Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подключение насосов CRE на один датчик давления 4-20мА
Гость_Serg1_*
сообщение 9.7.2009, 4:31
Сообщение #1





Guest Forum






Необходимо реализовать работу насосов (мощность 7,5кВт )со втроенными частотниками по одному датчику давления с выходным сигналом 4-20 мА или по внешнему сигналу 4-20мА. В тех описании на насосы по этому поводу ничего не написано. Если есть возможность дайте ссылку на описание подключения для двух нососов типа CRE или номера клемм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 9.7.2009, 10:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



не понятна задача, зачем все насосы от одной уставки задания делать? обычно один работает от чп, если мало, подключают в паралель следующий от плавного пуска или напрямую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Serg1_*
сообщение 9.7.2009, 12:41
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(Сергей Валерьевич @ 9.7.2009, 7:30) [snapback]409684[/snapback]
не понятна задача, зачем все насосы от одной уставки задания делать? обычно один работает от чп, если мало, подключают в паралель следующий от плавного пуска или напрямую.


На трубопроводе ГВС установленны два насоса CRE со встроенными частотниками один рабочий второй резервный. Необходимо при возможности реализовать схему работы насосов по одному датчику давления (поддержание постоянного давления в системе ГВС).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey_V
сообщение 9.7.2009, 15:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106



Цитата(Serg1 @ 9.7.2009, 13:41) [snapback]409792[/snapback]
На трубопроводе ГВС установленны два насоса CRE со встроенными частотниками один рабочий второй резервный. Необходимо при возможности реализовать схему работы насосов по одному датчику давления (поддержание постоянного давления в системе ГВС).


CRE это Grundfos, не знаю как у них, вот у аналогичных насосов фирмы WILO, такая композиция только через внешний шкаф реализуется. К шкафу подключается датчик давления, к нему же приходят сухие контакты аварии насосов, от него управление 0-10 В к ПЧ каждого насоса. Надо полагать, что у Грюнда нечто подобное. Хотя, на сдвоенных насосах Вил, шкаф не надо, переключение идет за счет опционной платы внутри ПЧ, т.е. один насос мастер, второй слейв.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 9.7.2009, 22:50
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(Serg1 @ 9.7.2009, 13:41) [snapback]409792[/snapback]
На трубопроводе ГВС установленны два насоса CRE со встроенными частотниками один рабочий второй резервный. Необходимо при возможности реализовать схему работы насосов по одному датчику давления (поддержание постоянного давления в системе ГВС).

Не вопрос - поройтесь по форуму, мы уже выкладывали инфу по потенциальным разделителям...
Достаточно дешево и достаточно сердито, что таки неиллюзорно доставляет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Serg1_*
сообщение 10.7.2009, 8:59
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(BROMBA @ 9.7.2009, 19:50) [snapback]410074[/snapback]
Не вопрос - поройтесь по форуму, мы уже выкладывали инфу по потенциальным разделителям...
Достаточно дешево и достаточно сердито, что таки неиллюзорно доставляет...


Решил попробовать использовать регулятор Овен 2ТРМ1А по тех. описанию можно задать конфигурацию чтобы по 1токовому входу регулировал 2 токовых выхода стоимость в районе 2800руб. Лучше конечно поставить регулятор JUMO dTRON 304 но боюсь заказчик узнав о цене скажет ставь датчик на каждый насос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 10.7.2009, 17:16
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(Serg1 @ 9.7.2009, 12:41) [snapback]409792[/snapback]
На трубопроводе ГВС установленны два насоса CRE со встроенными частотниками один рабочий второй резервный. Необходимо при возможности реализовать схему работы насосов по одному датчику давления (поддержание постоянного давления в системе ГВС).

и все равно не могу понять, нафига козе баян.. зачем управлять двумя насосами по пид закону от датчика? лучше пусть один от дачтика, второй плавно разгоняется до макс , тогда и сменного мастера соорудить можно, чтоб равномерно насосы от чп работали
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gansales
сообщение 10.7.2009, 18:27
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811



Ну, если баян уже есть - не выбрасывать-же.

Если насосы работают строго попеременно (всегда только один) - берёте внешний источник 24В, организуете токовую петлю через датчик и оба преобразователя.
включаете первый-работает первый, включаете второй - работает второй...

!обратите внимание входы должы быть с гальванической изоляцией.

Сообщение отредактировал gansales - 10.7.2009, 18:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Serg1_*
сообщение 12.7.2009, 15:33
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(gansales @ 10.7.2009, 15:27) [snapback]410504[/snapback]
Ну, если баян уже есть - не выбрасывать-же.

Если насосы работают строго попеременно (всегда только один) - берёте внешний источник 24В, организуете токовую петлю через датчик и оба преобразователя.
включаете первый-работает первый, включаете второй - работает второй...

!обратите внимание входы должы быть с гальванической изоляцией.


Спасибо за совет, первоначально так и хотел сделать потом позвонил в Грундфос в тех. поддержку там был ответ: они не гарантируют что один датчик пойдёт на два насоса, и при этом у каждого своё питание датчиков (24В). Скорее всего это политика производителя чтобы ставили на каждый насос свой датчик,а еще лучше чтобы покупали их автоматику за хорошие деньги.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 13.7.2009, 13:03
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Самое простое - поставить реле в цепь датчика, и подключать его к рабочему насосу.
Или применить датчик с выходом 0-10В, тогда аналоговые входы можно запаралелить (естественно питание датчика от своего источника)...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 20.7.2009, 19:57
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(Serg1 @ 10.7.2009, 8:59) [snapback]410191[/snapback]
Решил попробовать использовать регулятор Овен 2ТРМ1А по тех. описанию можно задать конфигурацию чтобы по 1токовому входу регулировал 2 токовых выхода стоимость в районе 2800руб. Лучше конечно поставить регулятор JUMO dTRON 304 но боюсь заказчик узнав о цене скажет ставь датчик на каждый насос.

Овеновский 2ТРМ1?!?!? Ну, кагбэ, он не совсем подходит для подобной задачи... идеальное решение - БРГ-12 от "Микрол" (гугл в помощь) wink.gif

Цитата(Сергей Валерьевич @ 10.7.2009, 17:16) [snapback]410489[/snapback]
и все равно не могу понять, нафига козе баян.. зачем управлять двумя насосами по пид закону от датчика? лучше пусть один от дачтика, второй плавно разгоняется до макс , тогда и сменного мастера соорудить можно, чтоб равномерно насосы от чп работали

Ну, как грицца "Желание Заказчика - чуть более, чем Уголовный Кодекс для Исполнителя"(С)...
Раздачей сигнала от одного датчика на несколько ПЧ занимаемся уже давно (последний раз - не далее, чем в ночь с четверга на пятницу); один из запомнившихся намертво приколов - раздача с 1-го датчика сигналов на 3(!!!) частотника (это ЦТП с двумя каскадами насосов); для этого использовали 2 БРГ-12 и кореянский (аутоникс) БП...
Такие дела...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 23.9.2009, 21:23
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



http://www.microl.ua
БРГ-12
Преобразователь-разветвитель аналоговых сигналов (1 вход, 2 выхода)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 23.9.2009, 21:31
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



люди, я не сантехник, но все же.. чем лучше управлять сетевые насосы с частотниками : по перепаду давления между подачей и обраткой, или температ обратки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gansales
сообщение 24.9.2009, 11:13
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811



Мне, как потребителю, конечно лучше если тепло (не жако и не холодно), а вот эксплуатационщикам наверное чтоб экономнее (по перепаду).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 24.9.2009, 11:29
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Цитата(Сергей Валерьевич @ 23.9.2009, 21:31) [snapback]438083[/snapback]
люди, я не сантехник, но все же.. чем лучше управлять сетевые насосы с частотниками : по перепаду давления между подачей и обраткой, или температ обратки?

Зависит от преследуемых задач, а вообще на сети необходимо поддерживать перепад давления, что бы ветки можно было сбалансировать и экономить электроэнергию от этого.
Опять же на ГВС поддерживают обратку, а FJR (или аналог) поддерживают обратки на своих ветвях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 24.9.2009, 13:19
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(vladun @ 24.9.2009, 11:29) [snapback]438204[/snapback]
Опять же на ГВС поддерживают обратку, а FJR (или аналог) поддерживают обратки на своих ветвях.

у меня отопление , не гвс, 3 разных насоса , каждый на свой контур..
вот и думаю, или температуру с обратки, или перепад давления. если последнее, то какие параметры выдерживать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 15:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных