andrey R
сообщение 10.7.2009, 19:03
Сообщение #31


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Дело не в Вашем уровне, или моей "учености", а в отсутствии исходников. Я задал наводящие вопросы, а Вы, вместо того, чтобы на них ответить, надумали обижаться smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sergey_KL_*
сообщение 11.7.2009, 12:23
Сообщение #32





Guest Forum






Андрей, тут вы правы, я начал думать не в правильную сторону.


Цитата(andrey R @ 10.7.2009, 18:14) [snapback]410488[/snapback]
Что конкретно имеется? Сеть? Или под термином "имеется" Вы подразумеваете не физическое наличие, а виртуальные идеи? Или проект?

Имеется проект хоз-быт совмещённый с противопожарным водопроводом.


Цитата(andrey R @ 10.7.2009, 18:14) [snapback]410488[/snapback]
И где должен стоять тот насос? В пруду? smile.gif Или 200 метров трубы - это всасывающая линия? Оголовок тогда как? А зимой? А как включать этот насос? Электропитание и слаботочку проектируете, или только трубу? rolleyes.gif

Электричество тоже проектируется.

Цитата(andrey R @ 10.7.2009, 18:14) [snapback]410488[/snapback]
Как Вы это определили?

140 домов в каждом доме 3.5 человека (условно) на каждого человека 250 л/сутки отсюда 122,5 м3/сут

апвав
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 11.7.2009, 13:18
Сообщение #33


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ага, уже лучше smile.gif
Поехали дальше
Цитата(Sergey_KL @ 11.7.2009, 13:23) [snapback]410623[/snapback]
Имеется проект хоз-быт совмещённый с противопожарным водопроводом.

Что входит в этот проект? В моем представлении, это должно быть ВЗУ ( две скважины, водоподготовка, НС2, резервуары) и сеть. А что у Вас?
Цитата(Sergey_KL @ 11.7.2009, 13:23) [snapback]410623[/snapback]
Электричество тоже проектируется.

Куда конкретно? И где будет стоять насос, качающий из пруда? Эт я не к тому, что так можно, а к тому, что не так дешево wink.gif
Цитата(Sergey_KL @ 11.7.2009, 13:23) [snapback]410623[/snapback]
140 домов в каждом доме 3.5 человека (условно) на каждого человека 250 л/сутки отсюда 122,5 м3/сут

Это суточное хозбытовое водопотребление поселка. Зачем такой объем держать в резервуаре? Еще раз прочитайте главу 9 СНиП. Прям с самого начала. Кстати, если это СНТ, то им столько воды не положено. По СНиП 30-02-97 - максимум 160 литров на нос tongue.gif
Там же:
Цитата
По согласованию с органами Государственной противопожарной службы допускается для пожаротушения использовать естественные источники, расположенные на расстоянии не более 200 м от территорий садоводческих (дачных) объединений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантех10
сообщение 1.6.2011, 15:32
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936



Доброго здравия! Планируется смонтировать в блочно-модульную котельную (это не мне) и к ней резервуары противопожарного запаса воды (а это мне). Необходимый объём 2х54 м3. Трудность возникла с подбором этих самых резервуаров. Территория маленькая, зак. хочет готовые не ж/б. Подскажите где найти пластиковые или стальные резервуары с размером 5х6х2(h)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 1.6.2011, 16:21
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Цитата(Сантех10 @ 1.6.2011, 16:32) *
Доброго здравия! Планируется смонтировать в блочно-модульную котельную (это не мне) и к ней резервуары противопожарного запаса воды (а это мне). Необходимый объём 2х54 м3. Трудность возникла с подбором этих самых резервуаров. Территория маленькая, зак. хочет готовые не ж/б. Подскажите где найти пластиковые или стальные резервуары с размером 5х6х2(h)?

Ищете трубу диаметром 2 метра стальную. И делаете из нее резервуар.
Или набираете в яндексе: "резервуары (емкости) стеклопластиковые" и наслаждаетесь. rolleyes.gif

Сообщение отредактировал lexa00 - 1.6.2011, 16:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантех10
сообщение 1.6.2011, 20:02
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936



Всё бы ничего, да вот только длинные они, на участок не помещаются!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 2.6.2011, 6:03
Сообщение #37


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5254
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата
Всё бы ничего, да вот только длинные они, на участок не помещаются!
Ставьте вертикальные, с изготовлением по месту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yfray
сообщение 2.6.2011, 7:01
Сообщение #38


Вопросозадаватель


Группа: Участники форума
Сообщений: 610
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160



Цитата(aleksey_v @ 9.7.2009, 14:41) *
3. Очень в последнее время любимой башней.



Цитата(andrey R @ 9.7.2009, 15:03) *
Не учите человека дурному smile.gif


А что дурного в водонапорной башне? Или это только в этой теме?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 11:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных