Гость_Havalandirma_*
сообщение 9.7.2009, 10:32
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте, подскажите пожалуйста.

При разработке системы автоматизации центральных кондиционеров, в составе которых в качестве охладителей предполагается использовать компресорно-конденсаторные блоки "Carrier 38RA", "Carrier 38CKC", "Carrier 38LZA" возник вопрос по поводу управления ими. Т.е каким образом происходит управление компресорно-конденсаторными блоками, какие сигналы можно снимать и заводить в систему автоматики.

Может у кого есть опыт работы с КК блоками ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dave
сообщение 9.7.2009, 11:27
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 3.2.2009
Из: Оренбург
Пользователь №: 28569



Зависит от схемы самого ККБ. Carrier не не знаю, не щупал. Встречал управление по "сухому" контакту или по потенциалу.
Запросите у поставщика или представителя Carrier.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Havalandirma_*
сообщение 9.7.2009, 12:09
Сообщение #3





Guest Forum






У представителей пытался запросить, но ответа никакого. Скачать инфу с их сайта тоже только по запросу. Попробую у вентиляционщиков, которые там заказывали установки попросить достать какую-нибудь инфу, им наверно проще будет это сделать, но неизвестно когда это будет.

Можно поподробнее об управлении ККБ по "сухому" контакту ?

Из общедоступной тех. данных вычитал, что по "сухому" контакту снимается с каждого контура (в зависимости от мощности ККБ). По модели 38RA нашёл, что он управляется собственным микроконтроллером (связь по 485-му протоколу), но по другим моделям подробного информации по управлению не нашёл (просто упоминается в тексте типа " 24-вольтовые провода для сигналов управления соедининяются с соответствующими точками распределительной коробки узла управления". Что за точки не понятно - никаких схем и пояснений.


________________________________
Извиняюсь, кажется написал не в том разделе форума. Перенесите пожалуйста в "Автоматизацию систем".

Сообщение отредактировал Havalandirma - 9.7.2009, 12:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 9.7.2009, 13:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Carrier всегда предоставляет достаточно информации и в Сети ее достаточно.
Как пример - рекламный файлик, но и из него многое ясно. Читайте документацию, которая идет с блоками.
А на какой базе делается автоматизация?

Простейшее управление - сухой контакт на клеммы "пуск" (32-33) и снятие состояния контуров - опять же сухие контакты (30A-31A, 30B-31B).

Сообщение отредактировал Взводатор - 9.7.2009, 13:36
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  38RA.pdf ( 248,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75
Прикрепленный файл  13051.pdf ( 168,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 9.7.2009, 14:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519




Взводатор Сегодня, 14:23

+1. Если больше одного чиллера, не забудьте заказать "равномерную их наработку", обычно платная услуга, но нужная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных