> Постоянный или переменный расход системы холодоснабжения, Несколько контуров с постоянным расходом или один с переменным?
EnergoKlimat
сообщение 17.7.2009, 8:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 10.12.2008
Пользователь №: 26546



Делаю систему кондиционирования ТРЦ. Мощность системы 2,7 МВт.
Режимы работы оборудования разные.
Можно разбить на 7 контуров и на каждом поставить насос или лучше сделать систему с переменным расходом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 17.7.2009, 20:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



нужно исходить из типа водоохлаждающих машин.
В общем случае, я за постоянный расход и разбивку на контуры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 18.7.2009, 5:56
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



рисуйте схему чтоб уж было совсем понятно что вам точно нужно. я - не понял..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EnergoKlimat
сообщение 18.7.2009, 9:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 10.12.2008
Пользователь №: 26546



Холодильный центр - это два центробежных чиллера с испарительными градирнями и вентиляторным теплообменником (драйкуллер).
Потребители - фэнкойлы, приточные установки. Первоначально было разбито на семь контуров, согласно потерям давления и режимам работы.
Т.е. со стороны потребителя идет 7 насосов + 2 резервных, далее насос (на чиллер)+резервный и еще насосная группа на градирни и вентиляторный теплообменник. Скоро схемку нарисую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 18.7.2009, 22:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Развязка с потребителями через гидравлическую стрелку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EnergoKlimat
сообщение 19.7.2009, 9:16
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 10.12.2008
Пользователь №: 26546



А что это такое??? и для чего?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 19.7.2009, 17:30
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



rolleyes.gif yandex найдется все!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных