Vitalij
сообщение 10.7.2009, 14:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754



При проектировании достаточно крупного обьекта встретился с небольшой трудностью. Водосточные трубы лежат слишком высоко, глубина заложения 0,6м.Трубы полипропиленовые PRAGMA. Начальник говорит, что если предусматривать обогрев электрокабелем, то эти трубы могут расплавиться blink.gif Данная марка труб предусматривает пропуск через себя жидкости с температурой до 60 градусов, возникает вполне логичный вопрос: "Зачем нам греть больше?"

Пожалуйста, поделитесь опытом подобных инженерных решений. Кто какие материалы использовал, желательно с сылочкой на интернет ресурс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 10.7.2009, 14:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Помоему ваш начальник говорит бред, найдите в инете принцип работы греющего кабеля и дайте ему прочитать....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 10.7.2009, 15:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Простите, а зачем греть дк?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalij
сообщение 12.7.2009, 22:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754



Ну как же зачем. Заказчик изьявил желание сделать обогрев крыш, поэтому зимой весь растаявший снег будет попадать в систему водостока.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 12.7.2009, 22:07
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Во такую трубу положите, и будет заку щасте. Но дорогое smile.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  izokab.jpg ( 3,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 13.7.2009, 8:52
Сообщение #6


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Просто обмотав трубу кабелем вы действительно можете испортить и кабель и трубу. Нужно осуществить теплосъем с кабеля и для этого кабель должен по всей поверхности иметь контакт с теплопроводящим материалом. Так что разрабатывайте конструкцию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 13.7.2009, 9:03
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Прагму опасливо греть, имхо: в месте пересечения с тс её забирают в обойму/футляр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalij
сообщение 13.7.2009, 10:17
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754



Было принято решение, прокладывать частично участки с электрообогревом кабелем Raychem BTV параллельного типа(разрешенные к использованию Госгортехнадзором РОССИИ),
а часть участков просто в футлярах наполненых пенополиуретаном.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  btv.gif ( 10,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 13.7.2009, 11:36
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



В столице объект? На баланс водостоку потом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalij
сообщение 22.7.2009, 9:51
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754



Водосток сейчас отдает внутриквартальные сети на баланс потребителей это раз. А два это то, что обьект находиться в поселке Икша дмитровского р-на мос.области.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 7:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных