ЦТП, с чего начать расчет |
|
|
|
16.7.2009, 14:45
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 16.7.2009
Из: Тюмень
Пользователь №: 36167

|
Доброе время суток, мне дали задание произвести реконструкцию цтп, но я вобще не занимался тепловыми пунктами восновном занимался одной внутрянкой, подскажите счего начать расчет,просто куча всякой информации а что делать не пойму, какие главные оспекты проектирования ЦТП???
|
|
|
|
|
16.7.2009, 15:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243

|
Первым делом ехать в ПТО теплоснабжающей организации и брать тепловую схему района подключенного к данному ЦТП! Затем открываем СП 41-101-95 и внимательно его читаем! Прочитали, поняли что от Вас требуют тгда начинаем делать принципиальную схему ЦТП и дале подбор оборудования, планы разрезы. Можно и схемку нарисовать  . Вообщем все как всегда. Только подбор теплообменников лучше заказать изготовителю, какому решать Вам. Удачи
|
|
|
|
Гость_lecha_*
|
16.7.2009, 15:46
|
Guest Forum

|
Вот так прям сразу и цтп?? и кто ж заказчик? Тепловые сети? А начать надо с получения внятного задания! Если определиться с тем что есть сейчас и что нужно получить на выходе. Тогда и задача окажеться не такой сложной.
|
|
|
|
|
16.7.2009, 16:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862

|
Цитата(lecha @ 16.7.2009, 12:46) [snapback]412575[/snapback] Вот так прям сразу и цтп?? и кто ж заказчик? Тепловые сети? А начать надо с получения внятного задания! Если определиться с тем что есть сейчас и что нужно получить на выходе. Тогда и задача окажеться не такой сложной.  Да правильно. Объясните что есть и чего хотят после реконструкции. Выложите цифры, старые схемы, ввод тепловой сети. А то так в общем тяжело сказать с чего начать.
|
|
|
|
|
16.7.2009, 16:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(demon185 @ 16.7.2009, 17:18) [snapback]412590[/snapback] Выложите цифры, старые схемы, ввод тепловой сети. А зачем? Вы будете делать проект вместо топикстартера? Выше правильно подсказали - нужно ТУ на теплоснабжение и внимательно прочитать СП 41-101-95. От себя добавлю - неплохо бы перед глазами иметь "рыбу", чтобы хотя бы иметь понятие в каком объеме должен выполняться проект.
|
|
|
|
|
17.7.2009, 7:04
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 16.7.2009
Из: Тюмень
Пользователь №: 36167

|
да я впринцепе понял что зачем только как это все расчитать????а ту на в ходе подача170обратка 80 на выходе подача 130обратка 70 нагрузки есть теплообменники надо поставить пластинчатые подскажите с чего начать расчет после продчтения СНиП
|
|
|
|
Гость_lecha_*
|
17.7.2009, 9:36
|
Guest Forum

|
хм.... действительно цтп, а я что то сомневался  . А в чем заключается реконструкция? Взять выкинуть все старое и поставить новое оборудование с теми же характеристиками? Тогда принципиальную схему оставляете, подбираете аналогичное оборудование, ну и дальше дело техники. Другое дело, если все таки что то меняется, тогда возможно и схему придется подкорректировать. А вообще работа конечно приличная, для первого раза думаю будет очень не просто. Надеюсь справитесь
|
|
|
|
|
17.7.2009, 9:58
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 16.7.2009
Из: Тюмень
Пользователь №: 36167

|
Цитата(lecha @ 17.7.2009, 12:36) [snapback]412791[/snapback] А в чем заключается реконструкция? Взять выкинуть все старое и поставить новое оборудование с теми же характеристиками? Тогда принципиальную схему оставляете, подбираете аналогичное оборудование, ну и дальше дело техники. да все так просто вопрос тут гидравлику надо считать и если надо как? или где можно посмотреть хотябы примерно?
|
|
|
|
Гость_lecha_*
|
17.7.2009, 10:07
|
Guest Forum

|
Посмотрел тут схему, чудненко то как, ГВС открытая, отопление независимое, замечательно. А мне все вокруг лапшу на уши вешают, что открытые системы это далекое прошлое, их уже НЕ ПРИМЕНЯЮТ!!!! А тут на форуме тема за темой с открытое схемой  . Переделать ГВС на закрытую не планируется? На счет гидравлики, вам же нужно насосы подбирать, и на отопление и на ГВС. Если у вас есть данные на по разнице давлений на выходе из ЦТП, тогда считаете потери на внутренних трубопроводах, суммируете и на этот перепад подбираете насосы. Ждем сообщений об успехах
|
|
|
|
|
17.7.2009, 16:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 24.11.2008
Из: Сер-Пас
Пользователь №: 25781

|
Актуальная тема... Предложили выполнить проект ЦТП, вот пытаюсь оценить трудоемкость этой работы. Пока опыта в проектировании ЦТП не имел. Может кто подскажет, средние цифры за проект ЦТП жилого 12-ти этажного дома?
|
|
|
|
|
21.7.2009, 7:18
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 16.7.2009
Из: Тюмень
Пользователь №: 36167

|
Цитата(lecha @ 17.7.2009, 13:07) [snapback]412809[/snapback] Посмотрел тут схему, чудненко то как, ГВС открытая, отопление независимое, замечательно. А мне все вокруг лапшу на уши вешают, что открытые системы это далекое прошлое, их уже НЕ ПРИМЕНЯЮТ!!!! А тут на форуме тема за темой с открытое схемой  . Переделать ГВС на закрытую не планируется? сегодня звонил заказчику спрашивал про про открытую схему ГВС пытался обьяснить что бы сделать закрытую схему а мне обьяснили что мол нече нам ненадо делай как в задание (просто замена оборудования)  lecha большое спасибо за подсказку начинаю проект
Сообщение отредактировал 6x6x6 - 21.7.2009, 7:20
|
|
|
|
|
21.7.2009, 8:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 19.12.2008
Пользователь №: 26959

|
рублей т. 100-140 проси - Зависит от платежкспособности клиента)))
|
|
|
|
|
27.7.2009, 11:52
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 16.7.2009
Из: Тюмень
Пользователь №: 36167

|
мне тут пришло ТУ и в нем написана балтийская система-что это такое? звонил тем кто составлял ТУ они сами незнают говорят что мол им кто то дал, а кто незнают, как обычно
Прикрепленные файлы
ТУ031.jpg ( 513,38 килобайт )
Кол-во скачиваний: 66
|
|
|
|
|
27.7.2009, 12:35
|
Ando Masahashi
Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 1.3.2008
Пользователь №: 16121

|
Цитата ...незнают говорят что мол им кто то дал, а кто незнают, как обычно  эстеты, им кто то дал. ))) Википедия в помощьЦитата В России и большинстве других странах бывшего СССР, а также в Польше, абсолютные высоты точек земной поверхности отсчитывают от среднемноголетнего уровня Балтийского моря, определённого от нуля футштока в Кронштадте. читаем как: метров водяного столба.
Сообщение отредактировал arch_artem - 27.7.2009, 12:36
|
|
|
|
Гость_Арамон_*
|
14.10.2009, 13:41
|
Guest Forum

|
Проектирую ЦТП! Принципиальную схему составил, трубы нарисовал, оборудование расставил. Теперь необходимо расставить опоры. Как это делается? Куда ставить неподвижные, а куда подвижные, и какие?
|
|
|
|
|
  |