|
  |
Отопление высотного здания с разводкой в полу, Вопросы |
|
|
Гость_Equinoxe_*
|
10.7.2009, 12:15
|
Guest Forum

|
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста.
Получили от другой компании незавершенный проект отопления высотного офисного здания. Принципиально устроено следующим образом: Магистральные стояки по высоте примерно по 10 этажей, на каждый этаж выводятся коллекторы с четырьмя выводами. Каждый вывод направлен к группе приборов вдоль одного фасада. Приборы - встраиваемые в пол конвекторы Kampmann NK. При этом трубы, понятное дело запроектированы в толще пола, но система применена двухтрубная, и это требование заказчика!!! Кроме того, на каждой ветке из коллектора устроен двухходовой регулирующий клапан. Но самое неприятное - по требованию заказчика все оборудование должно быть 16 бар, а для нижней части здания - на 25.
В связи с этим несколько вопросов:
1. Система из труб ВГП. Можно ли твообще такие трубы прятать в пол? Ведь по-любому будут соединения. А если пластик или металлопласт, выдерживает ли он 16 бар? 2. Система двухтрубная. Соответственно, будут тройники. Причем, ветка от коллектора, доходит до наружной стены в ее центре, а далее - ветвится направо и налево. Значит, и в этом месте тройники, а трубам придется обходить друг друга. Опять таки, ее же невозможно прятать в пол. Или есть какие-то способы? 3. Есть еще вариант удовлетворить 1 и 2: проложить магистрали в корпусе приборов Kampmann, т.к. этот корпус значительно больше собственно теплообменника. Вроде, производитель допускает такую возможность. Делал ли это кто-нибудь в реальности? 4. Давлению в 16/25 бар, понятное дело, не удовлетворяет никакая приборная арматура. 5. Зачем может быть предусмотрен двухходовой клапан? Пояснений в проекте нет никаких. Играет роль термоклапана для целой ветки? Тогда для постоянства расхода я бы взял трехходовой на разделение. Тогда возможно ли обойтись без термоклапанов на приборах и удовлетоворить 4?
|
|
|
|
|
10.7.2009, 15:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243

|
1 Можно если сталь. Металлополимерные (металопластик) можно, но в месте соединений лючки, оно Вам надо?! 2.Можно в пол или по стене в штабу пустить. 3. Если трубы уместятся почему бы и нет.? 4.16 бар=16кгс/см2=1,6МПа! В чем проблема? Прокладка в конструкции пола- ХМм. Скорее канал в полу глубиной 100мм (зависит о труб) 5.Пофасадное регулирование?
|
|
|
|
Гость_Equinoxe_*
|
10.7.2009, 15:47
|
Guest Forum

|
1. При любой скрытой прокладке, естественно, лючки. Именно поэтому не нравится идея двухтрубной в данном случае. Я просто сталкивался при скрытой прокладке только с однотрубными и лучевыми системами. 2. Studentik: "Можно в пол или по стене в штабу пустить". Все равно же до стены еще по полу добраться надо (шахта со стояком проходит по центру здания, коллекторы расположены рядом с ней). В итоге я решил просто сделать вдвое больше веток, чтобы избежать этого тройника. А вот подводкам к приборам при разводке по полу придется обходить друг друга в вертикальной плоскости, что мне не нравится в плане воздухоудаления, да и монтировать сложнее. 3. Из всего вышеперечисленного следует, что вариант с прокладкой в корпусе прибора лучше всего. Скрытыми будут только участки между корпусами и от стен до коллекторов (а они без арматуры и соединений) 4. Проблема в том, что, например, приборные термоклапаны производятся только на 10 бар. Если знаете на 16, подскажите, пожалуйста, марку. 5. Studentik: "Пофасадное регулирование?". Похоже на то. Возможно ли применить только его, совсем отказавшись от приборных термоклапанов?
Сообщение отредактировал Equinoxe - 10.7.2009, 15:50
|
|
|
|
|
14.7.2009, 10:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862

|
Цитата(Equinoxe @ 10.7.2009, 12:47) [snapback]410448[/snapback] 5. Studentik: "Пофасадное регулирование?". Похоже на то. Возможно ли применить только его, совсем отказавшись от приборных термоклапанов? А как же пункт 6.5.13 СНиП 41-01-2003?
|
|
|
|
|
14.7.2009, 11:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Предложите заказчику коллекторное подключение и решите сразу все проблемы. От стояка до коллекторов горизонтально, даже можно над подвесным потолком для верхнего этажа. Если высотное здание, - уровни разделить теплообменниками
|
|
|
|
|
14.7.2009, 13:50
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(jota @ 14.7.2009, 8:30) [snapback]411523[/snapback] Предложите заказчику коллекторное подключение и решите сразу все проблемы. От стояка до коллекторов горизонтально, даже можно над подвесным потолком для верхнего этажа. Если высотное здание, - уровни разделить теплообменниками Я так понимаю, что до промежуточного теплообменника - стальные трубы? А далее коллектор и полипропиленовые трубы и запорно-регулирующая арматура ? И все это в пределах одной зоны. Зона, это этажей 10, давление в СО порядка 4ати и т-ра 95гр. Мне почему то кажется что это тоже не хилые условия для полипропилена, и главное - стояки в пределах этой зоны тоже из полипропилена или все же сталь?
|
|
|
|
|
14.7.2009, 13:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Я бы делал. Стояки - сталь. После теплообменников до коллекторов или сталь или пластик. От коллекторов - пластик. После теплообменников 80/60*С
|
|
|
|
Гость_Equinoxe_*
|
14.7.2009, 16:55
|
Guest Forum

|
Цитата(jota @ 14.7.2009, 12:30) [snapback]411523[/snapback] Предложите заказчику коллекторное подключение и решите сразу все проблемы. От стояка до коллекторов горизонтально, даже можно над подвесным потолком для верхнего этажа. Если высотное здание, - уровни разделить теплообменниками Простите, не понял. Коллекторное подключение приборов? Т.е. у стояка пара коллекторов, разводящих трубы по этажу в сторону наружных стен. У наружных стен снова коллекторы, разводящие трубы к приборам. Так чтоли? Можно попытаться предложить, но сомневаюсь, что позволят загромождать этажи коллекторными шкафами, которых нужно будет минимум четыре, а скорее всего и побольше придется поставить. От центральных коллекторов сразу разводиться невозможно, т.к. приборов на этаже порядка 40, и площадь этажа довольно значительна. По сути дела, весь пол/потолок будет в трубах, что сильно удорожит систему. Что касается теплообменников, то каждый стояк, обслуживающий этажей 10, и так подключен независимо. Однако формальное требование заказчика на Рраб 16бар от этого не исчезло. Хотя все равно и у термоклапанов, и у "Кампаманов" Рраб 10бар, поэтому в данном случае требование будет невыполнимо. Или вы предлагаете ставить теплообменники на каждом этаже? Значит, на каждом этаже своя насосная группа. На это не пойдут.
|
|
|
|
Гость_Equinoxe_*
|
14.7.2009, 17:47
|
Guest Forum

|
Цитата(demon185 @ 14.7.2009, 11:36) [snapback]411487[/snapback] А как же пункт 6.5.13 СНиП 41-01-2003? Пункт говорит "как правило". это значит, возможны исключения. Однако традиционные термоклапаны все равно предпочтительнее двухходовых/трехходовых клапанов на ветке. Подумав. я решил все же отказаться от пофасадного реглирования в пользу традиционного, приборного.
|
|
|
|
|
14.7.2009, 18:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Equinoxe @ 14.7.2009, 16:55) [snapback]411793[/snapback] У наружных стен снова коллекторы, разводящие трубы к приборам. Так чтоли? Коллекторные ящики не ставятся на наружные стены. Обычно посередине с разводками в обе стороны. К ящику можно подключить до 12 приборов. Можно регулирующие приводы ставить на коллекторах, а в помещениях комнатные термостаты на стене
Сообщение отредактировал jota - 14.7.2009, 18:06
|
|
|
|
Гость_Equinoxe_*
|
15.7.2009, 9:12
|
Guest Forum

|
Спасибо за совет. Попытаюсь предложить поставить 8 коллекторных шкафов, распределенных по этажу, каждый из которых обслуживает свою группу приборов. Питаться будут от общей, центральной пары коллекторов у стояка, в самом центре этажа.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|