-20мА. В тех описании на насосы по этому поводу ничего не написано. Если есть возможность дайте ссылку на описание подключения для двух нососов типа CRE или номера клемм.
|
|
|
|
|
9.7.2009, 10:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
не понятна задача, зачем все насосы от одной уставки задания делать? обычно один работает от чп, если мало, подключают в паралель следующий от плавного пуска или напрямую.
|
|
|
|
Гость_Serg1_*
|
9.7.2009, 12:41
|
Guest Forum

|
Цитата(Сергей Валерьевич @ 9.7.2009, 7:30) [snapback]409684[/snapback] не понятна задача, зачем все насосы от одной уставки задания делать? обычно один работает от чп, если мало, подключают в паралель следующий от плавного пуска или напрямую. На трубопроводе ГВС установленны два насоса CRE со встроенными частотниками один рабочий второй резервный. Необходимо при возможности реализовать схему работы насосов по одному датчику давления (поддержание постоянного давления в системе ГВС).
|
|
|
|
|
9.7.2009, 15:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106

|
Цитата(Serg1 @ 9.7.2009, 13:41) [snapback]409792[/snapback] На трубопроводе ГВС установленны два насоса CRE со встроенными частотниками один рабочий второй резервный. Необходимо при возможности реализовать схему работы насосов по одному датчику давления (поддержание постоянного давления в системе ГВС). CRE это Grundfos, не знаю как у них, вот у аналогичных насосов фирмы WILO, такая композиция только через внешний шкаф реализуется. К шкафу подключается датчик давления, к нему же приходят сухие контакты аварии насосов, от него управление 0-10 В к ПЧ каждого насоса. Надо полагать, что у Грюнда нечто подобное. Хотя, на сдвоенных насосах Вил, шкаф не надо, переключение идет за счет опционной платы внутри ПЧ, т.е. один насос мастер, второй слейв.
|
|
|
|
|
9.7.2009, 22:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070

|
Цитата(Serg1 @ 9.7.2009, 13:41) [snapback]409792[/snapback] На трубопроводе ГВС установленны два насоса CRE со встроенными частотниками один рабочий второй резервный. Необходимо при возможности реализовать схему работы насосов по одному датчику давления (поддержание постоянного давления в системе ГВС). Не вопрос - поройтесь по форуму, мы уже выкладывали инфу по потенциальным разделителям... Достаточно дешево и достаточно сердито, что таки неиллюзорно доставляет...
|
|
|
|
Гость_Serg1_*
|
10.7.2009, 8:59
|
Guest Forum

|
Цитата(BROMBA @ 9.7.2009, 19:50) [snapback]410074[/snapback] Не вопрос - поройтесь по форуму, мы уже выкладывали инфу по потенциальным разделителям... Достаточно дешево и достаточно сердито, что таки неиллюзорно доставляет... Решил попробовать использовать регулятор Овен 2ТРМ1А по тех. описанию можно задать конфигурацию чтобы по 1токовому входу регулировал 2 токовых выхода стоимость в районе 2800руб. Лучше конечно поставить регулятор JUMO dTRON 304 но боюсь заказчик узнав о цене скажет ставь датчик на каждый насос.
|
|
|
|
|
10.7.2009, 17:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Цитата(Serg1 @ 9.7.2009, 12:41) [snapback]409792[/snapback] На трубопроводе ГВС установленны два насоса CRE со встроенными частотниками один рабочий второй резервный. Необходимо при возможности реализовать схему работы насосов по одному датчику давления (поддержание постоянного давления в системе ГВС). и все равно не могу понять, нафига козе баян.. зачем управлять двумя насосами по пид закону от датчика? лучше пусть один от дачтика, второй плавно разгоняется до макс , тогда и сменного мастера соорудить можно, чтоб равномерно насосы от чп работали
|
|
|
|
|
10.7.2009, 18:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811

|
Ну, если баян уже есть - не выбрасывать-же.
Если насосы работают строго попеременно (всегда только один) - берёте внешний источник 24В, организуете токовую петлю через датчик и оба преобразователя. включаете первый-работает первый, включаете второй - работает второй...
!обратите внимание входы должы быть с гальванической изоляцией.
Сообщение отредактировал gansales - 10.7.2009, 18:34
|
|
|
|
Гость_Serg1_*
|
12.7.2009, 15:33
|
Guest Forum

|
Цитата(gansales @ 10.7.2009, 15:27) [snapback]410504[/snapback] Ну, если баян уже есть - не выбрасывать-же.
Если насосы работают строго попеременно (всегда только один) - берёте внешний источник 24В, организуете токовую петлю через датчик и оба преобразователя. включаете первый-работает первый, включаете второй - работает второй...
!обратите внимание входы должы быть с гальванической изоляцией. Спасибо за совет, первоначально так и хотел сделать потом позвонил в Грундфос в тех. поддержку там был ответ: они не гарантируют что один датчик пойдёт на два насоса, и при этом у каждого своё питание датчиков (24В). Скорее всего это политика производителя чтобы ставили на каждый насос свой датчик,а еще лучше чтобы покупали их автоматику за хорошие деньги.
|
|
|
|
|
13.7.2009, 13:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568

|
Самое простое - поставить реле в цепь датчика, и подключать его к рабочему насосу. Или применить датчик с выходом 0-10В, тогда аналоговые входы можно запаралелить (естественно питание датчика от своего источника)...
|
|
|
|
|
20.7.2009, 19:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070

|
Цитата(Serg1 @ 10.7.2009, 8:59) [snapback]410191[/snapback] Решил попробовать использовать регулятор Овен 2ТРМ1А по тех. описанию можно задать конфигурацию чтобы по 1токовому входу регулировал 2 токовых выхода стоимость в районе 2800руб. Лучше конечно поставить регулятор JUMO dTRON 304 но боюсь заказчик узнав о цене скажет ставь датчик на каждый насос. Овеновский 2ТРМ1?!?!? Ну, кагбэ, он не совсем подходит для подобной задачи... идеальное решение - БРГ-12 от "Микрол" (гугл в помощь) Цитата(Сергей Валерьевич @ 10.7.2009, 17:16) [snapback]410489[/snapback] и все равно не могу понять, нафига козе баян.. зачем управлять двумя насосами по пид закону от датчика? лучше пусть один от дачтика, второй плавно разгоняется до макс , тогда и сменного мастера соорудить можно, чтоб равномерно насосы от чп работали Ну, как грицца "Желание Заказчика - чуть более, чем Уголовный Кодекс для Исполнителя"(С)... Раздачей сигнала от одного датчика на несколько ПЧ занимаемся уже давно (последний раз - не далее, чем в ночь с четверга на пятницу); один из запомнившихся намертво приколов - раздача с 1-го датчика сигналов на 3(!!!) частотника (это ЦТП с двумя каскадами насосов); для этого использовали 2 БРГ-12 и кореянский (аутоникс) БП... Такие дела...
|
|
|
|
|
23.9.2009, 21:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
http://www.microl.uaБРГ-12 Преобразователь-разветвитель аналоговых сигналов (1 вход, 2 выхода)
|
|
|
|
|
23.9.2009, 21:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
люди, я не сантехник, но все же.. чем лучше управлять сетевые насосы с частотниками : по перепаду давления между подачей и обраткой, или температ обратки?
|
|
|
|
|
24.9.2009, 11:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811

|
Мне, как потребителю, конечно лучше если тепло (не жако и не холодно), а вот эксплуатационщикам наверное чтоб экономнее (по перепаду).
|
|
|
|
|
24.9.2009, 11:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Цитата(Сергей Валерьевич @ 23.9.2009, 21:31) [snapback]438083[/snapback] люди, я не сантехник, но все же.. чем лучше управлять сетевые насосы с частотниками : по перепаду давления между подачей и обраткой, или температ обратки? Зависит от преследуемых задач, а вообще на сети необходимо поддерживать перепад давления, что бы ветки можно было сбалансировать и экономить электроэнергию от этого. Опять же на ГВС поддерживают обратку, а FJR (или аналог) поддерживают обратки на своих ветвях.
|
|
|
|
|
24.9.2009, 13:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Цитата(vladun @ 24.9.2009, 11:29) [snapback]438204[/snapback] Опять же на ГВС поддерживают обратку, а FJR (или аналог) поддерживают обратки на своих ветвях. у меня отопление , не гвс, 3 разных насоса , каждый на свой контур.. вот и думаю, или температуру с обратки, или перепад давления. если последнее, то какие параметры выдерживать?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|