Здраствуйте. Наверняка многие из вас сталкивались с котлами Хоппер. Скажите пожалуйста для котлов Хоппер-80 какой высоты и какого диаметра должна быть дымовая труба? котельная отдельностоящая.

Сообщение отредактировал Ludmila_gina - 12.7.2009, 14:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 11)
Ludmila_gina
сообщение 13.7.2009, 12:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 29.2.2008
Из: РКоми
Пользователь №: 16090



Мне бы хотябы порядок цифр знать. Чтоб иметь пердствление чтоб был ориентир.
Подскажите еще пожалуйста какой лучше материал для трубы выбрать???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 13.7.2009, 13:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Дымовая труба не менее чем выходной патрубок из котла
Высоту можете приблизительно посмотреть по диаграмме
или здесь на форуме выкладывались расчётные программы: используйте поиск "дымовая труба" в разделе программы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Proleg
сообщение 13.7.2009, 13:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 30.6.2009
Из: планета Шелезяка
Пользователь №: 35424



Людмила, для этого Вам надо ответить на несколько вопросов:
- какие имеются рядом стоящие здания (расстояние до них, высота)?
- на каждый котел - своя труба?

В диапазоне высоты трубы 7-11 м ориентировочный диаметр на один котел - 200 мм. (по диаграммам для атмосферных котлов WOLF)
Трубу лучше брать типа "сэндвич" заводского изготовления с минераловатным утеплителем. С толщиной утеплителя не надо экономить - бывали случаи образования сосулек при низких температурах.

Сообщение отредактировал Proleg - 13.7.2009, 13:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Proleg
сообщение 13.7.2009, 13:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 30.6.2009
Из: планета Шелезяка
Пользователь №: 35424



Цитата(jota @ 13.7.2009, 14:10) [snapback]411102[/snapback]
Дымовая труба не менее чем выходной патрубок из котла
Высоту можете приблизительно посмотреть по диаграмме
или здесь на форуме выкладывались расчётные программы: используйте поиск "дымовая труба" в разделе программы


Сдается мне, это диаграмма для котлов с дутьевыми горелками, а в данном случае интересуют данные для атмосферных котлов, не так ли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludmila_gina
сообщение 13.7.2009, 13:50
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 29.2.2008
Из: РКоми
Пользователь №: 16090



Я когда делала проект дымовые трубы взяла такие же как в одном стороннем проекте на Хопер 80. Я взяла высоту трубы 6м диаметр 300. в результате получила замечания .
- Зачем дымовые трубы из двухслойной нержавеющей стали с изоляцией изолировать матами и покрывать оцинкованной сталью? Определиться с материалом дымовых труб
-Проверить диаметр патрубка отходящих газов
- Предоставить расчет диаметра дымовой трубы
Вот исправляю теперь.
Там одна котельная отдельностоящая. одна пристроеная к зданию. высота здания 8м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Proleg
сообщение 13.7.2009, 14:00
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 30.6.2009
Из: планета Шелезяка
Пользователь №: 35424



Да, с изоляцией изолированной трубы Вы действительно лишку дали smile.gif
Для высоты 6м нужен диаметр 220 мм. Для пристроенной котельной берите высоту 10м и диаметр 200 мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludmila_gina
сообщение 13.7.2009, 14:29
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 29.2.2008
Из: РКоми
Пользователь №: 16090



Смотрю в эти расчеты, столько непонятных соствляющик к расчету sad.gif непонимаю откуда мне брать эти данные
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proekt-gaz
сообщение 13.7.2009, 16:29
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 12288



http://proekt-gaz.ru/load/43-1-0-75
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludmila_gina
сообщение 14.7.2009, 9:17
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 29.2.2008
Из: РКоми
Пользователь №: 16090



подскажите, как правильно оформить расчёт дымовой трубы на бумаге, на какие источники ссылаться? Расчет надо предоставить в межрайгаз. Думаю сослаться на программу тут не достаточно sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ork
сообщение 14.7.2009, 9:59
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 13.11.2008
Пользователь №: 25266



в архиве пару программ по аэродинамике пару в экселе и одна в маткаде. В маткаде вроде самая адекватная программа, да и в экселе вроде тож ничего симпатичная) их сразу и распечатать можно, так что для экспертизы я думаю прокатит. програмки не мои так что за правельность отвечать не могу сам пользуюсь файлом "аэродинамика", опротивление газового тракта и местные сопротивления посчитать можно по С.И. Мочан "Аэродинамический расчет котельных установок" , если нужно могу по электронке эту книгу прислать

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  аэродинамика.rar ( 210,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 123
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludmila_gina
сообщение 12.10.2009, 11:01
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 29.2.2008
Из: РКоми
Пользователь №: 16090



Помогите пожалуйста, поделитесь чертежом дымовой трубы к котлу хопер (можно и к другому подобному) с выходом через перекрытие. Буду очень благодарна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 0:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных