Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Заземление информационных комплексов, Два раздельных контура
HasBolla
сообщение 9.7.2009, 13:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Господа спецы кто выполнял контура заземления для всяких разных инф комплексов, центров и пр. подобных объектов?
Поделитесь инфой/проектом. helpsmilie.gif
Из нета и доступных нормативных документов выяснил, что:
1. должно быть два контура (технологический и защитный)
2. расстояние между контурами не мене 20м, чтобы исключить взаимные наводки (как, где, по какой методе посчитать это расстояние, чтобы было обосновано? и где это написано?)
3. проводники РЕ от оборудования по помещениям этих контуров нигде не соединяются, объединение выполняется только в одном месте на ГЗШ
4. проводники технологического заземления по зданию должны иметь конфигурацию многолучевой звезды, т.е. не образовывать замкнутых контуров

? почему (см. п.3 ) они всеже объединяются?

подскажите нужную нормативку
Если где ошибки - поправте и дополните, если что не учел.
Проектик бы глянуть для примеру bestbook.gif

Сообщение отредактировал HasBolla - 9.7.2009, 13:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alekcey_*
сообщение 9.7.2009, 15:28
Сообщение #2





Guest Forum






Попробуйте посмотреть в этих файлах.
Технологический контур заземления выполняются для средств связи в которых требуется защита информации, этот контур заземления работает не для заземления оборудования, а как N проводник, при питании оборудования общий ноль сети отсекается от линни питания и используется проводник от технологического контура заземления. Такие контура также выполняются в больницах. 20 м это жесткое требование из ГОСТа на средства связи.
Если у вас АТС то технологический контур быдет использоваться для подключения "земли" в цепях питания оборудования по постоянному току.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  GOST_R_50571_21_2000.pdf ( 229,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 242
Прикрепленный файл  Заземление_связи_GOST464_79.pdf ( 809,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 254
Прикрепленный файл  Стандарт_ANSI.doc ( 269 килобайт ) Кол-во скачиваний: 218
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alekcey_*
сообщение 9.7.2009, 15:43
Сообщение #3





Guest Forum






Забыл есть еще один подводный камень, если здание изначально не проектируется для средств связи то контур нужен будет. Средства связи требуют сопротивление заземления не более 4 или 6 ом. а в здании зачастую или не нормируется или в лучшем случае 10 ом контур
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 9.7.2009, 16:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Цитата(alekcey @ 9.7.2009, 16:28) [snapback]409911[/snapback]
Попробуйте посмотреть в этих файлах.
Технологический контур заземления выполняются для средств связи в которых требуется защита информации, этот контур заземления работает не для заземления оборудования, а как N проводник, при питании оборудования общий ноль сети отсекается от линни питания и используется проводник от технологического контура заземления.

Спасибо за информацию.
Если вдруг попадется такое проектировать, то наверно помру от перегрева мозга bang.gif, первый раз прочитал про систему провод-земля.
Про 20м нашел.
Сеть, слава Богу rolleyes.gif будет нормальная. К тех контуру будут присоединины экраны информационных кабелей.
Обычно для защиты инфы ставят фильтры типа ФСПК-200

Нет ни у кого «Рекомендации по защите от помех средств вычислительной техники, включая персональные ЭВМ» ВНИиПИ по комплексной электрификации промышленных объектов «ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ», 1992 г.
Если есть - выложите плииз helpsmilie.gif

Вообще это у меня из ТЗ - (рабочее в смысле технологическое)
Заземление электроприемников выделенной сети должно быть выполнено в соответствии с «Рекомендациями по защите от помех средств вычислительной техники, включая персональные ЭВМ» ВНИиПИ по комплексной электрификации промышленных объектов «ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ», 1992 года, Стандартами МЭК по электромагнитной совместимости:
- заземлители рабочего заземления должны располагаться вне зоны растекания токов защитных заземлителей (в зоне нулевого потенциала);
- расстояние между заземлителями рабочего и защитного заземлений должно быть не менее 20 м;
- ввод рабочего заземления в здание и разводка по нему должны быть выполнены изолированным проводником: магистральные линии - сечением не менее 50 кв. мм, разводка по токоприемникам - сечением, равным сечению фазного провода;
- цепи рабочего заземления должны соединяться с цепями защитного заземления только в одной точке - на изолированной колодке источника бесперебойного питания;
- экраны и металлические оболочки проводов и кабелей, являющихся источником электромагнитных помех, должны быть соединены с цепями защитного заземления;


Сообщение отредактировал HasBolla - 9.7.2009, 16:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных