Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Оросители Аква-Гефест, В ТУ нет интенсивности для 5 и 6 группы.
Михаил I
сообщение 14.7.2009, 20:38
Сообщение #1


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



В ТУ нет интенсивности для 5 и 6 группы.
Увидел это и не понял. Как сейчас определить расчетный минимальный напор у оросителя? Требуемое расстояние м/у оросителями? Как оценить расход воды на всю систему АПТ? А также как определить коэффициент полезного использования расхода?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 14.7.2009, 21:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Возможно просто этот ороситель на данные группы не применим... unsure.gif Вопросы по поводу СП5 или как для данного оросителя брать минимальный напор и т.д.?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 16.7.2009, 7:20
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Поясняю вопрос.
Какая минимальная нормативная интенсивность орошения должна быть при использовании оросителей тонкораспыленной воды в группах помещений 5 и 6? Интенсивность орошения в соответствии с НПБ 88-2001 ниодин ороситель для этих групп не обеспечивает. Должны быть какие-то допущения в сторону снижения интенсивности нормативной. Например как для 1 и 2 групп - 0,04 и 0,06 соответственно. Без этой информации не представляется возможным определить расчетный напор у оросителя, расстояние м/у ними, не определить общий расход на систему и в конечном итоге не увязать систему и не подобрать насосные установки.

Т.е. если взять коэф-т расхода и максимальный напор, сосчитать расход через ороситель, то расхода не достаточно для обеспечения интенсивности по НПБ. Далеко не достаточно.

Кстати подобная недоработка что у оросителей Аквамастер, что у оросителей Аква-Гефест. Друг у друга ТУ передрали.

Сообщение отредактировал Михаил I - 16.7.2009, 7:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 16.7.2009, 12:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Михаил I @ 16.7.2009, 8:20) [snapback]412344[/snapback]
в соответствии с НПБ 88-2001

дык эта, по СП 5.13130.2009 уже проектируем АПТ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 28.8.2009, 16:12
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



Интересна тема, по ТРВ никогда не делал проект, поэтому возникли следующие вопросы:
1. в СТУ на объект (если оно есть) должно быть прописано, что тушение будет именно ТРВ?
2. как считать гидравлику по рекомендациям, которые дает производитель или по СП?
3. трубы применять только из нержавейки, оцинковки и т.п. фильтра я так понял не помогают - забиваются очень быстро?
4. арматуру тоже надо подбирать на высокое давление на 1,6 МПа в основном не подходит?
5. какие "+" и "-" ТРВ в чем экономия? я так понял на расходе воды существенная (резервуары делать не надо, если город не дает расход), экономия на трубе, за счет уменьшения диаметра, А вот на насосе так понял наооборот увеличение за счет высоких напоров (отсюда вылазит стоимость арматуры, самих оросителей они в два раза дороже обычных, и мощность в кВт)?
6. ПК на такую сеть повесить нельзя?
7. есть ли действующие объекты на ТРВ, какие сложности возникают при монтаже и эксплуатации?
8. если кто-нибудь делал проект буду очень признателен если выложите, или киньте в личку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Koroll_*
сообщение 6.10.2010, 10:40
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(Михаил I @ 16.7.2009, 8:20) *
Кстати подобная недоработка что у оросителей Аквамастер, что у оросителей Аква-Гефест. Друг у друга ТУ передрали.

Кто у кого содрал ТУ по моему ясно ,у горпож. вышло значительно раньше и разрабатывалось ВНИИПО, а у гефеста намного позже и неизвестно какими специалистами, хотя утверждено в том же институте ? ph34r.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_the_twilight_*
сообщение 23.3.2011, 16:29
Сообщение #7





Guest Forum






Как было замечено:

Цитата(Михаил I @ 16.7.2009, 8:20) *
Т.е. если взять коэф-т расхода и максимальный напор, сосчитать расход через ороситель, то расхода не достаточно для обеспечения интенсивности по НПБ. Далеко не достаточно.


Тоже столкнулась с ТРВ. Как правильно использовать информацию из ТУ по ТРВ оросителям? Например, для групп помещений 1 и 2 они обеспечивают интенсивность 0.04 и 0.06, а по СП5 для 1 и 2 группы должно быть обеспечено 0.08 и 0.12 л/с*м2, что ровно в 2 раза больше. Максимальное расстояние между оросителями по ТУ 3 м, т.е. это получается, что мне нужно расставлять оросители в 2 раза чаще (расстояние 1.5 м), чтобы добиться нормативной интенсивности?
Или понимать так, что раз написано в ТУ 0.04 и 0.06 л/с*м2 значит проверено и хватит на тушение для 1 и 2 группы?
Тоже странный на мой взгляд момент - в ТУ на ТРВ нет ни эпюр орошения, ни какой связи интенсивности с давлением! Дано, что 0.04 и 0.06 л/с*м2 минимальные значения, наверное, при минимальном давлении 0.5МПа, а сколько будет интенсивность, если увеличить давление до 1,7МПа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lev_grigorev
сообщение 29.3.2011, 14:59
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 18.6.2008
Пользователь №: 19859



Когда вы проектируете по ТУ, СП5 нужно использовать только в случаях, оговоренных ТУ. Что касается нормативных расходов, расстояний и т.д., забудьте про СП5, делать нужно все по ТУ. В СП5 эти нормативы вообще для обычных спринклеров указаны, а не для ТРВ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zmarka
сообщение 14.2.2012, 10:24
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 24.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 24441



подскажите, пожалуйста как понять какой у дренчерного оросителя диаметр отверстия? порылась в интернете, нашла расшифровку обозначение оросителей у Гефеста, но о диаметре ни слова. И второй вопрос, как понять какой диаметр мне нужен?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 14.2.2012, 14:08
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Внимательно прочтите руководство по проектированию Гефеста. Тип оросителя зависит от группы помещения.http://www.gefest-spb.ru/techusloviya.html

Сообщение отредактировал BTS - 14.2.2012, 14:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 17:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных